Здравствуйте! Нужна помощь - как запитать циркуляционный насос однофазный от двух разных реле - реле температуры (основное) и реле времени (вторая очередь)?
Задача: 1. включение циркуляции в непрерывном режиме от реле температуры до достижения выставленной температуры. 2. После достижения нужной температуры дальнейшее управление насосом должно осуществлять реле времени. 3. При изменении температуры - повторение циклов 1 и 2 P.S. желательно максимально просто и надежно (через реле/пускатели - без микропроцессоров и микросхем Сообщение отредактировал АндрейС - 27.4.2016, 3:52 |
|
|
![]() |
27.4.2016, 7:13
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3273 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
2. После достижения нужной температуры дальнейшее управление насосом должно осуществлять реле времени. что скрывается за этой фразой. Отработать ещё 30 мин ( например ) -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
27.4.2016, 9:45
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.4.2016 Пользователь №: 49063 |
что скрывается за этой фразой. Отработать ещё 30 мин ( например ) За этой фразой должно быть В простейшем случае можно реализовать логику ИЛИ - параллельное включение замыкающих контактов Если температурный датчик включен - работаем независимо от реле времени Если температурный датчик выключен - работаем по программе реле времени А как реализовать параллельное включение замыкающих контактов? Простите за делитанство Нагрузка - 5кВт, однофазный. За этой фразой должно быть А как реализовать параллельное включение замыкающих контактов? Простите за делитанство Нагрузка - 5кВт, однофазный. Огромное спасибо всем неравнодушным! Сообщение отредактировал АндрейС - 27.4.2016, 9:33 |
|
|
АндрейС Как запитать циркуляционный насос 220В от двух разных вводов? 27.4.2016, 3:49
FRAER В простейшем случае можно реализовать логику ИЛИ -... 27.4.2016, 7:55
FRAER RE: Как запитать циркуляционный насос 220В от двух разных вводов? 27.4.2016, 9:46
gomed12 Работа обоих реле зависимая, алгоритм:ИЛИ-ИЛИ, поэ... 27.4.2016, 11:58
Pantryk Если нет требований о моменте начала отсчета време... 27.4.2016, 12:10
gomed12 Вообще не понятна цель использования в цепи насоса... 27.4.2016, 14:04
АндрейС Цитата(gomed12 @ 27.4.2016, 14:04) Вообще... 27.4.2016, 16:26
2 Цитата(АндрейС @ 27.4.2016, 3:49) желател... 27.4.2016, 16:56
АндрейС Спасибо всем огромное!
все работает! 15.5.2016, 17:32![]() ![]() ![]() |
|