Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Влияние на стабилизатор молнечного иныертора , Подключенного параллельно нагрузке

zoog
сообщение 27.6.2026, 6:28
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 861
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Доброе утро.
Есть щёточный (сервоприводный, "ЛАТР-ный") стабилизатор 10кВт*3, есть нагрузка (дом) с потреблением 4+3+0,5кВт по фазам и между ними параллельно подключен солнечный инвертор на 21кВт. Вот примерно так:

Проблема: срабатывает защита по перенапряжению на третьей фазе. Показания вольтметров по 1 и 2 фазам в пределах нормы, а на третьей - на входе 240В, на выходе - 260В.
Стабилизатор имеет входной диапазон 160..265В и при повышенном входном напряжении работает как понижающий трансформатор с коэффициентом примерно 0,87. При этом щётка находится в положении, соответствующему макс. входному напряжению (упираясь в концевик), то есть трансформация реально должна быть понижающей, стабилизатор работает корректно - всё это есть на видео, снятом владельцем.

Прикол ещё в том, что в этот момент сам инвертор работать не должен (хотя этот факт я не перепроверял) - у него таймаут 2 минуты после отключения его входа от сети и сам по себе он напряжение не выдаёт по идее. Но сразу после включения стабилизатора - на его вольтметрах отображаются вот такие вот необъяснимые напряжения (я их перепроверил своими 2мя если что).
Как я понимаю, такой инвертор подпитывает подключенные к нему линии, подавая ток в противоположном направлении (по сравнению с током нагрузки). И этот ток при высоком сопротивлении линии питания будет давать повышение напряжение на входе системы (вводе в дом). Но мы видим обратное: на входе 240, на выходе 260, причём это бывает и ночью, когда инвертор ничего не делает (системы накопления на аккумуляторах там нет), вот фото:
- (показания делить на 1,73) в тот момент положение щётки проверено не было, в теории сам стабилизатор мог повышать напряжение - для этого ему пришлось бы сойти с ума, а потом при моём появлении снова работать правильно.
То есть это возможно даже не от влива мощности, что же тогда за чертовщина?

Ой, модератор, на помощь - опечатался в названии(

Сообщение отредактировал zoog - 27.6.2026, 7:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- zoog   Влияние на стабилизатор молнечного иныертора   27.6.2026, 6:28
- - Костян челябинский   Мне кажется инвертор так включать нельзя. Ничем ко...   27.6.2026, 6:44
|- - zoog   Цитата(Костян челябинский @ 27.6.2026, 7...   27.6.2026, 6:55
- - slavapril   При таком подключении, если оно правильно нарисова...   27.6.2026, 6:59
|- - zoog   Цитата(slavapril @ 27.6.2026, 7:59) При т...   27.6.2026, 7:06
- - Костян челябинский   Ещё мысль. Нагрузка на этой фазе маленькая. Инверт...   27.6.2026, 7:01
- - Костян челябинский   Ещё соображения. Стабилизатор по сути автотрансфор...   27.6.2026, 7:19
|- - zoog   Цитата(Костян челябинский @ 27.6.2026, 8...   27.6.2026, 7:22
- - sasha4312   Что здесь непонятного? Солнечный инвертор пытается...   27.6.2026, 11:10
|- - zoog   Цитата(sasha4312 @ 27.6.2026, 12:10) Что ...   27.6.2026, 14:00
|- - sasha4312   Цитата(zoog @ 27.6.2026, 14:00) Вы лишь п...   28.6.2026, 8:05
|- - zoog   Цитата(sasha4312 @ 28.6.2026, 9:05) А у В...   28.6.2026, 8:37
|- - sasha4312   Цитата(zoog @ 28.6.2026, 8:37) Камрад, Вы...   28.6.2026, 9:06
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(sasha4312 @ 28.6.2026, 9:06) Инвер...   28.6.2026, 9:36
|- - sasha4312   Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.6.2026, 9:36...   28.6.2026, 9:48
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(sasha4312 @ 28.6.2026, 9:48) Я-бы ...   28.6.2026, 14:24
- - Shura_with_KINEF   Так сказать, нагрузкой солнечного сетевого инверто...   27.6.2026, 21:24
|- - zoog   Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.6.2026, 22:2...   27.6.2026, 22:54
- - gomed12   Не понял схему на первом рисунке, 3-х фазный выгля...   27.6.2026, 23:27
|- - zoog   Цитата(gomed12 @ 28.6.2026, 0:27) Не поня...   28.6.2026, 0:51
- - Shura_with_KINEF   Инвертор то как раз сетевой, как я понял из описан...   27.6.2026, 23:59
- - gomed12   Например, такой синхронизатор   28.6.2026, 1:30
|- - zoog   Цитата(gomed12 @ 28.6.2026, 2:30) Наприме...   28.6.2026, 6:56
- - Shura_with_KINEF   gomed12, вы не поняли, причём здесь синхронизатор?...   28.6.2026, 8:59
|- - zoog   Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.6.2026, 9:59...   28.6.2026, 10:49
|- - gomed12   Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.6.2026, 8:59...   28.6.2026, 13:02
|- - zoog   Цитата(gomed12 @ 28.6.2026, 14:02) У меня...   28.6.2026, 14:55
- - ab111   Здравствуйте! Вопрос: Подтвердите, пожалуйста...   29.6.2026, 12:51
|- - zoog   Цитата(ab111 @ 29.6.2026, 13:51) Здравств...   29.6.2026, 13:31
- - zoog   Апдейт: даже при отключенном инверторе то же самое...   Вчера, 19:10
- - gomed12   Насколько понял (по картинке) у вас сервоприводы н...   Вчера, 23:35
|- - zoog   Цитата(gomed12 @ 2.7.2026, 0:29) Наскольк...   Вчера, 23:36
- - gomed12   ЦитатаКак делители могут гнать время от времени? Н...   Вчера, 23:52
|- - zoog   Цитата(gomed12 @ 2.7.2026, 0:52) Наверно,...   Сегодня, 0:01
- - gomed12   А как определили, что на понижение, если напряжени...   Сегодня, 0:11
|- - zoog   Цитата(gomed12 @ 2.7.2026, 1:11) А как оп...   Сегодня, 11:26
- - gomed12   ЦитатаПлюс я его 3 раза гонял ЛАТРом в диапазоне 1...   Сегодня, 12:43
- - zoog   Цитата(gomed12 @ 2.7.2026, 13:43) Именно ...   Сегодня, 14:25