9.1.2023, 18:57
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.1.2023 Пользователь №: 60868 |
Доброго времени суток! В связи с введением новых ПТЭЭП возник вопрос о проведении профилактических испытаний и измерений электрооборудования. Практически все нормативные требования были сведены в Приложения 3 и 3.1. Сейчас эти требования отменены, в новом документе о нормах ни слова. Возможно есть отсылка на другой документ? но не могу найти...
|
|
|
![]() |
|
|
9.1.2023, 20:05
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3472 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
-------------------- |
|
|
10.1.2023, 9:04
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
|
|
|
| Гость_ulis - ГСП-Р_* |
10.1.2023, 11:10
Сообщение
#4
|
|
Гости |
объем и нормы - документ ведомственный для ПАО "РОССЕТИ" ПУЭ и ГОСТы носят рекомендательный характер и применялись только благодаря п. 7.2 ПТЭЭП 2003г. В ПТЭЭП 2023 такого пункта нет.
|
|
|
|
|
10.1.2023, 14:40
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 24.7.2022 Пользователь №: 59931 |
Так как ответственность за эксплуатацию электроустановок данными правилами не снимается, я, как ответственный за электрохозяйство, в части организации работ по испытаниям и измерениям, в соответствии с ППР, составляю график проведения испытаний и измерений, пишу и утверждаю распоряжение о проведении испытаний и измерений в своей организации, исходя из состояния и назначения электроустановок .Это по 0,4, а по 10 кВ, все по правилам для Сетей.
ГОСТы носят рекомендательный характер Почитайте Технические Регламенты и приложения к ним, добровольные и обязательные, там есть ГОСТы, и довольно много, обязательных к применению Сообщение отредактировал village - 10.1.2023, 14:42 |
|
|
15.1.2023, 18:38
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.1.2023 Пользователь №: 60868 |
Вопросов много, начал с этого... как и вопрос темы Спасибо всем откликнувшимся... по поводу Объемов и норм испытаний СТО 34.01-23.1-001-2017 это ведомственный стандарт. Аналогичный есть в РЖД, что мне отвечать если заказчик спросит почему я им пользуюсь, если они допустим детский сад? а то что ГОСТы у нас есть якобы РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ этого извините вообще не понимаю. если есть ГОСТ, то он должен быть стандартом, а не хочу-не хочу.. можно не можно... Как с расцветкой жил кабельных линий. если честно, то не могу вспомнить номер ГОСТа которым приняты цвета фазных жил Белый Коричневый Чёрный, а не Жёлтый Зеленый Красный... подстроились под Европу? ГОСТ ввели, а применение забыли? Сообщение отредактировал Сергей_Сириус - 15.1.2023, 18:39 |
|
|
15.1.2023, 19:50
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Сергей_Сириус) не могу вспомнить номер ГОСТа которым приняты цвета фазных жил Белый Коричневый Чёрный, а не Жёлтый Зеленый Красный... подстроились под Европу? ГОСТ ввели, а применение забыли? Не забыли - ГОСТ 33542–2015 (с посл. изм сентября 22г.)Цитата ГОСТы у нас есть якобы РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ этого извините вообще не понимаю. Никакие не рекомендательные - пока (до выхода в реальное действие технических регламентов) действуют все ГОСТы.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
16.1.2023, 7:45
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Не забыли - ГОСТ 33542–2015 (с посл. изм сентября 22г.)Никакие не рекомендательные - пока (до выхода в реальное действие технических регламентов) действуют все ГОСТы. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПИСЬМО от 27 мая 2011 года N 10-00-12/1699 О требованиях ПУЭ и ГОСТ Управление государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело обращение и сообщает. Требования Правил устройства электроустановок и ГОСТ носят рекомендательный характер. В соответствии с п.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (в ред. от 28.09.2010 г.), до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям: защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества; охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей; обеспечения энергетической эффективности. Одновременно сообщаем, что при выборе документов, которыми необходимо руководствоваться в том или ином случае, предпочтение следует отдавать документу, требования которого носят более жесткий характер. Заместитель начальника Управления государственного энергетического надзора Б.М.Степанов Электронный текст документа подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: файл-рассылка |
|
|
16.1.2023, 8:07
Сообщение
#9
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 685 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Не забыли - ГОСТ 33542–2015 (с посл. изм сентября 22г.)Никакие не рекомендательные - пока (до выхода в реальное действие технических регламентов) действуют все ГОСТы. Он наверно имел в виду межгосударственные стандарты, не ГОСТ Р, а ГОСТ IEC. Там, в самих стандартах прямо указано: - ...не предназначен для использования в качестве самостоятельного стандарта. Типа: - Пользуйтесь лучше своими ГОСТами, СП и прочей нормативкой, а эти ГОСТы, только для любопытных! Пример: ГОСТ IEC 61140-2012 . Защита от поражения электрическим током. P.S.. Кстати, этот стандарт, как-раз о защите жизни. Это насчёт письма. Только прочитал это сообщение! Сообщение отредактировал sasha4312 - 16.1.2023, 8:25 |
|
|
16.1.2023, 15:32
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*) Цитата(Rezo @ 15.1.2023, 19:50) * Я Вам уже отвечал на это - дублирую:Не забыли - ГОСТ 33542–2015 (с посл. изм сентября 22г.)Никакие не рекомендательные - пока (до выхода в реальное действие технических регламентов) действуют все ГОСТы. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПИСЬМО от 27 мая 2011 года N 10-00-12/1699 О требованиях ПУЭ и ГОСТ..... Цитата Письмо Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27 мая 2011 г. N 10-00-12/1699 "О требованиях ПУЭ и ГОСТ". Ну ясно же уточнено и сказано, что до принятие к руководству технических регламентов, следует руководствоваться тем, что есть (ПУЭ, ГОСТ и т.п).Однако текст письма Ростехнадзора официально для ввода в действие (вступление в юридическую силу) опубликован не был. Поэтому этот момент был уточнён апелляционным судом. Решение апелляционного суда; Из письма Ростехнадзора от 27.05.2011 N 10-00-12/1699 следует, что требования правил носят рекомендательный характер, но подлежат обязательному исполнению до вступления в силу соответствующих технических регламентов в части соответствующей целям: защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества; охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, обеспечения энергетической эффективности. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 октября 2013 г. N 13АП-18948/13 Не вводите народ в заблуждение и не нужно создавать дополнительный бардак, которого и без того предостаточно..... Сообщение отредактировал Rezo - 16.1.2023, 15:38 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
|
16.1.2023, 18:00
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Не вводите народ в заблуждение и не нужно создавать дополнительный бардак, которого и без того предостаточно... Полностью с Вами согласен и предлагаю объединить эту тему с аналогичной темой, обсуждаемой здесь (тыц), чтобы не "создавать дополнительный бардак". -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
17.1.2023, 6:20
Сообщение
#12
|
|
Гости |
Цитата Однако текст письма Ростехнадзора официально для ввода в действие (вступление в юридическую силу) опубликован не был. Вот тут мне интересно стало, откуда это письмо в открытом доступе появилось? Его что, выкрали? |
|
|
17.1.2023, 14:00
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*) .....откуда это письмо в открытом доступе появилось? Его что, выкрали? Да при чём тут это?Всё логично - письмо подготовили заранее, чтобы исключить период неопределённого нормативного вакуума на момент выхода ТР, возможно письмо даже разослали, но время начала его действия осталось открытым. В связи с этим возникли вопросы. Апелляционный суд, всего лишь уточнил начало время действия этого письма, т.е. - до момента принятие к действию ТР, в силе остаются имеющиеся до этого нормативки (ПУЭ, ГОСТы). Вот и всё!.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
13.2.2023, 9:45
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18498 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Цитата - следует руководствоваться тем, что есть (ПУЭ, ГОСТ и т.п). А п.1.7.102 из ПУЭ Rezo предлагает похерить ?- в силе остаются имеющиеся до этого нормативки (ПУЭ, ГОСТы) 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. Вот тут мне интересно стало, откуда это письмо в открытом доступе появилось? Его что, выкрали? Письма-ответы РТН появляются в сети после опубликования их получателями (юр.лицами, физ.лицами..). Т.е. РТН "рассмотрело обращение и сообщает" конкретному лицу.До кучи. Правовое управление Ростехнадзора в письме от 15 июля 2022 г. № 11-00-15/8231 сообщило следующее. А версия от Rezo ("письмо подготовили заранее, ... но время начала его действия осталось открытым) - сами понимаете..)) Сообщение отредактировал Олега - 13.2.2023, 10:25 |
|
|
13.2.2023, 13:55
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Не важно как письмо попало (понятно, что официально), но если оно есть и на него бло обращение в суд, значит оно есть и как итог - седебное решение апелляционногот суда.
Всё - точка! И верно коллега "Олега" Вы привёли моё высказвание (неужели у Вас просветлело в голове? Радует!). Цитата(Олега) А п.1.7.102 из ПУЭ Rezo предлагает похерить ? А это тут с какого бока?И когда это я такое говорил? Ну если Вы это так поняли или захотели именно так понять, то это Ваши личные проблемы. Не дошло ещё? Тогда повторюсь - ГОСТ не отменяет ПУЭ и не запрещает в т.ч.п.1.7.102, а всего лишь указывает на то, что повторки на вводе может и не быть. Разницу не желаете увидеть? Я даже не берусь однозначно делать выводы хорошо это или плохо. Видимо однозначного ответа быть не может, т.к. рассматривать всё следует в комплексе. Зачем мне" приплетать" то, что я не говорил и переворачивать всё "с ног на голову"? Вы же в разделе профессионалов, так и ведите себя подобающе. Или на подсознательном уровне уже не считаете себя таковым? Ну не нужно выплёскивать эмоции, как нашкодившего 10-летнего пацана или без этого уже совсем никак? Давай не будет выносить взаимо-личностное, хотя бы в данном разделе форума - ну не солидно такое для профессионалов..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
13.2.2023, 15:12
Сообщение
#16
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18498 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Не важно как письмо попало (понятно, что официально), но если оно есть и на него бло обращение в суд, значит оно есть и как итог - седебное решение апелляционногот суда. Всё - точка! И верно коллега "Олега" Вы привёли моё высказвание (неужели у Вас просветлело в голове? Радует!). 1. Официально такое письмо попало только к конкретному адресату, никому другому не предназначено, ибо обстоятельства в запросе могут быть разными. 2. "Вместе с тем разъяснения и письма Ростехнадзора, содержащие ответы на вопросы заявителей, не являются ...нормативными правовыми актами, содержащими общеобязательные государственные предписания постоянного или временного характера, имеют информационный характер, и не являются обязательными для исполнения территориальными органами Ростехнадзора". (последний абзац) 3. Высказывание (фрагмент) приведено верно, само-собой.. Только "письмо подготовили заранее, ... но время начала его действия осталось открытым" - это бред. Для масс письмо вовсе не предназначено (см.п.1) и никакого "времени начала его действия" не может существовать. |
|
|
13.2.2023, 16:41
Сообщение
#17
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18498 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Тогда повторюсь - ГОСТ не отменяет ПУЭ и не запрещает в т.ч.п.1.7.102, а всего лишь указывает на то, что повторки на вводе может и не быть. Что значит "указывает" ? При этом на п.1.7.102 из ПУЭ можно накакать ?ПИСЬМО РТН от 27 мая 2011 года N 10-00-12/1699 ".. при выборе документов, которыми необходимо руководствоваться в том или ином случае, предпочтение следует отдавать документу, требования которого носят более жесткий характер". Я даже не берусь однозначно делать выводы хорошо это или плохо. А я однозначно скажу - это хреново без "повторки" на вводе. Другая-то "повторка" на ВЛ может быть и за 200 м до ответвления и толку от него никакого нет. Без повторного ЗУ у домика с питанием от ВЛ живут ну очень рисковые люди. Очень хорошо что есть п.1.7.102 в ПУЭ.
Сообщение отредактировал Олега - 13.2.2023, 16:45 |
|
|
13.2.2023, 16:41
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) предпочтение следует отдавать документу, требования которого носят более жесткий характер". Ну это мы все знаем, только вот в чём заключается "жёсткость" в данном случае?Смотрим: Цитата ПУЭ-7 Теперь если исходить их нового стандарта, этот пункт можно выполнять, а можно и нет.РАЗРАБОТАНО с учетом требований государственных стандартов Цитата Федеральный закон регулирует отношения в сфере стандартизации, включая отношения, возникающие при разработке (ведении), утверждении, изменении (актуализации)... Вот новый ГОСТ и изменил актуальность требований предыдущих стандартов, на которых строилось ПУЭ.Но само ПУЭ не "наказано", как ты ошибочно понимаешь и считаешь. Цитата При использовании нормативных актов всегда применяется нормативный акт с более поздней датой принятия или введения в силу. В случаях возникновения противоречия между нормативами используется нормативный акт с более поздней датой принятия. А ведь ты же это знаешь, зачем тогда здесь "дурака валять"?Только ради того, что бы лично мне досадить любой ценой и любым способом? Можешь продолжать, если уж снял "маску с лица" - ну очень "профессионально"! Бесполезно с тобой говорить, если принципиально не желаешь понять и принять элементарные вещи, которые понятны всем, в т.ч. и тебе самому. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
13.2.2023, 17:50
Сообщение
#19
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18498 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ну это мы все знаем, только вот в чём заключается "жёсткость" в данном случае? Жесткость - в требовании установки ЗУ на вводе. При питании от ВЛ конечно.Вот новый ГОСТ и изменил актуальность требований предыдущих стандартов, на которых строилось ПУЭ. А РТН так не считает. Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору использует те самые ПУЭ, с теми же пунктами.. Как-то так получилось, что и ГОСТ30331.1-2013 вообще в Перечне отсутствует, это факт.
Сообщение отредактировал Олега - 13.2.2023, 17:52 |
|
|
13.2.2023, 17:56
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) Жесткость - в требовании установки ЗУ на вводе. Это уже взгляд и мнение со стороны специалиста.Однако мы не самые умные в этих вопросах. А что если ГОСТ пошёл на такую необязательность по какой-либо причине? Ну например те же жалобы на завышенные показания ПУ. Я же не спроста говорил в своём сообщении #15, что: Цитата(Rezo) Я даже не берусь однозначно делать выводы хорошо это или плохо. Видимо однозначного ответа быть не может, т.к. рассматривать всё следует в комплексе. Повторюсь - мы тут далеко не самые умняе и не нужно полагать, что никто ни о чём не думал перед принятием этого ГОСТ: Цитата Порядок разработки и утверждения национального стандарта. Разработчик национального стандарта (далее - разработчик) направляет уведомление о разработке проекта национального стандарта в технический комитет по стандартизации,... Цитата Утверждение основополагающих национальных стандартов осуществляется при условии их публичного обсуждения и обеспечения процедур консенсуса.... Цитата Разработчик проводит публичное обсуждение проекта национального стандарта, составляет перечень полученных в электронной форме и на бумажном носителе замечаний заинтересованных лиц с кратким изложением содержания данных замечаний, включая результаты рассмотрения данных замечаний, дорабатывает проект национального стандарта с учетом полученных замечаний. Как видим, были привлечены все стороны и специалисты при разработке стандарта.Экспертиза проекта национального стандарта проводится для оценки его соответствия целям и задачам стандартизации, установленным настоящим Федеральным законом, соответствия используемой терминологии требованиям законодательства Российской Федерации, положениям основополагающих национальных стандартов, а также для оценки полноты учета в проекте национального стандарта замечаний, полученных от заинтересованных лиц, и оценки полноты установления в нем требований к объекту стандартизации. Ну и что теперь возмущаться тем, что обязалова повторки на вводе не стало? Значит при всестороннем обсуждении, было обоснованное основание так допустить (но не запретить). Что со мной-то споришь в этом вопросе? Напиши в технический комитет, стань добровольным его участником (это предусматривается) и доказывай это всё там, а не здесь! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
13.2.2023, 19:45
Сообщение
#21
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18498 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А что если ГОСТ пошёл на такую необязательность по какой-либо причине? Скорее в ГОСТ нарисованное - обязательность (тем более в точке разделения, на это есть и другие ГОСТы), а в Примах к нему - допущение для ВЛ и на участке.Есть еще п.1.7.61. "При применении системы TN рекомендуется выполнять ... Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103" Скорее в ГОСТ нарисованное - обязательность (тем более в точке разделения, на это есть и другие ГОСТы), Например ГОСТ Р 50571.5.54-2013. Как при наличии такого НД можно объяснить предположение о необязательности ЗУ на рис.31В2 в ГОСТ 30331.1-2013 ?К тому ж домик оказался немалым, еще и в 2 этажа, с чердаком, без ЗУ для МЗ походу не обойтись.. Что со мной-то споришь в этом вопросе? Потому, что именно ты заявил о возможности отсутствия ЗУ на вводе в домик от ВЛ. До тебя этого никто не делал, поэтому ты представляешь немалый интерес для проектировщиков и прочей братии..Кстати, автору пришел ответ из ЭСО. Там уже два повторных ЗУ нарисованы )). И Rezo, что интересно, одобрил эти ТУ. Почему, если лишнее ? Сообщение отредактировал Олега - 13.2.2023, 20:09 |
|
|
13.2.2023, 20:01
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) Скорее в ГОСТ нарисованное - обязательность (тем более в точке разделения....) В своих личных размышлениях думал примерно так же+ типа - нарисовали как и должно быть, но в отдельных обоснованных случаях допускается его отсутствие (поэтому и как примечание).Никакого другого логического объяснения, мне в голову не пришло. Как там было в реальности - кто ж его знает..... Но сам факт того, что такое может быть на занонном уровне - это факт. Да и ПУЭ п.1.7.61 предписывает как бы в общем смысле. Никакого другого логического объяснения, мне в голову не пришло. Как там было в реальности - кто ж его знает..... Да и ПУЭ п.1.7.61 предписывает как бы в общем смысле как обязалово для всех систем TN. А как же быть тогда с TN-C? Это ведь то же TN? Вроде как нестыковочка в ПУЭ просматривается. А в картинках ПУЭ, в ГОСТе повторки нет на вводе TN-C, а только на магистральной линии! Получается так, что ГОСТ более конкретен и в зависимости от СЗ и обоснованных случаев, допускает отсутствие повторки на вводе. Я это так понимаю..... Да и терминология это только подтверждает: Цитата Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Весь спор меду нами из-за того, что ты сходу и напрочь не принял такую возможность. И я никогда не говорил, что теперь повторку можно не ставить. Я говорил, что теперь законно её может и не быть - и ничего более! Цитата(Rezo) Кстати, автору пришел ответ из ЭСО. Там уже два повторных ЗУ нарисованы )). Вот у меня и остались сомнения о правильности трактовки от Rezo Я видел. Но пока автор ровным счётом ничего не сказал как что у него будет и как что с чем будет соединено, говорить о чём-либо не имеет смысла.А вопросы к автору уже есть - чем он обосновывал перед СО свои "хотелки"? Такие вещи "на пальцах" не объясняют. Сообщение отредактировал Rezo - 13.2.2023, 20:12 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
13.2.2023, 20:48
Сообщение
#23
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18498 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Да и ПУЭ п.1.7.61 предписывает как бы в общем смысле. В п. 1.7.61 предписано все очень конкретно - "должно выполняться в соответствии с 1.7.102". Да и ПУЭ п.1.7.61 предписывает как бы в общем смысле как обязалово для всех систем TN. Какие нестыковки ? В TN-C остаются нереконструированные домики. Домик ТСа - надеюсь соответствует ТУ.. ))А как же быть тогда с TN-C? Это ведь то же TN? Вроде как нестыковочка в ПУЭ просматривается. 1. И я никогда не говорил, что теперь повторку можно не ставить. Если "законно может не быть", то зачем тогда ставить, для лишних затрат ?
2. Я говорил, что теперь законно её может и не быть - и ничего более! Сообщение отредактировал Олега - 13.2.2023, 20:41 |
|
|
13.2.2023, 21:07
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) В п. 1.7.61 предписано все очень конкретно - "должно выполняться в соответствии с 1.7.102".... Я вроде как разъяснял выше.Какие нестыковки ? Цитата 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах А TN-C - это разве не TN?Ты будешь домик с TN-C заземлять на вводе? Цитата(Олега) В TN-C остаются нереконструированные домики. Домик ТСа - надеюсь соответствует ТУ.. Могу тебя более, чем заверить - кроме нереконструированных домиков, в частном секторе и многие вновь строящиеся "с нуля", делают как и 100 лет тому назад.А что ТУ? СЗ потребитель выбирает сам - вот он и выбрал то, что счёл нужным и возможно более экономичным. Кто-то запретит из-за этого потреблять ЭЭ? Разве ему не выполнят ТП? Выполнят и ещё спасибо скажут, а проблемы потребителя - это проблемы потребителя. Цитата(Олега) Если "законно может не быть", то зачем тогда ставить, для лишних затрат ? А и правда - может ты ответишь на этот вопрос, если он у тебя возник?Не знаю как мому, а мне лично такая глупость в голову не приходила. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
13.2.2023, 22:37
Сообщение
#25
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18498 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
пока автор ровным счётом ничего не сказал как что у него будет и как что с чем будет соединено, Разве ? Пришел ответ СО: ..решил делать СЗ TN-C-S, по этой схеме. А TN-C - это разве не TN? Полученные ТУ посмотрел ? Там от счетчика уже пятипроводка. Повторное ЗУ именно на вводе в домик нужно ставить.Ты будешь домик с TN-C заземлять на вводе? С TN-C - повторка ничем не хуже. Могу тебя более, чем заверить - кроме нереконструированных домиков, в частном секторе и многие вновь строящиеся "с нуля", делают как и 100 лет тому назад. Здесь человек хочет придерживаться прописанного. А ПУЭ прописывает TN-C-S или TN-S в гл 7.1, в п.7.1.13.он и выбрал то, что счёл нужным .. Да, я уже в 1-м абзаце ответил. )
Сообщение отредактировал Олега - 13.2.2023, 22:38 |
|
|
13.2.2023, 22:41
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) Полученные ТУ посмотрел ? Там от счетчика уже пятипроводка. Это где же такое видно?О каком ТУ речь? Цитата(Олега) С TN-C - повторка ничем не хуже. Ну ты в своей манере - зачем же уходить от ответа и искажать суть вопроса?Я спросил очень конкретно - ты будешь домик с TN-C заземлять на вводе в ЭУ? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
13.2.2023, 23:16
Сообщение
#27
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18498 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А и правда - может ты ответишь на этот вопрос, если он у тебя возник? Это вопрос именно тебе задан, как автору.Не знаю как мому, а мне лично такая глупость в голову не приходила. Цитата(Rezo @ 13.2.2023, 20:01) * 1. И я никогда не говорил, что теперь повторку можно не ставить. 2. Я говорил, что теперь законно её может и не быть - и ничего более! Сравни без лишнего: 1. не говорил, .. повторку можно не ставить 2. говорил, .. её может и не быть Поясни, в чем разница ? Ведь это же тебе в голову пришло.. Это где же такое видно? О каком ТУ речь? Сообщ.#180: "Пришел ответ СО: ".. Выполняете заземление соответствие с правилами устройств электроустановок..." ...В общем решил делать СЗ TN-C-S" Верное решение (соответствующее ПУЭ). "7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S." Ну ты в своей манере - зачем же уходить от ответа и искажать суть вопроса? Я дал два ответа (в две строки) и никуда не уходил.Я спросил очень конкретно - ты будешь домик с TN-C заземлять на вводе в ЭУ? На вводе в домик ? Да буду, через 20м толку от повторки предыдущей - практически никакого. А лучше сделать контур, для МЗ. Теперь скажи - для чего спрашивал.
Сообщение отредактировал Олега - 13.2.2023, 23:24 |
|
|
14.2.2023, 0:06
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) 1. И я никогда не говорил, что теперь повторку можно не ставить. Ну ты и "накуролесил" - это когда же я говорил и связывал это всё с экономией расходов?2. Я говорил, что теперь законно её может и не быть - и ничего более! Сравни без лишнего: 1. не говорил, .. повторку можно не ставить 2. говорил, .. её может и не быть Поясни, в чем разница ? Ведь это же тебе в голову пришло.. Зачем приписываешь очередную чушь? Цитата(Олега) Цитата(Rezo) Это где же такое видно? О каком ТУ речь? ...В общем решил делать СЗ TN-C-S" Верное решение (соответствующее ПУЭ). "7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S." Ты письменный ответ от ТУ различить разве не в состоянии? Зачем подменяешь одно другим? И правильно ему ответили. Пусть выбирает СЗ и реализовывает. Разве кто-то против? А если для этого нужно что-то выполнить со стороны СО, то пусть обоснованно это им покажет - а как по-другому? Цитата(Олега) На вводе в домик ? Да буду, через 20м толку от повторки предыдущей - практически никакого. А каким НД такое предусмотрено?Цитата(Олега) Теперь скажи - для чего спрашивал. Узнать каким НД это предписано, а остальное сообщениями выше.МЗ не приплетай сюда - это другая тема и не уводи данную тему в сторону. И без того уже здесь две темы переплелись. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
14.2.2023, 9:26
Сообщение
#29
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18498 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ну ты и "накуролесил" - это когда же я говорил и связывал это всё с экономией расходов? "для лишних затрат ?" - это я прикольнулся, если ты не понял. А говорил приведенное именно ты, Rezo @ 13.2.2023, 20:01 И правильно ему ответили. Еще раз. В ответе прописано:".. Выполняете заземление соответствие с правилами устройств электроустановок..."Пусть выбирает СЗ и реализовывает. Разве кто-то против? А в ПУЭ однозначно - "7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S." С ТN-S - мимо, от ТП неделенная линия. Остается ТN-С-S. Где ТС произведет разделения PENа (у ограды или в доме) - его дело Узнать каким НД это предписано Это в трудах теоретиков изложено. Я тебя как-то уже знакомил с Долиным П.А. (Электробезопасность. Теория и практика - 2012) по этому вопросу.Узнать каким НД это предписано, а остальное сообщениями выше. Предписано в п.1.7.102 ПУЭ. Теория - у Долина (к примеру)МЗ не приплетай сюда - это другая тема и не уводи данную тему в сторону. Я всего-то 5 слов "капнул" И без того уже здесь две темы переплелись. Тема конечно не та же самая.., однако ЗУ используется общее. |
|
|
14.2.2023, 15:03
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) "для лишних затрат ?" - это я прикольнулся, если ты не понял. Да понял конечно, как и понял то, что ты "прикольнулся" для "укола".Цитата(Олега) Цитата(Rezo) И правильно ему ответили. Пусть выбирает СЗ и реализовывает. Разве кто-то против? Еще раз. В ответе прописано:".. Выполняете заземление соответствие с правилами устройств электроустановок..." А в ПУЭ однозначно - "7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S." С ТN-S - мимо, от ТП неделенная линия. Остается ТN-С-S. Где ТС произведет разделения PENа (у ограды или в доме) - его дело Вроде я конкретно сказал, а в его теме - и уж тем более. Это обрати автору, а не мне. Цитата(Олега) Цитата(Rezo) Узнать каким НД это предписано Это в трудах теоретиков изложено. Я тебя как-то уже знакомил с Долиным П.А. (Электробезопасность. Теория и практика - 2012) по этому вопросу. В трудах многих много, что написано. Но лично ты всегда требуешь нормативного подтверждения, а не абстрактной ссылки на труды. Требуешь? Требуешь!.... Тогда будь добр и сам предоставить НД на то, что отстаиваешь, а не ссылаться на труды. Почему ты считаешь, что со всех можешь требовать, а к тебе это не относится? Твои, мои или ещё кого-то рассуждения, если они грамотны, это то же своего рода труды - и что? Ты же их ни во что не ставишь, а сейчас почему вдруг не так? Так не пойдёт..... Я уже говорил, что с некоторыми моментами тех или иных нормативок несогласен и даже могу объяснить со всех точек зрения и говорю всегда, что это моё личное мнение. И если в данном случае это твоё личное мнение (хотя со многими вещами могу согласится), но это всего лишь твоё личное мнение. Вот тебе и ответ на твой вопрос "для чего спрашивал"? Для того, что бы кроме себя любимого и к другим с вопросами, допросами и распросами, относился не хуже - как-минимум. Цитата(Олега) Тема конечно не та же самая.., однако ЗУ используется общее. А я сразу понял, что именно к этому ты и ведёшь, однаако вновь упираемся в исходное - где и чем предписано ЗУ на вводе ЭУ при СЗ TN-C?Надеюсь помнишь, откуда появился разговор о TN-C в данной теме. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
14.2.2023, 17:23
Сообщение
#31
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18498 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
как и понял то, что ты "прикольнулся" для "укола". Чудится тебе, уколы - у доктора..Не понял к чему ты это мне говоришь. К тому, что выбирать не из чего, только TN-C-S.В трудах многих много, что написано. Ты пропустил следующий абзац. И как вижу, намеренно..Но лично ты всегда требуешь нормативного подтверждения, а не абстрактной ссылки на труды. Нормативное подтверждение необходимости ЗУ на вводе - все тот же п.1.7.102 ПУЭ. Основы теории - у Долина. А твои "какашки" - на твоей совести повисли. однаако вновь упираемся в исходное - где и чем предписано ЗУ на вводе ЭУ при СЗ TN-C? Да, ты упираешься в одно и то же место Уже со счету сбился сколько раз цитировал тебе первоисточник... Ну, ладно, в последний раз: "п.1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять ... Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103" "1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника." Какого хрена ты мнёшься c этой СЗ TN-C ? Считаешь, что пункты не про неё ? |
|
|
14.2.2023, 21:07
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) К тому, что выбирать не из чего, только TN-C-S. Да?.... А ТТ не катит?Потребитель пусть решает. Цитата(Олега) Ты пропустил следующий абзац. И как вижу, намеренно.. А я разве об этом не говорил?Нормативное подтверждение необходимости ЗУ на вводе - все тот же п.1.7.102 ПУЭ.На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника." Какого хрена ты мнёшься c этой СЗ TN-C ? Считаешь, что пункты не про неё ? Может вернёшься сообщениями выше и освежишь? Что дурочку включаешь? Уже и теорию бедного Долина сюда же приплёл. Ну да..... "вляпался" ты со своим п.1.7.61, а теперь что угодно буровишь и как обычно в таких случаях уводишь разговор в сторону. Могу ещё раз спросить и заодно напомнить: Цитата(Rezo) ПУЭ п.1.7.61 предписывает как бы в общем смысле как обязалово для всех систем TN. А как же быть тогда с TN-C? Это ведь то же TN? Вроде как нестыковочка в ПУЭ просматривается. Цитата(Олега) Какого хрена ты мнёшься c этой СЗ TN-C ? Считаешь, что пункты не про неё ? Да - не для неё!И об этом аргументировал в нескольких сообщениях. Считаешь, что это относится и для TN-C? Тогда покажи это нормативкой! Я же просил тебя это сделать, но ты "съехал" на труды Долина. При чём тут труды, если сам утверждаешь пунктами ПУЭ. Ну вот и покажи мне чем-то из ПУЭ или ГОСТ, где указано ЗУ на вводе в ЭУ при СЗ TN-C. Если нет смелости и самоуважения признать что-то в своих промахах, то нефиг "икру метать" и приплетать что угодно, лишь бы уйти от спорного вопроса. Некрасиво как-то для профессионала...... Сообщение отредактировал Rezo - 14.2.2023, 21:08 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
14.2.2023, 21:53
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Успокойтесь, хватит письками меряться.
Могу сравнительный анализ ПТЭЭП этих версий от ростехнадзора выложить. |
|
|
14.2.2023, 23:58
Сообщение
#34
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18498 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Да?.... А ТТ не катит? Да. В главе 7.1 в быту ТТ не предлагается, только TN-C-S или TN-S. А по ТУ предложены именно ПУЭ, а мнение Rezo не учли ))Потребитель пусть решает. Что дурочку включаешь? Это твоё обычное поведение.Уже и теорию бедного Долина сюда же приплёл. Бедного ? Нормальный дядька. Ты видно забыл.. - именно с помощь его книги ты впервые узнал, что потенциал земли подтягивается к потенциалу заземляемого проводника, а не наоборот. Правда, для этого кучу времени потратили, пока дошло..Да - не для неё! Что ты мог аргументировать, чудо ?И об этом аргументировал в нескольких сообщениях. В каких сообщениях твои "аргументы" ? Считаешь, что это относится и для TN-C? Конечно, НО только уже не в новом (или реконструированном) жилье.ты "съехал" на труды Долина. Это тебя заинтересовало, что "через 20м толку от повторки предыдущей - практически никакого". Могу сделать вывод, что ты книгу Долина так и не осилил..где указано ЗУ на вводе в ЭУ при СЗ TN-C. Где-то сказано, что именно болт PEN проводника нужно охранять от подключения заземляющего проводника ? Рисунок 31С "Примечание - В распределительной электрической сети и в электроустановке допускается дополнительное заземление PEN-проводника." Температуришь, Rezo ? Сообщение отредактировал Олега - 15.2.2023, 0:05 |
|
|
15.2.2023, 18:33
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Слава) Успокойтесь, хватит письками меряться. Так я и не начинал.Это аппонент "как с дуба сорвался", вдруг отметиться, что б не забыли. Однако такому неучу-наглецу, не собираюсь подставлять вторую щеку. Я долго при общении с ним старался обходить "острые углы" и молчал на его оплошности. Но нет!..... "Олега" не будет таковым, если в тему не внесёт "ложку дёгтя". А это как называется?: Цитата(Олега) ты просто пенёк.... От того, что "прокололся" в разговоре, теперь перешёл на личности?Что ты мог аргументировать, чудо ? Разве ПРАВИЛА форума не запрещают эти приёмы? Кто позволял вот так с коллегами и аппонентами разговаривать? Я понимаю, что от бессилия и некоторого незнания можно как-то негативно реагировать, но не так же? Вообще-то за такие вещи нужно как-минимум давать бан! "Олега"!..... Не становись мудаком (ничего негативно-личного), если где-то бываешь не прав. И не нужно нести всякую "отсебятину" при этом, уходя и уводя вопросы и темы в сторону. Говорил же - будь попроще и народ к тебе понянется. А для себя, считаю унизительным продолжать беседу с таким необразованно-наглым коллегой! В этой части, прислушаюсь к пожеланиям коллеги "Слава". -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
15.2.2023, 19:18
Сообщение
#36
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18498 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
15.2.2023, 19:29
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8016 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Каждый, наверное, должен вести себя достойно, как высказался в параллельной ветке Олега про поведение Вани на его выпады.
В любом случае, уважительное отношение друг к другу, как это прекрасно! Промахи коллеги можно и более мягче сгладить, он только спасибо скажет. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
15.2.2023, 19:31
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
-------------------- Забанен навечно!
|
|
|
15.2.2023, 19:36
Сообщение
#39
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18498 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
16.2.2023, 0:51
Сообщение
#40
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Ваня Иванов) Цитата(Rezo) ...Некрасиво как-то для профессионала... Я никого не обзывал, а всего лишь пожелал, чтобы коллега "Олега" не докатился (не стал) до этого. И даже уточнил, что ничего негативно-личного! Неужели это не видно? А то, что он сразу жаловаться поспешил - ну это его личное дело. Либо не разобрался с написанным, либо и на самом деле почувствовал, что может дойти до этого. Цитата(Олега) Цитата(gomed12) Промахи коллеги можно и более мягче сгладить, он только спасибо скажет. Может и можно.. иногда.., но не в любом случае. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
16.2.2023, 5:44
Сообщение
#41
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
|
|
|
16.2.2023, 10:51
Сообщение
#42
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18498 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
От того, что "прокололся" в разговоре, теперь перешёл на личности? В разговоре по теме у меня всё путём."Пенек" и "чудо" появились после твоего "fuck"а в сообщ. 37 "Rezo"!.... Не становись долбо.бом (ничего негативно-личного), даже если всю тему не прав ! И да.., "я никого не обзывал, и даже уточнил, что ничего негативно-личного!" Так что пожалуйста без претензий )) |
|
|
17.2.2023, 18:47
Сообщение
#43
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
|
|
|
17.2.2023, 22:02
Сообщение
#44
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18498 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Размер получился 38М, тут такие файлы не проходят За язык никто не тянулМогу сравнительный анализ ПТЭЭП этих версий от ростехнадзора выложить. Раз можешь, то уж выкладывай.. где сможешь )
Сообщение отредактировал Олега - 17.2.2023, 22:03 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|