Всем доброго дня! Огромная просьба разобраться со сложившейся ситуацией и высказать свое профессиональное мнение. 10 февраля на подстанции насмерть убило током моего брата. Как обычно бывает, никто ничего не видел, до сих пор нет результатов внутреннего расследования, нет заключения трудового инспектора, нет результатов следствия. Трудовой инспектор сразу сказал, что в электрике ничего не понимает, его интересует бумажная сторона вопроса, инспектор из ростехнадзора сначала находит ошибки в подготовке рабочего места, потом сам же их оправдывает, называя непринятые меры дополнительными и не решающими. В общем, ниже опишу, какие нарушения нами были выявлены самостоятельно и в прикрепленных файлах выложу фотографии и документы. Из этических соображений затерла название организации и фамилии.
Выявленные нарушения: 1. Оформление Наряда –допуска №9 : 1) Везде указано время 10.00 (выдача наряда, проведение подготовки рабочего места, проверки подготовки рабочих мест, проведенение инструктажа) 2) Не конкретизированы какие именно планово-предупредительные работы должны были быть проведены, в какой части ячейки №5 2. Комплектация ремонтной бригады: 1) Должен быть назначен Ответственный руководитель работ п.5.7. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок: абз.1 «Ответственный руководитель работ отвечает за выполнение всех указанных в наряде мероприятий по подготовке рабочего места и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности , необходимые по условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ.» абз.4«Ответственный руководитель работ должен назначаться при выполнении работ в одной электроустановке: с отключением электрооборудования, за исключением работ в электроустановках, где напряжение снято со всех токоведущих частей» - напряжение не было снято! 2) Бригада должна состоять из 2-х человек с 4 группой безопасности (были 2 человека с 4 и 2 группами электробезопасности) См. Годовой план-график планово-предупредительного ремонта оборудования на 2016 г. за подписью Главного энергетика после таблицы 2 абз. «Работы по текущему и капитальному ремонту электрооборудования трансформаторных подстанций выполняются электромантером по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда в количестве 2 чел. с 4 гр. по электробезопасности. Количественный и качественный состав указан в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» 3. Нарушения в подготовке места для проведения работ: 1) Не установлено заземление в нижней части ячейки (должно быть согласно п.16.1 абз.5 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок) 2) Не установлено временное ограждение на верхнюю часть Ячейки №5 ТП-6 (должно быть согласно п.23.2, п.23.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок) 3) Не установлено или ненадежно установлено заземление на среднем масляном выключателе (см. фото). 4. Переделывались протоколы опросов (вносились изменения в даты, время). Огромная просьба - не останьтесь равнодушными! Интересует мнение как и из-за чего и откуда могло ударить током! Какие документы можно затребовать у компании для выяснения полной картины случившегося! К сожалению не могу прикрепить фотографии (больше 1МБ), если кому интересно, то могу скинуть на электронную почту. Сообщение отредактировал Svetlana1980 - 21.4.2016, 22:04 |
|
|
![]() |
16.4.2016, 17:25
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
![]() О как. Гусев допустил Гусева и расписался в собственной смерти. Цитата Работа по наряду №9 приостановлена Запись в 11:35 запись сделало неустановленное лицо.Это я просто мелочами ковыряюсь. Тем не менее, на предприятии отсутствует элементарное понимание безопасности работ. Если кто-то решил, что в ячейке можно вешать землю только сверху, причём даже сверху можно легко приблизиться к напряжению, то пора менять всю систему. И всё же, человек попал под напряжение в том числе из-за недостатка опыта. Сообщение отредактировал Roman D - 16.4.2016, 17:47 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
16.4.2016, 23:03
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7710 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
![]() Запись начиная с 10.02 делались двумя лицами и так понятно без криминалиста, в спешке дата проставлена в тексте (очевидно лицом никогда не заполнявшим опер. журнал), не в левом столбце. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Svetlana1980 Смерть брата на подстанции 15.4.2016, 16:54
S-cream Цитата(Svetlana1980 @ 15.4.2016, 16:54) К... 15.4.2016, 16:58
yurandol Соболезную!
Была такая же ситуация со мной в с... 15.4.2016, 17:33
Сунцов Денис земля пухом
Цитата(yurandol @ 15.4.2016, 18... 16.4.2016, 6:59
Гость Мои огромные соболезнования. Потеря близкого челов... 15.4.2016, 17:34
Roman D Как работавшего по старым советским правилам и раб... 15.4.2016, 20:13
Svetlana1980 Спасибо за отклики, есть небольшие трудности с заг... 15.4.2016, 20:27
Гость Svetlana1980,
Соболезную. Вам.
Из представленной ... 15.4.2016, 20:43
220v-elektrik Наряд кривой, особенно мне не понравилось напечата... 15.4.2016, 22:32
Евгений Светлана, акт Н-1 составлялся? Вас в комиссию по р... 15.4.2016, 23:17
Svetlana1980 Меня пригласили учавствовать во внутреннем расслед... 15.4.2016, 23:35
Евгений Инспектор по труду во всяких внутренних расследова... 16.4.2016, 0:03
Svetlana1980 Возможно я неправильно написала, в организации был... 16.4.2016, 0:15
Евгений Цитата(Svetlana1980 @ 16.4.2016, 0:15) Ни... 16.4.2016, 0:42
Евгений ТП-6 (не РТП-6) и общую схему можно увидеть? 16.4.2016, 0:17
Svetlana1980 Есть только эти 2 схемы, других нам не дали... А к... 16.4.2016, 0:20
220v-elektrik Бланк переключений по выводу в ремонт оборудования... 16.4.2016, 0:23
Svetlana1980 У меня еще есть оперативный журнал, а бланка перек... 16.4.2016, 0:30
220v-elektrik Цитата(Svetlana1980 @ 16.4.2016, 0:30) У ... 17.4.2016, 9:01
Гость сочувствующий Цитата(220v-elektrik @ 17.4.2016, 9... 17.4.2016, 9:46
220v-elektrik Цитата(Гость сочувствующий @ 17.4.2016, 10... 17.4.2016, 19:46
Гость сочувствующий Цитата(220v-elektrik @ 17.4.2016, 19... 17.4.2016, 20:51
220v-elektrik Цитата(Гость сочувствующий @ 17.4.2016, 20... 18.4.2016, 20:03
Roman D Что можно сказать, глядя на фотографии, кроме как ... 16.4.2016, 2:07
Null На фотографиях видны ничем не огражденные шины 10 ... 16.4.2016, 6:45
Svetlana1980 В экспертизе написано: множественные электрометки ... 16.4.2016, 9:58
Null Цитата(Svetlana1980 @ 16.4.2016, 10:58) И... 16.4.2016, 11:20
gomed12 Тут покрывают недостатки выполнения оргтехмероприя... 16.4.2016, 11:31
Сунцов Денис Ошибочное включение АВ-0,4 кВ Т-2 ТП-9 на обратну... 16.4.2016, 12:47
Null Цитата(Сунцов Денис @ 16.4.2016, 13:47) п... 16.4.2016, 13:52
Svetlana1980 На фото, которые я разместила, может не видно, но ... 16.4.2016, 13:11
Сунцов Денис Да, рассмотрел. На красной правой шине темное пятн... 16.4.2016, 13:51
gomed12 Блинкер должен падать, если выдвинуть версию о при... 16.4.2016, 13:55
Svetlana1980 Как и обещала, в прикрепленных файлах оперативный ... 16.4.2016, 15:46
Сунцов Денис
Roman D, было два Гусева 16.4.2016, 17:45
Roman D Цитата(Сунцов Денис @ 16.4.2016, 16:45)
... 16.4.2016, 18:06
gomed12 Не понятна структура организации. Какие-то работы ... 16.4.2016, 17:52
Svetlana1980 Сарказм действительно неуместен, поскольку мы лиши... 16.4.2016, 22:49
Roman D Ко мне (и прокурору) объяснит, почему по записям в... 17.4.2016, 0:43
gomed12 Потребители не пользуются бланками, да и переключе... 17.4.2016, 11:14
Svetlana1980 Табуретка - это вообще отдельная история... Если в... 17.4.2016, 11:42
Евгений Сборные шины отметаются на основании наличия меток... 17.4.2016, 11:46
DaaN Первое это бланк. Уже писали, составлен коряво.
Н... 17.4.2016, 12:53
Roman D Цитата(DaaN @ 17.4.2016, 11:53) Нет ответ... 17.4.2016, 13:47
DaaN Да. А дальше почитать? Когда напряжение не со всех... 17.4.2016, 14:00
Гость сочувствующий А вот интересно стало, организация, где работал по... 17.4.2016, 14:46
gomed12 1. По качественному составу бригады со 2 гр. - это... 17.4.2016, 15:33
Гость Думаю, что последнее сообщение - наиболее исчерпыв... 17.4.2016, 16:14
DaaN Судя по схеме, автоматы-то явно не на защиту ламп.... 17.4.2016, 16:29
DaaN Самое первое все же выяснить откуда напряжение при... 18.4.2016, 19:11
Svetlana1980 Всем здравствуйте! Еще раз хочу выразить огром... 19.4.2016, 17:24
Сунцов Денис Цитата(Svetlana1980 @ 19.4.2016, 18:24) В... 19.4.2016, 19:20
basaltes Цитата(Svetlana1980 @ 19.4.2016, 17:24) В... 20.4.2016, 21:53
DaaN Светлана, Вам надо добиться ответа на вопрос, как ... 19.4.2016, 18:11
gomed12 До сих пор не понятно, что за предприятие? Может п... 19.4.2016, 19:46
Svetlana1980 Это управляющая компания одного крупного оборонног... 19.4.2016, 20:39
DaaN Цитата(Svetlana1980 @ 19.4.2016, 21:39) Э... 20.4.2016, 20:52
basaltes Цитата(DaaN @ 20.4.2016, 20:52) С каждым ... 20.4.2016, 22:01
220v-elektrik За свои 17 лет работы на ПС я прочел очень много о... 19.4.2016, 22:29
Евгений Оборонэнерго наверное? Плохо если так. 19.4.2016, 23:20
gomed12 Нормальный список, одобряем.
Хотя, думаю, все это ... 20.4.2016, 21:58
Roman D А я считаю, что ПЗ должно было быть два: выше масл... 21.4.2016, 1:17
Svetlana1980 Это еще не все документы, остальные размещу поздне... 21.4.2016, 16:06
DaaN Да-а-а.
Заполнение журнала по нарядам и распоряжен... 21.4.2016, 19:48
Гость Svetlana1980,
На каком основании Вы вывливаете на... 21.4.2016, 20:17
Svetlana1980 Цитата(Гость @ 21.4.2016, 21:17) Svetlana... 21.4.2016, 21:48

Ixtim Цитата(Svetlana1980 @ 21.4.2016, 21:48) А... 22.4.2016, 15:29
moshkarow Цитата(Гость @ 21.4.2016, 20:17) Svetlana... 21.4.2016, 22:03

DaaN Цитата(moshkarow @ 21.4.2016, 22:03) 1) Б... 21.4.2016, 22:08
yurandol Цитата(Гость @ 21.4.2016, 20:17) Svetlana... 22.4.2016, 15:30
Ixtim Цитата(yurandol @ 22.4.2016, 15:30) Во вс... 22.4.2016, 15:46
Сергей ДД Цитата(yurandol @ 22.4.2016, 15:30) Моё м... 22.4.2016, 22:00
DaaN Ну вот и подтянулось начальство предприятия... 21.4.2016, 20:40
Гость Svetlana1980,
Вам дают(?) документыдля ознакомлен... 22.4.2016, 6:35
Null Цитата(Гость @ 22.4.2016, 6:35) Svetlana1... 22.4.2016, 14:35

Гость А кто был допускающим? Производитель допустился и ... 22.4.2016, 19:56

gomed12 Цитата(Гость @ 22.4.2016, 19:56) А кто бы... 22.4.2016, 20:56

Гость Цитата(gomed12 @ 22.4.2016, 20:56) Такая ... 22.4.2016, 22:48
220v-elektrik Цитата(Гость @ 22.4.2016, 6:35) Svetlana1... 23.4.2016, 22:50
Гость Цитата(220v-elektrik @ 23.4.2016, 22... 23.4.2016, 23:19
Гость Svetlana1980,
Вам дают(?) документы для ознакомле... 22.4.2016, 6:38
Svetlana1980 По результатам вскрытия ни алкоголя, ни наркотиков... 22.4.2016, 22:11
Roman D Виновен выдающий.
Допускающий.
Производитель.
Это... 23.4.2016, 16:14
Гость сочувствующий Цитата(Roman D @ 23.4.2016, 16:14) ...
Вс... 23.4.2016, 17:57
Roman D Цитата(Гость сочувствующий @ 23.4.2016, 16... 23.4.2016, 20:57
basaltes Svetlana1980,
Какие предварительные выводы комисс... 23.4.2016, 23:25
ЛЕША Svetlana1980, , соболеную.
Если не трудно, укажит... 24.4.2016, 5:26
basaltes Хронология по оперативному журналу.
08.02.16 13.3... 24.4.2016, 8:56
Svetlana1980 В журнале выдачи нарядов и распоряжений есть еще о... 25.4.2016, 9:35
Сергей ДД Стоит проверить во всех нарядах, где имело место п... 24.4.2016, 13:22![]() ![]() ![]() |
|