Частная фирма. В боксе надо установить оборудывание на 380в. Плазменый станок 11 квт, компрессор 6 квт и токарный станок сколько квт неизвестно он еще не приехал. Протянули медный кабель 4х10 3 фазы и PEN. Собрали щит учета. Счетчик 100А вводной автомат 63А и после счетчика автоматы на оборудывания по 25А. PEn разделили на PE и N по схеме ТN-С-S. Собственно вопрос: На оборудывание на вилках отмечены 1,2,3 фазы и значек земли, что подключать к розетке значку земли, ноль или землю и нужно ли заземлять отдельно на корпус оборудывание? И по схеме может что то нужно добавить или поменять? Подскажите пожалуйста а то совсем запутался. Правильно ли разделен PEN, или его до счетчика надо разделить? На фото китайская вилка с обозначениями R1, S2, T3 Это я так понимаю фазы 1, 2, 3? На плазменом резаке написано 380В.
|
|
|
![]() |
24.3.2015, 22:30
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Частная фирма. В боксе надо установить оборудывание на 380в. Плазменый станок 11 квт, компрессор 6 квт и токарный станок сколько квт неизвестно он еще не приехал. Протянули медный кабель 4х10 3 фазы и PEN. Собрали щит учета. Счетчик 100А вводной автомат 63А и после счетчика автоматы на оборудывания по 25А. PEn разделили на PE и N по схеме ТN-С-S. Собственно вопрос: На оборудывание на вилках отмечены 1,2,3 фазы и значек земли, что подключать к розетке значку земли, ноль или землю и нужно ли заземлять отдельно на корпус оборудывание? И по схеме может что то нужно добавить или поменять? Подскажите пожалуйста а то совсем запутался. Правильно ли разделен PEN, или его до счетчика надо разделить? На фото китайская вилка с обозначениями R1, S2, T3 Это я так понимаю фазы 1, 2, 3? На плазменом резаке написано 380В. Бывает оборудование которое не требует нулевого проводника N (асинхронный например двигатель), но по правилам безопасности требует защитного заземления PE. Вы в щите разбили PEN проводник на PE и N , соответственно N Нам не нужен , подключаем PE к значку земли и все работает. Опять же убедитесь что там все именно так и нулевой провод не используется. Разбивать PEN можно и до и после это по желанию. но логично было бы после счетчика. |
|
|
24.3.2015, 22:44
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.3.2015 Пользователь №: 44667 |
Бывает оборудование которое не требует нулевого проводника N (асинхронный например двигатель), но по правилам безопасности требует защитного заземления PE. Вы в щите разбили PEN проводник на PE и N , соответственно N Нам не нужен , подключаем PE к значку земли и все работает. Опять же убедитесь что там все именно так и нулевой провод не используется. Разбивать PEN можно и до и после это по желанию. но логично было бы после счетчика. Ну компрессор еще совдеповский старый с асинхронным двиготелем, токарный увидим когда приедит, а вот на плазме написанно 380в и вилка с четырьмя штырьками, я так понял что это три фазы и земля, земля 100% там видно по проводу и он на корпус идет, неошибиться бы с тремя остальными контактоми. Фото я вилки выложил. Просто не встречался с такими обозначениями как R1, S2, T3. Если спалю, будит обидно, долго ждали пока приедит с китая и стоит очень дорого. |
|
|
arion537 Подключение трехфазного оборудывания. 24.3.2015, 21:25
moshkarow что подключать к розетке значку - ноль
нужно ли... 24.3.2015, 21:47
arion537 Цитата(moshkarow @ 24.3.2015, 20:47) что ... 24.3.2015, 21:57
moshkarow Так выглядит - N шинка
Возьмем для примера токарн... 24.3.2015, 22:09
arion537 Цитата(moshkarow @ 24.3.2015, 21:09) Возь... 24.3.2015, 22:20
razread Цитата(arion537 @ 24.3.2015, 22:25) Собст... 24.3.2015, 22:09
arion537 Цитата(razread @ 24.3.2015, 21:09) Там гд... 24.3.2015, 22:24
razread Цитата(arion537 @ 24.3.2015, 23:24) Я так... 24.3.2015, 22:35
sava_174 еще в школе нам трудовик говорил что перед тем как... 24.3.2015, 22:19
razread Ну я спорить не буду, просто по мне зачем ещё зазе... 24.3.2015, 22:22
sava_174 УЗО не обязательно ставить вообще нигде, но желате... 24.3.2015, 22:28
razread Цитата(arion537 @ 24.3.2015, 23:44) неоши... 24.3.2015, 22:50
Student_007 Да и длительно допустимый ток по ПУЭ таб 1.3.6 каб... 24.3.2015, 22:37
moshkarow Автоматы с какими время токовыми характеристиками... 24.3.2015, 22:46
arion537 Цитата(moshkarow @ 24.3.2015, 21:46) Авто... 24.3.2015, 23:45
moshkarow 1.7.135 гласит: Когда нулевой рабочий и нулевой за... 24.3.2015, 23:03
Viktor2004 Цитата(moshkarow @ 25.3.2015, 1:03) 1.7.1... 25.3.2015, 14:37
razread Ну вообще американцы вроде как пишут что R S T эт... 24.3.2015, 23:57
шахтер Уважаемый в таких странах как Америка,Канада синий... 25.3.2015, 5:43
arion537 Цитата(шахтер @ 25.3.2015, 4:43) Можно ещ... 25.3.2015, 11:37
шахтер Цитата(arion537 @ 25.3.2015, 12:37) Спаси... 25.3.2015, 13:24
Shura_with_KINEF Цитата(шахтер @ 25.3.2015, 13:24) Но вот ... 25.3.2015, 23:46
шахтер Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.3.2015, 0:46... 27.3.2015, 4:01
Roman D Цитата(Shura_with_KINEF @ 25.3.2015, 22:4... 27.3.2015, 9:40
Shura_with_KINEF Товарищ moshkarow, что-то вас не туда как-то, во в... 25.3.2015, 10:07
arion537 Все подключил, все работает. Всем спасибо! ))) 5.4.2015, 16:38![]() ![]() ![]() |
|