Можно ли использовать алюминий провод для прокладки земли? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Можно ли использовать алюминий провод для прокладки земли? |
4.6.2026, 13:08
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 12.4.2023 Пользователь №: 61173 |
Добрый день.
Забили штырь заземления, от него оцинкованной полосой 25*4 зашли в здание. Далее до щитка внутри здания 120м, щит на 120 кВт. ОООчень тяжело по коридору старого завода вести полосу на высоте 4 метров обходя все что было проложено до нас. Спросили у нашего проектировщика можно ли внутри помещения со стали перейти на алюминий используя провод ПАВ 1х70 квадратов и им довести до щитка? Он сказал что алюминий нельзя так как он окисляется а так же ослабевают крепления. Но на ПУЭ точно сослаться не смог, сказал что просто так не делают, медь или сталь. Хотел попросить помочь разобраться в этом вопросе со ссылкой на ПУЭ... |
|
|
|
|
4.6.2026, 13:59
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3501 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Странно всё.
- и вводной щит в 120 м от наружной стены здания; - и штырь, забитый в землю; - и сечение заземляющего проводника при данной установленной мощности; - и вопрос к проектанту с просьбой заменить материалы без изменений в проекте. А что, трудозатраты в смете на монтажные работы не прописаны эти работы? Вам не нужны деньги? А алюминий в качестве заземляющих и защитных проводников нельзя только в земле. (ПУЭ Глава 1.7) -------------------- |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
4.6.2026, 14:09
Сообщение
#3
|
|
Гости |
... Забили штырь заземления, от него оцинкованной полосой 25*4 зашли в здание. Далее до щитка внутри здания 120м, щит на 120 кВт. ОООчень тяжело по коридору старого завода вести полосу на высоте 4 метров обходя все что было проложено до нас. ... Судя по постановке вопроса, работают не профессионалы. Объяснять все тонкости монтажа ЗУ - начинать с основ электротехники? |
|
|
4.6.2026, 14:13
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23325 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а на вопрос ответить?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
4.6.2026, 15:18
Сообщение
#5
|
|
Гости |
|
|
|
4.6.2026, 15:50
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 12.4.2023 Пользователь №: 61173 |
Странно всё. - и вводной щит в 120 м от наружной стены здания; - и штырь, забитый в землю; - и сечение заземляющего проводника при данной установленной мощности; - и вопрос к проектанту с просьбой заменить материалы без изменений в проекте. А что, трудозатраты в смете на монтажные работы не прописаны эти работы? Вам не нужны деньги? А алюминий в качестве заземляющих и защитных проводников нельзя только в земле. (ПУЭ Глава 1.7) Быть может я не использовал нужную терминологию. Мы забили комплект заземления из оцинкованной стали D16 мм на 15 метров, вызвали лабораторию, нам замеряли сопротивление: 8.9 Ом. От этого штыря провели полосу 25х4 в здание, это метров 20. Здание - завод, на нем арендуем площади, не одно помещение. Завод заземление не дает. Под заводом бомбоубежище а вокруг всё в дорогах. Первую точку под заземление которую согласовали - попали в подвал, вторую забили как написал выше, поэтому и 120м. Арендуем уже давно и много что было сделано 20 лет назад согласно старым нормам, сейчас приводим в соответствие. Проекта именно на заземление вдоль всего завода мы не делали, а в проектах на участках просто обозначено знаком заземления. На счет строительства и сметы, такого плана работы делаем сами. Сообщение отредактировал uhi - 4.6.2026, 15:54 |
|
|
4.6.2026, 17:00
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23325 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не запрещено использовать алюминий в качестве зазаемляющего проводника РЕ
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
4.6.2026, 17:15
Сообщение
#8
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 519 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
не запрещено использовать алюминий в качестве зазаемляющего проводника РЕ Цитата ГОСТ Р 50571.5.54- 2024 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ Заземляющие устройства и защитные проводники
" 542.3 Заземляющие проводники 542.3.1 Заземляющие проводники должны удовлетворять требованиям 543.1.1 и 543.1.2. Площадь их поперечного сечения должна быть не менее 6 мм2 для меди или 50 мм2 для стали. Если неизолированный заземляющий проводник прокладывают в грунте, необходимо, чтобы его размеры и характеристики соответствовали указанным в таблице 54.1. Когда ожидают протекание тока короткого замыкания на заземляющий электрод (например, в системах TN или IT), заземляющие проводники могут быть выбраны в соответствии с указаниями 544.1. Алюминиевые проводники не допускается использовать в качестве заземляющих проводников. Примечание — Если систему молниезащиты соединяют с заземлителем, то площадь поперечного сечения заземляющего проводника должна быть по крайней мере 16 мм2 для меди (Си) или 50 мм2 для железа (Fe) (см. ГОСТ Р МЭК 62305-1). 544 Защитные проводники уравнивания потенциалов 544.1 Защитные проводники уравнивания потенциалов для присоединения к главной заземляющей шине Сечение защитных проводников уравнивания потенциалов, которые присоединяют к главной заземляющей шине (ГЗШ), должно быть не менее половины сечения самого большего защитного заземляющего проводника установки и не менее: - 6 мм2 для меди; или - 16 мм2 для алюминия; или - 50 мм2 для стали. Сечение защитных проводников уравнивания потенциалов, которые присоединяют к главной заземляющей шине, не требует превышения 25 мм2 для Си или эквивалентного для других материалов. |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
4.6.2026, 18:58
Сообщение
#9
|
|
Гости |
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
4.6.2026, 19:04
Сообщение
#10
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
4.6.2026, 20:24
Сообщение
#11
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 12.4.2023 Пользователь №: 61173 |
"Далее до щитка внутри здания 120м" - Вы бы уж определились с длиной: "От этого штыря провели полосу 25х4 в здание, это метров 20." И почему тянете на высоте 4 м? наверно я плохо описал что у нас есть. поэтому попробую нарисовать... надеюсь станет более понятно: на счет высоты, в 4 метра. планируется вести заземляющий проводник по коридору старого завода в котором есть ворота высотой в 3+ метра + куча старых коммуникаций... т.е. надо вести над ними. ну может 3.3 метра, не 4... Впервые сталкиваюсь с указанием мощности щита. я пришел за советом, и описал хозяйство максимально подробно.. мне казалось что сечение проводника который подводится к щиту для заземления зависит от сечения фазовых проводников. поэтому и указал максимальную мощность производственного участка из всех которое надо заземлить. Sist, у нас в РБ есть ТКП 339-2022 4.3.12.5 Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный − 10 мм2 , алюминиевый − 16 мм2 , стальной − 75 мм2 правильно ли я понимаю что мы можем после ввода в здание полосы, считать окончание этой полосы "главной заземляющей шиной" и от неё вести медь 10мм2 или алюминий 16 мм2 к щиткам?... Сообщение отредактировал uhi - 4.6.2026, 20:57 |
|
|
||
4.6.2026, 21:55
Сообщение
#12
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 519 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
рабочего (функционального) заземления у вас - защитное заземление
|
|
|
5.6.2026, 8:25
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23325 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
согласен ошибся, как вариант ГЗШ ставите на стене рядом с улицей, до неё сталь/медь, далее до других шинок алюминий
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
6.6.2026, 19:20
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8067 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Не понятно функциональное назначение заземления, которое не вводится ВУ(ВРУ), а прокладывается в неведомые помещения.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
6.6.2026, 21:36
Сообщение
#15
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 12.4.2023 Пользователь №: 61173 |
Не понятно функциональное назначение заземления, которое не вводится ВУ(ВРУ), а прокладывается в неведомые помещения. извиняюсь за невнятное объяснение. на картинке что я выше нарисовал написано что в каждом помещении щиток, и мы должны к каждому щитку подвести землю... Сообщение отредактировал uhi - 6.6.2026, 21:36 |
|
|
6.6.2026, 22:15
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3501 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Это не объяснение. Если цель заземления защита от поражения эл.током, то см. выше сообщение уважаемого gomed12.
Все заземлители защитного заземления объекта должны быть объединены. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 6.6.2026, 22:15 -------------------- |
|
|
7.6.2026, 10:18
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8067 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
По рисункам не все до конца понятно, необходимо понять расположение защитного проводника в составе питающего кабеля.
1. Допустим, ВРУ с учетом ээ расположено у арендодателя и все ваши щиты питаются от него по отдельным кабелям. Завод, цех. Ваше ЗУ- это повторное заземление питающего PEN (PE). Проектировщик в первую очередь обязан был использовать стационарные м/к строительной части здания рядом с щитами, связанные с землей и использовать их в качестве естественных ЗУ. Если отсутствуют естественные заземлители, тогда оправдана прокладка к каждому щиту "земли" и индивидуальное повторное заземление PEN (PE) по питанию. 2. То же самое, только щиты запитаны одним кабелем шлейфом друг от друга, тогда достаточно заземление PEN (PE) в ближайшем к ЗУ щите. 3. Если в цехе имеется свое ВУ (ВРУ) от которого питаются эти щиты и здесь достаточно заземления питающего PEN (PE). -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
10.6.2026, 20:35
Сообщение
#18
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 12.4.2023 Пользователь №: 61173 |
Всем спасибо за участие. Решили сталь тянуть по всему коридору и брать к ВРУ непосредственно через стену медью.
|
|
|
11.6.2026, 9:35
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8067 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Решили так решили, избыточного заземления лишним не бывает.
Арендуем уже давно и много что было сделано 20 лет назад согласно старым нормам, сейчас приводим в соответствие. А разве в РБ какие-то новые нормы появились и чем они отличаются от российских? 100 лет заземления делали и изменения не вносили. Цитата Здание - завод, на нем арендуем площади, не одно помещение. Завод заземление не дает. Внутри завода со дня его основания все металлоконструкции взаимосвязаны и образует с контуром заземления здания одно целое. И все же интересно и до конца не понятна ЦЕЛЬ всех манипуляций с заземлением, что было не так до ваших действий. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Вчера, 22:08
Сообщение
#20
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 12.4.2023 Пользователь №: 61173 |
gomed12, на заводе заземление есть в ТП, от ТП ко всем РП идут 3 фазы и ноль.
Мы подключены к РП. Завод с ТП землю нам не позволяет взять. Из того что знаю, заводские вели себе землю от ТП которое отключено от высоковольтной линии. Так же знаю что когда завод сдавал зарядки в энергонадзор для автомобилей то забивали штыри заземления и делали контур. Почему они просто к частям здания не подключились сами я не знаю. Нам таких опций никто не предлагал. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 2:51 |
|
|
|
|