Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Проблемы с пуском АД с помощью УПП , Что выбрать для управления электродвигателем с тяжелой нагрузкой.

Гость_longfred_*
сообщение 22.10.2013, 23:30
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, помогите разобраться с проблемой. Поставили задачу разобраться почему постоянно горят движки.
Некие товарищи установили УПП на движок 4ВР 4кВт, 3000 оборотов. Нагрузка тяжелая - довольно массивный центробежный аппарат, который должен разгоняться до 4000 оборотов. Время разгона почти минута (50-55 сек). В начальный момент пусковой ток около 68А, при номинальном токе 8А. По мере разгона ток падает. Под нагрузкой ток не превышает 5А. Во время работы практически не греется, работая по 10-12 часов. В УПП есть возможности защитить двигатель по току, но защита эта отключена, из-за того, что аппарат не может разогнаться до нужных оборотов. Собственно по этой же причине не получается ограничить пусковой ток с помощью УПП, аппарат не выходит на нужные обороты за минуту и УПП отключает двигатель.
Думаю, что двигатели часто горят (последний отработал всего год и межвитковое) из-за высоких пусковых токов в течении длительного времени (почти минута). Встроенную в УПП защиту организовать не получается.
По-этому я думаю, что УПП для управления здесь не годиться. Может попробовать использовать частотник? Подойдет ли он для этих целей? У нас как раз имеется на складе новый ЧП от Веспер. Правда он на 7,5кВт. Но это может даже и к лучшему.
Может еще какие-нибудь варианты? Как-нибудь уменьшить время разгона. Установить двигатель другого типа или что-то еще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
arakl
сообщение 19.11.2013, 9:33
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Уважаемый, какие же функции ПУСКА есть и у УПП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- longfred   Проблемы с пуском АД с помощью УПП   22.10.2013, 23:30
- - moshkarow   - увеличить мощность двигателя - применить двигате...   23.10.2013, 8:05
- - Гость_arakl_*   1. В некоторых УПП есть функция:over start или что...   15.11.2013, 18:36
|- - LongFred   Цитата(Гость_arakl_* @ 15.11.2013, 19:36)...   15.11.2013, 23:03
- - Гость_arakl_*   1. Что указано в инструкции по эксплуатации?Какой ...   16.11.2013, 11:57
|- - Костян челябинский   Цитата(Гость_arakl_* @ 16.11.2013, 14:57)...   16.11.2013, 15:18
|- - Гость_arakl_*   Цитата(Костян челябинский @ 16.11.2013, 15...   17.11.2013, 19:01
- - LongFred   Спасибо за советы. С муфтой попробую разобраться.   16.11.2013, 14:55
- - Костян челябинский   Толчок - это еще не обеспечение повышенного пусков...   17.11.2013, 20:57
- - arakl   Уважаемый, каким способом частотник увеличит пуско...   17.11.2013, 21:12
- - Костян челябинский   А кто сказал, что при прямом? КАКИМ образом, все э...   18.11.2013, 19:41
- - arakl   Уважаемый, какие же функции ПУСКА есть и у УПП.   19.11.2013, 9:33
- - Костян челябинский   Да, но с одним очень большим отличием. Как устроен...   19.11.2013, 19:01
- - arakl   В данном случае, для пуска агрегата недостаточно м...   22.11.2013, 9:28