![]() Дугаразрядные лампы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Дугаразрядные лампы |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.3.2014 Пользователь №: 38776 ![]() |
Доброго времени суток! В связи отменой ламп накаливания перешел на использование дугаразрядных ламп (МД-500 фирмы филипс), для подкранового освещения (мостовые краны). Проблема состоит в том, что при прохождении в месте межсекционных стыков троллей, токоприемник подпрыгивает и лампы гаснут. Время розжига 1,5-2 минуты. Подскажите, существуют ли методы быстрый розжиг нагретой лампы или другие методы обхода проблемы (светодиодные панели приобретать отказываются, дорого). За ранее спасибо!!!
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Поставить ещё один токоприёмник, параллельно первому.
Пока один подпрыгивает на стыке, второй ещё нормально едет по троллею и наоборот. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |