Всегда делал АВ а следом узо .Пка не встретил такую картинку .Как все таки правильно ?
![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Всем доброго времени суток! Вижу, что многие товарищи запутались сами и запутали других. Начали бросаться ссылками на ГОСТы, не совсем понимая сути изложенного в них. Раз уж пошла такая "пьянка", приведу и я пару цитат:
ГОСТ Р 50571.5.53-2013/МЭК 60364-5-53:2002 531.2.3 Системы TN Если в отношении какого-либо оборудования или определенных частей электроустановки одно или более из требований, изложенных в МЭК 60364-4-41, пункт 413.1.3, не могут быть выполнены, то указанные части могут быть защищены при помощи устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током. В этом случае открытые проводящие части не требуется подсоединять к защитному проводнику системы заземления TN, при условии, что они подсоединены к заземляющему электроду, который обеспечивает сопротивление, соответствующее току срабатывания устройства защитного отключения. Цепь, защищенная таким образом, должна рассматриваться как система ТТ и на нее распространяются требования МЭК 60364-4-41, пункт 413.1.4. Если отдельного заземляющего электрода нет, то открытые проводящие части необходимо подсоединить к защитному проводнику на стороне источника питания устройства защитного отключения. Теперь посмотрим, что же там требуется для систем ТТ 531.2.4 Системы ТТ Если электроустановка защищена единственным устройством защитного отключения, управляемым дифференциальным током, то оно должно быть расположено на вводе в электроустановку, при условии, что в части электроустановки, расположенной между ее вводом и данным устройством не применяется защита с использованием оборудования класса II или с эквивалентной изоляцией (см. МЭК 60364-4-41, пункт 413.2). Примечание - Если имеется несколько вводов, данное требование распространяется на каждый из них. Как видим, в некоторых случаях любимые нами системы TN могут рассматриваться как системы ТТ, на которые распространяется требование п. 531.2.4. Всё! Больше нигде вы не найдёте других требований по установке УЗО, где его устанавливать. Поэтому УЗО должно быть установлено на ВВОДЕ. (Надеюсь не надо пояснять смысл слова ДОЛЖНО). Рассуждения о том, что оно "рассыплется" при первом же КЗ неуместны - для этого существует НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ УЗО, который может составлять десятки и сотни ампер, т.е. УЗО естественно должно быть подобрано по максимальному току нагрузки и коммутационной стойкости, хотя диффток срабатывания остаётся всего лишь 30 мА. -------------------- Забанен навечно!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Если электроустановка защищена единственным устройством защитного отключения, управляемым дифференциальным током, то оно должно быть расположено на вводе в электроустановку, при условии, что в части электроустановки, расположенной между ее вводом и данным устройством не применяется защита с использованием оборудования класса II или с эквивалентной изоляцией (см. МЭК 60364-4-41, пункт 413.2). И что скрывается под фразой защита с использованием оборудования класса II, класс токоограничения автоматического выключателя, характеризующийся временем гашения дуги во время аварийного отключения? Ну как то совсем не очевидно что имеется ввиду эта характеристика Цитата В этом случае открытые проводящие части не требуется подсоединять к защитному проводнику системы заземления TN, при условии, что они подсоединены к заземляющему электроду, который обеспечивает сопротивление, соответствующее току срабатывания устройства защитного отключения. Кажется что эта норма касается аварийного тока протекающего между фазой и заземлением.. А что если ток короткого замыкания возникнет между фазой и нейтралью, например на участке между вводным УЗО и автоматическим выключателем? И что делать бедному УЗО тогда? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |