Правильно ли мне подключили УЗО? , И как называется данная схема заземления. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Правильно ли мне подключили УЗО? , И как называется данная схема заземления. |
14.12.2009, 13:36
Сообщение
#1
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 10521 |
Здравствуйте.
Правильно ли подключено УЗО, а точнее автомат? На картинках в интернете в основном автомат стоит после УЗО, а мне подключили до, или этот вариант так же рабочий? Подскажите, пожалуйста, как обозначается данная схема заземления (например TN – C)? Прошу простить за примитивность схемы, но мне будет понятнее, если ответы будут на её уровне. Ещё один маленький вопрос – есть ли в природе объединяющая шина на DIN рейку для фазных проводов (по типу нулевой, но только наверно изолированной) и удобно ли ей пользоваться взамен классических винтовых "орешков"? А то в щитке получились здоровенные скрутки, которые коммутируются через эти самые "орешки". Сообщение отредактировал Димитрий - 14.12.2009, 13:45 |
|
|
||
![]() |
27.1.2010, 10:33
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 10521 |
Помогите, пожалуйста, разобраться с ещё одним вопросом.
Услышал, что при ТТ рекомендуется применять двухуровневую диф. защиту. Например есть линия, на ней 10 групп (10 АВ и 10 УЗО) и на эту линию надо поставить ещё и общий дифавтомат. Это теория или повсеместная практика? И если нужно ставить, то помогите, пожалуйста, прикинуть, какой понадобиться общий дифавтомат для одной из таких линий: На линии 10 групп, каждая из которых защищена "разделенным дифавтоматом" - АВ 16А и за ним УЗО 25А-30мА 240В 1P + N. |
|
|
27.1.2010, 16:47
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7814 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Услышал, что при ТТ рекомендуется применять двухуровневую диф. защиту. В ТТ к защите от утечек предъявляются повышенные требования, т.к. при неисправности УЗО и при коротком замыкании на корпус, отключающий ток для АВ будет недостаточный для его срабатывания (см. выше сообщения и расчет Михайло), поэтому для более надежного выявления утечки необходимо выполнить минимум 2-х ступенчатую защиту от утечек. Непосредственно, у эл. приемников рекомендовал бы УЗО на 10 мА. Цитата И если нужно ставить, то помогите, пожалуйста, прикинуть, какой понадобиться общий дифавтомат для одной из таких линий: На линии 10 групп, каждая из которых защищена "разделенным дифавтоматом" - АВ 16А и за ним УЗО 25А-30мА 240В 1P + N. В данной ситуации на вводе достаточно УЗО на 40-63 А, т.к. у Вас на группы уже стоят АВ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
27.1.2010, 17:19
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
...см. выше сообщения и расчет Михайло... Хм... имя не перепутали, нет? В данной ситуации на вводе достаточно УЗО на 40-63 А, т.к. у Вас на группы уже стоят АВ. Думаю, в этом случае на вводе надо ставить УЗО на 100 мА, т.к. если оставить 30 мА, то увеличивается вероятность ложных срабатываний этого аппарата. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
Димитрий Правильно ли мне подключили УЗО? 14.12.2009, 13:36
DoctorGauss Правильно.
Можно ставить УЗО и перед автоматом, но... 14.12.2009, 13:39
Димитрий Цитата(DoctorGauss @ 14.12.2009, 13:39) з... 14.12.2009, 13:43
DoctorGauss Цитата(Димитрий @ 14.12.2009, 16:43) Успе... 14.12.2009, 13:49
Димитрий Цитата(DoctorGauss @ 14.12.2009, 13:49) С... 14.12.2009, 13:53
DoctorGauss Цитата(Димитрий @ 14.12.2009, 16:53) В до... 14.12.2009, 13:55
Димитрий Что такое ТП?
В данном случае РЕ - это мой "с... 14.12.2009, 14:00

DoctorGauss Цитата(Димитрий @ 14.12.2009, 17:00) Что ... 14.12.2009, 14:02

Димитрий Цитата(DoctorGauss @ 14.12.2009, 14:02) Т... 14.12.2009, 14:07

DoctorGauss Цитата(Димитрий @ 14.12.2009, 17:07) Спас... 14.12.2009, 14:08
вадим.74 [quote name='DoctorGauss' date='14.12.... 22.1.2010, 0:03
DoctorGauss Цитата(вадим.74 @ 22.1.2010, 3:03) ХОРОШО... 22.1.2010, 8:06
Коот Цитата(DoctorGauss @ 22.1.2010, 5:06) В с... 27.1.2010, 18:26
DoctorGauss Цитата(Коот @ 27.1.2010, 21:26) Расчет пр... 27.1.2010, 19:04
Коот Цитата(DoctorGauss @ 27.1.2010, 16:04) В ... 28.1.2010, 9:42
DoctorGauss Цитата(Коот @ 28.1.2010, 12:42) Это прави... 28.1.2010, 10:38
Коот Цитата(DoctorGauss @ 28.1.2010, 7:38) стр... 28.1.2010, 10:57
Dennis Только надо объеденить PE и N до УЗО, а то оно (УЗ... 14.12.2009, 16:48
Димитрий Цитата(Dennis @ 14.12.2009, 16:48) Только... 14.12.2009, 16:59
Димитрий Есть мнение, что данная схема заземления называетс... 21.1.2010, 10:29
DoctorGauss Цитата(Димитрий @ 21.1.2010, 13:29) Есть ... 21.1.2010, 10:47
gomed12 Цитата(DoctorGauss @ 21.1.2010, 10:47) Да... 21.1.2010, 11:08

DoctorGauss Цитата(gomed12 @ 21.1.2010, 14:08) Если Т... 21.1.2010, 11:18

Димитрий Цитата(gomed12 @ 21.1.2010, 11:08) А ведь... 21.1.2010, 11:24
Димитрий Цитата(DoctorGauss @ 21.1.2010, 10:47) Да... 21.1.2010, 12:14
DoctorGauss Цитата(Димитрий @ 21.1.2010, 15:14) Получ... 21.1.2010, 12:50
Димитрий Цитата(DoctorGauss @ 21.1.2010, 12:50) Су... 21.1.2010, 14:31
gomed12 Дело в том, что в ТТ нет PENа и повторно там зазем... 21.1.2010, 11:30
DoctorGauss Цитата(gomed12 @ 21.1.2010, 14:30) Дело в... 21.1.2010, 11:57
gomed12 ПУЭ ограничивает ТТ для многоэтажек, для малоэтаже... 21.1.2010, 13:29
Михайло Цитата(gomed12 @ 21.1.2010, 15:29) ПУЭ ог... 21.1.2010, 20:28
gomed12 Эти пункты не отменяют систему ТТ.
Хоть и старая с... 21.1.2010, 23:59
Ядерщик Хорошее обоснование!
Я сам иногда шабашки дела... 22.1.2010, 19:47
Михайло Цитата(gomed12 @ 22.1.2010, 1:59) Эти пун... 23.1.2010, 10:03
gomed12 Исхожу из того, что при выполнении электроснабжени... 23.1.2010, 19:08
Димитрий Цитата(gomed12 @ 23.1.2010, 19:08) Необхо... 25.1.2010, 13:30
DoctorGauss Цитата(Димитрий @ 25.1.2010, 16:30) Очень... 25.1.2010, 13:54
gomed12 Цитата(Димитрий @ 25.1.2010, 13:30) Очень... 25.1.2010, 14:03
Гость Цитата(gomed12 @ 25.1.2010, 14:03) Дифы в... 25.1.2010, 14:53
Ядерщик Читайте ПУЭ пункт 1.7.132 и будет свет в частных д... 23.1.2010, 19:24
Ядерщик Т.е как я понял, идеальным вариантом будет установ... 24.1.2010, 18:36
savelij Цитатаидеальным вариантом будет установка реле нап... 24.1.2010, 18:53
Ядерщик Отключение должно производиться на вводе в здание,... 24.1.2010, 19:30
Михайло Цитата(Ядерщик @ 24.1.2010, 21:30) Интере... 25.1.2010, 6:13
Ядерщик Как я понимаю, расцепитель крепится рядом с автома... 25.1.2010, 6:32
savelij Цитатаа в автомате есть отверстие для подключения ... 25.1.2010, 11:35
savelij Цитатадиф и УЗО - это не одно и то жеЧуть чуть отл... 25.1.2010, 15:02
Гость Цитата(savelij @ 25.1.2010, 15:02) Чуть ч... 25.1.2010, 15:40
savelij Цитатаодна книженция Это о многом говорит...
Цитат... 25.1.2010, 15:51
Гость Цитата(savelij @ 25.1.2010, 15:51) Это о ... 25.1.2010, 15:59
savelij ЦитатаУж больно вступление у этой книжицы располог... 25.1.2010, 16:39
Ядерщик Вопрос не в тему немного, да простят меня модерато... 25.1.2010, 23:29
savelij Столько вопросов достойно создания отдельной темы. 25.1.2010, 23:34
Ядерщик Так и сделал 26.1.2010, 2:41
gomed12 Цитата(DoctorGauss @ 27.1.2010, 17:19) Хм... 27.1.2010, 17:27
Shura_with_KINEF Цитата(Димитрий @ 14.12.2009, 13:36) Здра... 27.1.2010, 15:27
DoctorGauss Коот
В принципе, руководствовался соображениями, к... 28.1.2010, 14:05
Коот Цитата(DoctorGauss @ 28.1.2010, 12:05) Ко... 28.1.2010, 15:09
DoctorGauss Цитата(Коот @ 28.1.2010, 18:09) Только в ... 28.1.2010, 15:43
Коот DoctorGauss, у вас принципиальная ошибка в расчете... 30.1.2010, 17:12![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 21:01 |
|
|
|
|