Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение реле тока

ORGANIZM®
сообщение 24.5.2016, 8:13
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Хелп! Братья, прошу помощи. Надо защитить насос по сухому ходу. В связи с тем, что нет возможности поставить трехуровневый контроль, было выбрано и приобретено вот такое реле тока http://fif.by/catalog/epp-620
и трансформаторы тока к нему 50\5. Сейчас на насосной специально подготовленный перец постоянно следит за амперметром и, как только видит, что амперметр "падает" с, допустим 40А до 20......выключает насос. Ну, мы решили, что человек не должен жить, привязанным за яйца к амперметру. То есть, исходили из норм гуманитарного права и человеколюбия.
Итак, насос мощностью 16 кВт, разумеется, трехфазный. Нужна следующая помощь:
1. Схема подключения реле, а то на той, что есть в даташит, фазный провод на нагрузку идет непосредственно через реле, видимо так быть не должно же.
2. У реле 4 функции. Какую надо выбрать, чтобы это реле отключало катушку пускателя насоса при падении тока в нагрузке ниже установленного значения. В инструкции-то вроде всё написано, но если бы мне всё было понятно, я б не задавал вопрос. Вычерчивать в автокаде схему подключения не надо. Достаточно карандашом на листочке.
Благодарю.

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 24.5.2016, 8:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ORGANIZM®
сообщение 24.5.2016, 12:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Uran, обоснуй, ёлы, раз заявил. В чём муля? Заземленный трансформатор даст уважение моей семье и стабильный источник дохода?icon_wink.gif Или схема заиграет другими красками сразу и светодиоды на панели начнут работать, как на китайском магнитофоне?icon_wink.gif

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 24.5.2016, 12:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ORGANIZM®   Подключение реле тока   24.5.2016, 8:13
- - moshkarow   Цитата(ORGANIZM® @ 24.5.2016, 9:13) Сейча...   24.5.2016, 8:59
|- - ORGANIZM®   Цитата(moshkarow @ 24.5.2016, 8:59) дальш...   24.5.2016, 9:34
|- - moshkarow   Цитата(ORGANIZM® @ 24.5.2016, 10:34) Благ...   24.5.2016, 10:30
- - gomed12   По- моему, это реле не годится для работы с 3-х фа...   24.5.2016, 9:51
- - ORGANIZM®   gomed12, Так ну какая ему разница, этому реле, одн...   24.5.2016, 9:57
- - gomed12   1. Посмотрите, в описании сказано реле для однофаз...   24.5.2016, 10:05
|- - ORGANIZM®   Цитата(gomed12 @ 24.5.2016, 10:05) 1. Пос...   24.5.2016, 10:15
- - Олега   По-моему на рисунке катушку контактора нужно подкл...   24.5.2016, 10:34
- - ORGANIZM®   moshkarow А где там такое Jmin? Чего-то не нашел н...   24.5.2016, 10:40
- - Олега   В исходном замкнут 12. Как только выйдешь на режим...   24.5.2016, 10:47
- - ORGANIZM®   Олега, Логично. Согласен. Благодарю.   24.5.2016, 10:50
- - Uran   Требуется в схеме заземлить вторичную обмотку тр-р...   24.5.2016, 11:28
- - ORGANIZM®   Uran, обоснуй, ёлы, раз заявил. В чём муля? Заземл...   24.5.2016, 12:24
|- - Uran   Цитата(ORGANIZM® @ 24.5.2016, 13:24) Uran...   25.5.2016, 10:29
|- - ORGANIZM®   Цитата(Uran @ 25.5.2016, 10:29) Раз хочеш...   25.5.2016, 12:13
- - Олега   По аналогии с неким требованием в ПУЭ к ТТ счетчик...   24.5.2016, 13:09
- - ORGANIZM®   Олега, Понял. то есть, в моем случае, нет обслуги ...   24.5.2016, 13:20
- - Олега   По-моему пойдет РЭВ-201М в имп.режиме   24.5.2016, 13:48
|- - ORGANIZM®   Цитата(Олега @ 24.5.2016, 13:48) По-моему...   24.5.2016, 13:56
- - Pantryk   Вариант схемы. Выбран режим А т.к. максимальная ус...   24.5.2016, 14:05
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 24.5.2016, 14:05) Выбран...   24.5.2016, 14:35
|- - ORGANIZM®   Цитата(Олега @ 24.5.2016, 14:35) Действит...   24.5.2016, 14:41
|- - Олега   Цитата(ORGANIZM® @ 24.5.2016, 14:41) как ...   24.5.2016, 14:48
- - Олега   реле времени на 12 контакте мне больше понравилось...   24.5.2016, 14:13
- - ORGANIZM®   Pantryk, дружище, ты сам это начертил??? Ну, то ес...   24.5.2016, 14:17
- - Pantryk   SA1 это кулачковый переключатель с нейтральным пол...   24.5.2016, 14:26
- - Pantryk   ЦитатаНу, то есть рас тока.....и вычертил схему На...   24.5.2016, 14:40
- - Pantryk   ЦитатаНу я понял, что в связи с применением трансф...   24.5.2016, 14:54
- - Олега   Цитата(Pantryk @ 24.5.2016, 14:05) В данн...   24.5.2016, 15:58
- - ORGANIZM®   Пацаны, так что мне делать-то? Мне тонких мест не ...   24.5.2016, 16:36
- - Олега   Переляпал авторскую, извините..   24.5.2016, 16:49
|- - ORGANIZM®   Цитата(Олега @ 24.5.2016, 16:49) Переляпа...   24.5.2016, 16:52
|- - Олега   Цитата(ORGANIZM® @ 24.5.2016, 16:52) Если...   24.5.2016, 17:19
- - Pantryk   ЦитатаИ уж напоследок. SA1 и весь "ручник...   24.5.2016, 17:53
- - Олега   Грибок мной не стёрт. Хотя насос вряд ли движущийс...   24.5.2016, 18:20
- - rosck   Готовое решение УБЗ 302. Защита по минимальному то...   25.5.2016, 6:50
|- - ORGANIZM®   Цитата(rosck @ 25.5.2016, 6:50) 1. Готово...   25.5.2016, 7:07
- - Pantryk   1. Ноль нужен только самому токовому реле, а измер...   25.5.2016, 10:16
- - ORGANIZM®   Pantryk, спасибо огромное.   25.5.2016, 10:17
- - Pantryk   В руководстве схема странная. То, что нагрузка под...   25.5.2016, 10:24
- - Pantryk   ПУЭ Цитата3.4.23. Заземление во вторичных цепях тр...   25.5.2016, 10:53
- - Uran   Хвататься за корпус конечно дело не далеких людей....   25.5.2016, 15:09
|- - ORGANIZM®   Цитата(Uran @ 25.5.2016, 15:09) Я всю жиз...   25.5.2016, 15:38
- - Pantryk   Как ни странно, но в "ответах маил ру" п...   25.5.2016, 15:19
- - Uran   ОРГАНИЗМ, да у меня работа достойная ,наладчиком ...   25.5.2016, 15:49
|- - ORGANIZM®   Цитата(Uran @ 25.5.2016, 15:45) да у меня...   25.5.2016, 15:49
- - Uran   Организм, это твое ИМХО. Я объездил пол России -ве...   25.5.2016, 21:13
- - с2н5он   Добавлю к одному человеку всю нашу область (электр...   25.5.2016, 22:17
- - moshkarow   +1   25.5.2016, 22:48
- - Aleksandrspb   Извиняюсь за вторжение но 1.По схеме на Ваше устро...   25.5.2016, 23:03
- - ORGANIZM®   Братья, Uran, с2н5он, обращаю ваше внимание, что ...   26.5.2016, 7:30
- - Aleksandrspb   Это или реле с использованием его трёх пар НЗ конт...   26.5.2016, 9:26
|- - ORGANIZM®   Цитата(Aleksandrspb @ 26.5.2016, 9:26) на...   26.5.2016, 9:32
- - Aleksandrspb   Хотя по моему я к ночи тоже перемудрил. Можно испо...   26.5.2016, 10:09
- - Pantryk   По заявкам трудящихся - квадратики С промежуточны...   26.5.2016, 10:21
- - Aleksandrspb   По схеме насос запускается 3ф АВ. Насчёт повторног...   26.5.2016, 10:43
- - ORGANIZM®   Pantryk, а для чего "внеочередное (первоначал...   26.5.2016, 10:56
- - Aleksandrspb   Вот она- схемка.+ выбор режима. Остальное дело ...   26.5.2016, 11:42
- - Pantryk   ЦитатаОстальное дело техники. В данном случае это ...   26.5.2016, 12:17
- - moshkarow   применить пневмоприставку на контактор . точность...   26.5.2016, 12:25
- - Aleksandrspb   Как то так.   26.5.2016, 12:32
- - moshkarow   где "стоп "   26.5.2016, 12:34
- - Pantryk   Как только реле отключит контактор, то сразу же то...   26.5.2016, 12:46
|- - moshkarow   Цитата(Pantryk @ 26.5.2016, 13:46) Как то...   26.5.2016, 14:14
- - Aleksandrspb   Надо же уже определиться - если при токе 0 т.е. пр...   26.5.2016, 13:07
- - Pantryk   Диаграмма переключений контактов написана в руково...   26.5.2016, 13:52
- - Uran   Обычно для управления насосными агрегатами выбираю...   26.5.2016, 14:13
- - ORGANIZM®   Пацаны, вы сейчас спорите между собой, как я понял...   26.5.2016, 14:36
- - Pantryk   2) Его не надо блокировать во время пуска. Во врем...   26.5.2016, 14:49
|- - ORGANIZM®   Цитата(Pantryk @ 26.5.2016, 14:49) ...   26.5.2016, 14:55
- - Pantryk   ЦитатаИ вообще, не надо пытаться впихивать в схему...   26.5.2016, 15:13
|- - ORGANIZM®   Цитата(Pantryk @ 26.5.2016, 15:13) Так уж...   26.5.2016, 15:20
- - Pantryk   Цитататипа всё, чувак, делай вот так. Кто будет ар...   26.5.2016, 16:13
|- - ORGANIZM®   Цитата(Pantryk @ 26.5.2016, 16:13) Кто бу...   26.5.2016, 16:19
- - Pantryk   Ну так если очевидное ручное управление не требует...   26.5.2016, 17:08
- - ORGANIZM®   Pantryk, Вот ты (кстати, на форуме принято на ...   27.5.2016, 7:34
- - Pantryk   Точкой обозначаются замкнутые контакты для данного...   27.5.2016, 9:35
|- - ORGANIZM®   Цитата(Pantryk @ 27.5.2016, 9:35) такой т...   27.5.2016, 12:14
- - Pantryk   ЦитатаА тот переключатель, что я показал, 1500р То...   27.5.2016, 13:14
- - ORGANIZM®   Pantryk, На схеме "в квадратиках" остал...   27.5.2016, 13:45
- - Pantryk   Да, случайно. Поправил.   27.5.2016, 16:17
- - ORGANIZM®   Pantryk, Спасибо тебе. Соберем - доложу результат...   27.5.2016, 16:32
- - gomed12   Эту часть задачи решили. Теперь необходимо определ...   29.5.2016, 20:28
- - ORGANIZM®   gomed12, Нет такой задачи, контролировать уровень ...   30.5.2016, 6:49
- - Aleksandrspb   Интересно- как собрали и как работает?   16.6.2016, 13:46
- - ORGANIZM®   Докладываю. Реле токовое подключили в разрыв питан...   16.6.2016, 14:43