![]() станок 11 киловат, дают 5.5 киловат с линии , станок 11 киловат, дают 5.5 киловат с линии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() станок 11 киловат, дают 5.5 киловат с линии , станок 11 киловат, дают 5.5 киловат с линии |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.3.2015 Пользователь №: 44477 ![]() |
380 Киловат силовая линия, станок 11 киловат, дают 5.5 киловат с линии, хватит ли для станка?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7679 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
380 Киловат силовая линия, станок 11 киловат, дают 5.5 киловат с линии, хватит ли для станка? Варианты: 1. Не хватит, при условии выдачи сетями ТУ с конкретным ограничивающим устройством с отстройкой и опломбированием своими специалистами. Что маловероятно. 2. Хватит с достаточным запасом, если по ТУ ограничивающим устройством является авт. выключатель без указания конкретного типа, монтируемое потребителем. Выбираете и устанавливает на вводе выключатель без тепловой защиты, например серии DX Легранд, на расчетный ток, например, 10-16А. Ограничение у аппаратов наступит при токах около 200 А, что соответствуют мощности более 100 кВт. 3. При контроле мощности по расходу электроэнергии, правда не понятно кем, сбыту чем больше и исправно платят, остальное... Даже здесь, круглосуточное использование выделенной мощности достаточны для 2-х сменной работы этого станка или же 2-х станков в одну смену. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»