Правильно ли подключено УЗО, а точнее автомат? На картинках в интернете в основном автомат стоит после УЗО, а мне подключили до, или этот вариант так же рабочий? Подскажите, пожалуйста, как обозначается данная схема заземления (например TN – C)? Прошу простить за примитивность схемы, но мне будет понятнее, если ответы будут на её уровне. Ещё один маленький вопрос – есть ли в природе объединяющая шина на DIN рейку для фазных проводов (по типу нулевой, но только наверно изолированной) и удобно ли ей пользоваться взамен классических винтовых "орешков"? А то в щитке получились здоровенные скрутки, которые коммутируются через эти самые "орешки". Сообщение отредактировал Димитрий - 14.12.2009, 13:45 |
|
|
||
![]() |
14.12.2009, 13:39
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Правильно.
Можно ставить УЗО и перед автоматом, но судя по Вашей картинке, Вам подключили автомат перед УЗО. Система заземления TN-C-S. Есть фазные шины в однофазном и трехфазном исполнении. Удобно. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
14.12.2009, 13:43
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 10521 |
|
|
|
14.12.2009, 13:49
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Успел отредактировать схему перед Вашим ответом, может быть название поменяется? Строго говоря, нужна полная схема до ТП. Если от ТП идет 5 проводов - 3L + N + PE (TN-S). Самая распространенная схема - 3L + PEN (TN-C-S). Так что надо знать, что Вы подразумеваете под контуром заземления. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 14.12.2009, 13:50 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
14.12.2009, 13:53
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 10521 |
Строго говоря, нужна полная схема до ТП. Если от ТП идет 5 проводов - 3L + N + PE (TN-S). Самая распространенная схема - 3L + PEN (TN-C-S). Так что надо знать, что Вы подразумеваете под контуром заземления. В дом (щиток) заведен четырехжильный кабель - три фазы и рабочий ноль. "Контур заземления" выполнен на участке возле дома и заведен в щиток. |
|
|
14.12.2009, 13:55
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
В дом (щиток) заведен четырехжильный кабель - три фазы и рабочий ноль. "Контур заземления" выполнен на участке возле дома и заведен в щиток. Так нельзя. PE и N должны быть соединены в одной из точек сети. В случае TN-S соединение выполняется на ТП, в случае TN-C-S - во ВРУ объекта (например, жилого дома, или коттеджа и т.д.). В то же время при вводе от воздушной линии необходимо выполнять повторное заземление PEN на вводе, что Вы и сделали. Осталось выполнить объединение PE и N в Вашем вводном щитке (т.е. шины 2, но соединены перемычкой). Сообщение отредактировал DoctorGauss - 14.12.2009, 13:58 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
| Гость_вадим.74_* |
22.1.2010, 0:03
Сообщение
#7
|
|
Гости |
[quote name='DoctorGauss' date='14.12.2009, 13:55' post='115459']
Так нельзя. PE и N должны быть соединены в одной из точек сети. В случае TN-S соединение выполняется на ТП, в случае TN-C-S - во ВРУ объекта (например, жилого дома, или коттеджа и т.д.). В то же время при вводе от воздушной линии необходимо выполнять повторное заземление PEN на вводе, что Вы и сделали. Осталось выполнить объединение PE и N в Вашем вводном щитке (т.е. шины 2, но соединены перемычкой). [/quotХОРОШО А ЕСЛИ PEN ОБОРВЕТСЯ ТО ВСЕ ТОКИ ПОЙДУТ ЧЕРЕЗ ЕГО ТОНЕНЬКУЮ ЗЕМЛЮ?ПОЖАР? |
|
|
22.1.2010, 8:06
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
ХОРОШО А ЕСЛИ PEN ОБОРВЕТСЯ ТО ВСЕ ТОКИ ПОЙДУТ ЧЕРЕЗ ЕГО ТОНЕНЬКУЮ ЗЕМЛЮ?ПОЖАР? Всю тему прочитайте, пожалуйста, а потом задавайте вопросы. Кстати, капс можно выключить, на зрение здесь никто не жалуется. Хорошо, а если проводка будет выполнена некачественно, и со временем появятся токи утечки? Или будут происходить ложные срабатывания УЗО из-за подключения электроприемников с полупроводниковыми преобразователями напряжения? Потребитель уберет УЗО из цепи, и оставит только автомат. Разумеется, обосновывая это тем, что это временная мера, а вот на выходных займется поиском неисправности и решением проблемы. Вот только общеизвестно, что все временное на один день короче постоянного. В случае ОКЗ на корпус ЭП автомат может не отключить возникший ток за нормативное время. Например, сопротивление контура заземления у потребителя 30 Ом (очень неплохой показатель). Посчитаем ток ОКЗ на корпус (сопротивлением фазного и заземляющего проводников пренебрежем): I=U/(Zзу.тп.+Zзу.потр.)=220/(4+30)=6,5 А, где U=220 В - фазное напряжение сети; Zзу.тп.=4 Ом - сопротивление ЗУ на ТП; Zзу.потр.=30 Ом - сопротивление ЗУ у потребителя. Обычно групповой автомат в щитке устанавливается с номинальным током 16 А. Т.к. 16 А больше 6,5 А, то автомат этот ток не отключит, и человек может оказаться длительное время под напряжением: Uчел.=220*(1-4/30)=191 В. Через тело человека будет проходить ток: Iчел.=Uчел/Rчел=191/1000=0,191 А, где Rчел=1000 Ом - расчетное значение сопротивления человеческого тела. При определенных условиях это сопротивление может снижаться до сотен, и даже десятков Ом. Также большое значение оказывает путь протекания тока по организму (рука-рука, рука-нога, нога-нога). 190-200 мА (т.е. 0,190-0,200 А) - предельно-допустимое значение тока через тело человека в течение 0,1-0,2 сек (ГОСТ 12.1.038-82). Если время нахождение человека под напряжением будет больше, то человек погибнет. В общем, при выборе системы заземления нужно учитывать не только возможные плюсы, но и ее минусы. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
27.1.2010, 18:26
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
В случае ОКЗ на корпус ЭП автомат может не отключить возникший ток за нормативное время. Например, сопротивление контура заземления у потребителя 30 Ом (очень неплохой показатель). Посчитаем ток ОКЗ на корпус (сопротивлением фазного и заземляющего проводников пренебрежем): I=U/(Zзу.тп.+Zзу.потр.)=220/(4+30)=6,5 А, где U=220 В - фазное напряжение сети; Zзу.тп.=4 Ом - сопротивление ЗУ на ТП; Zзу.потр.=30 Ом - сопротивление ЗУ у потребителя. Обычно групповой автомат в щитке устанавливается с номинальным током 16 А. Т.к. 16 А больше 6,5 А, то автомат этот ток не отключит, и человек может оказаться длительное время под напряжением: Uчел.=220*(1-4/30)=191 В. Через тело человека будет проходить ток: Iчел.=Uчел/Rчел=191/1000=0,191 А, где Rчел=1000 Ом - расчетное значение сопротивления человеческого тела. При определенных условиях это сопротивление может снижаться до сотен, и даже десятков Ом. Также большое значение оказывает путь протекания тока по организму (рука-рука, рука-нога, нога-нога). 190-200 мА (т.е. 0,190-0,200 А) - предельно-допустимое значение тока через тело человека в течение 0,1-0,2 сек (ГОСТ 12.1.038-82). Если время нахождение человека под напряжением будет больше, то человек погибнет. В общем, при выборе системы заземления нужно учитывать не только возможные плюсы, но и ее минусы. Расчет проведен для схемы - фаза трансформатора, корпус ЭП, заземляющее устройство ЭП, сопротивление человека параллельно корпусу ЭП, заземляющее устройство ТП. Или для другой? |
|
|
Димитрий Правильно ли мне подключили УЗО? 14.12.2009, 13:36
Димитрий Что такое ТП?
В данном случае РЕ - это мой "с... 14.12.2009, 14:00

DoctorGauss Цитата(Димитрий @ 14.12.2009, 17:00) Что ... 14.12.2009, 14:02

Димитрий Цитата(DoctorGauss @ 14.12.2009, 14:02) Т... 14.12.2009, 14:07

DoctorGauss Цитата(Димитрий @ 14.12.2009, 17:07) Спас... 14.12.2009, 14:08
DoctorGauss Цитата(Коот @ 27.1.2010, 21:26) Расчет пр... 27.1.2010, 19:04
Коот Цитата(DoctorGauss @ 27.1.2010, 16:04) В ... 28.1.2010, 9:42
DoctorGauss Цитата(Коот @ 28.1.2010, 12:42) Это прави... 28.1.2010, 10:38
Коот Цитата(DoctorGauss @ 28.1.2010, 7:38) стр... 28.1.2010, 10:57
Dennis Только надо объеденить PE и N до УЗО, а то оно (УЗ... 14.12.2009, 16:48
Димитрий Цитата(Dennis @ 14.12.2009, 16:48) Только... 14.12.2009, 16:59
Димитрий Есть мнение, что данная схема заземления называетс... 21.1.2010, 10:29
DoctorGauss Цитата(Димитрий @ 21.1.2010, 13:29) Есть ... 21.1.2010, 10:47
gomed12 Цитата(DoctorGauss @ 21.1.2010, 10:47) Да... 21.1.2010, 11:08

DoctorGauss Цитата(gomed12 @ 21.1.2010, 14:08) Если Т... 21.1.2010, 11:18

Димитрий Цитата(gomed12 @ 21.1.2010, 11:08) А ведь... 21.1.2010, 11:24
Димитрий Цитата(DoctorGauss @ 21.1.2010, 10:47) Да... 21.1.2010, 12:14
DoctorGauss Цитата(Димитрий @ 21.1.2010, 15:14) Получ... 21.1.2010, 12:50
Димитрий Цитата(DoctorGauss @ 21.1.2010, 12:50) Су... 21.1.2010, 14:31
gomed12 Дело в том, что в ТТ нет PENа и повторно там зазем... 21.1.2010, 11:30
DoctorGauss Цитата(gomed12 @ 21.1.2010, 14:30) Дело в... 21.1.2010, 11:57
gomed12 ПУЭ ограничивает ТТ для многоэтажек, для малоэтаже... 21.1.2010, 13:29
Михайло Цитата(gomed12 @ 21.1.2010, 15:29) ПУЭ ог... 21.1.2010, 20:28
gomed12 Эти пункты не отменяют систему ТТ.
Хоть и старая с... 21.1.2010, 23:59
Ядерщик Хорошее обоснование!
Я сам иногда шабашки дела... 22.1.2010, 19:47
Михайло Цитата(gomed12 @ 22.1.2010, 1:59) Эти пун... 23.1.2010, 10:03
gomed12 Исхожу из того, что при выполнении электроснабжени... 23.1.2010, 19:08
Димитрий Цитата(gomed12 @ 23.1.2010, 19:08) Необхо... 25.1.2010, 13:30
DoctorGauss Цитата(Димитрий @ 25.1.2010, 16:30) Очень... 25.1.2010, 13:54
gomed12 Цитата(Димитрий @ 25.1.2010, 13:30) Очень... 25.1.2010, 14:03
Гость Цитата(gomed12 @ 25.1.2010, 14:03) Дифы в... 25.1.2010, 14:53
Ядерщик Читайте ПУЭ пункт 1.7.132 и будет свет в частных д... 23.1.2010, 19:24
Ядерщик Т.е как я понял, идеальным вариантом будет установ... 24.1.2010, 18:36
savelij Цитатаидеальным вариантом будет установка реле нап... 24.1.2010, 18:53
Ядерщик Отключение должно производиться на вводе в здание,... 24.1.2010, 19:30
Михайло Цитата(Ядерщик @ 24.1.2010, 21:30) Интере... 25.1.2010, 6:13
Ядерщик Как я понимаю, расцепитель крепится рядом с автома... 25.1.2010, 6:32
savelij Цитатаа в автомате есть отверстие для подключения ... 25.1.2010, 11:35
savelij Цитатадиф и УЗО - это не одно и то жеЧуть чуть отл... 25.1.2010, 15:02
Гость Цитата(savelij @ 25.1.2010, 15:02) Чуть ч... 25.1.2010, 15:40
savelij Цитатаодна книженция Это о многом говорит...
Цитат... 25.1.2010, 15:51
Гость Цитата(savelij @ 25.1.2010, 15:51) Это о ... 25.1.2010, 15:59
savelij ЦитатаУж больно вступление у этой книжицы располог... 25.1.2010, 16:39
Ядерщик Вопрос не в тему немного, да простят меня модерато... 25.1.2010, 23:29
savelij Столько вопросов достойно создания отдельной темы. 25.1.2010, 23:34
Ядерщик Так и сделал 26.1.2010, 2:41
Димитрий Помогите, пожалуйста, разобраться с ещё одним вопр... 27.1.2010, 10:33
gomed12 Цитата(Димитрий @ 27.1.2010, 10:33) Услыш... 27.1.2010, 16:47
DoctorGauss Цитата(gomed12 @ 27.1.2010, 19:47) ...см.... 27.1.2010, 17:19
gomed12 Цитата(DoctorGauss @ 27.1.2010, 17:19) Хм... 27.1.2010, 17:27
Shura_with_KINEF Цитата(Димитрий @ 14.12.2009, 13:36) Здра... 27.1.2010, 15:27
DoctorGauss Коот
В принципе, руководствовался соображениями, к... 28.1.2010, 14:05
Коот Цитата(DoctorGauss @ 28.1.2010, 12:05) Ко... 28.1.2010, 15:09
DoctorGauss Цитата(Коот @ 28.1.2010, 18:09) Только в ... 28.1.2010, 15:43
Коот DoctorGauss, у вас принципиальная ошибка в расчете... 30.1.2010, 17:12![]() ![]() |
|