Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Фаза и ноль прозваниваются но КЗ нет

Blek21
сообщение 9.4.2014, 21:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 39033



Почему Фаза и ноль прозваниваются вот таким чудо прибором "Указатель напряжения «Контакт-55ЭМ»". Фаза сидит на обычной АП-ке. Может ли быть контакт через выключенную АП-ку или нужно искать другую причину. При включенном АП 220 не коротит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
moshkarow
сообщение 9.4.2014, 21:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3294
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



какая нагрузка подключена к АП ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blek21
сообщение 10.4.2014, 21:41
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 39033



Цитата(moshkarow @ 9.4.2014, 21:35) *
какая нагрузка подключена к АП ?

В том то и дело, что нагрузки нет. Ни одного электроприбора не включено в розетки. Вот я и спрашиваю, если через Автомат прозвонки не может быть, значит нужно искать где то в проводке. Может при монтаже изоляцию проводов повредили. Но ведь не выбивает же при включении. А может так и должно быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 8:30
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены