Помогите с подключением АВР , Нужна помощь |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите с подключением АВР , Нужна помощь |
20.1.2025, 20:18
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.2.2019 Пользователь №: 55295 |
Помогите пожалуйста с настройкой АВР АВР-1 STANDARD 63А KARAT IEK.
При отключении Основного ввода "Город" АВР переходит на ввод "Генератор". Генератор запускается. Все хорошо. Но при восстановлении ввода "город" (появлении напряжения) АВР не переходит на основной ввод, соответственно генератор продолжает работать при наличии напряжения на основном вводе. Сообщение отредактировал sheffdm - 20.1.2025, 20:22 |
|
|
![]() |
|
|
20.1.2025, 21:20
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23231 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
откуда сей рисунок, в мануале другой
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
20.1.2025, 21:24
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3435 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
У вас неправильные или генератор или АВР.
Для этого АВР нужны трёхфазные и основной и резервный вводы, т.е. генератор тоже должен быть трёхфазным. Ни какой мухлёж с перемычками не поможет. Либо нужен другой АВР, другой фирмы. Как я понимаю, у IEK необходимого вам нет. ЗЫ: В подобных случаях коммутировать нужно не только линейные проводники (фазы), но и нейтраль. Заземляющее устройство должно быть общее. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 20.1.2025, 22:59 -------------------- |
|
|
| Гость_Гость_Олег_*_* |
12.10.2025, 12:33
Сообщение
#4
|
|
Гости |
При подключении 1 фазного генератора на все 3 фазы на 2 ввод необходимо снизу отключить красный провод от авр и переключить его на N. Желтый провод остается на месте.
|
|
|
|
|
12.10.2025, 17:28
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
При отключении Основного ввода "Город" АВР переходит на ввод "Генератор" У вас там нейтраль от сети обозначена как "N" и при этом она присоединена к заземлителю, может это все таки PEN? В подобных случаях коммутировать нужно не только линейные проводники (фазы), но и нейтраль. Во многих подобных случаях нужно коммутировать, но мы не знаем точно какие там системы и где нули делятся. По картинке ТС это нельзя понять. Если имеем АВР в TN–C и генератор в ТN (рядом с АВР), то нейтраль коммутировать даже и не получится, то есть не будет иметь смысла такая коммутация. Сообщение отредактировал protector - 12.10.2025, 18:26 |
|
|
| Гость_Гость_* |
30.11.2025, 1:23
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Помогите пожалуйста с настройкой АВР АВР-1 STANDARD 63А KARAT IEK. При отключении Основного ввода "Город" АВР переходит на ввод "Генератор". Генератор запускается. Все хорошо. Но при восстановлении ввода "город" (появлении напряжения) АВР не переходит на основной ввод, соответственно генератор продолжает работать при наличии напряжения на основном вводе. Ваша проблема с АВР-1 STANDARD 63А KARAT IEK артикул MAT10-063 Это обычно связано с настройкой режима работы, порогов напряжения или задержек Просто откройте лицевую крышку, найдите 3-позиционный переключатель режимов и переведите его в положение с пиктограммой стрелки-петли После этого при появлении города АВР вернётся сам через 5–30 секунд |
|
|
1.12.2025, 10:44
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7962 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Надо смотреть есть ли контроль чередования фаз, отключить этот функционал, выполнить обманку, оставлять одну фазу, чтобы блок управления воспринял, что остальные 2 фазы по умолчанию в норме.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2026, 12:36 |
|
|
|
|