Здравствуйте.Такая ситуация.Гостиница.Наобщем автомате с узо и просто автомате к которому подключены прожектора и проложенная по железному забору светодиодная лента.При подключении только инвертора светодиодного ничего не поисходит,как только подцепляешь ленту выбивает и автомат и узо(на ленте нашли прогоревшее место(замыкание постоянки 600в на забор).Почему узо срабатывает?Или оно чисто по току отрабатывает
|
|
|
|
|
11.7.2026, 11:10
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 529 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
|
|
|
11.7.2026, 18:12
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3527 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
На к.з. УЗО тоже срабатывает, проверено многократно. В своё время доказано уважаемым Харечко.
-------------------- |
|
|
11.7.2026, 20:45
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.7.2026 Пользователь №: 64872 |
Это понятно.Сколько тока ушло по одному проводу столько и должно вернуться по другому.Но разве узо должен реагировать на утечку по вторичным цепям после инвертора?
Сообщение отредактировал tihon_65 - 11.7.2026, 20:48 |
|
|
|
|
11.7.2026, 22:15
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8121 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Не путаете вольты с ваттами?
Даже после инвертора, хотя и сеть изолированная, любая утечка тока на связанный с землей забором даст срабатывание узо из-за растекания тока в землю. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
12.7.2026, 0:05
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3527 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Наверно всё-таки не инвертор, а драйвер (импульсный блок питания) светодиодной ленты.
А где-то на технической табличке драйвера есть информация, о том, что он является безопасным источником сверхнизкого напряжения? Скорее есть значок квадрат в квадрате, или значок заземления, и это устройство, соответственно II или I класса защиты от поражения электрическим током, и в конструктиве его нет в помине полноценной гальванической развязки. Поэтому ни какого к.з. по постоянному току не было, а было простое замыкание, которое и вызвало срабатывание УЗО. Часто эти драйверы являются трехполюсниками, т.е. условная нейтраль (ноль) со входа ~220 В прямиком идет на (+) или (-) выхода, как впрочем и у дешевых зарядников для мобильников. -------------------- |
|
|