Добрый день!
Решил сделать резервирование электроснабжения частного дома. Купил генератор. А блок АВР для автоматического переключения пока нет.
Расчетный ток нагрузки дома - 40А.
Хочу купить Блок АВР - "Блок автоматического запуска генератора DENZEL ENERGOMATIC PS 115" марки DENZEL (есть фото на озоне, на самом сайте мало фото)
Генератор - однофазный на 9 квт "DENZEL PS 90 EA, 9.0 кВт, 230В"
Блок АВР был выбран исходя из совместимости с генератором по рекомендациям на официальном сайте производителя.

Начал подключать все это дело.
У меня возник вопрос, а потянет ли блок АВР однофазную нагрузку 40А?
В щите стоят четырехполюсные контакторы на 25А, при однофазной нагрузке в режиме питания от основной сети ожидается ток свыше 25 А (40А расчетный ток).
То есть, проблема в том, что по одному полюсу контактора может пойти ток до 40А при том что он на 25А.

При этом на сайте для выбранного генератора выбранный щит АВР указан как совместимый. Может я чего не понимаю, и проблемы нет никакой?
В инструкции нет схемы. Посмотрел на блок вживую и начертил силовые соединения - схема в приложении.

Звонил в поддержку производителя, объяснить толком не могут, говорят что раз в паспорте указана совместимость, то и нечего переживать и что от клиентов не было жалоб по перегоранию контактов щита.
PS старая версия блока АВР PS 115 была только 230В, теперь она 230/400В, т.е. универсальная. На сайте представлены фото внутренностей старой версии и новой. У старой версии 6 клемм для подключения, у новой 12 клемм. Старая версия больше не выпускается и не продается.

Сообщение отредактировал Vladimir_b_Aviazavod - 4.8.2025, 16:53
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________PS_115_Denzel_____1.pdf ( 100 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 38)
Shura_with_KINEF
сообщение 4.8.2025, 21:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



А основное то электроснабжение 3 фазы или 1?

И контакторы, наверное всё-таки, 2нз+2но?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_b_Aviaz...
сообщение 5.8.2025, 3:16
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 22.5.2012
Пользователь №: 27571



1. Основное электроснабжение идет 1 фазное.
2. Стоят два контактора CHINT CJX2 2508. Вообще, у этого контактора по спецификации есть доп. контакты 2нз+2но, но силовая цепь, как мне кажется, идет не через них, а через основные контакты, т.е. они все 4 нормально открытые. К основному посту хотел фото щита более детальное приложить, но тут какие-то проблемы с загрузкой этого фото(

Еще не написал в основном посте:
согласно прилагаемой инструкции, в случае использования этого щита АВР с однофазной сетью используются только контакты L1 и N.

Сообщение отредактировал Vladimir_b_Aviazavod - 5.8.2025, 3:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 5.8.2025, 8:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Vladimir_b_Aviazavod @ 5.8.2025, 3:16) *
1. Основное электроснабжение идет 1 фазное.

Тогда вам этот АВР не нужен
Цитата(Vladimir_b_Aviazavod @ 5.8.2025, 3:16) *
2. Стоят два контактора CHINT CJX2 2508. Вообще, у этого контактора по спецификации есть доп. контакты 2нз+2но, но силовая цепь, как мне кажется, идет не через них, а через основные контакты, т.е. они все 4 нормально открытые. К основному посту хотел фото щита более детальное приложить, но тут какие-то проблемы с загрузкой этого фото(
Вы не правы. Посмотрел тоже:
Цитата
Контактор CHINT NC1-2508 25А 2НО+2НЗ 24В 50Гц ®, 221821
И это логично, согласно приведённой вами схемы. По-другому и быть не могло
Цитата(Vladimir_b_Aviazavod @ 5.8.2025, 3:16) *
Еще не написал в основном посте:
согласно прилагаемой инструкции, в случае использования этого щита АВР с однофазной сетью используются только контакты L1 и N.

На Озоне за пару тысяч рублей купите однофазный с запасом по току до 63А
Быстрый поиск дал: Артикул: 1928578665


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.8.2025, 9:59
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18130
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 5.8.2025, 8:42) *
купите однофазный с запасом по току до 63А
Согласен, лучшее решение.

Цитата(Vladimir_b_Aviazavod @ 5.8.2025, 3:16) *
согласно прилагаемой инструкции, в случае использования этого щита АВР с однофазной сетью используются только контакты L1 и N.
Приоткрою "страшную тайну" - такой АВР можно "умощнить" для варианта 220В. Все контакты каждого пускателя подключить параллельно. Через них подключить фазу. Ноль - напрямую. Только это получится с лишней канителью, точно не дешевле, ещё и время на обсуждение.. Так что это хорошо, что АВР ещё не купили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.8.2025, 11:22
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7651
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



У меня на даче стоит такой переключатель с сети на ИБП 5 кВт, вполне надежно работает в автоматическом режиме.
https://ae04.alicdn.com/kf/S4e9af8bde23b416...98936d112cD.jpg


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_b_Aviaz...
сообщение 5.8.2025, 11:33
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 22.5.2012
Пользователь №: 27571



Цитата
Тогда вам этот АВР не нужен
Тогда мне не ясно, почему производитель его указывает как совместимый для моего генератора

Цитата
На Озоне за пару тысяч рублей купите однофазный с запасом по току до 63А
Очень заманчива идея купить сторонний блок АВР, но мне непонятно как он будет:
1. Автоматически заряжать аккумулятор генератора;
2. Закрывать воздушную заслонку карбюратора в момент запуска двигателя генератора;
3. Осуществлять несколько попыток запуска ДВС генератора с промежутками времени.
Все это умеет делать "родной" блок АВР PS-115, но у меня к нему вопросы по номинальному току контакторов.

Цитата
такой АВР можно "умощнить" для варианта 220В. Все контакты каждого пускателя подключить параллельно
Видимо остается только этот вариант. Не хотелось мне лезть во внутренности и получать доп. риски не корректного подключения, не имея полной схемы в инструкции.
У Denzel есть более мощные блоки АВР (на 15 и 20 кВт), но служба поддержки Denzel меня уверяет, что они точно не будут работать с моим генератором.

Сообщение отредактировал Vladimir_b_Aviazavod - 5.8.2025, 11:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 5.8.2025, 14:25
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Vladimir_b_Aviazavod @ 5.8.2025, 11:33) *
Видимо остается только этот вариант. Не хотелось мне лезть во внутренности и получать доп. риски не корректного подключения, не имея полной схемы в инструкции.

Ну почему же? Можно вместо двух контакторов на 25А поставить один на 50-63А с таким же набором контактов 2НО+2НЗ с катушкой на то же напряжение. Это будет корректней, чем выполнено в этом АВР сейчас. Два контактора, даже из одной партии, не могут замыкать размыкать контакты одновременно. И запараллеливание двух контактных групп не даёт увеличение номинального тока в два раза из-за той же неодновременности замыкания/размыкания.



А это не ваш АВР?
Так он однофазный.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 5.8.2025, 14:25


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_b_Aviaz...
сообщение 5.8.2025, 17:26
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 22.5.2012
Пользователь №: 27571



Цитата
И запараллеливание двух контактных групп не даёт увеличение номинального тока в два раза из-за той же неодновременности замыкания/размыкания
а разве в моменте нужно увеличение тока? там вроде увеличение длительного тока только требуется, а разница в секунды между замыканием не должна повлиять

Цитата
А это не ваш АВР?
Так он однофазный.
Это мой, но он не однофазный, а универсальный - 220/380, может и с трехфазкой и с однофазкой работать. И номинальный ток у него 25А по инструкции, а у моего генератора более 32А.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.8.2025, 18:14
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18130
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 5.8.2025, 14:25) *
запараллеливание двух контактных групп не даёт увеличение номинального тока в два раза из-за той же неодновременности замыкания/размыкания.
Разумеется. В каталогах приводятся таблички для 2-х, 3-х, 4-х контактов:
Прикрепленное изображение


Цитата(Vladimir_b_Aviazavod @ 5.8.2025, 17:26) *
а разве в моменте нужно увеличение тока? там вроде увеличение длительного тока только требуется, а разница в секунды между замыканием не должна повлиять
Ошибаетесь, идеально одновременного срабатывания контактов не бывает. См. табличку выше.
Пусковой ток (и при отключении) вызывает искорки, с которыми 1 контакт без потерь не справляется. Поэтому допустимый ток уменьшают.

Цитата(Vladimir_b_Aviazavod @ 5.8.2025, 17:26) *
номинальный ток у него 25А по инструкции, а у моего генератора более 32А.
Значит можете 2 контакта пустить на L, и два на N
При этом Iдоп.= 25*1,6=40А, 40А>32А

Сообщение отредактировал Олега - 5.8.2025, 18:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 5.8.2025, 18:46
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1386
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(Vladimir_b_Aviazavod @ 4.8.2025, 16:52) *
Начал подключать все это дело.
У меня возник вопрос, а потянет ли блок АВР однофазную нагрузку 40А?
В щите стоят четырехполюсные контакторы на 25А, при однофазной нагрузке в режиме питания от основной сети ожидается ток свыше 25 А (40А расчетный ток).
То есть, проблема в том, что по одному полюсу контактора может пойти ток до 40А при том что он на 25А.

Для контакторов номинальный ток указывается для режима нагрузки АС3 - это прямой пуск 3-фазного асинхронного двигателя, когда пусковой ток превышает номинальный в 5...7 раз. Но в бытовых применениях обычно не бывает таких нагрузок. А для контактора на 25А в АС3 40А в более мяхком режиме не проблема ни разу.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_b_Aviaz...
сообщение 6.8.2025, 3:50
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 22.5.2012
Пользователь №: 27571



Цитата(чукча @ 5.8.2025, 18:46) *
Для контакторов номинальный ток указывается для режима нагрузки АС3 - это прямой пуск 3-фазного асинхронного двигателя, когда пусковой ток превышает номинальный в 5...7 раз. Но в бытовых применениях обычно не бывает таких нагрузок. А для контактора на 25А в АС3 40А в более мяхком режиме не проблема ни разу.
Действительно, теперь все встает на свои места. Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 6.8.2025, 8:31
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



чукча, молодец. Утёр всем нам нос.

ЗЫ: Блин, но почему я считал, что номинальный ток контактора указывается для режима АС-1?

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 6.8.2025, 8:31


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.8.2025, 13:09
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18130
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Что-то я недопонял, господа..
При номинальном токе однофазной нагрузки в 40А..
Цитата(Vladimir_b_Aviazavod @ 4.8.2025, 16:52) *
.. потянет ли блок АВР однофазную нагрузку 40А? [/b]
..можно поставить пускатель номиналом 25А ?

Цитата(Vladimir_b_Aviazavod @ 6.8.2025, 3:50) *
Действительно, теперь все встает на свои места. Спасибо
А вы не спешите, уважаемый.. Пусковой ток - явление кратковременное. А ток нагрузки - долговременное.

Цитата(Shura_with_KINEF @ 6.8.2025, 8:31) *
чукча, молодец. Утёр всем нам нос.
"Э, нет, торопиться не надо, торопиться не надо…"

Сообщение отредактировал Олега - 6.8.2025, 13:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 7.8.2025, 8:42
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Олега @ 6.8.2025, 13:09) *
"Э, нет, торопиться не надо, торопиться не надо…"

Поднял на работе паспорта от контакторов, действительно так. Вот пример:
Прикрепленное изображение


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.8.2025, 17:34
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18130
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 6.8.2025, 8:31) *
почему я считал, что номинальный ток контактора указывается для режима АС-1?
Может контакторы на работе только однополюсные.. (ESB)

Цитата(Shura_with_KINEF @ 6.8.2025, 8:31) *
чукча, молодец. Утёр всем нам нос.
Да.. "старый конь - борозду не испортит", только подправит. icon_biggrin.gif
Но (!) и при этом замечу, Ith - "максимальное значение испытательного тока, используемого при проверке превышения температуры аппаратов открытого (без оболочки) исполнения на открытом воздухе", ГОСТ Р 50030.1. Т.е. это не наш бытовой случай - в закрытом щитке (как у автора), и значит у нас не 40А. ГОСТ в этом случае обязывает: " В этом случае изготовитель должен сообщить значение условного теплового тока в оболочке (Ithe) или понижающий коэффициент"

Сообщение отредактировал Олега - 7.8.2025, 17:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 7.8.2025, 21:18
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Олега, в этом бытовом случае, сколько минут в сутки генератор будет работать на номинальном режиме? На время включенного электрочайника, и будет ли вообще?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.8.2025, 22:07
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18130
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 7.8.2025, 21:18) *
Олега, в этом бытовом случае, сколько минут в сутки генератор будет работать на номинальном режиме?
Вопрос не ко мне. ТС огласил "однофазную нагрузку 40А". Сколько у него чайников или ещё чего в хозяйстве - мне не ведомо. И ТРН я ему не составлял. Может он майнинг-фермер.. Иль коноплю подогревает..
К тому же почему именно "генератор" ? Возможно 40А это по основному вводу, с гены может и меньше. А пускатели в комплекте одинаковые стоят.

Цитата(Shura_with_KINEF @ 7.8.2025, 21:18) *
..сколько минут .. и будет ли вообще?
Да пусть хоть вовсе не ездит в свой дом. На вопрос с конкретной цифрой дан конкретный (в меру понимания) ответ.
Автор темы разве интересовался номиналом аппарата на случай когда включают только чайник ?

Кстати, при неизвестной величине Ithe полезно использовать параллельные контакты, как в #10 (без долгих раздумий и на всякий)

Сообщение отредактировал Олега - 7.8.2025, 22:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 9.8.2025, 4:51
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1386
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(Олега @ 7.8.2025, 17:34) *
Но (!) и при этом замечу, Ith - "максимальное значение испытательного тока, используемого при проверке превышения температуры аппаратов открытого (без оболочки) исполнения на открытом воздухе", ГОСТ Р 50030.1. Т.е. это не наш бытовой случай - в закрытом щитке (как у автора), и значит у нас не 40А. ГОСТ в этом случае обязывает: " В этом случае изготовитель должен сообщить значение условного теплового тока в оболочке (Ithe) или понижающий коэффициент"

Но ! В бытовых применениях это наверняка не непрерывный режим.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.8.2025, 13:49
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18130
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(чукча @ 9.8.2025, 4:51) *
Но ! В бытовых применениях это наверняка не непрерывный режим.
И чо ? Контактор авра (зная, что он установлен для бытового применения) выжидает благоприятный момент.. и тока на перерывах свой вкл/выкл делает ? Интересно, а чо бы ему при повышении нагрузки выше 40А не по-щёлкать ?

Выше уже называл примеры (вполне реальные) "долгоиграющих" потребителей.
Может он майнинг-фермер.. Иль рассаду подогревает.. Инкубатор с цыплятками.. Бассейн.. Системы антиобледенения..
Кроме этого, реле (типа LSS) могут постоянно подгружать ввод второстепенными нагрузками.

Сообщение отредактировал Олега - 9.8.2025, 13:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 9.8.2025, 19:25
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1386
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Согласен, но это всё наши фантазии, а о своих реальных нагрузках может судить только ТС, ему и флаг в руки.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.8.2025, 2:02
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18130
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(чукча @ 9.8.2025, 19:25) *
Согласен, но это всё наши фантазии, а о своих реальных нагрузках может судить только ТС..
Ну, извините.. Что уж ТС спросил, я как мог озвучил и в #10 предложение внёс. А при возрастании расч.нагрузки (или "на всякий" сразу) - ноль напрямую, для фазы дальнейшее добавление контактов в параллель, с учетом табл. в #10. А там - как хочет. Пойду спать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 10.8.2025, 20:34
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1386
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Не иначе для вас новость, что клиент обычно сам толком не знает, чего хочет. Просто ТС перепутал раздел форума. icon_smile.gif


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 10.8.2025, 21:49
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Олега @ 10.8.2025, 2:02) *
ноль напрямую, для фазы дальнейшее добавление контактов в параллель

Ноль напрямую нельзя, обязательно коммутировать и ноль и фазы, а тем более ноль и фазу. Это заземление(выравнивание) должно быть общим.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.8.2025, 23:47
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18130
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.8.2025, 21:49) *
Ноль напрямую нельзя, обязательно коммутировать и ноль и фазы, а тем более ноль и фазу...
Приложение конечно справочное, но в нем (рис.А.6) показано, что и PEN вводным автоматом не рвётся и N - точно так же идет безразрывно на счетчик.
Прикрепленное изображение


Цитата(чукча @ 10.8.2025, 20:34) *
Не иначе для вас новость, что клиент обычно сам толком не знает, чего хочет. Просто ТС перепутал раздел форума. icon_smile.gif
Бывает проще ответить по месту, не разводя формализЬм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 11.8.2025, 9:39
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Олега, не понял, зачем эта картинка здесь. В теме речь о коммутации источников и есть ГОСТ, требующий коммутировать все токоведущие проводники.
По картинке. После счётчика стоит 4-х полюсный автомат, который всё-таки рубит N.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.8.2025, 17:03
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18130
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.8.2025, 9:39) *
По картинке. После счётчика стоит 4-х полюсный автомат, который всё-таки рубит N.
"Вводной аппарат" стоит перед счетчиком. После счетчика стоит четырехполюсный ВДТ, в принципе он может и не стоять.

Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.8.2025, 9:39) *
есть ГОСТ, требующий коммутировать все токоведущие проводники.
PEN-проводник не является проводником, находящимся под напряжением (токоведущим). Поэтому нет обязалова его отключать
ps. А назовите свой ГОСТ, хочу увидеть.

Пока приведу со своей стороны:
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Олега - 11.8.2025, 22:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 14.8.2025, 20:59
Сообщение #28


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Олега @ 5.8.2025, 9:59) *
Согласен, лучшее решение.

Приоткрою "страшную тайну" - такой АВР можно "умощнить" для варианта 220В. Все контакты каждого пускателя подключить параллельно. Через них подключить фазу. Ноль - напрямую. Только это получится с лишней канителью, точно не дешевле, ещё и время на обсуждение.. Так что это хорошо, что АВР ещё не купили.

С чего бы не дешевле?? Просто замкнуть L1 c 2 и 3 с N с каждой стороны..

Цитата(Олега @ 5.8.2025, 18:14) *
Разумеется. В каталогах приводятся таблички для 2-х, 3-х, 4-х контактов:

Сомнительно... Мне энергетики говорили - при параллельных группах 80% тока часто течёт только через одну. Ибо микросварка уменьшает переходное сопротивление в разы. Скорее всего эффект- за счёт увеличения срока службы последовательно отгарающих контактов))
Кстати, что это за документ, откуда? Очень интересны магические перемычки, я когда пробовал решить эту проблему - устройство получалось стоимостью, сравнимой с самим контактором. И это я про фирменные на 200А)


Сообщение отредактировал zoog - 14.8.2025, 21:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.8.2025, 22:57
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18130
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(zoog @ 14.8.2025, 20:59) *
С чего бы не дешевле?
Предлагались все варианты для тех же контакторов.

Цитата(zoog @ 14.8.2025, 20:59) *
Просто замкнуть L1 c 2 и 3 с N с каждой стороны..
И этот тоже был
Цитата(Олега @ 5.8.2025, 18:14) *
Значит можете 2 контакта пустить на L, и два на N
При этом Iдоп.= 25*1,6=40А, 40А>32А


Цитата(zoog @ 14.8.2025, 20:59) *
Сомнительно... что это за документ, откуда?
Из каталогов производителей. Иль думаете я сам состряпал ?
ps. Ну вот, например у АВВ
Табличка в начале темы - из каталога Lovato (2 стр).

Цитата(zoog @ 14.8.2025, 20:59) *
Мне энергетики говорили..
В следующий раз ознакомьте их с мнением производителя.
Учтите, что это справедливо для переменки.

Сообщение отредактировал Олега - 14.8.2025, 22:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 14.8.2025, 23:57
Сообщение #30


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Олега @ 14.8.2025, 22:57) *
Из каталогов производителей. Иль думаете я сам состряпал ?

Что Вы, просто интересная и противоречивая информация.

Цитата
В следующий раз ознакомьте их с мнением производителя.
Учтите, что это справедливо для переменки.

Как мнение производителя повлияет на показания токовых клещей?...
Всё здесь - переменка, механикой постоянку только до 30В коммутируют в 99,99% случаев.

Возможно, что при повышении тока в 1,6 раза - ресурс падает в 2 раза (2,2 - 3) и эти значения как раз в расчёте на последовательное выгорание.

Сообщение отредактировал zoog - 15.8.2025, 0:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.8.2025, 1:47
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18130
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(zoog @ 14.8.2025, 23:57) *
Возможно, что при повышении тока ...
Возникло желание по-теоретизировать ?
Тогда напишите свое обоснованное мнение в адрес производителя. Любого.
А заодно проверьте все их каталожные таблички - уж что-то они подозрительно совпадают..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.8.2025, 3:31
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18130
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(zoog @ 14.8.2025, 23:57) *
Как мнение производителя повлияет на показания токовых клещей?..
В ГОСТах полно требований учитывать указания производителя, учитывать рекомендации производителя ЭО при проектировании. Не видел ни одного требования учитывать показания токовых клещей в руках zooga.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 15.8.2025, 9:44
Сообщение #33


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Олега @ 15.8.2025, 1:47) *
Возникло желание по-теоретизировать ?
Тогда напишите свое обоснованное мнение в адрес производителя. Любого.
А заодно проверьте все их каталожные таблички - уж что-то они подозрительно совпадают..

Спокойнее, товарищ! Думать пока ещё РКН не запретил, не торопитесь!

Цитата(Олега @ 15.8.2025, 3:31) *
В ГОСТах полно требований учитывать указания производителя, учитывать рекомендации производителя ЭО при проектировании. Не видел ни одного требования учитывать показания токовых клещей в руках zooga.

Убедительная победа телевизора над холодильником!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.8.2025, 10:16
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18130
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(zoog @ 15.8.2025, 9:44) *
Спокойнее, товарищ! Думать пока ещё РКН не запретил, не торопитесь!
Федеральная служба вольности вам предоставила ? Индульгенция есть ?


Цитата(zoog @ 15.8.2025, 9:44) *
Убедительная победа телевизора над холодильником!
Уточните, у кого падает в "2,2 - 3" раза ? Какое значение используете вы ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 15.8.2025, 16:05
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Олега @ 11.8.2025, 17:03) *
ps. А назовите свой ГОСТ, хочу увидеть.
ГОСТ Р 50571-4-44-2011 п.444.4.7


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 15.8.2025, 18:59
Сообщение #36


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Олега @ 15.8.2025, 10:16) *
Федеральная служба вольности вам предоставила ? Индульгенция есть ?

Вы не поверите, но не все люди перед каждым словом оглядываются на Хозяина.

Цитата
Уточните, у кого падает в "2,2 - 3" раза ? Какое значение используете вы ?

Ресурс (время/к-во циклов) до сгорания контактов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.8.2025, 22:15
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18130
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.8.2025, 16:05) *
ГОСТ Р 50571-4-44-2011 п.444.4.7
2019 по свежее:
Прикрепленное изображение

Обратите внимание на замечание: "..и нейтральный проводник N. если он имеется в электроустановке"
А если этого N в этой части ЭУ покуда не завели, то и отдельный контакт под N не нужен.
Кстати, тут о трехфазном питании, а у нас 1 фазное (от гены - двух..)
Теперь моё личное мнение про данный пункт 444.4.7. Если щиток с питанием от сети находится в жилом доме, а генератор где-то подальше от дома (в сарае), то какие нафик общие шины меж домом и сараем ? icon_wink.gif

Если схема собрана в общем щите в доме, то непонятно какие там две ветви N.. Достаточно одной. И никаких "петель"


Цитата(zoog @ 15.8.2025, 18:59) *
Вы не поверите, но не все люди перед каждым словом оглядываются на Хозяина.
Согласен. Я видел рожи этих людей в коридорах РТН при согласовании. Отдельные перцы выносили замечания портянками.


Цитата(zoog @ 15.8.2025, 18:59) *
Ресурс (время/к-во циклов) до сгорания контактов.
Я задал 2 вопроса:"Уточните, у кого падает в "2,2 - 3" раза ? Какое значение используете вы ?"
Вы на какой ответили ? Походу ни на какой вовсе.. У кого 2, у кого 2,5.. 2,6.. ? Вы используете 2,7 ?
Производитель в каталогах предлагает использовать конкретные понижающие коэффициенты при параллельном включении контактов. Ничего более.
Никакого количества циклов до сгорания контактов при параллельном включении производитель не приводит. Возможно ваше мнение кому-то интересно. Тока не мне.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 16.8.2025, 0:11
Сообщение #38


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Олега @ 15.8.2025, 22:15) *
Я задал 2 вопроса:"Уточните, у кого падает в "2,2 - 3" раза ? Какое значение используете вы ?"
Вы на какой ответили ? Походу ни на какой вовсе.. У кого 2, у кого 2,5.. 2,6.. ? Вы используете 2,7 ?
Производитель в каталогах предлагает использовать конкретные понижающие коэффициенты при параллельном включении контактов. Ничего более.
Никакого количества циклов до сгорания контактов при параллельном включении производитель не приводит. Возможно ваше мнение кому-то интересно. Тока не мне.

Я ответил - у контактов. То, что у Вас своих мозгов нет, мы уже поняли, перестаньте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.8.2025, 2:36
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18130
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(zoog @ 16.8.2025, 0:11) *
Я ответил - у контактов. То, что у Вас своих мозгов нет, мы уже поняли, перестаньте.
Мозг отсутствует у вас. Ещё раз. Вы указали диапазон от 2-х до 3-х раз ("в 2 раза (2,2 - 3)")
Я попросил конкретизировать ваши разные разы (какая циферка, в каком случае используется). Вы промумунили "у контактов".


Цитата(zoog @ 16.8.2025, 0:11) *
.. перестаньте.
Это давно надо было сделать вам.. А лучше бы и вовсе не влезать в тему с теорией "последовательно отгарающих контактов". Данные от производителя проектировщикам видятся вернее ваших мутных представлений..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 11:04
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены