25.1.2021, 17:31
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.1.2021 Пользователь №: 58133 |
Здравствуйте, не хотел искать ответ в разных нормативах, может вы быстрее подскажите. Разрешено ли установка электрощита на втором этаже без управления (разных магнитных пускателей) из первого этажа, где находится выход наружу.
|
|
|
![]() |
|
|
25.1.2021, 17:32
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А по-русски вопрос задать?
-------------------- |
|
|
25.1.2021, 17:37
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.1.2021 Пользователь №: 58133 |
ящик будет на втором этаже (вместе с счетчиком), нет в правилах такого условия, что обязательно установка вводного ящика на первом этаже, либо нужна кнопка на первом этаже для экстренного отключения ввода ящика , который на втором этаже.
|
|
|
25.1.2021, 17:40
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Еще раз. По-русски.
-------------------- |
|
|
|
|
25.1.2021, 17:49
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.1.2021 Пользователь №: 58133 |
Это раздел для чайников, как смог , так и задал вопрос.
|
|
|
25.1.2021, 17:50
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Hopnaney, как тогда будет подключен ящик на втором этаже?
как смог , так и задал вопрос Вы кто в этом процессе и для чего это Вам?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
25.1.2021, 17:56
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Это раздел для чайников, как смог , так и задал вопрос. Очень удобная позиция. Я блондинко мне все можно. Хотя бы схематично нарисуйте что у вас и как Сообщение отредактировал Костян челябинский - 25.1.2021, 17:55 -------------------- |
|
|
|
|
25.1.2021, 18:12
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.1.2021 Пользователь №: 58133 |
Деревянный двухэтажный 6х6 частный дом. Ввод по СИПУ от столба -> Медь-> в ящик на втором этаже. Счетчик будет находиться в доме.
я заказчик, автоматик мне ставят такую: Двухполюсный автомат B32- ввод, Счетчик. УЗО 32А 100mA S - ввод, групповые Узо 32A 30mA от них по два B16A розетки и свет и дальше дублируется еще УЗО с Автоматами. я и спрашиваю в целях безопасности, у меня нет доступа к этим автоматам с первого этажа, другие электромонтажники говорят , если нет счетчика с вводным автоматом на столбе, то только на первый этаж ящик ставить, якобы для оперативного отключения дома. |
|
|
25.1.2021, 18:13
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
25.1.2021, 20:52
Сообщение
#10
|
|
Гости |
... нет в правилах такого условия, что обязательно установка вводного ящика на первом этаже, ... Нет такого ограничения.Будет у Вас трёхэтажный дом - можете ставить на третьем этаже. Цитата ... либо нужна кнопка на первом этаже для экстренного отключения ввода ящика , который на втором этаже. Никаких кнопок не надо. |
|
|
|
|
25.1.2021, 23:19
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3342 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
А разве сейчас сбытовая компания не требует установки прибора учёта на границе раздела?
Ни кто не мешает установить у входа пожарный извещатель (кнопку в корпусе) для отключения вводного автомата в щите на любом этаже. Но, хозяин, имейте ввиду, что питающий кабель остаётся под напряжением и находится в доме, защищённый при к.з. лишь огромным автоматом на подстанции расчитанный на макс. ток улицы, а то и не одной, а следовательно противопожарная функция кнопки и отключение вводного автомата, условны, так для самоуспокоения. Правильное решение, счетчик с вводным автоматом и противопожарным УЗО, о котором вы писали (100мА), установить на наружной стене дома или на опоре ВЛ с которой будет получать питание ваш дом. Изначально ваш вопрос темы выглядит, как попытка оправдать своё желание запихать щит на второй этаж, а заодно переложить часть ответственности за принятие решения на форумчан, не обращая внимание на слова ваших электромонтажников. И ведь у вас должны быть на руках технические условия на подключение от сбытовой (поставщика). Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 25.1.2021, 23:20 -------------------- |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
26.1.2021, 9:13
Сообщение
#12
|
|
Гости |
А разве сейчас сбытовая компания не требует установки прибора учёта на границе раздела? ... И ведь у вас должны быть на руках технические условия на подключение от сбытовой (поставщика). И Вы думаете сбытовая распишет потребителю на каком этаже ему щиток ставить? |
|
|
26.1.2021, 10:04
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Согласно постановлению № 861, потребитель в праве, устанавливать прибор учета, в пределах своего участка, не далее 25 метров от границы участка.
|
|
|
26.1.2021, 10:23
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Согласно постановлению № 861, потребитель в праве, устанавливать прибор учета, в пределах своего участка, не далее 25 метров от границы участка. Устаревшая информация -------------------- |
|
|
26.1.2021, 17:48
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
|
|
|
26.1.2021, 20:00
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
35 ФЗ
-------------------- |
|
|
27.1.2021, 20:10
Сообщение
#17
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.1.2021 Пользователь №: 58147 |
Всем добра, посоветуйте:
вводной щиток (вводной автомат, селективное узо) устанавливать на столбе или на стене дома (дом деревянный), какую "систему" заземления делать tn c s или tt (вл сип ) где сделать повторное заземление (заземление для tt) - снаружи дома , можно ли внутри, Делаю для себя, монтировать сам не буду, интересуюсь для общего понимания . Заранее благодарю. [quote name='Shura_with_KINEF' date='25.1.2021, 23:19' post='55589 . Правильное решение, счетчик с вводным автоматом и противопожарным УЗО, о котором вы писали (100мА), установить на наружной стене дома или на опоре ВЛ с которой будет получать питание ваш д [/quote] Посоветуйте, (см мой пост выше), |
|
|
27.1.2021, 20:19
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3342 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Алексqwarz, для TT все заземления главные, с соответствующими строгими требованиями. Для TN-C-S заземление действительно будут повторное, требования по сопротивлению растекания не нормируются.
Внутри зданий исскуственные заземлители не допустимы, только снаружи на расстоянии 1 м от стены(фундамента), за пределами бетонной стяжки, при наличии. Заземлитель может быть и естественным, например, популярные сейчас, оцинкованные винтовые сваи фундамента. Стена дома или опора, не приципиально для потребителя, но у сбытовых свои требования. Сейчас стали требовать устновку приборов учёта на границе разделения ответственности, т.е. забор/опора. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 27.1.2021, 20:20 -------------------- |
|
|
27.1.2021, 22:50
Сообщение
#19
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.1.2021 Пользователь №: 58147 |
Приборы учёта висят на сипе (вверху) с точки зрения пожаробезопасности (узо) вводной щиток устанавливать где лучше столб, стена или внутрь тащить,?
|
|
|
28.1.2021, 9:16
Сообщение
#20
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
... вводной щиток (вводной автомат, селективное узо) устанавливать на столбе или на стене дома (дом деревянный), ... Какой смысл устанавливать на улице? Можете установить в доме. Если примите установку внутри дома, у появится возможность объединить ВУ с ЩР, в один ящик ... Цитата какую "систему" заземления делать tn c s или tt (вл сип ) где сделать повторное заземление (заземление для tt) - снаружи дома , можно ли внутри, TN-C-S. "Повторку" требуется делать на вводе, т.е. в том районе, где будет ввод кабеля в щиток с ГЗШ (главная заземляющая шина). |
|
|
29.1.2021, 19:48
Сообщение
#21
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.1.2021 Пользователь №: 58147 |
Какой смысл устанавливать на улице? Можете установить в доме. Если примите установку внутри дома, у появится возможность объединить ВУ с ЩР, в один ящик ... TN-C-S. "Повторку" требуется делать на вводе, т.е. в том районе, где будет ввод кабеля в щиток с ГЗШ (главная заземляющая шина). Благодарю, потихоньку что то складывается, а может ошибаюсь. - до стены дома сип заведённый в 2х п автомат, далее медь в дом - будет один щит внутри дома - делаем tn-c-s, разделение pen в щитке - "повторку" (место размещения заземления - штыревоё) в хозблоке дома можно сделать или снаружи надо делать? - в хозблоке планирую маленький генератор Всем добра. |
|
|
30.1.2021, 11:46
Сообщение
#22
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
- до стены дома сип заведённый в 2х п автомат, далее медь в дом Если вводной автомат 2п - "повторка" должна иметь ответвление до автомата!Цитата - "повторку" (место размещения заземления - штыревоё) в хозблоке дома можно сделать или снаружи надо делать? "Повторку" рекомендуется (ГОСТ_ом) делать, во всех возможных местах ... количественно и по месту расположения, ограничений нет.Главное условие - все они (если вздумаете делать в нескольких местах) должны быть объеденены в общую сеть с ГЗШ. Цитата - в хозблоке планирую маленький генератор Коли у Вас, однофазное подключение и система TN-C-S ... для переключения от сети на генератор (и обратно) ... Вам достаточно будет переключать только фазу ... нуль будет общий с сетевым.
Сообщение отредактировал off.open - 30.1.2021, 12:10 |
|
|
30.1.2021, 13:28
Сообщение
#23
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.1.2021 Пользователь №: 58147 |
Если вводной автомат 2п - "повторка" должна иметь ответвление до автомата! "Повторку" рекомендуется (ГОСТ_ом) делать, во всех возможных местах ... количественно и по месту расположения, ограничений нет. Главное условие - все они (если вздумаете делать в нескольких местах) должны быть объеденены в общую сеть с ГЗШ. Коли у Вас, однофазное подключение и система TN-C-S ... для переключения от сети на генератор (и обратно) ... Вам достаточно будет переключать только фазу ... нуль будет общий с сетевым. Благодарю за помощь! |
|
|
30.1.2021, 22:04
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3342 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Коли у Вас, однофазное подключение и система TN-C-S ... для переключения от сети на генератор (и обратно) ... Вам достаточно будет переключать только фазу ... нуль будет общий с сетевым. В сетях TN-C-S после разделения PEN на PE и N положено коммутировать все проводники, находящиеся под напряжением, а значит и фазные и N. Т.е. никаких общих нулей. Заземление генератора должно изолированным проводом приведено до ГЗШ. В генераторе нейтраль должна быть изолирована от корпуса, по умолчанию оно так и есть. -------------------- |
|
|
31.1.2021, 0:48
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Shura_with_KINEF) В сетях TN-C-S после разделения PEN на PE и N положено коммутировать все проводники, находящиеся под напряжением, а значит и фазные и N. Т.е. никаких общих нулей. Совершенно верно!Есть генераторы, которые просто не примут внешний ноль, если там что-то не чисто. В результае - не будет он подавать электричество потребителю. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
31.1.2021, 19:34
Сообщение
#26
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
В сетях TN-C-S после разделения PEN на PE и N положено коммутировать все проводники, находящиеся под напряжением, а значит и фазные и N. Т.е. никаких общих нулей. Кем или чем положено? У Вас N ... тоже под напряжением!Цитата В генераторе нейтраль должна быть изолирована от корпуса, по умолчанию оно так и есть. У автора,в генераторе, нет нейтрали. Перечитайте ПУЭ ... п.1.7.158. Нарисовал ... как Вы утверждаете требуется делать ... при пробое, УЗО что будет делать? Совершенно верно! Гм ... извините, может объясните, для чего, генератору требуется "внешний ноль"? Что он с ним делает? Есть генераторы, которые просто не примут внешний ноль, если там что-то не чисто. В результае - не будет он подавать электричество потребителю. |
|
|
31.1.2021, 21:09
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(off.open) для чего, генератору требуется "внешний ноль"? Что он с ним делает? Ничего не делает, но может отреагировать.Только это относится не к этой картинке, а к предыдущей (#22). А вот последняя картинка корректная и правильная, поэтому к ней не относится замечание "Shura_with_KINEF" и моё. Вроде как всё понятно..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
31.1.2021, 22:25
Сообщение
#28
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
1.2.2021, 0:35
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) Цитата(Rezo @ 31.1.2021, 21:09) * Да всё к тому-же:Ничего не делает, но может отреагировать. Мне тоже интересно, что к чему. Цитата(off.open) Коли у Вас, однофазное подключение и система TN-C-S ... для переключения от сети на генератор (и обратно) ... Вам достаточно будет переключать только фазу ... нуль будет общий с сетевым. Категорически запрещено!А с учётом того, что в генераторе имеется контроль изоляции, относительно корпуса и земли (3-х фазные вообще с изолированной нейтралью). Ну и так далее.... Если ноль не разрывать гальванически с общей сетью, то система контроля может увести генератор в защиту. И такое неоднократно наблюдали на практике. Или кто-то уверен, что между сетевым нолём и землёй однозначно и только нулевой потенциал? Да собственно это и не мной придумано..... Сообщение отредактировал Rezo - 1.2.2021, 0:36 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
1.2.2021, 1:21
Сообщение
#30
|
|||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В сетях TN-C-S после разделения PEN на PE и N положено коммутировать все проводники, находящиеся под напряжением, а значит и фазные и N. По п.7.1.21 абзац 2 рекомендательный, имх.ГОСТ 30331.7-95 п.461.2 В системах TN-C нулевой рабочий проводник, совмещенный с защитным, отделять или отключать не следует. В системе TN-S отделять или отключать рабочий нулевой проводник не требуется. По сумме рекомендация есть, но не требуется. Да всё к тому-же:Категорически запрещено! ... Хорошо, а вот такой вариант, к примеру:Да собственно это и не мной придумано..... Ну или такой: |
||
|
|||
1.2.2021, 1:22
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) Хорошо, а вот такой вариант, к примеру: И рекомендуемой и приведённоё- запрещено!Кроме возможных проблем о которых я говорил, ГОСТ это запрещает однозначно (и не без оснований): Цитата 444.4.7 Переключение источников питания
В системах TN переключение питания с одного источника на другой источник должно выполняться при помощи коммутационного устройства, переключающего одновременно линейные проводники и нейтральный проводник, если он имеется в электроустановке Сообщение отредактировал Rezo - 1.2.2021, 1:22 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
1.2.2021, 3:05
Сообщение
#32
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Понятно, из старых каталогов путешествуют.
Но я помню по таким схемам включал, проблем не было.. В ГОСТ к рис.44.R9a сделано пояснение, почему и зачем. "Примечание - Такое переключение предотвращает возникновение электромагнитных полей, создаваемых блуждающими токами в основной системе питания электроустановки. Сумма токов в одном кабеле должна быть равна нулю. Это гарантирует протекание разности токов линейных проводников по нейтральному проводнику только той цепи, на которую переключается питание электроустановки." Разве в каждом питающем кабеле на рисунках БУАВР и AVR-02 сумма токов не равна нулю ? Разве разность токов в L-проводниках не протекает исключительно по N той цепи, которая подключена ? Нет никаких блуждающих токов в основной системе питания электроустановки ![]() А с учётом того, что в генераторе имеется контроль изоляции, относительно корпуса и земли (3-х фазные вообще с изолированной нейтралью). Все генераторы только для IT ?Сообщение отредактировал Олега - 1.2.2021, 2:43 |
|
|
1.2.2021, 9:03
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3342 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Кем или чем положено? У Вас N ... тоже под напряжением! Вам пора пройти очередное (не реже чем раз в 5 лет) обучение. У автора,в генераторе, нет нейтрали. А откуда тогда автор возьмёт 220 В, если нет N? В генераторе N есть, и выведен на розетки и клеммник, только не соединён с корпусом, но возможность такая есть в случае, если необходим режим нейтрали TN, и генератор единственный источник в сети электроснабжения.Перечитайте ПУЭ ... п.1.7.158. Нарисовал ... как Вы утверждаете требуется делать ... при пробое, УЗО что будет делать? Отлично, почти попали. Заземление от генератора надо довести до ГЗШ, раз она у вас прорисована. А УЗО как и положено, будет срабатывать при превышении утечек или замыканиях.Гм ... извините, может объясните, для чего, генератору требуется "внешний ноль"? Что он с ним делает? Он ему нафиг не нужен, поэтому его и надо коммутировать. -------------------- |
|
|
1.2.2021, 9:47
Сообщение
#34
|
||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А откуда тогда автор возьмёт 220 В, если нет N? В генераторе N есть,.. "20.33 нейтраль: Общая часть многофазной системы переменного тока, соединённой звездой, находящаяся под напряжением, или средняя часть однофазной системы переменного тока, находящаяся под напряжением."У однофазного гены заземляется L. (в помощь ГОСТ 30331.1-2013. п.312.1) |
|
|
||
1.2.2021, 10:14
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3342 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
У однофазного гены заземляется L. Олег, да всё понятно, только не надо пугать неиструктированных и необученных людей. А то узнают, что у однофазного генератора две фазы и нет N, войдут в ступор. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 1.2.2021, 10:30 -------------------- |
|
|
1.2.2021, 10:16
Сообщение
#36
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Опять ... начали засирать тему около_спец разговорами ... заданные (неудобные) вопросы не замечаем.
1. Пункт ПУЭ, можно не выполнять? 2. Какова реакция УЗО при пробое на корпус? |
|
|
1.2.2021, 11:02
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3342 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Опять ... начали засирать тему около_спец разговорами ... заданные (неудобные) вопросы не замечаем. 1. Пункт ПУЭ, можно не выполнять? 2. Какова реакция УЗО при пробое на корпус? 1. Можно, если противоречит ГОСТам выпущенным много позже. ИМХО, и получал поддержку от местного Ростехнадзора. ПУЭ - мамонт. 2. УЗО в вашем и обычном понимании, устройство отключающее цепь при превышении установленного дифференциального тока, вызванного снижением сопротивления изоляции, прикосновением к токоведущим частям с замыканием на землю. Поэтому при пробое на корпус оно может не сработать, если корпус не заземлён, сработает и отключит потребителя при наличии металлосвязи корпуса с локальной землёй, либо выгорит с не предсказуемыми последствиями, если УЗО не защищено автоматическим включателем с, соответствующей параметрам УЗО, уставкой по токам. Есть сведения, что при коротком замыкании в нагрузке, УЗО срабатывает. -------------------- |
|
|
1.2.2021, 11:28
Сообщение
#38
|
||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
2. Какова реакция УЗО при пробое на корпус? УЗО будет срабатывать даже при отсутствии ЗУ около генератора, связь с землей есть у сетевого ИП... может не сработать, если корпус не заземлён,.. На рисунке из #26 корпус заземлен.Кстати, у off.openа на рисунке почему-то нет повторного заземлителя, а его никто после ВЛ не отменял. |
|
|
||
1.2.2021, 11:32
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3342 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
На рисунке из #26 корпус заземлен. У меня варианты ответа с заземлённым корпусом есть. Не сказано в вопросе, замыкание короткое или нет. -------------------- |
|
|
1.2.2021, 11:59
Сообщение
#40
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
1.2.2021, 13:12
Сообщение
#41
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) Понятно, из старых каталогов путешествуют. Да - проблем действительно не было, пока не стали как обезьяны бездумно нормативки корректировать под Евролу, а в Европе постоянно ужесточаются требования к безопасности.Но я помню по таким схемам включал, проблем не было.. Поэтому появились требования генераторов с изолированным нулёми обвесили всё контролирующей электроникой, которая иногда вызывает некоторые неожиданности. Цитата(Олега) Все генераторы только для IT ? Не все, а передвижные!Вот тут-то и начинается..... Дело в том, что за редким исключением, практически все генераторы как раз передвижного/мобильного исполнения, даже если как бы в отдельном сарае. Значит для нашего случая - нейтраль генератора изолирована (по ГОСТ). Видимо поэтому на практике и возникают иногда некоторые "непонятки" пока полностью не отрубишь генератор от всего внешнего. Цитата(Олега) В ГОСТ к рис.44.R9a сделано пояснение, почему и зачем. Это не совсем по нашей теме."Примечание - Такое переключение предотвращает возникновение электромагнитных полей,....Сумма токов в одном кабеле должна быть равна нулю. Это гарантирует протекание разности токов линейных проводников по нейтральному проводнику только той цепи, на которую переключается питание электроустановки." Нет никаких блуждающих токов в основной системе питания электроустановки Вами приведённое относится к параллельному питанию линии, а также к режиму параллельной работы сети и генератора на время ввода или вывода генератора в/из нагрузку/ки. Рассогласование в случае использования генератора, как второго источника, должно быть до 10%. Тогда никаких эл.магнитных полей не будет. Однако повтрюсь - это не наш случай, если будет полная коммутация перекидным рубильником, поэтому: Цитата(Олега) Только второй вариант и остается Цитата(Олега) Кстати, у off.openа на рисунке почему-то нет повторного заземлителя, а его никто после ВЛ не отменял. Ну понятно же, что "off.open" выделил и акцентировал внимание только на конкретном вопросе, а повторка остаётся как само-собой разумеещеся - зачем каждый раз прорисовывать не касающееся коммутации?
Сообщение отредактировал Rezo - 1.2.2021, 13:14 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
1.2.2021, 14:38
Сообщение
#42
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Это не совсем по нашей теме. Все по теме. Именно это ведет к необходимости коммутации N-проводника.Вами приведённое относится к параллельному питанию.. Это вы с чего такие выводы делаете ? ![]() зачем каждый раз прорисовывать не касающееся коммутации? Чтобы у off.openа не возникал вопрос сработает ли УЗО. - в хозблоке планирую маленький генератор Огласить марку предполагаемого генератора уже можете ?
|
|
|
1.2.2021, 14:59
Сообщение
#43
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) Цитата(Rezo @ 1.2.2021, 13:12) * С того, что возникновение электромагнитных полей и блуждающих токов, невозможно в случае полной коммутации.Вами приведённое относится к параллельному питанию.. Это вы с чего такие выводы делаете ? А вот в случае параллельной работы источников питания (например сеть+генератор), могут возникнуть встречные токи по нулевому проводнику, а это уже подпадает под защиту и меры от резких отклонений напряжения и электромагнитных возмущений. Там ещё много, что "интересного" (по нулевому проводнику и РЕ), но поскольку в нашей теме нет в условиях задачи такого возможного режима и мы делаем полное разъединение, поэтому это не нан случай, поэтому и выводы мои такие! Цитата(off.open) Опять ... начали засирать тему около_спец разговорами ... Да - очень тяжело стало общаться.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
1.2.2021, 15:14
Сообщение
#44
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
С того, что возникновение электромагнитных полей и блуждающих токов, невозможно в случае полной коммутации. Я вам привел схемы без полной коммутации. При этом Разве в каждом питающем кабеле на рисунках БУАВР и AVR-02 сумма токов не равна нулю ? Разве разность токов в L-проводниках не протекает исключительно по N той цепи, которая подключена ? Нет никаких блуждающих токов в основной системе питания электроустановки ![]() А вот в случае параллельной работы источников питания.. В приведенном вами в #31 п.444.4.7 "Переключение источников питания" нет намека на параллельность ИП.На рисунке 44.R9A типичная схема двухтрансформаторной ТП, получающей питание от разных источников, с общей N-шиной. Сообщение отредактировал Олега - 1.2.2021, 15:17 |
|
|
1.2.2021, 15:42
Сообщение
#45
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) .....нет намека на параллельность ИП. Уважаемый коллега!Либо мы не понимаем друг-друга, либо просто не желаем понимать. На всякий случай повторюсь: В случае полного разрыва цепи при коммутации, не могут возниктуть никакие поля и блуждающие токи. Такое возможно только в случае параллельной запитки, чего у нас нет, поэтому мной и было сказано, что это не наш случай. Что непонятного? Цитата(Олега) На рисунке 44.R9A типичная схема двухтрансформаторной ТП, получающей питание от разных источников, с общей N-шиной. Ну при чём тут это, если (повторюсь) это не наш случай.А когда будет перед нами такая задачусловие, тогда и будем говорить о правильности соединения нулей 2-х источников с защитой и мерами от резких отклонений напряжения и электромагнитных возмущений. Ну сейчас-то нахрена это "лепить"? Ладно, всё - "проехали"! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
1.2.2021, 16:26
Сообщение
#46
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Уважаемый коллега! Уважаемый коллега!Что непонятного? Тогда и вовсе не понятно, для чего вы вывалили такой аргумент (#31) в защиту своего "Категорически запрещено!" (и признания каталожных схем негожими) ..(повторюсь) это не наш случай. Уважаемый коллега, мне просто интересно, нахрена выдавать довод, не имеющий отношения к вопросу автора. Ну сейчас-то нахрена это "лепить"? Очередное "расширение" для кругозора ? |
|
|
1.2.2021, 17:09
Сообщение
#47
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) Тогда и вовсе не понятно, для чего вы вывалили такой аргумент (#31) в защиту своего "Категорически запрещено!" Для того, что:Цитата переключение питания с одного источника на другой источник должно выполняться при помощи коммутационного устройства, переключающего одновременно линейные проводники и нейтральный проводник Должно - значит должно и не допускается = эквивалент - "запрещено".Жаль, что не понимаете, но это уже Ваши личные проблемы. Цитата(Олега) ....мне просто интересно, нахрена выдавать довод, не имеющий отношения к вопросу автора. Набор слов, а довод относящийся к вопросу автора один - разрывать полностью (вместе с нулевым).И только в этой части я оказался в теме разговора, поддержав мнение коллеги "Shura_with_KINEF". Прочие разглагольствования (кстати именно не по теме и вопроса автора), начали именно Вы! Для общего кругозора? Ну так автору это не нужно, тем более в данном разделе, а Вы можете дальше продолжать некое "нечто" и потом из мухи создавать слона при этом. Втягиваться в словестную ненужную и ни к месту бесконечность, я лично не собираюсь - всего Вам доброго!.... Сообщение отредактировал Rezo - 1.2.2021, 17:11 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
1.2.2021, 18:18
Сообщение
#48
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Для того, что:Должно - значит должно и не допускается = эквивалент - "запрещено". Странно, учитывая признание, что возникновение эл.магн.помех невозможно для варианта с отсутствием общей N-шины источников питания, притягивать сюда нац.стандарт, направленный "на обеспечение защиты электроустановок и потребляющего оборудования от.. эл.магн.помех.И то при том, что в международном и основополагающем стандарте (по отделению, отключению, управлению) указано "не требуется". Жаль, что не понимаете, но это уже Ваши личные проблемы. Я прекрасно понимаю, что вы плотно прикрыли глаза на указанное примечание, объясняющее причину использования коммутации N-проводника. Это ваши проблемы... довод относящийся к вопросу автора один - разрывать полностью (вместе с нулевым). У автора с его генератором нет даже предпосылок с возникновением блуждающих токов. ))Прочие разглагольствования (кстати именно не по теме и вопроса автора), начали именно Вы! На ваши разглагольствования с "запрещено!" я напомнил вам, что изложено в "основополагающем" ГОСТе (еще и международном). Вы помните, что такое "основополагающий" ?Ну так автору это не нужно.. Конечно не нужно. И без коммутации N эл.магн.помехи его мучкарить не будут. По причине отсутствия.. ну вы уже говорили. |
|
|
1.2.2021, 19:10
Сообщение
#49
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Чтобы у off.openа не возникал вопрос сработает ли УЗО. А я действительно, посчитал, что обращаюсь к специалистам, для которых "повторка" (если даже не у дома, а на опорах) само собой подразумевается ... ну ладно пририсовал (по просьбе ...) ... объясните ток утечки (для срабатывания УЗО), при питании от генератора ... пожалуйста.Или советуете автору, перетерпеть "первое замыкание"? Тады советуйте сразу и систему контроля изоляции ... или оно (требование) тоже отменено? з.ы. насчет схемы на #22 ... это была попытка "натягивания совы на глобус" ... пытался совместить ... (1) систему TN-C-S + (2) двухполюсной автомат + (3) генератор. Мое мнение правильнее будет как на схеме ... Сообщение отредактировал off.open - 1.2.2021, 19:31 |
|
|
1.2.2021, 21:51
Сообщение
#50
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
ну ладно пририсовал (по просьбе ...) ... Просто напомнил. Там этих ЗУ - "все небо в попугаях" и у гены, и нв вводе и у столба(ов), и у ТП..Или советуете автору, перетерпеть "первое замыкание"? А что с ним будет-то, тем более что корпус заземлен (и конечно уравнен). Автор даже не заметит |
|
|
2.2.2021, 0:22
Сообщение
#51
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Тады советуйте сразу и систему контроля изоляции ... или оно (требование) тоже отменено? У автора недопустим перерыв эл.снабжения ? зачем ему это надо ? тем более вряд ли автор квалифицированный персонал сам по себе..Если он медик, к примеру, и на дому организовал мед.помещение 2 класса, то по необходимости позволит себе медицинскую систему IT. .. объясните ток утечки (для срабатывания УЗО), при питании от генератора ... пожалуйста. Если обмотка генератора все же не имеет связи с землей (лично я против этого, уже потому, что IT в жилье не велено использовать), то понятно, что первое замыкание не имеет последствий. Второе замыкание на корпус ведет к срабатыванию защиты от сверхтоков (АВ). А второе замыкание на землю (прохудилась изоляция второй L до УЗО) - ведет к срабатыванию УЗО. ПУЭ 1.7.58 ...или применены УЗО Мое мнение правильнее будет как на схеме ... На второй ? Конечно правильнее, одну из L заземлили (хоть и не у самого генератора, тут не суть) насчет схемы на #22 ... это была попытка "натягивания совы на глобус" При включенном 2-х полюсном (а к чему его кому-то выключать?) гена в той же TN получается.
Сообщение отредактировал Олега - 2.2.2021, 7:43 |
|
|
2.2.2021, 11:22
Сообщение
#52
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Да всё к тому-же:Категорически запрещено! Это Вы написали на мое ... "переключать только фазу ... общий нуль с сетевым". Вы можете дать ссылку на этот запрет?Лично я нашел только рекомендацию, коммутировать и нуль, которое объяснялось - возможными опасными импульсами от молний ... от которых должна быть (по ПУЭ) применена защита ... похоже, рекомендующие, не доверяют этой защите, хоть и обязывают применять. Цитата(Rezo) А с учётом того, что в генераторе имеется контроль изоляции, относительно корпуса и земли Это в каких генераторах имеется контроль изоляции ... имхо, Вы первый кто озвучил сие. Цитата(Rezo) Если ноль не разрывать гальванически с общей сетью, то система контроля может увести генератор в защиту. Нет слов ... похоже на продолжение Вашего ... И такое неоднократно наблюдали на практике. Или кто-то уверен, что между сетевым нолём и землёй однозначно и только нулевой потенциал? Да собственно это и не мной придумано..... Цитата(Rezo) Есть генераторы, которые просто не примут внешний ноль, если там что-то не чисто. Это что за генераторы такие, навороченные и умные, стали выпускать китайцы?! Хоть бы одну модель назвали ... любопытно скока они стоят.
В результате - не будет он подавать электричество потребителю. Сообщение отредактировал off.open - 2.2.2021, 11:26 |
|
|
2.2.2021, 11:52
Сообщение
#53
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
2.2.2021, 12:49
Сообщение
#54
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(off.open) Это Вы написали на мое ... "переключать только фазу ... общий нуль с сетевым". Вы можете дать ссылку на этот запрет? Сообщение #31.Лично я нашел только рекомендацию Цитата(off.open[i) ]Цитата(Rezo) Ну наверное потому и первый, что на это редко кто обращает внимание.А с учётом того, что в генераторе имеется контроль изоляции, относительно корпуса и земли Это в каких генераторах имеется контроль изоляции ... имхо,[/i] Вы первый кто озвучил сие. Цитата(off.open) Нет слов ... похоже на продолжение Вашего ... Совершенно верно - одно вытекает из другого и связоно между собой.Цитата(Rezo) Есть генераторы, которые просто не примут внешний ноль, если там что-то не чисто. В результате - не будет он подавать электричество потребителю. Цитата(off.open) Это что за генераторы такие, навороченные и умные, стали выпускать китайцы? Для Вас китайцы - эталон?Значит полностью лечь под китайцев и наплевать на национальные стандарты? А учесть, что у автора "натыканы" по участку заземляющие штыри, то вообще могут быть "чудеса", если конечно эти локальные заземлители не соединены между-собой. Тогда понятно, почему Вы противитесь полному разрыву линий. Однако это форум и Ваше мнение и Ваше решение задачи - это Ваш подход, а моё решение - это мой подход. Ваше инженерное решение будет в гальванической связи ноля, а моё инженерное решение будет в полном разрыве линий при коммутации Ваша ответственность при этом - это Ваша ответственность, а моя - это моя ответственность. И будем взаимоуважительны к решению каждого из нас, если мы считаем себя профессионалами. Обменялись мнениями, а дальше кто какое решение примет.... PS: Перед прошлым Новым Годом (с 19 на 20-й) попросил президент компании съездить к его другу и разобраться почему генератор капризничает. Устанавливал и подключал этот генератор бывший эл.механик с торгового судна - специалист. Долго не думал и согласовав ручное управление с хозяином, выбросил АВР коммутацию, переведя на ручное с полным разрывом линий. В итоге все довольны, у меня очередной рост авторитета и премия к Новому году! Такое моё решение было как из общей практики, так и интуитивно рассуждая на основе своего полученного основного образования. Не занимаясь исследованиями, смысл рассуждений был в понимании, что по нулевому проводнику может придти, что угодно и то, что меду нулём и землёй никогда не будет чистого ноля. И только впоследствии увидел, что и нормативкой оказался прав - хотя и случайно, анализируя возможное. Да и не одинок я в таком подходе. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
2.2.2021, 13:05
Сообщение
#55
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
На эту тему.
Ну наверное потому и первый, что на это редко кто обращает внимание. off.open, понятно, что не будет ей бутерброда ?Казалось бы.. всего-то указать один из подобных, а лучше ссылочку на техн.руководство.. ![]() |
|
|
2.2.2021, 13:48
Сообщение
#56
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3342 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
off.open, я понял, про что вы спрашивали по срабатыванию УЗО при работе от генератора. Если генератор в режиме IT, УЗО не сработатет при одиночном замыкании на землю. Это хорошая особенность IT, но требующая культуры и ответственности у людей её эксплуатирующих. Не должно быть разных систем заземления в одной системе электроснабжения, значит генератор должен быть переведён в режим TN, как и основной источник, т.е. должна быть установлена перемычка между одним из фазных проводников и корпусом, а следовательно я был не прав в сообщении #24
В генераторе нейтраль должна быть изолирована от корпуса Rezo, тебя я тоже, похоже, немного ввел в заблуждение, извини. В остальном продолжаю настаивать на необходимости коммутации всех токоведущих проводников (проводников, находящихся под напряжением) -------------------- |
|
|
2.2.2021, 14:12
Сообщение
#57
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Сообщение #31 Раздел 444:"Настоящий раздел содержит основополагающие рекомендации.. Настоящий раздел содержит информацию для специалистов.." (которые должны заценить необходимость) off.open, Не должно быть разных систем заземления в одной системе электроснабжения, значит генератор должен быть переведён в режим TN, как и основной источник ПУЭ ... п.1.7.158. ))В остальном продолжаю настаивать на необходимости коммутации всех токоведущих проводников (проводников, находящихся под напряжением) Даже при том, что в ГОСТ 30331.7-95 п.461.2 "В системах TN-C нулевой рабочий проводник, совмещенный с защитным, отделять или отключать не следует. В системе TN-S отделять или отключать рабочий нулевой проводник не требуется." ?Можно узнать, в связи с чем необходимо ? учитывая, что проводник к ОПЧ оборудования не отключается. Сообщение отредактировал Олега - 2.2.2021, 14:14 |
|
|
2.2.2021, 16:58
Сообщение
#58
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3342 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
-------------------- |
|
|
2.2.2021, 18:15
Сообщение
#59
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Инструкция.
В схеме этого генератора использована коммутация N. Это не говорит о необходимости такой коммутации в любом случае. Проектировщики жилых зданий по-прежнему ставят трехполюсные аппараты и успешно проходят госэкспертизу. |
|
|
2.2.2021, 18:24
Сообщение
#60
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) Раздел 444: А мы разве не специалисты, если говорим о вещах подобного рода?Настоящий раздел содержит информацию для специалистов.." (которые должны заценить необходимость) Вот как специалист, считаю правом сослаться на данный ГОСТ исходя из собственного опыта и логического подхода к вопросу коммутации ИП. Цитата(Олега) На эту тему. Действительно нечто подобное - может это тот самый объект?Во-всяком случае, мой случай был в Рощино, где на 2-х потребителей установлен траснформатор 100кВА. Цитата(Shura_with_KINEF) Rezo, тебя я тоже, похоже, немного ввел в заблуждение, извини. Не понял в какое заблуждение ты мог меня ввести, если веду речь только о коммутации.В остальном продолжаю настаивать на необходимости коммутации всех токоведущих проводников (проводников, находящихся под напряжением) В другом направлении я в теме участия не принимаю. Цитата(Shura_with_KINEF) Схема одного из свежих дизель-генераторов Думаю бесполезно. Сейчас начнуться поиски того, что бы такую коммутацию вывести из нашего спора....Ха!!!... Пока писал и "как в воду глядел" - не ошибся в своих предполажениях. У Олега по-другому не бывает. Ну да Бог с ним - других специалистов со своим мнением здесь быть не может. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
2.2.2021, 20:17
Сообщение
#61
|
||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Цитата(Олега)
Раздел 444: Настоящий раздел содержит информацию для специалистов.." (которые должны заценить необходимость) А мы разве не специалисты, если говорим о вещах подобного рода? Право-то у вас есть. Логики НЕТ. Вы не смогли на схеме с БУАВР (без коммутации N) обнаружить предпосылки появления полей, блудных токов.Вот как специалист, считаю правом сослаться на данный ГОСТ исходя из собственного опыта и логического подхода к вопросу коммутации ИП. Цитата(Shura_with_KINEF) Схема одного из свежих дизель-генераторов Думаю бесполезно. Сейчас начнуться поиски того, что бы такую коммутацию вывести из нашего спора.... Что за ерунда, что значит вывести из спора, куда..? Какие еще поиски ? Коммутация N, использованная в АВР генератора, может использоваться. Никаких запретов нет. Однако это ни в коей мере не подтверждает обязательность коммутации во всех случаях. Ну да Бог с ним - других специалистов со своим мнением здесь быть не может. Вам здесь мешают обосновать своё мнение ?Цитата(Shura_with_KINEF) Rezo, тебя я тоже, похоже, немного ввел в заблуждение, извини. Не понял в какое заблуждение ты мог меня ввести, если веду речь только о коммутации. А это чьё? В другом направлении я в теме участия не принимаю. Значит для нашего случая - нейтраль генератора изолирована (по ГОСТ). По ГОСТ ?Не все, а передвижные! Вот паспорт передвижного HUTERа.Там TN предписана: |
|
|
||
2.2.2021, 22:49
Сообщение
#62
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
"Олега"! Говорить с Вами совершенно неинтересно и даже не хочу, т.к. считаете себя Богом в электротехнике с постоянным дёрганием найти "справку на справку" и с обязательным доказательствам перед Вами, что 2х2=4.
Ну не Бог техники Вы - не Бог! И свою привычку самого главного и самого правильного, как бы пора притормозить. Считайте и подключайте как хотите, хить раком, а я буду делать как считаю нужным, основываясь на том, что есть и чем обладаю. Ну хватит со всех сторон собирать всё нужное и не нужное, считая всех остальных глупыми ослами. Свою неправоту (должен отметить, что действительно такое бывает достаточно редко) Вы всегда будете прикрывать чем угодно к месту это или нет. Ну не в Ваших это правилах, поэтому для меня не можете быть адекватным собеседником, т.к. выводы других никогда не уважаете и игнорируете. Образованные коллеги так НИКОГДА не делают, поэтому относительно этого момента у меня складываются очень большие вопросы и сомнения.... Цитата(Олега) Цитата(Rezo @ 1.2.2021, 13:12) * Да - ГОСТ! Но тут всё же должен уточнить "наш случай".Значит для нашего случая - нейтраль генератора изолирована (по ГОСТ). По ГОСТ ? Это требование относится к генератору как конструктивно к НЕстационарному источнику, который по-умолчанию подразумевает именно 3-фазный источник. Если у нашего автора (правда не пойму у какого - их два) 3-х фазный генератор, то да - по ГОСТ изолирован. Цитата(Олега) Коммутация N, использованная в АВР генератора, может использоваться. Никаких запретов нет. А что есть - рекомендация?И что безопаснее, Ваша рекомендация допустимости (именно ДОПУСТИМОСТЬ) или обязанность полного разрыва которую имеет право принять специалист (444.4.7-переключение источников питания)? Что Вы опять как..... Или "случайно" сейчас "забыли", что специалист должен принимать решение и меры, которые обеспечивают бОльшую безопасность, как приоритетный вариант. Так в каком случае безопасность выше? Цитата(Олега) Однако это ни в коей мере не подтверждает обязательность коммутации во всех случаях. Это действительно так, но с учётом мной вышесказанного, полный разрыв линий является всё же более приоритетным.Поэтому для себя это взял за основу, делаю так всегда и предлагаю такой подход коллегам, как по-умолчанию для всех случаев. Мало того, что так более безопасно и универсально, но такое решение может очень сильно избавить от многих проблем, которые могли бы возникнуть. Короче! Я (не без оснований) высказал своё мнение, а каждый пусть решает для себя сам. А "лить воду" на этой теме просто глупо и не имеет смысла, т.к. искать "справку на спраку" можно до бесконечности - у меня на это времени нет. Да и.... себя тоже нужно уважать и не оправдываться на всякое безцеремонное неуважительное "ковырялово" к коллегам.... Сообщение отредактировал Rezo - 2.2.2021, 22:51 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
3.2.2021, 3:50
Сообщение
#63
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Говорить с Вами совершенно неинтересно и даже не хочу В #47 вы уже прощались, и ведь вернулись. считаете себя Богом в электротехнике Я где-то хвалился ? Что-то вас понесло, уважаемый.а я буду делать как считаю нужным Мне по-барабану как вы будете делать. За руки никто не держит.хватит со всех сторон собирать всё нужное и не нужное Что конкретно вам показалось ненужным, коллега ?выводы других никогда не уважаете и игнорируете. Ваши выводы непременно правильные, разумеется..Образованные коллеги так НИКОГДА не делают Толщиной дипломов желаете меряться ? Так я и не скрывал никогда, что неуч жилконторский, низшая каста средь мо́нтеров Что это меняет ?Если у нашего автора (правда не пойму у какого - их два) 3-х фазный генератор Первый (Hopnaney) по-моему про генератор ничего не упоминал. А у второго был "маленький" генератор. Против однофазного (на рисунках off.open) он не возражал. Да и к чему ему 3ф при 1ф вводе ?Да - ГОСТ! Так вы его называйте скорее.. Одно дело, как завод выпускает, другое как устанавливается. К примеру в щитах перемычки меж N и РЕ-шинами может быть установлена, а на объекте ее снимут (для TN-S). И наоборот (для TN-C-S).Интересно как в этом ГОСТ перемычка для TN запрещается, как IT для использования в ЭУ жилого здания разрешается.. не томите. а цитатка ваша была приведена для напоминания, что "в другом направлении" участвовали (речь вели) что безопаснее, Ваша рекомендация допустимости (именно ДОПУСТИМОСТЬ) И где вы такое слово в тексте нашли ? Это ваша личная интерпритация. В ГОСТе "не требуется". НЕТ требования ! 1) или обязанность полного разрыва которую имеет право принять специалист (444.4.7-переключение источников питания)? 2) специалист должен принимать решение и меры, которые обеспечивают бОльшую безопасность 3) для себя это взял за основу.. 4) такое решение может .. избавить от многих проблем, которые могли бы возникнуть 5) "лить воду" на этой теме просто глупо и не имеет смысла.. 1) Коллега, в пункте 1.1.17 из ПУЭ термины исключительно для ПУЭ. А раздел 444 содержит рекомендации и информацию, так в нем указано, не мой имх. 2) Сравните: ГОСТ 30331.7-95 "ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ Отделение, отключение, управление" ГОСТ Р 50571-4-44 Раздел 444 "Меры защиты от электромагнитных воздействий" 3)Так не возбраняется, ужесточайте сколь угодно, для себя. 4) Я же не заявляю, что ваш вариант вредный, неприемлемый.. А пока их (проблем) не предвидится, можно обойтись меньшим ("не требуется", значит авторы ГОСТ считают, что это не в ущерб безопасности). 5).. но что-то заставляет ? Сообщение отредактировал Олега - 3.2.2021, 12:32 |
|
|
3.2.2021, 18:54
Сообщение
#64
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
"Олега"! Не буду и не имеет смысла комментровать и отвечать Вашу "хренотень", гдё всё смешано и "завёрнуто ! в одну упаковку.
Цитата(Олега) Толщиной дипломов желаете меряться ? Так я и не скрывал никогда, что неуч жилконторский, низшая каста средь мо́нтеров Что это меняет ? Здесь Вы меня неверно поняли (или специально так решили).Для профессионального отношения к делу уровень образования действительно не при делах. Здесь я имел ввиду исключительно о культуре общения и поверьте - уровень образования всё же накладывает свой отпечаток на это. Цитата(Олега) Цитата(Rezo @ 2.2.2021, 22:49) * Ага!.... Уже ближе к делу - это только радует.Да - ГОСТ! Так вы его называйте скорее.. Одно дело, как завод выпускает, другое как устанавливается. Если помните, что я в этой части всегда говорил как раз о ГОСТе по которым должен быть изготовлен генератор (исполнения китайцев для меня не авторитет) и исходя из этого и прочих требований, нужно быть готовым (и иметь ввиду) именно к этому. Поэтому коллегам и предлагал свои выводы - коммутировать полностью линии! О самом ГОСТ.... Вот всё бросить и искать у себя очередную "справку на справку" и не собираюсь (у меня далеко не один HDD с архивами). В своё время сложилась ситуация, когда нужно было подключить генератор. Ну я как ответственный, решил для подстраховки (чтобы перед прокурором не сидеть) проштудировать этот вопрос. Тогда и был получен этот ГОСТ. Да... там есть моменты, которые у меня возникли некоторые недоумения (некоторые "сырые" неоднозначные моменты), однако нашёл компромиссное решение. Когда дойду до обновления ГОСТов (по срокам действия) в своих архивах, вот тогда заодно могу и дать на него сноску. Как видите я человек ответственный и человек логики, хотя Вы утверждаете обратное. Цитата(Олега) В #47 вы уже прощались, и ведь вернулись. Опять же - как человек ответственный, человек логики и уважительного отношения к коллегам, профсобеседникам, не смог высокомерно промолчать на Ваши обращения (в вопросах) ко мне.Ну не наглый у меня уровень образовательно-профессиональной культуры! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
3.2.2021, 20:09
Сообщение
#65
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А у меня простецкий, жэковский уровень, хорошо покуда матом не говорю,
а частенько охота.Я так понимаю, за неимением новых доводов, вы решили подтянуть меня до соответствия Культурной Столице ? Может мне во СПбГИК податься, Rezo ? у меня далеко не один HDD с архивами Как бы слюной не захлебнуться от вашего богатства.. Правда, если не для поиска, то к чему было собирать ? Кто мечтал тут этот ГОСТ увидеть - обломился. Не будет вам "бутерброда" наивные субъекты Главное всё "ближе к делу", "ответственно и логично".
|
|
|
4.2.2021, 1:54
Сообщение
#66
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) Правда, если не для поиска, то к чему было собирать ? Именно для поиска, когда у меня наступит такая практическая необходимость.Да перед Вами нет никакого смысла - Вы всё равно продолжите собирать всё нужнное и не нужное, лишь бы любой ценой не признать, что аппонент может быть прав - это не Ваш принцип. Ваш принцип один - правы ВЫ и тольк Вы и всегда и навсегда. Мне лично надоело такое Ваше отношение к другим мнениям и выводам коллег - участников форума. Цитата(Олега) Может мне во СПбГИК податься, Rezo ? Зачем? Это ничего не изменит - это внутренее от человека и его личности, а это искусственно не привьёшь!Да и..... оттуда тоже выходят не все "культурные".... Заканчиваем, т.к. уже совершенно не по теме. Всё! Сообщение отредактировал Rezo - 4.2.2021, 1:57 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
4.2.2021, 5:09
Сообщение
#67
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
продолжите собирать всё нужнное и не нужное Окиньте взглядом эту тему, посмотрите , много ли у вас было нужного ? О ненужном у меня вас уже спрашивал. Нашли ? Ваш принцип один - правы ВЫ и тольк Вы и всегда и навсегда. Опять затянули своё.. Мне лично надоело такое Ваше отношение к другим мнениям и выводам коллег - участников форума. Да вы я смотрю затейник, поддержку мобилизуете ? Многие здесь и вам могут нелицеприятное высказать. ..это внутренее от человека и его личности, а это искусственно не привьёшь! Рад, что являетесь личностью от природы культурной, даже без прививки. Заканчиваем, т.к. уже совершенно не по теме. Это все от "расширений" околовсяческих. )) |
|
|
4.2.2021, 12:57
Сообщение
#68
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Извините ... я не стал перечитывать, о чем вы спорили (после, своего, последнего поста) ... а так как, мы считаем себя электриками, значит нам будет проще выяснять свои мнения не одними словами, а по соответствующим схемам.
Выкладываю два варианта (мнения), коммутировать или нет .... если надо, скорректирую их. Объясните мне надобность коммутирования "нуля" ... в чем опасность, если не коммутировать? Сообщение отредактировал off.open - 4.2.2021, 12:59 |
|
|
4.2.2021, 13:57
Сообщение
#69
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3342 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Левая вообще противоречит всему, и ПУЭ и более современным ГОСТам, а правая правильная при условии, что внутри генератора установлена перемычка между PE и N или PE и одним из равноценных фазных проводников, если нет N, т.е. получится из генератора будут выходить L, LE, и РЕ.
Если пытаться реализовать левую схему. Вопрос где будет стоять прибор учёта? Я предполагаю, что здесь: Тогда пока потребитель работает по основному источнику, и выключенному генератору всё о.к., если, конечно, у генератора не появится своя локальная земля. Что будет считать прибор учёта, при работающем генераторе, но питание на него ещё не переведено? Возможно, что тоже самое и генератор не при делах, а если задействовать розетки на генераторе? Зачем нам нужно, чтобы счётчик считал потребление потребителя при питании от генератора? А он будет полноценно считать по N при правильном подключении, а не хитрожопом, когда на счётчик заводят только N c ГЗШ, а выходного проводника N вообще нет. -------------------- |
|
|
||
4.2.2021, 16:09
Сообщение
#70
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7754 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Левая вообще противоречит всему, и ПУЭ и более современным ГОСТам, а правая правильная при условии, что внутри генератора установлена перемычка между PE и N или PE и одним из равноценных фазных проводников, если нет N, т.е. получится из генератора будут выходить L, LE, и РЕ. Согласен. Даже без учета косяка в учете ЭЭ, в левой схеме при работе от сети, все токи будут течь в т.ч. и по всей обмотке генератора. Еще. На форуме многократно вижу неправильное название ГЗШ. На самом деле - это PEN (PE) шина, от которой отходят много PE и N. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
4.2.2021, 17:05
Сообщение
#71
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
4.2.2021, 18:22
Сообщение
#72
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
4.2.2021, 19:31
Сообщение
#73
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(off.open) Объясните мне надобность коммутирования "нуля" ... в чем опасность, если не коммутировать? Здесь дело не в чём-то одном, а в комплексе вопросов, куда входит и безопасность.1. Разрывая ноль, мы обеспечиваем общие требования унификации. Унификация по отношению к генераторам подразумевает в том числе унификацию эл.схем. Один из примеров: На Вашей схеме сеть 3-фазная, а генератор однофазный. Генератор такой мощности (берём разрешённые 15 кВт) стоит очень дорого, а значит оптимальным будет приобрести меньшей мощности, а нагрузку подключить (организовать) только самую необходимую - это режим потребления в аварийно-ограниченном режиме. В случае замены генератора на 3-фазный, может возникнуть очень много проблем. Отключение ноля обеспечит в том числе и унификацию генерирующего оборудования, которое может быть выполнено по внутренним ГОСТ или китайским видением. 2. Безопасность и надёжность. Кроме спецификации генераторов скажите - разве не может возникнуть ситуация, когда в аварийном режиме внешней приходящей сети, по PEN-проводнику может придти потенциал по отношению к земле (даже с повторкой)? Вам нужен занос ненужного стороннего потенциала с которым просто обязаны бороться? В генераторах не соединяется ноль с корпусом - вот Вам и причина возможного срабатывания системы защиты контроля петли "ноль-земля" в генераторе. Разорвав ноль, такая ситуация полностью исключается, что опять-таки приводит к унификацию генерирующего оборудования, которое может быть выполнено по внутренним ГОСТ или китайским видением Цитата(off.open) ....мы считаем себя электриками... И каждый электрик знает, что любая автономная/независимая электросистема/электросхема безопаснее связанной с внешней системой.Вот как электрик, специалист и профессионал, решайте сами какой вариант лучше по совокупности аргументов. PS: И это мы ещё совсем не говорили о заземлении, которое может сильно изменить ту или иную ситуацию, которая в общем смысле более стабильна всё же в автономной системеа.... Сообщение отредактировал Rezo - 4.2.2021, 19:41 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
4.2.2021, 20:34
Сообщение
#74
|
|||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3342 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
А что то поменялось? И как этого "крокодила" будет пломбировать сбытовая? Вместе с шинами? Противоречие в том, что разделение PEN на PE и N(LE) выполнено в генераторе, т.к. помним, что тип заземления всех источников должен быть одинаковым, а потом PE и N(LE) снова объединяются на шине(шинах через шунт счётчика), в противном читаем Примечание: Ну и в продолжение, источник тот же, опять обращаем внимание на Примечание: -------------------- |
||
|
|||
4.2.2021, 20:41
Сообщение
#75
|
||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Левая вообще противоречит всему, и ПУЭ и более современным ГОСТам, Ссылки плиз на ПУЭ и ГОСТ.Цитата Если пытаться реализовать левую схему. Вопрос где будет стоять прибор учёта? Рисовал, как можно упрощенно, только основные элементы ... счетчик на верхушке опоры, Вас устроит? Если "нововведение" с учетом Вам не подходит и не хочется отходить далеко от темы (чтоб автору не было обидно) - перерисую с учетом.Цитата Я предполагаю, что здесь: Бред какой то ... сначала предполагаете (свое) место для счетчика ... на основе этого высказывания. Тогда пока потребитель работает по основному источнику, и выключенному генератору всё о.к., если, конечно, у генератора не появится своя локальная земля. Что будет считать прибор учёта, при работающем генераторе, но питание на него ещё не переведено? Возможно, что тоже самое и генератор не при делах, а если задействовать розетки на генераторе? Зачем нам нужно, чтобы счётчик считал потребление потребителя при питании от генератора? А он будет полноценно считать по N при правильном подключении, а не хитрожопом, когда на счётчик заводят только N c ГЗШ, а выходного проводника N вообще нет. Почему бы не "предположить" его после переключателя? Наверно критика круче получится. Сообщение отредактировал off.open - 4.2.2021, 20:41 |
|
|
||
4.2.2021, 20:58
Сообщение
#76
|
||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
off.open,
1. мне не известны требования по унификации генерирующего оборудования, которые можно предъявить владельцу частного дома. 2. мне не известно требование брать генератор на мощность разрешенную в ТУ. 3. автор желает поставить "маленького" гену (#21), значит нужно такой и ставить. 4. в том же #21 вводной автомат 2-х полюсный. А три фазы лишь повод для "расширений". 5. в случае замены гены на 3-х фазный "проблемы" без особенностей - кабель и переключатель меняются на соответствующие.Всё. 6. подключение генератора к ж/д должно быть выполнено в соотв. с ПУЭ п.1.7.158 (унификация 7. "занос потенциала" на ОПЧ не избежать, ибо PEN или РЕ не отключаются от стационарной сети. Отклонение потенциала на N проконтролирует РН. 8. собственно генератор вокруг дома или по огороду таскать или возить в тачке автор не предполагал. Можно полагать он стационарно установлен в хоз.блоке, со стационарной проводкой. А что то поменялось? Да, есть повод подумать.И как этого "крокодила" будет пломбировать сбытовая? Вместе с шинами? С шиной. N-шина уже после счетчика.А как сбытовая должна была пломбировать десятки лет ! щитки для сельских домов, выполненные по ГОСТ (последний ГОСТ 32395-2013) ? Сообщение отредактировал Олега - 4.2.2021, 21:51 |
|
|
||
4.2.2021, 21:00
Сообщение
#77
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Даже без учета косяка в учете ЭЭ, Еще один ... сдался вам этот счетчик. Цитата в левой схеме при работе от сети, все токи будут течь в т.ч. и по всей обмотке генератора. Вы электрик? Озвучивать будете, путь тока, при питании от сети, через генератор?Цитата Еще. На форуме многократно вижу неправильное название ГЗШ. На самом деле - это PEN (PE) шина, от которой отходят много PE и N. Чем ГЗШ отличается от PEN_шины?Я выше писал ... схемы упрощенные, достаточные для обсуждения вопроса "коммутировать или нет" нулевой провод, при основной системе TN-C-S. Зачем засирать разговорами о счетчике и "правильности" названий? Шина нарисована одна ... любой электрик может его представить как несколько штук (с разными названиями) соединенных перемычками ... пути токов из-за этого не изменятся (гарантирую). |
|
|
4.2.2021, 21:10
Сообщение
#78
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3342 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Ссылки плиз на ПУЭ и ГОСТ. пунктом выше ответил, повторю: - нельзя объединять разделённое.Бред какой то ... сначала предполагаете (свое) место для счетчика ... на основе этого высказывания. Это самое верхнее место, где есть N, выше этого места через счётчик пойдёт PENПочему бы не "предположить" его после переключателя? Наверно критика круче получится. -------------------- |
|
|
4.2.2021, 21:24
Сообщение
#79
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
4.2.2021, 21:34
Сообщение
#80
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Кроме спецификации генераторов скажите - разве не может возникнуть ситуация, когда в аварийном режиме внешней приходящей сети, по PEN-проводнику может придти потенциал по отношению к земле (даже с повторкой)? Гм ... так много написали ... даже не удобно, Вам указывать, что речь идет о генераторе, в связке с домовой сетью, где организована система TN-C-S. Вам нужен занос ненужного стороннего потенциала с которым просто обязаны бороться? Разорвав ноль, такая ситуация полностью исключается, ... |
|
|
4.2.2021, 21:53
Сообщение
#81
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(off.open) Гм ... так много написали ... даже не удобно, Вам указывать, что речь идет о генераторе, в связке с домовой сетью, где организована система TN-C-S. Вот к чему всё это?Вы же сами предложили конструктив и что?.... Где он? А я разве о другом? Ведь сами же обращались рассуждать и высказываться исходя из Ваших схем. Цитата(off.open) Объясните мне надобность коммутирования "нуля" ... в чем опасность, если не коммутировать? Я обоснованно высказал своё мнение, а Вы "опять-двадцать пять". Неужели считаете, что в TN-T-S по Вашей картинке невозможен занос внешнего потенциала? НЕ нравится? Тогда в своём сообщении нужно было указать, что в участии "Rezo" нет необходимости - так было бы по крайней мере честно хотя бы как к коллеге, если уж: Цитата(off.open) ....мы считаем себя электриками... Да ради Бога!.....
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
4.2.2021, 22:12
Сообщение
#82
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
пунктом выше ответил, повторю: - нельзя объединять разделённое. Я вообще не понимаю, что у Вас разделено и далее нельзя объединять?См. левую схему ... пришедший из сети PEN, на шине (нонаме - чтоб не придирались) разделен на PE и N ... далее идут кажный своим путем, больше не встречаясь ... это система TN-C-S. С генератора, один вывод подключен, к той же шине, т.е. заземляется согласно ПУЭ (1.7.158) ... т.е. получается, при питании от генератора система TN-S. Цитата Это самое верхнее место, где есть N, выше этого места через счётчик пойдёт PEN Ясно ... значит Вы сторонник мнения, что клеммное соединение тоже (как и коммутация) PEN превращает в N. А почему Вы не учитываете, что по опорам, тоже бывают соединения и даже разделения (повторки на опорах) ... или PEN где-то там и кончается? Вот к чему всё это? Я не считаю невозможным занос, как Вы предположили.Вы же сами предложили конструктив и что?.... Где он? А я разве о другом? Ведь сами же обращались рассуждать и высказываться исходя из Ваших схем. Я обоснованно высказал своё мнение, а Вы "опять-двадцать пять". Неужели считаете, что в TN-T-S по Вашей картинке невозможен занос внешнего потенциала? Я не согласен с Вашим утверждением, что заноса не будет, при разрыве "нуля" ... занос будет по РЕ_проводникам!!! |
|
|
4.2.2021, 22:34
Сообщение
#83
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(off.open) Я не согласен с Вашим утверждением, что заноса не будет, при разрыве "нуля" ... занос будет по РЕ_проводникам!!! "Прикалываемся" или как?Где я говорил, что рвать нужно только ноль? %4 страницы говорю только одно - рвать (коммутироваль) линию ПОЛНОСТЬЮ! А это значит и PEN-проводник в том числе! Это называется организация энергоснабжения с учётом резервного генераторного источника и всё это организовывается в комплексе всех требований и пожеланий. Вдумайтесь: Цитата(off.open) .. занос будет по РЕ_проводникам!!! А значит и на корпусах всех бытовых приборов - И?Что добились? Так можно - да? Ну.... тогда у меня нет на это совершенно никаких слов - продолжайте "изыскания" и приключения на свою..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
4.2.2021, 23:15
Сообщение
#84
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"Прикалываемся" или как? Правильно, "резать к чертовой матери"Где я говорил, что рвать нужно только ноль? %4 страницы говорю только одно - рвать (коммутироваль) линию ПОЛНОСТЬЮ! А это значит и PEN-проводник в том числе! Итак, коллеги.. Ставим коммукакер в цепь PEN ?
|
|
|
5.2.2021, 0:13
Сообщение
#85
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
4 страницы говорю только одно - рвать (коммутировать) линию ПОЛНОСТЬЮ!
Конкретизурую коммутацию (именно коммутацию) на исходной схеме "off.open". -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
5.2.2021, 0:46
Сообщение
#86
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
4 страницы говорю только одно - рвать (коммутировать) линию ПОЛНОСТЬЮ! Видел я варианты толкований п.1.7.145, конечно..Конкретизурую коммутацию (именно коммутацию) на исходной схеме "off.open". Но столь вольное - впервые. подключайте.., хить раком, а я буду делать как считаю нужным, основываясь на том, что есть.. Извиняюсь, а какое основание есть ? |
|
|
5.2.2021, 10:35
Сообщение
#87
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
"Прикалываемся" или как? Извините ... это я думал, что Вы прикалыветесь, на пустом и понятном месте. Цитата Где я говорил, что рвать нужно только ноль? Кхм ... человек выбрал TN-C-S (согласно требованиям нормативов) ... решил, на время отключений, использовать генератор ... Вы предлагаете ему "к херам TN-C-S ... переводи на ТТ". Здорово!%4 страницы говорю только одно - рвать (коммутироваль) линию ПОЛНОСТЬЮ! А это значит и PEN-проводник в том числе! Цитата Это называется организация энергоснабжения с учётом резервного генераторного источника и всё это организовывается в комплексе всех требований и пожеланий. Это называется организацией локальной сети электропитания, а не резервной.Походу, для Вас, нет разницы, между этими словами ... объясню попроще ... локальной может быть на трассе трубопроводов или в лесу ... резервная - это связанная с основной сетью ... в них много общего, но есть и различия. Цитата Вдумайтесь:А значит и на корпусах всех бытовых приборов - И? Согласен, согласен ... так нельзя ... главное успокойтесь.
Что добились? Так можно - да? Ну.... тогда у меня нет на это совершенно никаких слов - продолжайте "изыскания" и приключения на свою..... Сообщение отредактировал off.open - 5.2.2021, 11:20 |
|
|
5.2.2021, 12:57
Сообщение
#88
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(off.open) Цитата Rezo Объяснять будете себе, а мне более, чем известно подразделенике генераторных установок по исполнению, признаку и классу и опредеделению по ГОСТ::Это называется организация энергоснабжения с учётом резервного генераторного источника и всё это организовывается в комплексе всех требований и пожеланий. Это называется организацией локальной сети электропитания, а не резервной. Походу, для Вас, нет разницы, между этими словами ... объясню попроще ... Цитата 20.56 резервный электрический источник питания: Поверьте - я "в теме" иначе не стал бы принимать участие в теме данного вопроса.Электрический источник питания, предназначенный для поддержания питания электрической установки или ее частей, или части в случае перерыва нормального питания.... Цитата(off.open) Кхм ... человек выбрал TN-C-S (согласно требованиям нормативов) ... решил, на время отключений, использовать генератор ... Вы предлагаете ему "к херам TN-C-S ... переводи на ТТ". Здорово! Что здорово?Где здесь ТТ? Вот Вы похоже совершенно не в теме вопроса. Какое ТТ, если TN-C-S остаётся в любом случае при любом положении выбора источника питания потребителя? Смотрите и изучайте внимательно схемку, прежде чем делать такие заявления..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
5.2.2021, 16:59
Сообщение
#89
|
||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Где здесь ТТ? Понятно, что не ТТ.. Но не понятно что это. Откуда взялся PENг ? Кто разрешил коммукакер в цепях PEN ?Что Вы опять как..... Или "случайно" сейчас "забыли", что специалист должен принимать решение и меры, которые обеспечивают бОльшую безопасность.. Как видите. я ваше решение вовсе не игнорирую, пытаюсь осмыслить.. и в итоге зауважать. Если обоснуете. |
|
|
||
5.2.2021, 20:38
Сообщение
#90
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) Как видите. я ваше решение вовсе не игнорирую, пытаюсь осмыслить.. и в итоге зауважать. Если обоснуете. Это желание вновь втянуть меня в диалог, а потом сказать какого фига вернулся?Цитата(Олега) Кто разрешил коммукакер в цепях PEN ? А кто запртетил?Ну например КА в киоске, РЩ, на опоре - это уже является разъединением, не так ли? Предлагаете не разрывать из-за PEN? Запрещено? Точно также и по отношению к КА в виде оперативного перекидного разъединителя. Акцентирую - не защитно-коммутационного (АВ), а принудительного (ручного) вида. Цитата 1.7.145 Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение.... должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата. Вот до защитного коммутационного аппарата (АВ) и будет коммутация - как оперативное переключение!Противоречий и нарушений нет! Да и в последнем ГОСТе в разделе "PEN, PEL или РЕМ-проводники" такого запрета (или его условностей) нет вообще напрочь! И нет видимо потому, что в принципе это вообще оперативное переключение (826-17-05 раздела 826-17 Разъединение и коммутация). Значит можно коммутировать PEN, но необходимо обеспечить при этом безопасность. Цитата(Олега) Понятно, что не ТТ.. Но не понятно что это. Откуда взялся PENг ? Это не ко мне, а к тому, кто ставил некорректную задачу по сохранению системы TN-C-S для выбора 1-го или 2-го варианта его схемы.Конечно по-уму и по-правильному, то сначала должна быть резервная система эл.питания, в которую входит резервный источник (генератор) и никакого PENг быть не может при однофазном генераторе, как и разделения его на "N" и "РЕ". Да и вообще в принципе, переход на резервный источник питания от генератора (не стационарного исполнения) априори снижает уровень безопасности, но об этом я только попытался "отктыть рот", как сразу попал некоторыми в прямое противостояни и игнор. А напрасно - в организация системы резервного питания не всё так однозначно. Не нужно - значит не нужно. Я тоже сделал для себя вывод в плане дискуссий на данном форуме и не собираюсь больше биться как "рыба об лёд" доказывая очевидное - никому это здесь не нужно..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
5.2.2021, 23:03
Сообщение
#91
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Это желание вновь втянуть меня в диалог. Мне за ПУЭ абидна, а заодно потрындеть со специалистом. Ну например КА в киоске, РЩ, на опоре - это уже является разъединением, не так ли? Это не я предлагаю, это всё ПУЭ. Предлагаете не разрывать из-за PEN? Ни в КК, ни на опоре, ни в РЩ комм.аппаратом PEN не отключается. Только руками с инструментом отсоединяется. Точно также и по отношению к КА в виде оперативного перекидного разъединителя. Совсем и не также. Оперативный разъединитель используется где ? На вводах дачных домиков ?будет коммутация - как оперативное переключение! Это мероприятие для какого персонала ?Вот до защитного коммутационного аппарата (АВ) и будет коммутация - как оперативное переключение! Поспешный вывод. Да, автомат может использоваться как вводной защитно-коммут.аппарат. Только к нему подключается питающая линия (ввод), которую он в качестве коммут.аппарата и отключает. Так что опять мимо.Противоречий и нарушений нет! Да и в последнем ГОСТе в разделе "PEN, PEL или РЕМ-проводники" такого запрета (или его условностей) нет вообще напрочь! И что ? А в ПУЭ есть ! ГОСТ Р 50571.5.54-2013 п.543.3.3 "В цепях защитных проводников не следует устанавливать отключающие устройства, однако в них могут быть соединения, предназначенные для проведения испытаний и разбираемые с помощью инструментов." "4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 60364-5-54:2011" В первоисточнике IEC 60364-5-54 Edition 3.0 2011-03: 543.3.3 "No switching device shall be inserted in the protective conductor, but joints which can be disconnected for test purposes by use of a tool may be provided." switching - коммутирующие (disconnecting - отключающие). Переводчика на мыло ! Заметим, что никаких исключений (для домиков от ВЛ) в стандарте "нет вообще напрочь!" И нет видимо потому, что в принципе это вообще оперативное переключение (826-17-05 раздела 826-17 Разъединение и коммутация). Не могу не попросить поскорее представить "Правила оперативных переключений в дачных домиках". И я сразу вам поверю.Значит можно коммутировать PEN, но необходимо обеспечить при этом безопасность. Снова вас огорчу. В прочих электроустановках (по разделу 7.1) такое допущение (как в п.1.7.145) и вовсе отсутствует:7.1.21 …. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы. Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители. Это не ко мне, а к тому, кто ставил некорректную задачу Не надо перепихивать, off.open не подписывал проводник от генератора, а вы собственноручно, в меру понимания, решились нанести. Вот теперь и отвечайте за содеянное. Вы же не станете на работе (к примеру) ссылаться на предположения участников диалога в теме.. Вы же специалист в области безопасности, не какое -нибудь "обычное лицо", надеюсь.1. .. никакого PENг быть не может при однофазном генераторе.. 2. переход на резервный источник питания от генератора (не стационарного исполнения).. 1. он там и не нужен принципиально. 2. у автора гена в хозблоке стоит стационарно. Сообщение отредактировал Олега - 6.2.2021, 0:17 |
|
|
5.2.2021, 23:05
Сообщение
#92
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Hopnaney, выкинь нафик этот щиток наконец
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
5.2.2021, 23:19
Сообщение
#93
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3342 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Hopnaney, выкинь нафик этот щиток наконец Это тема не Hopnaney это уже тема Алексqwarz с сообщения #17. -------------------- |
|
|
6.2.2021, 2:38
Сообщение
#94
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) Не надо перепихивать, off.open не подписывал проводник от генератора Подписал я - и это запрещено?Да не в надписи дело - не так ли? Ну хорошо - какую СЗ подразумевает исходная картинка "off.open", тем более он сам это обозначил огромными буквами? Значит эту СЗ он желает совместить с генератором и предлагает варианты. Цитата(Олега) у автора гена в хозблоке стоит стационарно. Стоять он может где угодно и перед кем угодно - тут главное исполнение!Автор не указывал это, а мы знаем только, что это 1-фазный генератор (как и в условии "off.open") и обычно такие генераторы бензиновые переносного исполнения, а не стационарного (которые по сути дизельные электростанции). Подключить генератор как предписано ГОСТ (с полным разрывом), Вам не нравится (не согласились) с целью сохранения TN-C-S. Странная половинчатость. Не можешь успокоиться пока любую тему в дискуссии "раком" не поставишь? Короче!.... Мне до лампочки Ваши выпады, т.к.: - все генераторы выпускаются с изолированной нейтралью (кроме спецзаказов), (во что "Олега" не поверил), поэтому для бозопасности ГОСТ предписывает разрывать полностью линию (о чём писал ранее), т.к.по сути - это временный переход на СЗ IT, а значит требуется полный разрыв. Ну и так далее.... Поэтому если брать в условия СЗ TN-C-S, то обе схемы "off.open" с нарушением требований, т.к. в IT нет совмещённого проводника (поэтому можно рвать ноль) и возможен занос потенциала, да и система контроля вероятнее всего отработает. Ну нет же - "Олега" скучно! Скрестить "ежа и ужа" оставив при этом "чистую" TN-C-S без каких-либо нарушений, не получится, поэтому нефиг было предлагать обсуждение представленного варианта, а я напрасно доверчиво "повёлся" на это - в чём теперь сожалею, ибо тем самым сам дал повод вешать на себя всех "дохлых кошек". Теперь приходится оправдываться за это. "Олега" - теперь успокоился? Можешь "буровить" дальше, т.к. ничего другого Вам сударь и не остаётся.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
6.2.2021, 10:25
Сообщение
#95
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
6.2.2021, 12:21
Сообщение
#96
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ну хорошо - какую СЗ подразумевает исходная картинка "off.open", тем более он сам это обозначил огромными буквами? off.open достаточно четко обозначил свою позицию:Значит эту СЗ он желает совместить с генератором и предлагает варианты. пришедший из сети PEN, на шине (нонаме - чтоб не придирались) разделен на PE и N ... далее идут кажный своим путем, больше не встречаясь ... это система TN-C-S. Придраться к сказанному можно только в части отсутствия в точке разделения отдельных N и РЕ шин (сжимов), по п.1.7.135 ПУЭ. Я в #72 нарисовал вариант по ПУЭ, однако и без него на рисунке off.open все правильно по нынешним понятиям. См. вариант разделения с PEN-шиной на рис.54.1c в ГОСТ Р 50571.5.54-2013. Привинтить N и РЕ шины к отходящим провдникам не долго ))С генератора, один вывод подключен, к той же шине, т.е. заземляется согласно ПУЭ (1.7.158) ... т.е. получается, при питании от генератора система TN-S. Подключить генератор как предписано ГОСТ (с полным разрывом), Вам не нравится (не согласились) В ГОСТ нет вашего наиполнейшего варианта с коммутационным аппаратом в цепи PEN-проводника. Ни в одном ГОСТ.Не можешь успокоиться пока любую тему в дискуссии "раком" не поставишь? Не хами !Особенно когда во всем не прав. Короче!.... Мне до лампочки Ваши выпады, т.к.: До лампочки - какие гены выпускает завод. Для питания стационарного потребителя с TN он переводится на TN. Опять ПУЭ забылись ? И хватит искривлять действительность, Олега просил представить требование ГОСТ о переводе ЭУ здания на IT при питании от резервной ГУ. - все генераторы выпускаются с изолированной нейтралью (кроме спецзаказов), (во что "Олега" не поверил), .. да и система контроля вероятнее всего отработает. Та самая, которую в скромном однофазнике тайным ГОСТом велено установить ? Ну-ну..Скрестить ... без каких-либо нарушений, не получится, поэтому нефиг было предлагать обсуждение представленного варианта Нормуль там всё. См. 2-й абзац.(есть не оговоренный момент, не меняющий сути, озвучивать не стану) ... а я напрасно доверчиво "повёлся" на это - в чём теперь сожалею, ибо тем самым сам дал повод вешать на себя всех "дохлых кошек". Думаю дело не в этом. off.open просил критики представленной в #68 схемы. А некто решил блеснуть и нарисовал свою. Получилось.. уж что получилось. Плюнуть и забыть. Осечки случаются.
Теперь приходится оправдываться за это. Сообщение отредактировал Олега - 6.2.2021, 12:31 |
|
|
| Гость_Гость_интересующийся_* |
6.2.2021, 16:12
Сообщение
#97
|
|
Гости |
Договорились до того что уже непонятно о чем речь.
Олех в иллюзорном мире, а резо пыжится доказывая явное. Это мне напоминает движение в машине искючительно по навику. А если мозг включить? Олех ты хотя бы раз монтировал гену под ключ? У надзоро нет претензий а вы против. Резо вопрос. А если самостоятельно соединить перемычкой ноль-РЕ и тогда не рвать РЕН? Вроде и можно а вроде и нельзя. На практике по разному получается. Помехи? |
|
|
6.2.2021, 16:16
Сообщение
#98
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Гость - это секта, теперь и Вы попали туда
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
6.2.2021, 17:29
Сообщение
#99
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
|
|
|
6.2.2021, 20:48
Сообщение
#100
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Ну хорошо - какую СЗ подразумевает исходная картинка "off.open", тем более он сам это обозначил огромными буквами? Я не "подразумевал" и не "желал", систему СЗ - озвучил автор вопроса.Значит эту СЗ он желает совместить с генератором и предлагает варианты. Соответственно выложил схемы: два варианта подключения генератора, к сети дома, где применена система TN-C-S ... два варианта это ... мое видение (без коммутации нулей) ... и Ваше с Shura_with_KINEF (коммутировать нули). Выкладывая их, просил, с вашей стороны, привести доводы, за опасность "не коммутировать" ... и всё, т.е. никому не рекомендовал и не советовал! Автор, к тому времени, уже отошел в сторону ... явно, не желая влезать в этот бедлам. Цитата обычно такие генераторы бензиновые переносного исполнения, а не стационарного (которые по сути дизельные электростанции). Если вдуматься ... написано о "ниочем". Цитата Подключить генератор как предписано ГОСТ (с полным разрывом), Вам не нравится (не согласились) Не предписано, а в сноске (можно сказать: мелким шрифтом) рекомендовано ... думаю ... для районов с частыми грозами и для молние_фобов.Цитата с целью сохранения TN-C-S. Нет .. с целью выполнить требование нормативов, как для "вновь ... "Цитата Странная половинчатость. Это с Вашей стороны "странность" ... отказываться от требуемого tn-c-s, подключать генератор не в соответствии ПУЭ, коммутировать защитные проводники.Цитата - все генераторы выпускаются с изолированной нейтралью (кроме спецзаказов) Потому, что изначально предполагаемое применение их - локальный источник питания ... Вы электрик ... обязаны знать, как, такой источник, подключить и как резервный (согласно нормам).Цитата Поэтому если брать в условия СЗ TN-C-S, то обе схемы "off.open" с нарушением требований, Перестаньте уже врать в обоих вариантах нет нарушений. Цитата т.к. в IT нет совмещённого проводника (поэтому можно рвать ноль) и возможен занос потенциала, да и система контроля вероятнее всего отработает. Опять бред несете ... в моих схемах (два спорных варианта) ... IT получается только в вашем варианте (tn-c-s --> ti) ... в варианте "без коммутации" происходит переход с tn-c-s --> tn-s. |
|
|
![]() ![]() |
|