Всем доброго дня!
Буду очень благодарен за любой совет.
Нужна помощь вот в таком вопросе. Есть 3 бытовых кондиционера в помещении серверной, каждый ориентировочно по 3,5 кВт, подключены они от 3х разных щитовых. Автоматы защиты на каждый 25А. Так вот нужно сделать так, чтобы при срабатывании газовой пожарной сигнализации (автоматика) эти 3 кондея отключились. Кондиционеры и аппаратура пожарки находятся в одном помещении - серверной. Так вот я вижу 2 варианта:
1. Установка в каждом щите после автомата защиты "что-то типа реле", но сложность в прокладке кабелей управления от помещения серверной к 3м щитам отталкивает.
2. Установка "что-то типа реле" в разрыв фазного проводника непосредственно у каждого кондиционера. Было предложено использовать для этих целей устройство коммутационное УК-ВК-04. Вроде все так, но меня настораживает, что кондеи по 3,5 кВт, а номинальный ток УК-ВК 10А. Не маловато ли?
Может подскажите такое устройство? На сколько я понял нужно, чтобы при сработки автоматики разрывалась цепь питания кондея.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
uvk2
сообщение 27.11.2016, 14:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Троль, из семейства "абыкнавенных" ... своих идей нет
Вы не правы. И "идей" здесь не нужно, есть стандартные решения, типовые. Достаточно посмотреть типовые проекты. А изобретательство и отсебятина в вопросах пожарной безопасности чреваты,
Цитата
особенно при расследовании причин аварий, поломок, неполадок, возгораний и несчастных случаев.
Хотите стать крайним - никто не запретит.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 27.11.2016, 14:55
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(uvk2 @ 27.11.2016, 14:41) *
Вы не правы. И "идей" здесь не нужно, есть стандартные решения, типовые. Достаточно посмотреть типовые проекты. А изобретательство и отсебятина в вопросах пожарной безопасности чреваты,
Извините ... имхо ... изначально был поставлен не стандартный и тем более не типовой вопрос ... иначе, этот вопрос тут на форуме не стоял бы ... был бы организован еще в стадии проекта и монтажа.
Идеи могут быть разные и умные и глупые, грамотные и не совсем ... на то они и идеи.
Нет причин разбрызгиваться тут говном ... если, даже, Вам не нравится чья то идея.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 27.11.2016, 15:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3328
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(off.open @ 27.11.2016, 14:55) *
изначально был поставлен не стандартный и тем более не типовой вопрос

Вопрос не нестандартный, а неожиданный, поскольку возник на пустом месте из-за простого отсутствия опыта у автора. Ничего страшного в этом нет, все когда-то были такими, жаль тогда форума такого не было. И решение этого вопроса самое, что ни на есть, типовое.
Много видел проектов противопожарных систем, где на отключение систем вентиляции, кондиционирования выведена пара сухих контактов, а куда и как их цеплять к существующим системам вентиляции, кондиционирование за пределами проекта. И в таком состоянии проект проходит все согласования и утверждения. Либо проектная организация пишет письмо с требованиями выдать тех.условия на подключение. И в том и в другом случае встаёт вопрос, поставленный автором.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 27.11.2016, 15:35


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Алекс_*   Отключение кондиционеров при пожаре   27.11.2016, 10:45
- - Shura_with_KINEF   К автоматическим автоматам(АВ) существуют приставк...   27.11.2016, 11:11
- - off.open   Если они (кондиционеры) однофазники ... предлагаю ...   27.11.2016, 11:11
|- - Гость Алекс   Цитата(off.open @ 27.11.2016, 11:11) Если...   27.11.2016, 11:51
|- - off.open   Цитата(Гость Алекс @ 27.11.2016, 11:51) Н...   27.11.2016, 12:22
- - moshkarow   Независимый расцепитель РН используется для дистан...   27.11.2016, 11:14
- - Гость сочувствующий   Полюбопытствуйте: "Контактор ESB-20-11 220В A...   27.11.2016, 11:39
- - Гость Алекс   Да, кондеи однофазные. Спасибо за советы, но все о...   27.11.2016, 11:45
|- - moshkarow   Цитата(Гость Алекс @ 27.11.2016, 11:45) А...   27.11.2016, 12:20
|- - FAB595   Цитата(Гость Алекс @ 27.11.2016, 11:45) ....   27.11.2016, 12:31
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(FAB595 @ 27.11.2016, 12:31) У конт...   27.11.2016, 12:47
- - Shura_with_KINEF   Ну честно говоря насмешили, в серверной один тонен...   27.11.2016, 12:12
- - Гость   В общем самый правильный способ - это установка в ...   27.11.2016, 12:41
- - uvk2   Поддерживаю вариант с независимым расцепителем. Эт...   27.11.2016, 12:51
- - Гость   А с помощью реле или УК-ВК-04 на 10А не вариант? Т...   27.11.2016, 12:57
- - Shura_with_KINEF   Цитата(Гость_Алекс_* @ 27.11.2016, 10:45)...   27.11.2016, 13:05
- - Гость Алекс   Если сделать отключение кондеев с помощью независи...   27.11.2016, 13:40
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Гость Алекс @ 27.11.2016, 13:40) Е...   27.11.2016, 14:33
- - off.open   Мне кажется слишком усложнили проблему (и я в том ...   27.11.2016, 13:46
- - Костян челябинский   Цитата(off.open @ 27.11.2016, 15:22) Вы н...   27.11.2016, 14:13
|- - off.open   Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 14...   27.11.2016, 14:23
- - uvk2   Цитатато в случае сработки взводить АВ нужно вручн...   27.11.2016, 14:17
- - Костян челябинский   Да уж куда нам до вашей гениальности.   27.11.2016, 14:25
|- - off.open   Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 14...   27.11.2016, 14:37
- - uvk2   ЦитатаТроль, из семейства "абыкнавенных...   27.11.2016, 14:41
|- - off.open   Цитата(uvk2 @ 27.11.2016, 14:41) Вы не пр...   27.11.2016, 14:55
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(off.open @ 27.11.2016, 14:55) изна...   27.11.2016, 15:34
|- - off.open   Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.11.2016, 15...   27.11.2016, 15:53
- - Гость Алекс   Всем спасибо! самому уже смешно! Дело не в...   27.11.2016, 14:51
|- - Олега   Цитата(Гость Алекс @ 27.11.2016, 14:51) Б...   27.11.2016, 16:20
|- - off.open   Цитата(Олега @ 27.11.2016, 16:20) А вот г...   27.11.2016, 16:33
- - Костян челябинский   Это не идеи. Это я даже не знаю как назвать. Всё э...   27.11.2016, 15:10
|- - off.open   Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 15...   27.11.2016, 15:44
||- - moshkarow   Цитата(off.open @ 27.11.2016, 15:44) У К...   27.11.2016, 16:40
||- - off.open   Цитата(moshkarow @ 27.11.2016, 16:40) А п...   27.11.2016, 16:51
||- - Гость сочувствующий   Цитата(off.open @ 27.11.2016, 16:51) ... ...   27.11.2016, 18:41
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 15...   27.11.2016, 15:46
- - Shura_with_KINEF   off.open, может вы просто не в курсе? Или то, что ...   27.11.2016, 17:20
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.11.2016, 17...   27.11.2016, 18:05
|- - off.open   Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.11.2016, 17...   27.11.2016, 19:51
- - uvk2   ЦитатаНе поверю, что бы наш заводской контроль (и ...   27.11.2016, 18:22
- - Костян челябинский   Да у вас и с памятью что то стало, уважаемый. В ТО...   27.11.2016, 20:10
|- - off.open   Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 20...   27.11.2016, 20:13
|- - off.open   Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 20...   27.11.2016, 20:17
- - Костян челябинский   И давненько мы свами на ТЫ? Вы забываетесь, мой юн...   27.11.2016, 20:17
- - Костян челябинский   Да и по вашей схеме. Без заземления средней точки ...   27.11.2016, 20:22
|- - off.open   Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 20...   27.11.2016, 20:23
|- - Костян челябинский   Цитата(off.open @ 27.11.2016, 22:23) з.ы....   27.11.2016, 20:38
- - Костян челябинский   А там не надо пути тока. Там достаточно хорошей на...   27.11.2016, 20:27
|- - off.open   Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 20...   27.11.2016, 20:37
- - off.open   Эгэ ... так еще ляпнутое ... шустро стирать умеем?   27.11.2016, 20:32
|- - Костян челябинский   Цитата(off.open @ 27.11.2016, 22:32) Эгэ ...   27.11.2016, 20:35
|- - off.open   Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 20...   27.11.2016, 20:55
- - Shura_with_KINEF   Картинку я тоже не понял. Для рисования пути тока ...   27.11.2016, 20:57
- - off.open   Спасибо большое! Я знаю, что есть два взгляда...   27.11.2016, 21:24
|- - Andre_san   Цитата(off.open @ 27.11.2016, 20:24) Спас...   28.11.2016, 22:37
- - Shura_with_KINEF   Вы можете взглядывать, как угодно, и на своей даче...   27.11.2016, 22:00
|- - off.open   Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.11.2016, 22...   28.11.2016, 9:20
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.11.2016, 22...   28.11.2016, 14:16
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 28.11.2016, 14...   28.11.2016, 14:36
- - profeMaster   упоминались сухие контакты от / на вентиляцию. Мож...   28.11.2016, 14:38
- - uvk2   Термин "сухие контакты" означает что они...   28.11.2016, 20:10