Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 31.10.2014 Пользователь №: 42233 ![]() |
Мужики,что делать? Проблема такая, на станке двигатель 55 квт 3000об , подключен звездой , запуск не сказал бы что тяжелый, через клиновую передачу ,вал с пилами 450мм. Подгорают пускатели,любые, сейчас поставили контактор
![]() на 400 ампер, сволоч через месяц подгорел так, что хоть меняй, стоил 7000 рублей. Пусковой ток по моему 60 ампер может чуть больше,на нормальные обороты,выходит за 3 секунды. Вакумные что ли ставить? Плавный пуск и частотник очень дорого,даже не рассматриваю. Да как быть то а? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Ну так у вас пусковые токи не менее 500А
При этом еще и при пуске потери напряжения высокие (более 30%), из-за этого пуск еще больше затягивается |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3273 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
При этом еще и при пуске потери напряжения высокие И при нормальном режиме - большие . Измерить токовыми клещами фактический рабочий ток двигателя. из-за большого падения напряжения происходит недостаточное прижатие контактов и они горят .нужен стабилизаатор. или выпрямитель и применить катушку =220. СИП 50 вам мало поможет -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |