![]() Подключение реле тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подключение реле тока |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Хелп! Братья, прошу помощи. Надо защитить насос по сухому ходу. В связи с тем, что нет возможности поставить трехуровневый контроль, было выбрано и приобретено вот такое реле тока http://fif.by/catalog/epp-620
и трансформаторы тока к нему 50\5. Сейчас на насосной специально подготовленный перец постоянно следит за амперметром и, как только видит, что амперметр "падает" с, допустим 40А до 20......выключает насос. Ну, мы решили, что человек не должен жить, привязанным за яйца к амперметру. То есть, исходили из норм гуманитарного права и человеколюбия. Итак, насос мощностью 16 кВт, разумеется, трехфазный. Нужна следующая помощь: 1. Схема подключения реле, а то на той, что есть в даташит, фазный провод на нагрузку идет непосредственно через реле, видимо так быть не должно же. 2. У реле 4 функции. Какую надо выбрать, чтобы это реле отключало катушку пускателя насоса при падении тока в нагрузке ниже установленного значения. В инструкции-то вроде всё написано, но если бы мне всё было понятно, я б не задавал вопрос. Вычерчивать в автокаде схему подключения не надо. Достаточно карандашом на листочке. Благодарю. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 24.5.2016, 8:15 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Хвататься за корпус конечно дело не далеких людей. Есть еще одна особенность ТТ: первичка может пробить на вторичку, и вашему датчику тока на реле тока придет кирдык, если заземленная обмотка автомат отключит.Это касается ТТ в цепях 0,4кВ. Размыкание вторички там некритично:вольт 15-20 от силы на ТТ50/5. Я всю жизнь и занимаюсь тем, что заземляю вторичные токовые цепи и вторичные цепи напряжения.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |