Здравствуйте!
В настоящий момент я запланировал ремонт квартиры, в том числе работы по электрике. Обратился на рынок услуг. Две разные бригады рассчитали стоимость - общая цена примерно одинаковая. Основной вопрос касается кабеля. Одни специалисты предлагают закупать кабель КГВВнг(А)-LS, а специалисты другой бригады утверждают, что для квартиры нужно использовать только ВВГнг(А)-LS. Я прочитал описание и понял, что отличия заключаются в жиле (одножильный и многожильный) и в гибкости. Прошу знающих людей подсказать: какой кабель лучше выбрать? Хочется сделать один раз и на долго. Благодарю за ответы и понимание! |
|
|
![]() |
|
|
25.12.2025, 8:52
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3384 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Работы с кабелем с многопроволочными жилами более трудо- и материалоёмкие, требуют высокой квалификации монтажников. Т.е. работа и кабель будут дороже. Не все электротехнические изделия (выключатели, розетки и пр.) предполагают подключение многопроволочных жил, т.е. проверьте совместимость с предполагаемыми к установке изделиями.
Для стационарной, частично или полностью замоноличиваемой проводки, ИМХО, без разницы гибкость кабеля, - проложил и забыл. -------------------- |
|
|
25.12.2025, 9:53
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7879 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Многое зависит еще от способа прокладки. В штробе подойдет любой из этих кабелей. В изолированных кабеленесущих системах (труба, гофра, короб, кабель-канал) тратиться на кабель необходимости нет, т.к. 3-я изоляция- это избыточная перестраховка, достаточно провода ПВ-1 соответствующего сечения.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
25.12.2025, 10:42
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.12.2025 Пользователь №: 64285 |
Работы с кабелем с многопроволочными жилами более трудо- и материалоёмкие, требуют высокой квалификации монтажников. Т.е. работа и кабель будут дороже. Не все электротехнические изделия (выключатели, розетки и пр.) предполагают подключение многопроволочных жил, т.е. проверьте совместимость с предполагаемыми к установке изделиями. Для стационарной, частично или полностью замоноличиваемой проводки, ИМХО, без разницы гибкость кабеля, - проложил и забыл. Прошу уточнить. Не каждый выключатель предполагает подключение - это как? Если использовать НШВИ? |
|
|
|
|
| Гость_Гость_U_gene_*_* |
25.12.2025, 11:54
Сообщение
#5
|
|
Гости |
ППГнг-HF
|
|
|
25.12.2025, 12:47
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3384 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Прошу уточнить. Не каждый выключатель предполагает подключение - это как? Если использовать НШВИ? Даже внешне опрессованный НШВИ отличается от гладкой моножилы. И если предписано в пружинный клемник вставлять моножилу, прочее - нарушение и снижение надёжности. Да, есть зажимы для установки неподготовленной многопроволочной жилы(без наконечников), так смотрите и подбирайте изделия под выбранный кабель.А про удорожание монтажа с многопроволочными жилами я и писал выше, только зачем? -------------------- |
|
|
25.12.2025, 15:16
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.12.2025 Пользователь №: 64285 |
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
25.12.2025, 15:30
Сообщение
#8
|
|
Гости |
|
|
|
25.12.2025, 15:55
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.12.2025 Пользователь №: 64285 |
Кабели силовые, не распространяющие горение, с полимерными элементами без галогенов · Срок службы 15 лет. - оно Вам нужно с таким сроком службы? Конечно желательно срок службы чтоб потом не делать ремонт каждые 10 лет с заменой всех коммуникаций. ИЗ трёх видов кабеля: КГВВнг(А)-LS ВВГнг(А)-LS ППГнг-HF какой предпочтительнее? Ранее делал ремонт на даче и использовал ВВГнг(А)-LS. Всё работает и нет нарекания. Сейчас проектировщик предложил использовать КГВВнг(А)-LS для силовых розеток, освещения. Одна бригада сказала, что норм, а другая бригада, которую тоже пригласил на выполнение работ, говорят, что не вариант. Поэтому и написал сюда вопрос. |
|
|
25.12.2025, 16:59
Сообщение
#10
|
||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18384 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Одна бригада сказала, что норм, а другая бригада, которую тоже пригласил на выполнение работ, говорят, что не вариант. Работяги судят со своей колокольни. Тут уж кто к чему привык, то и "тянет на себя". Надеясь, что хозяин согласится.Кабели силовые, не распространяющие горение, с полимерными элементами без галогенов · Срок службы 15 лет. - оно Вам нужно с таким сроком службы? Из кольчугинского каталога: |
|
|
||
|
|
Вчера, 11:07
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7879 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
ППГ, конечно, дубовый с большим сечением проволок в жиле, плохо прокладывать там где многочисленные и крутые изгибы.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Вчера, 16:43
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.12.2025 Пользователь №: 64285 |
|
|
|
Вчера, 16:46
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9307 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Тогда КГВВнг(А)-LS или ВВГнг(А)-LS лучше выбирать? Что мне лучше пить - водку или пиво? -------------------- |
|
|
Вчера, 18:01
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18384 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Сегодня, 7:01
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1054 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Что мне лучше пить - водку или пиво? Глупый, непрофессиональный вопрос: позор электрику! Конечно же водку С пивом!!!! Плохо видно, что мнения разные ? Тут долгое время считали, что годится только моножила. Покуда не обнаружилось допущение многопроволочных. Листайте каталоги сами (мне просто лениво, пардон) Абсолютно согласен: каждому свое. С моножилой сложновато "на поворотах", но предпочитаю ее, ИМХО -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
Сегодня, 7:23
Сообщение
#16
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
Если бы монтаж вел я, то отдал предпочтение круглому кабелю. И не важно, гибкий он или нет.
Еще одна мысль вслух: моножилу удобнее подключать (проще зачищать, не нужны наконечники и пр.) Моножила держит форму, которую ей задал монтажник. При прозвонке это ох как удобно. С моножилой неопытный монтажник не проглядит, что тоненькая проволочка из жилы не попала в наконечник и устроила короткое замыкание там, где это подключение уже и не виднО. С многопроволочной жилой заказчик не сможет увидеть, как монтажник "просадил" сечение проводника при зачистке его неподходящим инструментом. Я наблюдал до четверти откушенных проволок в многопроволочной жиле. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 16:01 |
|
|
|
|