![]() ЛЭПка 10кВ , поджаривает людей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ЛЭПка 10кВ , поджаривает людей |
Гость_Гость_Петрович_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Вопрос почему, если нейтраль изолирована? Какой там ток с фазы на нейталь что людей обугливает?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
ПУЭ ограничивает применение режима изолированной нейтрали в зависимости от тока однофазного замыкания на землю сети (емкостного тока). Компенсация тока однофазного замыкания на землю (использование дугогасящих реакторов) должна предусматриваться при емкостных токах:
более 30 А при напряжении 3-6 кВ; более 20 А при напряжении 10 кВ; более 15 А при напряжении 15-20 кВ; В случае включения в трехфазную трехпроводную сеть с изолированной нейтралью, обладающую незначительной емкостью между проводами и землей, ток, протекающий через человека, возвращается к источнику тока через изоляцию проводов, имеющих большое сопротивление ![]() Сообщение отредактировал moshkarow - 10.7.2014, 9:46 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |