Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Хелп! Братья, прошу помощи. Надо защитить насос по сухому ходу. В связи с тем, что нет возможности поставить трехуровневый контроль, было выбрано и приобретено вот такое реле тока http://fif.by/catalog/epp-620
и трансформаторы тока к нему 50\5. Сейчас на насосной специально подготовленный перец постоянно следит за амперметром и, как только видит, что амперметр "падает" с, допустим 40А до 20......выключает насос. Ну, мы решили, что человек не должен жить, привязанным за яйца к амперметру. То есть, исходили из норм гуманитарного права и человеколюбия. Итак, насос мощностью 16 кВт, разумеется, трехфазный. Нужна следующая помощь: 1. Схема подключения реле, а то на той, что есть в даташит, фазный провод на нагрузку идет непосредственно через реле, видимо так быть не должно же. 2. У реле 4 функции. Какую надо выбрать, чтобы это реле отключало катушку пускателя насоса при падении тока в нагрузке ниже установленного значения. В инструкции-то вроде всё написано, но если бы мне всё было понятно, я б не задавал вопрос. Вычерчивать в автокаде схему подключения не надо. Достаточно карандашом на листочке. Благодарю. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 24.5.2016, 8:15 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
2) Его не надо блокировать во время пуска. Во время пуска ток заведомо больше номинального поэтому токовое реле и так переключится. Вопрос в том, что когда пройдет время ожидания и начнется запуск, токовое реле обесточит реле времени и оно начнет размыкать контакты, которые удерживают пускатель. Вот для замедления размыкания контактов реле времени и может понадобиться промежуточное реле (а может и не понадобиться). Т.е. если и применять приставку, то нужно ее применять к реле времени. Реле времени с выдержкой на размыкание было бы идеально, но что-то в одном флаконе у F&F не нашел и скорее всего такое реле будет дороже чем промежуточное.
Цитата Вернее, обсуждаете схему....Так Aleksandrspb предлагает варианты по упрощению схемы, а мы задаем вопросы по ее работе. moshkarow предлагает пневмоприставку, а я пока не понимаю как ее использовать. Цитата пожалуйста квадратиками, "Квадратики" из сообщения 56 для вас понятны? Схему по типу как про сборку щитов с фотками аппаратов я не осилю. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |