сообщение 19.10.2016, 11:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 29.8.2010
Пользователь №: 19318



Так как дома ингода вырубает 16 амперный вводной автомат, задумал варианты работы от трех фаз. По мне самый простой - автотрансформатор с входом на 360 вольт. Зааодно он будет и чуть как ккм работать. Или поплохеет инвертору от такого питания ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 52)
avlozitski
сообщение 19.10.2016, 11:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1136
Регистрация: 5.4.2014
Из: гМинск
Пользователь №: 38962



Цитата(Staska @ 19.10.2016, 11:39) *
Или поплохеет инвертору от такого питания ?

Если электролиты и выдержат 500в, то сердечник СТ точно уйдет в насыщение со всеми вытекающими. Или я что то не понял?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 19.10.2016, 12:18
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Ни чего не понял.Вы что хотите из одной фазы три сделать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DANTIST
сообщение 19.10.2016, 12:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3020
Регистрация: 22.5.2007
Пользователь №: 8733



Цитата(zendo057 @ 19.10.2016, 9:18) *
Ни чего не понял.Вы что хотите из одной фазы три сделать?

Да нет же. У человека иногда выбивает 16 А автомат. И вместо того, чтобы поставить автомат на 25 или 32 А, он ищет приключений icon_biggrin.gif .


--------------------
Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
avlozitski
сообщение 19.10.2016, 13:17
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1136
Регистрация: 5.4.2014
Из: гМинск
Пользователь №: 38962



Цитата(DANTIST @ 19.10.2016, 12:34) *
.. он ищет приключений icon_biggrin.gif .

Потому, что жизнь без приключений скучна icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Staska
сообщение 19.10.2016, 13:25
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 29.8.2010
Пользователь №: 19318



Нет. Мне надо из двух фаз сделать одну с напряжением 230 вольт. Автомат 16 А на вводе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 19.10.2016, 13:28
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Любая фоза и ноль вот и 230в
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
толян
сообщение 19.10.2016, 13:39
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1430
Регистрация: 17.2.2009
Из: СПб
Пользователь №: 13490



Цитата(Staska @ 19.10.2016, 13:25) *
Нет. Мне надо из двух фаз сделать одну с напряжением 230 вольт. Автомат 16 А на вводе.



Просто делаете входной выпрямитель с минусовой точкой - ноль, и три диода на плюс кондёров от разных фаз.Автоматы в основном ставят на фазу, так что фсе ваши проблемы спокойно решаются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
avlozitski
сообщение 19.10.2016, 13:44
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1136
Регистрация: 5.4.2014
Из: гМинск
Пользователь №: 38962



Цитата(Staska @ 19.10.2016, 13:25) *
Нет. Мне надо из двух фаз сделать одну с напряжением 230 вольт. Автомат 16 А на вводе.

Так и думал, что не правильно понял.
Я так и делал, когда была сеть дохлая, Было железо от 6квт трехфазного транса, выкинул все и намотал на центральном обмотку на 380 с отводами, выход был подключен на отвод 220в, а вход подключал между двумя фазами на отводы взависимости от напруги сети, главное было не прозевать поднятия напруги в сети.
Делал для насоса и инструмента, но подключал и сварочник.
P.S. По поводу вводного автомата, была такая же проблема и я при реконструкции сети, под крышкой 16а АПки поставил 50а автомат, т.е. крышка от 16а, внутренности от 50а.

Сообщение отредактировал avlozitski - 19.10.2016, 14:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дымодел
сообщение 19.10.2016, 14:15
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 16.11.2010
Пользователь №: 20261



Цитата(толян @ 19.10.2016, 15:39) *
Просто делаете входной выпрямитель с минусовой точкой - ноль, и три диода на плюс кондёров от разных фаз.Автоматы в основном ставят на фазу, так что фсе ваши проблемы спокойно решаются.

Тогда получается ампер 10 подмагнитки на каждую фазу трансформатора ТП-шки. Если транс небольшой, ему может поплохеть. (Ага, Staska в следующем посту нарисовал как убить трансформатор icon_biggrin.gif )
Лучше, конечно, трёхфазный автотрансформатор 380/220. Или три однофазных.

Сообщение отредактировал Дымодел - 19.10.2016, 14:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Staska
сообщение 19.10.2016, 14:15
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 29.8.2010
Пользователь №: 19318



Тобиш так:

Да, наверное самый простой вариант. Внутрь инвертора лезть наверно не надо ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Basill
сообщение 19.10.2016, 15:12
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1097
Регистрация: 25.12.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10129



Подключать мощные однополупериодные выпрямители в бытовую сеть суть не только моветон, но и прямо запрещено (не помню где, но читал в НТД).
Так же как и использование нейтрали в трехфазной нагрузке в качестве силового проводника (кроме специально оговоренных разрешенных случаев).
Но... мы же радиолюбители - нам всё можно. icon_biggrin.gif
В этом случае из-за искажения симметрии питающей синусоиды односторонне подмагничивается не только ТП (типа, не наша забота) но и маломощные железные трансформаторы и электродвигатели поблизости, включенные в ту же дохлую бытовую сеть. А поскольку они уже почти везде модные, без советского запаса на разгильдяйство: такие аккуратные, маленькие, лёгкие и при этом почему-то невероятно мощные, то... ну, вы поняли icon_biggrin.gif

ИМХО, в данном случае лучше остановиться на (авто)трансформаторе 380-220 соответствующей сварочной мощности, подключенном на две выбранные получше фазы, а нейтраль оставить в покое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Staska
сообщение 19.10.2016, 15:53
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 29.8.2010
Пользователь №: 19318



Цитата(Basill @ 19.10.2016, 16:12) *
Подключать мощные однополупериодные выпрямители в бытовую сеть суть не только моветон, но и прямо запрещено (не помню где, но читал в НТД).
Так же как и использование нейтрали в трехфазной нагрузке в качестве силового проводника (кроме специально оговоренных разрешенных случаев).
Но... мы же радиолюбители - нам всё можно. icon_biggrin.gif
В этом случае из-за искажения симметрии питающей синусоиды односторонне подмагничивается не только ТП (типа, не наша забота) но и маломощные железные трансформаторы и электродвигатели поблизости, включенные в ту же дохлую бытовую сеть. А поскольку они уже почти везде модные, без советского запаса на разгильдяйство: такие аккуратные, маленькие, лёгкие и при этом почему-то невероятно мощные, то... ну, вы поняли icon_biggrin.gif

ИМХО, в данном случае лучше остановиться на (авто)трансформаторе 380-220 соответствующей сварочной мощности, подключенном на две выбранные получше фазы, а нейтраль оставить в покое.


Ну это веский аргумент. А три полные моста, выходы на инвертор, входы - каждый на свою фазу и нол ? будет тогда до 2 кВ с фазы кушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Basill
сообщение 19.10.2016, 16:05
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1097
Регистрация: 25.12.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10129



Цитата(Staska @ 19.10.2016, 14:53) *
А три полные моста, выходы на инвертор, входы - каждый на свою фазу и нол ?
Как вариант "для себя" с использованием нуля можно, только нарисуйте схему, а форумчане подскажут.
В вашей предыдущей схеме Rload включена между двумя "землями", откуда та схема?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
avlozitski
сообщение 19.10.2016, 16:07
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1136
Регистрация: 5.4.2014
Из: гМинск
Пользователь №: 38962



Цитата(Staska @ 19.10.2016, 15:53) *
... А три полные моста, выходы на инвертор, входы - каждый на свою фазу и нол ?...

Совсем недавно обсуждалось здесь:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=436205

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Staska
сообщение 19.10.2016, 21:28
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 29.8.2010
Пользователь №: 19318



Еще вариант - дроссель на входе. Как и ппосчиталь для сердечника от тс-270. Но нужен ли такой не до ккм, правда ток через диоды на упал в полтора раза, напряжение на банках - на 10 вольт примерно.
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Staska - 19.10.2016, 21:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
avlozitski
сообщение 19.10.2016, 21:45
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1136
Регистрация: 5.4.2014
Из: гМинск
Пользователь №: 38962



Цитата(Staska @ 19.10.2016, 21:28) *
...Но нужен ли такой не до ккм,...

Какой смысл ставить дроссель по переменке? В пассивном ККМ вроде включают после выпрямителя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 19.10.2016, 21:48
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3546
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Поддерживаю avlozitski, самое правильное и корректное решение трансформатор 380/220, в данном случае на 6 КВт. Взять(купить) готовый или переделать. В результате при 16 А на входе будем иметь 27 А на выходе, чего уж 100% хватит инвертору, которому иногда не хватало 16-ти Ампер 25 А хватит за глаза.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
avlozitski
сообщение 19.10.2016, 21:56
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1136
Регистрация: 5.4.2014
Из: гМинск
Пользователь №: 38962



Staska, еще вопросик не по теме: почему бы в симуле не задать сразу амплитудное значение источника, в чем преимущество через функцию 220*1.41?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
толян
сообщение 19.10.2016, 22:28
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1430
Регистрация: 17.2.2009
Из: СПб
Пользователь №: 13490



Три диода и ноль - это обычный выпрямитель со средней точкой, только с третьей фазой, у вас на каждом двухтакте такие стоят, на каждой двухтактной сварке - два диода и две обмотки на одном трансе, здесь три диода, три обмотки на одном трансе. намагниченность одного плеча компенсируется такой же работой в остальных плечах. Это на одну фазу и ноль один диод подмагничивает обмотку, а тут полный комплект с одинаковой симметричной по мощности нагрузкой. Ну тока если присутствует перекос фаз по отношению к нолю, но и то схемка будет пытаться симметрировать нагрузку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
avlozitski
сообщение 19.10.2016, 22:50
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1136
Регистрация: 5.4.2014
Из: гМинск
Пользователь №: 38962



Цитата(толян @ 19.10.2016, 22:28) *
... у вас на каждом двухтакте такие стоят...

По моему аргумент не очень убедительный, в двухтакте сдвиг 180 градусов и на одном керне, в трехфазнике сдвиг 120 и на разных кернах. Мне видится, что при трех фазах один полупериод одной фазы(намагничивание) не может быть компенсирован полупериодом другой фазы(размагничивание), в отличие от двухтакта.

Сообщение отредактировал avlozitski - 19.10.2016, 23:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дымодел
сообщение 20.10.2016, 6:12
Сообщение #22


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 16.11.2010
Пользователь №: 20261



Цитата(толян @ 20.10.2016, 0:28) *
здесь три диода, три обмотки на одном трансе. намагниченность одного плеча компенсируется такой же работой в остальных плечах.
Теоретически вы правы, надо будет проверить при случае... но
Цитата(Basill)
из-за искажения симметрии питающей синусоиды односторонне подмагничивается не только ТП (типа, не наша забота) но и маломощные железные трансформаторы и электродвигатели поблизости, включенные в ту же дохлую бытовую сеть. А поскольку они уже почти везде модные, без советского запаса на разгильдяйство: такие аккуратные, маленькие, лёгкие и при этом почему-то невероятно мощные, то... ну, вы поняли
Как раз позавчера, совершенно случайно, проверил это утверждение. Ситуация была такая: не очень длинная переноска, на дальнем конце трансфрматор примерно киловаттный. Было холодно, решил включить рядом с трансом тепловентилятор. Тепловентилятор фабричный, но схема дурацкая, на половинной мощности как раз подключает спираль через диод. Подключаю тепловентилятор - транс (на холостом ходу) загудел как под нагрузкой, выключил тепловентилятор - транс перестал гудеть. Раза с третьего допёр в чём дело.

Сообщение отредактировал Дымодел - 20.10.2016, 6:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрон IV
сообщение 20.10.2016, 7:20
Сообщение #23


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 326
Регистрация: 26.12.2007
Из: Вятка
Пользователь №: 10139



Цитата(Basill @ 19.10.2016, 15:12) *
Подключать мощные однополупериодные выпрямители в бытовую сеть суть не только моветон, но и прямо запрещено (не помню где, но читал в НТД).
Так же как и использование нейтрали в трехфазной нагрузке в качестве силового проводника (кроме специально оговоренных разрешенных случаев).
Но... мы же радиолюбители - нам всё можно. icon_biggrin.gif
В этом случае из-за искажения симметрии питающей синусоиды односторонне подмагничивается не только ТП (типа, не наша забота) но и маломощные железные трансформаторы и электродвигатели поблизости, включенные в ту же дохлую бытовую сеть. А поскольку они уже почти везде модные, без советского запаса на разгильдяйство: такие аккуратные, маленькие, лёгкие и при этом почему-то невероятно мощные, то... ну, вы поняли icon_biggrin.gif

ИМХО, в данном случае лучше остановиться на (авто)трансформаторе 380-220 соответствующей сварочной мощности, подключенном на две выбранные получше фазы, а нейтраль оставить в покое.

Вот человек все точно сказал, ни добавить ни убавить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
avlozitski
сообщение 20.10.2016, 8:58
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1136
Регистрация: 5.4.2014
Из: гМинск
Пользователь №: 38962



Цитата(Дымодел @ 20.10.2016, 6:12) *
...Теоретически вы правы...

А я так не считаю или ещё не въехал, но думаю, чтобы не было подмагничивания, нужна симметрия в токах намагничивания и размагничивания, а как может быть симметрия при нечетном числе(3) ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Staska
сообщение 20.10.2016, 10:34
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 29.8.2010
Пользователь №: 19318



Но самое правильное решение всетаки ккм, хоть бы для работы во время паузы основого моста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 20.10.2016, 10:37
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3546
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



А чего бы тогда просто трёхфазный двухполупериодный выпрямитель не поставить, типа такого например:

Намного дешевле и, самое главное, в 100 раз легче трансформатора.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
avlozitski
сообщение 20.10.2016, 10:44
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1136
Регистрация: 5.4.2014
Из: гМинск
Пользователь №: 38962



Цитата(Staska @ 20.10.2016, 10:34) *
Но самое правильное решение всетаки ккм, хоть бы для работы во время паузы основого моста.

Только это не решает Вашей проблемы

Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.10.2016, 10:37) *
А чего бы тогда просто трёхфазный двухполупериодный выпрямитель ....

Тогда будет более 500в и аппарат уйдет в мир иной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
игорь ом
сообщение 20.10.2016, 14:41
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 25.3.2013
Пользователь №: 31867



на трех диодах выпрямитель не всегда будет работать. многое зависит от характера нагрузки. при резистивной будет снимать одну полуволну, а вот при емкостной? даже полумост Ларионова с шестью диодами не решает всего. нужна еще одна секция из 2 диодов для ноля. почитайте про перекос, про гармоники и про емкостную нагрузку. при трехфазной системе питания емкостной нагрузки нужен хороший ноль и наличие другой резистивной нагрузки на фазах. а по нормам емкостная нагрузка не должна превышать 15% от общей нагрузки на ТП. для нормальной ее работы.

в ссылке на другую тему это обсуждалось, но показаны результаты на симуляторе не всегда верны. там применили три моста на каждую фазу и решали будет ли ходить ток по нулевым плечам. при симметрической резистивной нагрузке не будет и полумост Ларионова будет работоспособным. при любой другой нагрузке ток по нулевым плечам ходить будет и эти диоды нужны.

автору просто нужен согласующий 2 по 380 - выход 220. можно выдернуть и переделать из китайского трансформаторного сварочника.

из практики работы инвертором. для лучшей работы включаю на холостой ход трехфазный сварочный транс и варю инвертором от одной фазы. транс временами аж визжит, но результат намного лучше
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
avlozitski
сообщение 20.10.2016, 16:07
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1136
Регистрация: 5.4.2014
Из: гМинск
Пользователь №: 38962



Цитата(игорь ом @ 20.10.2016, 14:41) *
...результаты на симуляторе не всегда верны...

Cчитаете, что Вашим словам и вырезкам из интернета можно доверять больше, чем симулятору?

Цитата(игорь ом @ 20.10.2016, 14:41) *
...автору просто нужен согласующий 2 по 380 - выход 220...

Считаю правильный ответ был дан в самом начале ветки:
Цитата(DANTIST @ 19.10.2016, 12:34) *
... поставить автомат на 25 или 32 А, ...





Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
игорь ом
сообщение 20.10.2016, 19:49
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 25.3.2013
Пользователь №: 31867



Цитата(avlozitski @ 20.10.2016, 16:07) *
Cчитаете, что Вашим словам и вырезкам из интернета можно доверять больше, чем симулятору?


этот вопрос по нагрузке в трехфазной сети разжован в литературе вдоль и в поперек. хоть считай, хоть не считай, от этого ничего не изменится. каждый выбирает своё
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Staska
сообщение 20.10.2016, 20:14
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 29.8.2010
Пользователь №: 19318



Цитата(avlozitski @ 20.10.2016, 11:44) *
Только это не решает Вашей проблемы


Поправить. У меня то только иногда выкидывает. Делал раньше блок питания с ккм на 1800 Ватт постоянной нагрузки - с трудом, но осилил. Там была задача выжимать максимум из любой бытовой розетки. Так во - без ккм, 1100-1300 Ватт был предел. С ккм постоянно можно было и 2500 тянут. Но на 5 кВт мелким он не будет...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
нищеброд
сообщение 21.10.2016, 0:56
Сообщение #32


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 4.10.2012
Пользователь №: 28597



Если в закромах есть куча плёночных конденсаторов , то можно сделать примерно так.
Прикрепленное изображение

Тем кто не верит в электричество (и симулятор) ничего не предлагаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ERika
сообщение 22.10.2016, 23:53
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2184
Регистрация: 1.11.2011
Пользователь №: 24851



Вообще-то есть ещё один достаточно простой вариант - обычный мост Ларионова плюс ёмкостный фильр-делитель напряжения. Получаем 540в со средней точкой по 270в. Далее собираем простенький полумост, в котором ключи всегда работают на максимальном заполнении (мягкий старт при пуске), Ктр. СТ выбираем, чтобы выходное напряжение было около 300в, можно сделать триггерную защиту от сюрпризов в нагрузке. Итого получаем простенький, лёгкий и надёжный электронный трансформатор, согласующий нашу трёхфазную сеть с инвертором, рассчитанным на однофазную сеть. Выход полумоста само-собою имеет смысл сразу выпрямить и немного сгладить, т.к. низкочастотный мост сварочника с этим не справится. Такое решение будет гораздо проще и дешевле ККМ, будет намного компактнее и легче согласующего трёхфазного бодика на такую же мощность. А надёжность такого преобразователя, если всё сделать с умом, будет на уровне.

Низкие пульсации с моста Ларионова тоже плюс - величина ёмкостей делителя нужна меньше, чем обычно. При таком входном напряжении КПД полумоста будет очень приличным.

Сообщение отредактировал ERika - 22.10.2016, 23:56


--------------------
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
avlozitski
сообщение 22.10.2016, 23:58
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1136
Регистрация: 5.4.2014
Из: гМинск
Пользователь №: 38962



Cо слов сразу не понял, может есть какие картинки, случайно не моделировали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ERika
сообщение 23.10.2016, 0:06
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2184
Регистрация: 1.11.2011
Пользователь №: 24851



Нет, в таком виде не моделировала, т.к. не имею трёхфазной сети, но уверенна, что всё будет работать. Просто сейчас прочла ветку и решила подбросить дополнительный вариант. Моделировала полумост с разделённой первичкой под питание 430в (ККМ). Результатом осталась довольна - топология полумоста с разделённой первичкой позволяет получить достаточно мягкое переключение ключей. Но даже жёсткий обычный полумост вполне надёжно должен работать на современных ключах.

Сообщение отредактировал ERika - 23.10.2016, 0:10


--------------------
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
avlozitski
сообщение 23.10.2016, 0:12
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1136
Регистрация: 5.4.2014
Из: гМинск
Пользователь №: 38962



Идея интересная, нужно обдумать, но уже завтра, сейчас мозг противится напрягаться icon_biggrin.gif
Спокойной ночи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Staska
сообщение 23.10.2016, 21:38
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 29.8.2010
Пользователь №: 19318



Цитата(gyrator @ 23.10.2016, 21:43) *
Городушек многовато. Два транса, да и напряжение на ключиках великовато.
Лучше уж, пмсм, разделённый мосток по Мультику, шоб один СТ и триста вольтей на ключеге.


А разве там не надо балансировать напряжения на каждом плече ? с109-с110 ?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 24.10.2016, 13:12
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3546
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(avlozitski @ 20.10.2016, 10:44) *
Тогда будет более 500в и аппарат уйдет в мир иной.

А такой выпрямитель:
Прикрепленное изображение



--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Basill
сообщение 24.10.2016, 14:29
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1097
Регистрация: 25.12.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10129



Цитата(Shura_with_KINEF @ 24.10.2016, 12:12) *
А такой выпрямитель:
Это тот же трехфазный мостик с добавкой четвертого звена для минимизации проблем нейтрали (перекосы и т.п.)

Прикрепленное изображение

Пример из описания схемы промышленного источника.

Сообщение отредактировал Basill - 24.10.2016, 14:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
avlozitski
сообщение 24.10.2016, 18:46
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1136
Регистрация: 5.4.2014
Из: гМинск
Пользователь №: 38962



Цитата(Shura_with_KINEF @ 24.10.2016, 13:12) *
А такой выпрямитель:

А чем он отличается от схемы обсуждаемой по ссылке из сообщения #15 ?
Вот обсуждаемая схема:
Прикрепленное изображение


Возьмем, ничего не меняя, перенесем красные диоды из мостика в группу для наглядности- отличие от Вашей только в количестве параллельно включенных диодов.
Прикрепленное изображение


Покажите, как считаете потечет ток через нагрузку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 24.10.2016, 20:39
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3546
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Ну да, такая же.
А если убрать 4 диода в двух фазах? Оставить одну, то напряжение станет 300 В ? Ведь остаётся обычный однофазный мост с источника 220 В.
Т.е. каждая фаза по отдельности, нагруженная на диодный мост даёт на выходе 300 В, а если выходы мостов запараллелить, то 500 В?
Чего-то не заморачивался по этому поводу, вопрос теоретический, не обижайтесь. Но завтра со своими электромонтёрами практическую работку сделаем.

Прикрепленное изображение


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
avlozitski
сообщение 24.10.2016, 20:55
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1136
Регистрация: 5.4.2014
Из: гМинск
Пользователь №: 38962



Цитата(Shura_with_KINEF @ 24.10.2016, 20:39) *
не обижайтесь.

Да, Вы что, какие обиды? Наоборот, интересно пообщаться.


Цитата(Shura_with_KINEF @ 24.10.2016, 20:39) *
со своими электромонтёрами практическую работку сделаем.

Если не затруднит, то отпишитесь о результатах, хотя такую работу проводил форумчанин hidoba здесь
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=436468
пост 4435


Цитата(Shura_with_KINEF @ 24.10.2016, 20:39) *
А если убрать 4 диода в двух фазах? Оставить одну, то напряжение станет 300 В ?

Да.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 24.10.2016, 22:10
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3546
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



т.е. 3 Х 300 В в параллель и будет 500 В ? Ладно, проверим. icon_wink.gif У меня как раз один молодой специалист есть, озадачу.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
нищеброд
сообщение 25.10.2016, 0:11
Сообщение #44


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 4.10.2012
Пользователь №: 28597



Цитата(Shura_with_KINEF @ 24.10.2016, 23:10) *
т.е. 3 Х 300 В в параллель и будет 500 В ? Ладно, проверим. icon_wink.gif У меня как раз один молодой специалист есть, озадачу.

Может молодой специалист объяснит умственно (без проверки паяльником закона Ома).
Прикрепленное изображение

Из кривулек видно, что D7 и D8 закрыты.
А ставят их на случай пропадания фазы (или двух фаз).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 25.10.2016, 11:43
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3546
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



avlozitski, провели эксперимент, да 550 В. Потом посидели, порисовали, да по другому и быть не могло icon_biggrin.gif
и диоды от N просто лишние. Три фазы с общей нейтралью, это не три независимых источника включенные в паралель, как выглядит на первый взгляд.
Прикрепленное изображение


Цитата(нищеброд @ 25.10.2016, 0:11) *
Может молодой специалист объяснит умственно (без проверки паяльником закона Ома).

Ну у вас то эксперимент без паяльника, но на мат.модели, разница не большая ожог от паяльника или мозоль от мыши. icon_smile.gif
А молодые специалисты нынче, после электротехнического коледжа, впадают в ступор от вопроса как измерить штангелем и посчитать сечение жилы кабеля.
А на вопрос: - чему равна площадь квадрата?
после паузы: - Это сложить четыре стороны?
И самое страшное, что так ответили подряд за неделю четыре кандидата на освободившуюся должность электромонтёра!

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 25.10.2016, 11:43


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
avlozitski
сообщение 25.10.2016, 12:23
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1136
Регистрация: 5.4.2014
Из: гМинск
Пользователь №: 38962



Shura_with_KINEF, спасибо.
Правильно сказал Андрон IV:
Цитата(Андрон IV @ 29.7.2016, 21:50) *
Три фазы это ещё тА крутилка для мозгов), хотя вроде всё просто.

поэтому думаю, что этот вопрос будет периодически всплывать, а поскольку большинство не верит словам и симулятору, будет еще один аргумент, если конечно Вы не против ссылке на Ваш пост.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Staska
сообщение 25.10.2016, 14:24
Сообщение #47


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 29.8.2010
Пользователь №: 19318



Цитата(avlozitski @ 25.10.2016, 13:23) *
поэтому думаю, что этот вопрос будет периодически всплывать, а поскольку большинство не верит словам и симулятору, будет еще один аргумент, если конечно Вы не против ссылке на Ваш пост.


Но всетаки - какие есть варианты кроме бжт на 5-6 киловатт, автотрансформатора 380-220 или чоппера на на те же 380-220 ? Для подключения из 220 в 380, но не изготовления с нуля ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
игорь ом
сообщение 26.10.2016, 20:44
Сообщение #48


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 25.3.2013
Пользователь №: 31867



Цитата(Basill @ 24.10.2016, 14:29) *
Это тот же трехфазный мостик с добавкой четвертого звена для минимизации проблем нейтрали (перекосы и т.п.)

Прикрепленное изображение

Пример из описания схемы промышленного источника.


разбирали импортные б/у ИБП инверторные, там везде такая схема с 8 диодами. да еще перед диодами три дросселя, по одному на фазу. буржуи 10 лет назад такое делали


Цитата(Shura_with_KINEF @ 24.10.2016, 20:39) *
Ну да, такая же.
А если убрать 4 диода в двух фазах? Оставить одну, то напряжение станет 300 В ? Ведь остаётся обычный однофазный мост с источника 220 В.
Т.е. каждая фаза по отдельности, нагруженная на диодный мост даёт на выходе 300 В, а если выходы мостов запараллелить, то 500 В?
Чего-то не заморачивался по этому поводу, вопрос теоретический, не обижайтесь. Но завтра со своими электромонтёрами практическую работку сделаем.

Прикрепленное изображение


этот вопрос проходили по курсу электротехники в старших классах школы, правда при совке. при взаимодействии фазных напряжений трехфазного источника, ЕДС источников суммируются. рисовали три синусоиды со сдвигом 120 градусов и считали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
нищеброд
сообщение 26.10.2016, 22:03
Сообщение #49


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 4.10.2012
Пользователь №: 28597



Цитата(игорь ом @ 26.10.2016, 21:44) *
разбирали импортные б/у ИБП инверторные, там везде такая схема с 8 диодами. да еще перед диодами три дросселя, по одному на фазу. буржуи 10 лет назад такое делали

Если на выходе стоят ёмкости со средней точкой на нейтраль, то получается универсальное питание.
Три фазы
Прикрепленное изображение
Одна фаза
Прикрепленное изображение
Две фазы
Прикрепленное изображение


Цитата(нищеброд @ 26.10.2016, 22:49) *
Надо заменить картинку .Две фазы
Прикрепленное изображение



Сообщение отредактировал нищеброд - 26.10.2016, 21:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Staska
сообщение 27.10.2016, 15:05
Сообщение #50


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 29.8.2010
Пользователь №: 19318



нищеброд, Интересно. А как нагрузка на кондесаторы при однофазном питанию ?

Кстати - получил я плазморез. Таже трех этажка. Но - на корпусе потреблюмый ток до 22 А и коефицент мощности 0.73, а в сварке - 18.5 макс ток и до 9А еффективный, коефицент мощности 0.48 ? Разберу сегодня.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Staska
сообщение 28.10.2016, 23:03
Сообщение #51


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 29.8.2010
Пользователь №: 19318



Виновник. Как и думал - никакогог ккм и в пониме нету.. Собран довольно качественно. Диоды без маркировки. Зачем ??

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение







Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg1ma
сообщение 29.10.2016, 0:22
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8328
Регистрация: 25.6.2010
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764



Цитата(Staska @ 28.10.2016, 23:03) *
Диоды без маркировки. Зачем ??

Маркировка FML4204S

Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.10.2016, 0:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serg247
сообщение 29.10.2016, 0:41
Сообщение #53


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 15.7.2013
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349



Нормальные изолированные диодики.


--------------------
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)