Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Правильно ли мне подключили УЗО? , И как называется данная схема заземления.

Димитрий
сообщение 14.12.2009, 13:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 20.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 10521



Здравствуйте.
Правильно ли подключено УЗО, а точнее автомат? На картинках в интернете в основном автомат стоит после УЗО, а мне подключили до, или этот вариант так же рабочий?
Подскажите, пожалуйста, как обозначается данная схема заземления (например TN – C)?
Прошу простить за примитивность схемы, но мне будет понятнее, если ответы будут на её уровне.
Прикрепленное изображение


Ещё один маленький вопрос – есть ли в природе объединяющая шина на DIN рейку для фазных проводов (по типу нулевой, но только наверно изолированной) и удобно ли ей пользоваться взамен классических винтовых "орешков"? А то в щитке получились здоровенные скрутки, которые коммутируются через эти самые "орешки".

Сообщение отредактировал Димитрий - 14.12.2009, 13:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Димитрий
сообщение 27.1.2010, 10:33
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 20.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 10521



Помогите, пожалуйста, разобраться с ещё одним вопросом.
Услышал, что при ТТ рекомендуется применять двухуровневую диф. защиту.
Например есть линия, на ней 10 групп (10 АВ и 10 УЗО) и на эту линию надо поставить ещё и общий дифавтомат.
Это теория или повсеместная практика?
И если нужно ставить, то помогите, пожалуйста, прикинуть, какой понадобиться общий дифавтомат для одной из таких линий:
На линии 10 групп, каждая из которых защищена "разделенным дифавтоматом" - АВ 16А и за ним УЗО 25А-30мА 240В 1P + N.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 27.1.2010, 16:47
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7799
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Димитрий @ 27.1.2010, 10:33) *
Услышал, что при ТТ рекомендуется применять двухуровневую диф. защиту.

В ТТ к защите от утечек предъявляются повышенные требования, т.к. при неисправности УЗО и при коротком замыкании на корпус, отключающий ток для АВ будет недостаточный для его срабатывания (см. выше сообщения и расчет Михайло), поэтому для более надежного выявления утечки необходимо выполнить минимум 2-х ступенчатую защиту от утечек.
Непосредственно, у эл. приемников рекомендовал бы УЗО на 10 мА.
Цитата
И если нужно ставить, то помогите, пожалуйста, прикинуть, какой понадобиться общий дифавтомат для одной из таких линий:
На линии 10 групп, каждая из которых защищена "разделенным дифавтоматом" - АВ 16А и за ним УЗО 25А-30мА 240В 1P + N.

В данной ситуации на вводе достаточно УЗО на 40-63 А, т.к. у Вас на группы уже стоят АВ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 27.1.2010, 17:19
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(gomed12 @ 27.1.2010, 19:47) *
...см. выше сообщения и расчет Михайло...

Хм... имя не перепутали, нет? icon_wink.gif
Цитата(gomed12 @ 27.1.2010, 19:47) *
В данной ситуации на вводе достаточно УЗО на 40-63 А, т.к. у Вас на группы уже стоят АВ.

Думаю, в этом случае на вводе надо ставить УЗО на 100 мА, т.к. если оставить 30 мА, то увеличивается вероятность ложных срабатываний этого аппарата.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 27.1.2010, 17:27
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7799
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(DoctorGauss @ 27.1.2010, 17:19) *
Хм... имя не перепутали, нет?

Память подвела icon_redface.gif , расчеты безусловно Ваши.
Цитата
Думаю, в этом случае на вводе надо ставить УЗО на 100 мА, т.к. если оставить 30 мА, то увеличивается вероятность ложных срабатываний этого аппарата.

Все же думаю лучше 30 мА, т.к. при выходе из строя (внутреннее замыкание) УЗО у приемника, на 100 мА надеяться опасно.
Надежность в ТТ обеспечивается безусловно качественным монтажем и применением такой же аппаратуры.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Димитрий   Правильно ли мне подключили УЗО?   14.12.2009, 13:36
- - DoctorGauss   Правильно. Можно ставить УЗО и перед автоматом, но...   14.12.2009, 13:39
|- - Димитрий   Цитата(DoctorGauss @ 14.12.2009, 13:39) з...   14.12.2009, 13:43
|- - DoctorGauss   Цитата(Димитрий @ 14.12.2009, 16:43) Успе...   14.12.2009, 13:49
|- - Димитрий   Цитата(DoctorGauss @ 14.12.2009, 13:49) С...   14.12.2009, 13:53
|- - DoctorGauss   Цитата(Димитрий @ 14.12.2009, 16:53) В до...   14.12.2009, 13:55
|- - Димитрий   Что такое ТП? В данном случае РЕ - это мой "с...   14.12.2009, 14:00
||- - DoctorGauss   Цитата(Димитрий @ 14.12.2009, 17:00) Что ...   14.12.2009, 14:02
||- - Димитрий   Цитата(DoctorGauss @ 14.12.2009, 14:02) Т...   14.12.2009, 14:07
||- - DoctorGauss   Цитата(Димитрий @ 14.12.2009, 17:07) Спас...   14.12.2009, 14:08
|- - вадим.74   [quote name='DoctorGauss' date='14.12....   22.1.2010, 0:03
|- - DoctorGauss   Цитата(вадим.74 @ 22.1.2010, 3:03) ХОРОШО...   22.1.2010, 8:06
|- - Коот   Цитата(DoctorGauss @ 22.1.2010, 5:06) В с...   27.1.2010, 18:26
|- - DoctorGauss   Цитата(Коот @ 27.1.2010, 21:26) Расчет пр...   27.1.2010, 19:04
|- - Коот   Цитата(DoctorGauss @ 27.1.2010, 16:04) В ...   28.1.2010, 9:42
|- - DoctorGauss   Цитата(Коот @ 28.1.2010, 12:42) Это прави...   28.1.2010, 10:38
|- - Коот   Цитата(DoctorGauss @ 28.1.2010, 7:38) стр...   28.1.2010, 10:57
- - Dennis   Только надо объеденить PE и N до УЗО, а то оно (УЗ...   14.12.2009, 16:48
|- - Димитрий   Цитата(Dennis @ 14.12.2009, 16:48) Только...   14.12.2009, 16:59
- - Димитрий   Есть мнение, что данная схема заземления называетс...   21.1.2010, 10:29
|- - DoctorGauss   Цитата(Димитрий @ 21.1.2010, 13:29) Есть ...   21.1.2010, 10:47
|- - gomed12   Цитата(DoctorGauss @ 21.1.2010, 10:47) Да...   21.1.2010, 11:08
||- - DoctorGauss   Цитата(gomed12 @ 21.1.2010, 14:08) Если Т...   21.1.2010, 11:18
||- - Димитрий   Цитата(gomed12 @ 21.1.2010, 11:08) А ведь...   21.1.2010, 11:24
|- - Димитрий   Цитата(DoctorGauss @ 21.1.2010, 10:47) Да...   21.1.2010, 12:14
|- - DoctorGauss   Цитата(Димитрий @ 21.1.2010, 15:14) Получ...   21.1.2010, 12:50
|- - Димитрий   Цитата(DoctorGauss @ 21.1.2010, 12:50) Су...   21.1.2010, 14:31
- - gomed12   Дело в том, что в ТТ нет PENа и повторно там зазем...   21.1.2010, 11:30
|- - DoctorGauss   Цитата(gomed12 @ 21.1.2010, 14:30) Дело в...   21.1.2010, 11:57
- - gomed12   ПУЭ ограничивает ТТ для многоэтажек, для малоэтаже...   21.1.2010, 13:29
|- - Михайло   Цитата(gomed12 @ 21.1.2010, 15:29) ПУЭ ог...   21.1.2010, 20:28
|- - gomed12   Эти пункты не отменяют систему ТТ. Хоть и старая с...   21.1.2010, 23:59
- - Ядерщик   Хорошее обоснование! Я сам иногда шабашки дела...   22.1.2010, 19:47
|- - Михайло   Цитата(gomed12 @ 22.1.2010, 1:59) Эти пун...   23.1.2010, 10:03
- - gomed12   Исхожу из того, что при выполнении электроснабжени...   23.1.2010, 19:08
|- - Димитрий   Цитата(gomed12 @ 23.1.2010, 19:08) Необхо...   25.1.2010, 13:30
|- - DoctorGauss   Цитата(Димитрий @ 25.1.2010, 16:30) Очень...   25.1.2010, 13:54
|- - gomed12   Цитата(Димитрий @ 25.1.2010, 13:30) Очень...   25.1.2010, 14:03
|- - Гость   Цитата(gomed12 @ 25.1.2010, 14:03) Дифы в...   25.1.2010, 14:53
- - Ядерщик   Читайте ПУЭ пункт 1.7.132 и будет свет в частных д...   23.1.2010, 19:24
- - Ядерщик   Т.е как я понял, идеальным вариантом будет установ...   24.1.2010, 18:36
- - savelij   Цитатаидеальным вариантом будет установка реле нап...   24.1.2010, 18:53
- - Ядерщик   Отключение должно производиться на вводе в здание,...   24.1.2010, 19:30
|- - Михайло   Цитата(Ядерщик @ 24.1.2010, 21:30) Интере...   25.1.2010, 6:13
- - Ядерщик   Как я понимаю, расцепитель крепится рядом с автома...   25.1.2010, 6:32
- - savelij   Цитатаа в автомате есть отверстие для подключения ...   25.1.2010, 11:35
- - savelij   Цитатадиф и УЗО - это не одно и то жеЧуть чуть отл...   25.1.2010, 15:02
|- - Гость   Цитата(savelij @ 25.1.2010, 15:02) Чуть ч...   25.1.2010, 15:40
- - savelij   Цитатаодна книженция Это о многом говорит... Цитат...   25.1.2010, 15:51
|- - Гость   Цитата(savelij @ 25.1.2010, 15:51) Это о ...   25.1.2010, 15:59
- - savelij   ЦитатаУж больно вступление у этой книжицы располог...   25.1.2010, 16:39
- - Ядерщик   Вопрос не в тему немного, да простят меня модерато...   25.1.2010, 23:29
- - savelij   Столько вопросов достойно создания отдельной темы.   25.1.2010, 23:34
- - Ядерщик   Так и сделал   26.1.2010, 2:41
- - Димитрий   Помогите, пожалуйста, разобраться с ещё одним вопр...   27.1.2010, 10:33
|- - gomed12   Цитата(Димитрий @ 27.1.2010, 10:33) Услыш...   27.1.2010, 16:47
|- - DoctorGauss   Цитата(gomed12 @ 27.1.2010, 19:47) ...см....   27.1.2010, 17:19
|- - gomed12   Цитата(DoctorGauss @ 27.1.2010, 17:19) Хм...   27.1.2010, 17:27
- - Shura_with_KINEF   Цитата(Димитрий @ 14.12.2009, 13:36) Здра...   27.1.2010, 15:27
- - DoctorGauss   Коот В принципе, руководствовался соображениями, к...   28.1.2010, 14:05
|- - Коот   Цитата(DoctorGauss @ 28.1.2010, 12:05) Ко...   28.1.2010, 15:09
|- - DoctorGauss   Цитата(Коот @ 28.1.2010, 18:09) Только в ...   28.1.2010, 15:43
- - Коот   DoctorGauss, у вас принципиальная ошибка в расчете...   30.1.2010, 17:12