Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выбивает диф автомат, не можем понять причину

Sof07
сообщение 1.12.2016, 16:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 1.12.2016
Пользователь №: 50639



Здравствуйте! Помогите разобраться с проблемой! Квартира в многоэтажке, в щитке стоят 3 автомата, розетки, свет и плита, так же 2 узо, на стиралку и посудомойку, плюс узо основное, которое отключает все электричество в квартире. Переодически , раз в месяц, выбивало основное узо, без причины, можно было с утра проснуться свет выключен . позавчера так же проснулся, света нет, полез в щиток, пытаюсь включить узо, не включается, выбивает. Вызвал электрика, тот потыкал, сказал что узо хана и вообще, его тут быть не должно, либо должен стоять диф, либо узо + автомат. Купил диф, сегодня поставили, его тоже выбивает. Причем даже если отключить все автоматы, все равно основной диф выбивает. Отключили землю с розеточной группой, все заработало, диф не выбивает. Отключил все электроприборы, подключаем землю в щитке диф вылетает. Решили временно оставить землю отключенной, жена включила печку, диф выбило , попробовали плиту, висит на одной розетке с печкой, с одной конфоркой работает, вторую включаем, диф выбивает, в чем может быть проблема, где искать неисправность?

Цитата(Dimka1 @ 1.12.2016, 16:09) *
схему для начала начертите.

Фото щитка не подойдет?

Сообщение отредактировал Sof07 - 1.12.2016, 15:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Фадик
сообщение 1.12.2016, 16:50
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Может стоило поставить УЗО и автомат,в таком раскладе как считается что будет более понятно по чему идёт сработка,может у вас не в токе утечки на землю,а в коротком или перегрузка.Просто по дифу можно не понять на что он отреагировал.А так ещё у нас была похожая ситуация,пошли по вызову,выбивает вводное узо,начали разбираться,дошли до плиты,она практически не пользованная,вроде толь неделя как купили,отключаем от розетки узо держит,включаем выбивает,прозвонка вилки показала что контакт заземления звонится с штырьками вилки.В плиту конечно не полезли,она на гарантии. Обьяснили ситуацию хозяивам и посоветовали в гарантийку обращатся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sof07
сообщение 1.12.2016, 19:18
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 1.12.2016
Пользователь №: 50639



Цитата(Фадик @ 1.12.2016, 16:50) *
Может стоило поставить УЗО и автомат,в таком раскладе как считается что будет более понятно по чему идёт сработка,может у вас не в токе утечки на землю,а в коротком или перегрузка.Просто по дифу можно не понять на что он отреагировал.А так ещё у нас была похожая ситуация,пошли по вызову,выбивает вводное узо,начали разбираться,дошли до плиты,она практически не пользованная,вроде толь неделя как купили,отключаем от розетки узо держит,включаем выбивает,прозвонка вилки показала что контакт заземления звонится с штырьками вилки.В плиту конечно не полезли,она на гарантии. Обьяснили ситуацию хозяивам и посоветовали в гарантийку обращатся.

Узо попробовали обратно поставить, без автомата естественно, его тоже выбивает. Непонятно почему выбивает когда автоматы на розеточную группу, плиту, свет выключены, получается вся квартира обесточена, включаем диф, подключаем землю, диф сразу выбивает

Цитата(S-cream @ 1.12.2016, 16:34) *
где-то есть контакт там, где его быть не должно.

как это проверить, потребители все выключены?
может в ванной где то утекать, может в розетке что то окислилось от влажности? Хотя с трудом представляю что, розетками в ванной раз в месяц пользуемся, на стиралку отдельная заведена со своим узо, с ним всев порядке

Цитата(Dimka1 @ 1.12.2016, 16:30) *
нет

Если отсоединили землю, а жена включила печку и выбил диф, значит ток в фазе стал не равен току в нуле и сработал диф.
Куда часть тока с фазы утекает это уже сами ищите.

к сожалению я не знаю как в щитке все подключено
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sof07   Выбивает диф автомат, не можем понять причину   1.12.2016, 16:14
- - Dimka1   ЦитатаФото щитка не подойдет? нет Если отсоедини...   1.12.2016, 16:30
- - S-cream   где-то есть контакт там, где его быть не должно.   1.12.2016, 16:34
- - Фадик   Может стоило поставить УЗО и автомат,в таком раскл...   1.12.2016, 16:50
|- - Sof07   Цитата(Фадик @ 1.12.2016, 16:50) Может ст...   1.12.2016, 19:18
||- - haramamburu   Цитата(Sof07 @ 1.12.2016, 19:18) Непонятн...   1.12.2016, 19:29
||- - protector   Цитата(Sof07 @ 1.12.2016, 20:18) Непонятн...   1.12.2016, 19:33
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Фадик @ 1.12.2016, 16:50) Просто п...   1.12.2016, 20:20
- - Фадик   На месте конечно проще было бы разобраться,а так м...   1.12.2016, 19:36
|- - Sof07   Цитата(Фадик @ 1.12.2016, 19:36) На месте...   1.12.2016, 20:29
- - Гость   Гнать таких электриков - советников. Ищите причину...   1.12.2016, 20:48
|- - Sof07   Цитата(Гость @ 1.12.2016, 20:48) Гнать та...   1.12.2016, 20:52
- - Фадик   Можно попробовать отыскать линию которая брешит,на...   1.12.2016, 21:04
|- - Sof07   Цитата(Фадик @ 1.12.2016, 21:04) Можно по...   1.12.2016, 21:14
|- - Dimka1   Если не можете найти утечку, то выкините узо и диф...   1.12.2016, 22:11
|- - Sof07   Цитата(Dimka1 @ 1.12.2016, 22:11) Если не...   1.12.2016, 22:41
|- - Dimka1   Цитата(Sof07 @ 1.12.2016, 22:41) Ребенок ...   1.12.2016, 22:50
|- - Фадик   Цитата(Sof07 @ 1.12.2016, 22:41) Ребенок ...   2.12.2016, 8:17
|- - Sof07   Цитата(Фадик @ 2.12.2016, 8:17) Какой бы ...   2.12.2016, 10:08
|- - Фадик   Цитата(Sof07 @ 2.12.2016, 10:08) дык роди...   2.12.2016, 11:06
- - S-cream   вряд ли оплавились. Но явно где-то соприкасаются.   1.12.2016, 21:07
- - S-cream   сверху затоплений не было последнее время? Или роз...   1.12.2016, 21:23
|- - Sof07   Цитата(S-cream @ 1.12.2016, 21:23) с...   1.12.2016, 22:09
|- - S-cream   Цитата(Sof07 @ 1.12.2016, 22:09) Плиту из...   2.12.2016, 6:41
- - Фадик   Попробуйте пройтись по разеткам,по вскрывать и виз...   1.12.2016, 21:35
- - off.open   Sof07 ... в щитке у Вас так? Сколько проводов в ст...   2.12.2016, 11:03
|- - Sof07   Цитата(off.open @ 2.12.2016, 11:03) Sof07...   2.12.2016, 13:02
|- - off.open   Цитата(Sof07 @ 2.12.2016, 13:02) Если бы ...   2.12.2016, 15:16
||- - moshkarow   Цитата(off.open @ 2.12.2016, 15:16) Вроде...   2.12.2016, 17:12
|||- - Sof07   Цитата(moshkarow @ 2.12.2016, 17:12) ты н...   2.12.2016, 18:03
||- - Sof07   Цитата(off.open @ 2.12.2016, 15:16) Вроде...   20.12.2016, 16:22
|- - off.open   Цитата(Sof07 @ 2.12.2016, 13:02) Если бы ...   2.12.2016, 17:39
- - moshkarow   песни начинаем петь Вы хочите песен? Их есть у ме...   2.12.2016, 15:32
- - Матвеич   Из фото и схемы не видно уставки вводного дифавтом...   2.12.2016, 16:17
- - moshkarow   авв шный ?   2.12.2016, 18:19
|- - Sof07   Цитата(moshkarow @ 2.12.2016, 18:19) авв ...   2.12.2016, 20:22
- - Null   Sof07, Наиболее вероятная причина - соединение заз...   20.12.2016, 17:54
|- - Sof07   Цитата(Null @ 20.12.2016, 17:54) Sof07, Н...   20.12.2016, 19:38
|- - off.open   Цитата(Sof07 @ 20.12.2016, 19:38) спасибо...   21.12.2016, 13:53
|- - Sof07   Цитата(off.open @ 21.12.2016, 13:53) А ка...   21.12.2016, 13:59
- - Гость_гость_*   обратите внимание на плиту, скорей всего причина в...   22.12.2016, 11:42
- - Sof07   Цитата(Гость_гость_* @ 22.12.2016, 11:42)...   22.12.2016, 16:50