есть вопрсик... нужно ли всегда заземлять вторичную обмотку трансформаторв тока (к примеру И1) при подсоединении счетчика... вроде как получится искуственный PEN... или я что то не догоняю...?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.5.2015 Пользователь №: 45439 ![]() |
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста ответ на мой вопрос. Поменял ТТ 200/5А на трансформаторе. И1 И2 и фазу соеденил нормально а забыл посмотреть на надпись Л1 и Л2 (потому что Л2 надпись был сверху) и поменял местами. В итоге они сгорели, точнее сначало сгорел первый, потом я убрал первыю и попробывал еще раз. И второй сгорел. Третьий вроде жив. ТТ может сгорать если Л1 и Л2 поменялся местами??? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11119 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
ТТ может сгорать если Л1 и Л2 поменялся местами??? Сгорают обычно при перегрузке; как правило, при обрыве вторичных цепей. P=I2R, где R - сопротивление нагрузки. Ищите, где допустили разрыв во вторичных цепях ТТ. Сообщение отредактировал Roman D - 17.5.2015, 22:01 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |