Подключение электроплиты ? как? , боюсь подключить не так |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение электроплиты ? как? , боюсь подключить не так |
| Гость_романман_* |
18.5.2014, 17:24
Сообщение
#1
|
|
Гости |
В низу панели 2е схемы подключения, однофазная и двуфазная. Соответственно схемы озаглавлены 200-220V и 400V. Думаю что надо отдавать предпочтение на 2е фазы, благо в квартире есть 3х фазный автомат. ДВА НО, почему схема озаглавленна 400V а не 380V, чем отличается одна фаза от другой если их перепутать.
Разъясните пожалуста |
|
|
![]() |
|
|
18.5.2014, 17:38
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3303 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
благо в квартире есть 3х фазный автомат - это точно . к вам в квартиру приходит 380 в ( или 400 разницы нет )
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
| Гость_романман_* |
18.5.2014, 17:51
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Еще вопрос. Куда девать третью фазу?
|
|
|
| Гость_романман_* |
18.5.2014, 17:58
Сообщение
#4
|
|
Гости |
на вводном автомате нарисованно 63А , на плитку автомат "С25" на 3и фазы сколько в этой фазе вольт я не понимаю, в проводе на плитку тестер показывает 3и фазы
|
|
|
|
|
18.5.2014, 18:04
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
выкладывайте схему подключения
-------------------- |
|
|
18.5.2014, 18:44
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9385 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Вот с такими познаниями или сам убьешься или детей своих поджаришь на электрическом стуле. Пригласи электрика. Не дорого будет стоить. А безопаснее на порядок.
-------------------- |
|
|
18.5.2014, 18:56
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3303 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
тестер показывает 3и фазы - очень интересно
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
|
18.5.2014, 20:17
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А чего удивительного?
Провод на плиту, который заложен на кухне, при таком раскладе должен быть 5ти жильным и три жилы из них фазные. Автору. Для подключения плиты нужны две любые фазы, ноль и защитный проводник. Итого 4 провода. Пятый заизолировать, если не нужен. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
19.5.2014, 12:21
Сообщение
#9
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
что за плита такая? Автор, давайте название и номер модели плиты, т.к. нет уверенности, что вы правильно читаете схему. Сфотографируйте схему подключения и клеммную коробку, выложите на хостинг, дайте ссылку. Так будет быстрее и надежнее.
Обычно современные бытовые плиты имеют (должны иметь) 6 выводов: 3 для фаз, две для нуля, 1 для заземления. Иного не встречал. Т.е. подозреваю, что плиту можно подключить, используя все три фазы. -------------------- |
|
|
19.5.2014, 13:01
Сообщение
#10
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
Найдите электрика уважаемый!
|
|
|
|
|
19.5.2014, 15:26
Сообщение
#11
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
Недавно себе подключал варочную индукционную панель(4 комфорки), тоже 2 варианта схемы подключения 220 и 400... Подключил на одну фазу. Видимо то же самое.
Автор не указал тип хитрюжного вражеского кабеля, который указан в схеме-у нас такого не купить))) Трёх фаз может и не быть в месте установки на момент подключения плиты. Если вопрос возник по поводу 380 и 400, то лучше не подключать самому, т.к. можно сжечь всё нафик, тем более гарантия дольше если мастер подключает... (6 клемм, 2 трогать нельзя. 2 фазы и нуль с землёй. Перемычки в комплекте. Всё очень компактно, пластмасса хлипкая.) Кстати в руководстве по эксплуатации вроде написано чтоб спец делал иначе нет гарантии. |
|
|
23.5.2014, 8:21
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.5.2014 Пользователь №: 39615 |
Вопрос открытый!
Подсоединил варочную панель AEG, автомат не включал. наживил на 2е фазы, 3ю заизолировал, ноль, земля. С автомата пять проводов , с панели 4е. Прикрепляю фото. Срочно жду ваши коментарии, правильно или нет. буду подсоединять через штекер 4контактный Сообщение отредактировал savelij® - 23.5.2014, 8:57 |
|
|
23.5.2014, 8:25
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
На фото с скрутками все подключено в нужно порядке. Только даже для временного соединения я бы применил клеммники. Да и нет смысла включать по временной схеме. Соберите нормально и включайте
Новое фото. Я не понял что там на черном клеммнике делает перемычка с N на "3". Это заводская схема сборки? |
|
|
23.5.2014, 8:29
Сообщение
#14
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.5.2014 Пользователь №: 39615 |
перемычку не трогал. на плите соединение заводское. Правильное ? Вроде со схемой все схоже
|
|
|
23.5.2014, 8:47
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Теперь вижу и схему. Все правильно. Нормально соедините провода и можно готовить.
|
|
|
23.5.2014, 8:52
Сообщение
#16
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
Провод шёл в комплекте? Вижу обжатые концы просто...
Небольшое примечание-в клеммнике я бы сделал концы провода под небольшим углом, типа буквой "С" или "Г" или вообще выкрутил болты и петелькой, и уже потом завёл бы под болт. И, Кстати, такое ощущение, что у вас обжатые концы сразу под болтом, площадь контакта мизерная, а должны быть под пластиной вроде бы... Если заводится провод реально сразу под шляпку болта, то по-любому сделать петлю! А если делать петлю то надо обжатые концы откусить и залудить-припоем пропитать. Скрутки лучше также пропаять и каждую скрутку зажать в клеммник и заизолировать. Также советую о доп изоляции кабеля, проходящего под варочной поверхностью (если кабель вниз ведёте), так как обычно внизу духовой шкаф и если шкаф электрический у него есть обдув наружной поверхности, а потенциально это нагрев провода. Я у себя проложил этот кабель по задней стене в гофро-трубе, которую скобами закрепил на стене. |
|
|
23.5.2014, 9:34
Сообщение
#17
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.5.2014 Пользователь №: 39615 |
Да провод заводской , на панели не чиго не трогал. Уважаемые .Я так понял что штекер не обеспечивает нужного контакта и возможны серьезные последствия. Вывод пропоять и зажать
Далее. Всеже я правильно соединил контакты или нет. Сообщение отредактировал Romanman - 23.5.2014, 9:35 |
|
|
23.5.2014, 9:53
Сообщение
#18
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
Да провод заводской , на панели не чиго не трогал.Я так понял что штекер не обеспечивает нужного контакта и возможны серьезные последствия. Вывод пропоять и зажать Далее. Всеже я правильно соединил контакты или нет. Если провод заводской, то обжатые концы должны быть расчитаны на нормальную работу. Но подключение этих концов надо выполнить корректно- под болтом пластина, болт надо ослабить, и завести обжатые концы кабеля под пластину, потом болт затянуть, пластина надёжно прижмёт конец и будет обеспечен нормальный контакт. Стрелками нарисовал куда заводить провода, в красной рамке-где считаю присоединение выполненным неверно. Если заводской кабель присоедините как написал (то есть как они сами предлагают), то это будет правильно и паять в этих местах не надо ничего. Паять надо на скрутках, которые у вас в воздухе висят, скрутки обжать и, заизолировав их,спрятать в монтажную коробку. Куда надо завести нарисовал ниже: ![]() ![]() ЗЫ-концы перемычки тоже лучше завести под контактную пластину, а не под болт. Соединения в правильном порядке вы сделали, теперь проверьте ещё раз по схеме соединения и обеспечьте высокое так сказать качество этих соединений)) А лучше вообще вызовите электрика!! Ибо некоторые нюансы можно узнать только на месте потрогав/поколупав/подёргав контакты/провода. И вдруг паять под напругой будете или изоляцию сожжёте неприятные последствия могут быть. ЗЫ2-сейчас перечитал тему и увидел что провод оказывается подключен уже был на клеммник панели... Теперь не знаю прав ли я с заводкой под болт? Неужели это нормальное присоединение?? Сообщение отредактировал Коляныч - 23.5.2014, 10:06 |
|
|
23.5.2014, 11:25
Сообщение
#19
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.5.2014 Пользователь №: 39615 |
Пояльник не проблема можно вспомнить школьные годы чудесные. Но не проще сделать все на клемники термоустойчивые и спрятать в коробке.
У меня уже коллекция всевозможных розеток и тройная и четверная |
|
|
23.5.2014, 12:21
Сообщение
#20
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
Пояльник не проблема можно вспомнить школьные годы чудесные. Но не проще сделать все на клемники термоустойчивые и спрятать в коробке. У меня уже коллекция всевозможных розеток и тройная и четверная Стену проштробить для проводки, сделать перфоратором и коронкой отверстие для скрытой коробки, в ней все соединения, коробку можно потом закрыть вообще. (в идеале) Паяльник если что питать не от этой же группы/розетки/линии, иначе бабахнуть может прямо в руках. По клеммникам пусть ответят другие форумчане, т.к. клеммникам лично я не доверяю, тем более такая нагрузка, порядка 9 кВт... Сам не применяю их вообще, кроме как в слаботочке, поэтому не разбираюсь)) |
|
|
23.5.2014, 13:06
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
я бы не только заизолировал 3 фазу, но и отключил бы ее от автомата. случаи разные бывают..
|
|
|
23.5.2014, 15:35
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3303 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
По клеммникам пусть ответят другие форумчане, т.к. клеммникам лично я не доверяю, тем более такая нагрузка, порядка 9 кВт.
Таким я не доверяю ![]() стараюсь такие ставить
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
2.7.2014, 14:39
Сообщение
#23
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
стараюсь такие ставить ![]() Прошу указать тип клеммников на последнем фото (буду юзать для временного питания/переподключения офисных помещений) Или любых других достойных внимания (сам их никогда не применяю но потребность возникла) Сообщение отредактировал Коляныч - 2.7.2014, 14:40 |
|
|
2.7.2014, 14:49
Сообщение
#24
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Не реклама!
1. Клеемник ТВ ХХХХ - мощная универсальная вещь, оч нравится http://www.ielectro.ru/gelem446548.html 2. Коробка с клеемником внутри КлК (тоже хорошая весчь, но сразу же с коробочкой) http://www.electro-mpo.ru/card11072.html#.U7PxO8YRGIU |
|
|
2.7.2014, 15:06
Сообщение
#25
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
Не реклама! 1. Клеемник ТВ ХХХХ - мощная универсальная вещь, оч нравится http://www.ielectro.ru/gelem446548.html Благодарю! Коробочку ТВ встречал почти в современном виде, при реставрации старой латунной люстры вроде бы 60-х годов... действительно вещь стоящая. Сокрушался что сейчас такого не делают... А оказывается делают, хотя в магазинах ничего подобного не встречал. |
|
|
2.7.2014, 15:09
Сообщение
#26
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
На ближайшем ко мне стройрынке их продают, хоть и не во всех павильонах,
В том же "электромонтаже" есть, (не реклама!) тыц |
|
|
2.7.2014, 17:09
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3303 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Клеммная колодка КП-5*10 SI-ZPT5-10.0 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
3.7.2014, 7:40
Сообщение
#28
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
Насколько понимаю коробки КлК можно применять для ответвлений кабелей, при скрытой проводке в том числе? Всё верно? на сайте производителя написано "Предназначена для присоединения бытовых электроплит к однофазной или трехфазной сети переменного тока. "
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|