Отключение кондиционеров при пожаре , Отключение кондиционеров при пожаре |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Отключение кондиционеров при пожаре , Отключение кондиционеров при пожаре |
| Гость_Гость_Алекс_*_* |
27.11.2016, 10:45
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Всем доброго дня!
Буду очень благодарен за любой совет. Нужна помощь вот в таком вопросе. Есть 3 бытовых кондиционера в помещении серверной, каждый ориентировочно по 3,5 кВт, подключены они от 3х разных щитовых. Автоматы защиты на каждый 25А. Так вот нужно сделать так, чтобы при срабатывании газовой пожарной сигнализации (автоматика) эти 3 кондея отключились. Кондиционеры и аппаратура пожарки находятся в одном помещении - серверной. Так вот я вижу 2 варианта: 1. Установка в каждом щите после автомата защиты "что-то типа реле", но сложность в прокладке кабелей управления от помещения серверной к 3м щитам отталкивает. 2. Установка "что-то типа реле" в разрыв фазного проводника непосредственно у каждого кондиционера. Было предложено использовать для этих целей устройство коммутационное УК-ВК-04. Вроде все так, но меня настораживает, что кондеи по 3,5 кВт, а номинальный ток УК-ВК 10А. Не маловато ли? Может подскажите такое устройство? На сколько я понял нужно, чтобы при сработки автоматики разрывалась цепь питания кондея. |
|
|
![]() |
27.11.2016, 14:41
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Троль, из семейства "абыкнавенных" ... своих идей нет Вы не правы. И "идей" здесь не нужно, есть стандартные решения, типовые. Достаточно посмотреть типовые проекты. А изобретательство и отсебятина в вопросах пожарной безопасности чреваты,Цитата особенно при расследовании причин аварий, поломок, неполадок, возгораний и несчастных случаев. Хотите стать крайним - никто не запретит.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
27.11.2016, 14:55
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Вы не правы. И "идей" здесь не нужно, есть стандартные решения, типовые. Достаточно посмотреть типовые проекты. А изобретательство и отсебятина в вопросах пожарной безопасности чреваты, Извините ... имхо ... изначально был поставлен не стандартный и тем более не типовой вопрос ... иначе, этот вопрос тут на форуме не стоял бы ... был бы организован еще в стадии проекта и монтажа.Идеи могут быть разные и умные и глупые, грамотные и не совсем ... на то они и идеи. Нет причин разбрызгиваться тут говном ... если, даже, Вам не нравится чья то идея. |
|
|
27.11.2016, 15:34
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3328 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
изначально был поставлен не стандартный и тем более не типовой вопрос Вопрос не нестандартный, а неожиданный, поскольку возник на пустом месте из-за простого отсутствия опыта у автора. Ничего страшного в этом нет, все когда-то были такими, жаль тогда форума такого не было. И решение этого вопроса самое, что ни на есть, типовое. Много видел проектов противопожарных систем, где на отключение систем вентиляции, кондиционирования выведена пара сухих контактов, а куда и как их цеплять к существующим системам вентиляции, кондиционирование за пределами проекта. И в таком состоянии проект проходит все согласования и утверждения. Либо проектная организация пишет письмо с требованиями выдать тех.условия на подключение. И в том и в другом случае встаёт вопрос, поставленный автором. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 27.11.2016, 15:35 -------------------- |
|
|
Гость_Алекс_* Отключение кондиционеров при пожаре 27.11.2016, 10:45
Shura_with_KINEF К автоматическим автоматам(АВ) существуют приставк... 27.11.2016, 11:11
off.open Если они (кондиционеры) однофазники ... предлагаю ... 27.11.2016, 11:11
Гость Алекс Цитата(off.open @ 27.11.2016, 11:11) Если... 27.11.2016, 11:51
off.open Цитата(Гость Алекс @ 27.11.2016, 11:51) Н... 27.11.2016, 12:22
moshkarow Независимый расцепитель РН используется для дистан... 27.11.2016, 11:14
Гость сочувствующий Полюбопытствуйте: "Контактор ESB-20-11 220В A... 27.11.2016, 11:39
Гость Алекс Да, кондеи однофазные.
Спасибо за советы, но все о... 27.11.2016, 11:45
moshkarow Цитата(Гость Алекс @ 27.11.2016, 11:45) А... 27.11.2016, 12:20
FAB595 Цитата(Гость Алекс @ 27.11.2016, 11:45) .... 27.11.2016, 12:31
Shura_with_KINEF Цитата(FAB595 @ 27.11.2016, 12:31) У конт... 27.11.2016, 12:47
Shura_with_KINEF Ну честно говоря насмешили, в серверной один тонен... 27.11.2016, 12:12
Гость В общем самый правильный способ - это установка в ... 27.11.2016, 12:41
uvk2 Поддерживаю вариант с независимым расцепителем. Эт... 27.11.2016, 12:51
Гость А с помощью реле или УК-ВК-04 на 10А не вариант? Т... 27.11.2016, 12:57
Shura_with_KINEF Цитата(Гость_Алекс_* @ 27.11.2016, 10:45)... 27.11.2016, 13:05
Гость Алекс Если сделать отключение кондеев с помощью независи... 27.11.2016, 13:40
Shura_with_KINEF Цитата(Гость Алекс @ 27.11.2016, 13:40) Е... 27.11.2016, 14:33
off.open Мне кажется слишком усложнили проблему (и я в том ... 27.11.2016, 13:46
Костян челябинский Цитата(off.open @ 27.11.2016, 15:22) Вы н... 27.11.2016, 14:13
off.open Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 14... 27.11.2016, 14:23
uvk2 Цитатато в случае сработки взводить АВ нужно вручн... 27.11.2016, 14:17
Костян челябинский Да уж куда нам до вашей гениальности. 27.11.2016, 14:25
off.open Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 14... 27.11.2016, 14:37
off.open Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.11.2016, 15... 27.11.2016, 15:53
Гость Алекс Всем спасибо! самому уже смешно!
Дело не в... 27.11.2016, 14:51
Олега Цитата(Гость Алекс @ 27.11.2016, 14:51) Б... 27.11.2016, 16:20
off.open Цитата(Олега @ 27.11.2016, 16:20) А вот г... 27.11.2016, 16:33
Костян челябинский Это не идеи. Это я даже не знаю как назвать. Всё э... 27.11.2016, 15:10
off.open Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 15... 27.11.2016, 15:44

moshkarow Цитата(off.open @ 27.11.2016, 15:44)
У К... 27.11.2016, 16:40

off.open Цитата(moshkarow @ 27.11.2016, 16:40) А п... 27.11.2016, 16:51

Гость сочувствующий Цитата(off.open @ 27.11.2016, 16:51) ...
... 27.11.2016, 18:41
Shura_with_KINEF Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 15... 27.11.2016, 15:46
Shura_with_KINEF off.open, может вы просто не в курсе? Или то, что ... 27.11.2016, 17:20
Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.11.2016, 17... 27.11.2016, 18:05
off.open Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.11.2016, 17... 27.11.2016, 19:51
uvk2 ЦитатаНе поверю, что бы наш заводской контроль (и ... 27.11.2016, 18:22
Костян челябинский Да у вас и с памятью что то стало, уважаемый. В ТО... 27.11.2016, 20:10
off.open Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 20... 27.11.2016, 20:13
off.open Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 20... 27.11.2016, 20:17
Костян челябинский И давненько мы свами на ТЫ? Вы забываетесь, мой юн... 27.11.2016, 20:17
Костян челябинский Да и по вашей схеме. Без заземления средней точки ... 27.11.2016, 20:22
off.open Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 20... 27.11.2016, 20:23
Костян челябинский Цитата(off.open @ 27.11.2016, 22:23) з.ы.... 27.11.2016, 20:38
Костян челябинский А там не надо пути тока. Там достаточно хорошей на... 27.11.2016, 20:27
off.open Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 20... 27.11.2016, 20:37
off.open Эгэ ... так еще ляпнутое ... шустро стирать умеем? 27.11.2016, 20:32
Костян челябинский Цитата(off.open @ 27.11.2016, 22:32) Эгэ ... 27.11.2016, 20:35
off.open Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 20... 27.11.2016, 20:55
Shura_with_KINEF Картинку я тоже не понял. Для рисования пути тока ... 27.11.2016, 20:57
off.open Спасибо большое!
Я знаю, что есть два взгляда... 27.11.2016, 21:24
Andre_san Цитата(off.open @ 27.11.2016, 20:24) Спас... 28.11.2016, 22:37
Shura_with_KINEF Вы можете взглядывать, как угодно, и на своей даче... 27.11.2016, 22:00
off.open Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.11.2016, 22... 28.11.2016, 9:20
Гость сочувствующий Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.11.2016, 22... 28.11.2016, 14:16
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 28.11.2016, 14... 28.11.2016, 14:36
profeMaster упоминались сухие контакты от / на вентиляцию. Мож... 28.11.2016, 14:38
uvk2 Термин "сухие контакты" означает что они... 28.11.2016, 20:10![]() ![]() ![]() |
|