Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ЛЭПка 10кВ , поджаривает людей

Гость_Гость_Петрович_*_*
сообщение 10.7.2014, 9:22
Сообщение #1





Гости






Вопрос почему, если нейтраль изолирована? Какой там ток с фазы на нейталь что людей обугливает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
moshkarow
сообщение 10.7.2014, 9:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



ПУЭ ограничивает применение режима изолированной нейтрали в зависимости от тока однофазного замыкания на землю сети (емкостного тока). Компенсация тока однофазного замыкания на землю (использование дугогасящих реакторов) должна предусматриваться при емкостных токах:
более 30 А при напряжении 3-6 кВ;
более 20 А при напряжении 10 кВ;
более 15 А при напряжении 15-20 кВ;

В случае включения в трехфазную трехпроводную сеть с изолированной нейтралью, обладающую незначительной емкостью между проводами и землей, ток, протекающий через человека, возвращается к источнику тока через изоляцию проводов, имеющих большое сопротивление


Сообщение отредактировал moshkarow - 10.7.2014, 9:46


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Петрович_*   ЛЭПка 10кВ   10.7.2014, 9:22
- - moshkarow   ПУЭ ограничивает применение режима изолированной н...   10.7.2014, 9:44
- - scasi   Цитата(Гость_Петрович_* @ 10.7.2014, 12:2...   10.7.2014, 9:52
- - Гость_Петрович_*   Ну и какой там ток? Если через сопротивление изоля...   10.7.2014, 10:16
- - с2н5он   Вы всё-таки собрались лезть на опору?   10.7.2014, 10:40
- - Гость_Петрович_*   Зависит от того, что ответят в соседней теме...   10.7.2014, 11:06
- - Гость_Петрович_*   Еще вопрос, если перемкнуть 10кВ и 220 фазу, напря...   10.7.2014, 11:12
- - Null   Цитата(Гость_Петрович_* @ 10.7.2014, 10:2...   10.7.2014, 11:31
- - scasi   ТПС, хвать глумиться! Вам ответили уже, если о...   10.7.2014, 11:51
|- - Dimka1   Вас "обуглит" не ток, а дуга, которая за...   10.7.2014, 12:06
- - arakl   Да, Вы правы именно пробой, из-за разности потенци...   10.7.2014, 12:15
- - Евгений   Да и ток через тело там будет достаточный, чтобы к...   10.7.2014, 17:13
|- - Dimka1   Цитата(Евгений @ 10.7.2014, 18:13) Да и т...   10.7.2014, 19:29
|- - Евгений   Цитата(Dimka1 @ 10.7.2014, 20:29) Да ну. ...   10.7.2014, 20:07
- - Ixtim   Ща ТС похватает вершков в теме, а потом где-нить н...   10.7.2014, 17:40
|- - Костян челябинский   Цитата(Ixtim @ 10.7.2014, 19:40) на форум...   10.7.2014, 18:55
|- - haramamburu   Цитата(Костян челябинский @ 10.7.2014, 19...   10.7.2014, 19:52
|- - Костян челябинский   Цитата(haramamburu @ 10.7.2014, 21:52) мо...   10.7.2014, 20:16
- - Ixtim   Видео в тему: обрыв провода на 10 кВ http://www.yo...   11.7.2014, 5:46