Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Несколько вводов , Советы по ссылкой на НД

YuriYudin
сообщение 1.4.2026, 13:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 1.4.2026
Пользователь №: 64708



Добрый день! От электрической сети предприятия запитан опосредованно магазин, предприниматель закрывает магазин но остаётся действующим ИП. С ним подписан акт балансового и эксплуатационного разграничения на 15 кВт мощности в 2014 году. Других документов ни каких на данное подключение нет. В 2022 году ИП оформляет технологическое присоединение напрямую от сетей сетевой организации, им строят линию, выдают акт О технологическом присоединении в котором прописывают точку подключения с существующими 15 кВт мощности, увеличением мощности на 20 кВт и суммарное максимальная мощность 35 кВт. Присваивают 3 группу надёжности. Таким образом ИП получает 2 ввода и мощность в 50 кВт, мы их отключили от своих сетей. Они пишут жалобу в сбыт, так как с нами нет ни каких договорных отношений. На какую НД можно сослаться в плане запрещения 2 вводов от разных ТП, 2 вводов в помещение с 3 категорией надёжности. А так же мы ссылаемся на Акт присоединения к сетям сетевой организации - что мощности учтены в данном подключении и наша точка подключения ликвидируется!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.4.2026, 14:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23317
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



старый акт кто с кем подписал?
подключение в вам через внутренние сети, не ВЛ/КЛ?
в новом акте сколько точек указано?

вводов можно сколь угодно, были бы деньги и некуда их тратить


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
YuriYudin
сообщение 1.4.2026, 14:37
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 1.4.2026
Пользователь №: 64708



Наша организация с ИП, но только акт балансовой и эксплуатационной, других актов нет

Подключение через стену кабелем, половина здания их, половина наша.
В новом акте пункт "2. Перечень точек присоединения" указано в таблице один пункт, новая точка от линий сетевой организации
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.4.2026, 15:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23317
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(YuriYudin @ 1.4.2026, 14:37) *
новая точка от линий сетевой организации
с мощностью 35 кВт?
если да, смело отключайте или пусть платят за удовольствие, если вам это надо


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 1.4.2026, 18:42
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8065
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Вообще то сетевая не довела до конца свою часть работы. Обязаны были установить в точке присоединения счетчик, потребовать демонтажа питания от соседей, выполнить подачу напряжения после заключения вами договора со сбытом.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
YuriYudin
сообщение 1.4.2026, 18:58
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 1.4.2026
Пользователь №: 64708



Цитата(с2н5он @ 1.4.2026, 17:23) *
с мощностью 35 кВт?
если да, смело отключайте или пусть платят за удовольствие, если вам это надо


Да на 35 кВт, с выдачей акта технологического присоединения на 15 кВт существующей мощности, 20 кВт увеличение мощности, общей максимальной мощностью 35 кВт!


Цитата(gomed12 @ 1.4.2026, 20:42) *
Вообще то сетевая не довела до конца свою часть работы. Обязаны были установить в точке присоединения счетчик, потребовать демонтажа питания от соседей, выполнить подачу напряжения после заключения вами договора со сбытом.


Более того, они подали напряжение! вот и вопрос про ссылки на нормативные документы на которые можно сослаться при отключении
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 1.4.2026, 19:58
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3498
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Ни кто не запрещает имет два подключения. Опосредованное подключение уже подразумевает договор со сбытовой организацией. Потребитель, через которого произведено опосредованное подключение не имеет права отказывать и чинить препятствия опосредованному подключению при наличии достаточной пропускной способности сетей. Если же опосредованное подключение "в кавычках", а на самом деле просто передача(продажа) электроэнергии от потребителя стороннему лицу, это незаконный акт.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 2.4.2026, 0:59
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8065
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Дополню, если помещение на праве собственности, то договор со сбытовой обязателен.
Цитата
вопрос про ссылки на нормативные документы на которые можно сослаться при отключении

На собственника-юрлица распространяются правила технологического присоединения к электрическим сетям.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.4.2026, 8:58
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23317
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(gomed12 @ 1.4.2026, 18:42) *
потребовать демонтажа питания от соседей
не могут, ибо это не их э/у, командует владелец


YuriYudin не спросил, а старая точка, платят за ЭЭ сбытовой, есть договор или вам оплачивают, а вы за них?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
YuriYudin
сообщение 2.4.2026, 9:12
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 1.4.2026
Пользователь №: 64708



YuriYudin не спросил, а старая точка, платят за ЭЭ сбытовой, есть договор или вам оплачивают, а вы за них?
[/quote]

платят напрямую в сбыт! Причём с претензией обратился арендатор, а не ИП с которым подписывали акт балансовой! Арендатор написал претензию в сбыт, с формулировкой что так как с нами нет договорных отношений
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.4.2026, 9:20
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9358
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(YuriYudin @ 2.4.2026, 11:12) *
Yс претензией обратился арендатор, а не ИП с которым подписывали акт балансовой! Арендатор написал претензию в сбыт, с формулировкой что так как с нами нет договорных отношений

До расторжения договора аренды с арендатором пять.. четыре..

Арендатор полез не в своё дело. Если вас как посредника и ИП-ка как абонента всё устраивает, то почему бы просто не обратиться к ИП-ку и не попросить угомонить возомнившего арендатора?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.4.2026, 9:49
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23317
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а ИП что говорит?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
YuriYudin
сообщение 2.4.2026, 10:26
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 1.4.2026
Пользователь №: 64708



Цитата(с2н5он @ 2.4.2026, 11:49) *
а ИП что говорит?


с ними связи нет и на нас они не выходили, но сбыт пишет претензии
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.4.2026, 14:13
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23317
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



последний акт в студию
претензию тоже
с обоих вводов сетевая организация одна и та же?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
YuriYudin
сообщение 2.4.2026, 14:46
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 1.4.2026
Пользователь №: 64708



Цитата(с2н5он @ 2.4.2026, 16:13) *
последний акт в студию
претензию тоже
с обоих вводов сетевая организация одна и та же?


По первому акту запитаны от нас, от нашей ТП 10/0,4, которая от нашей ПС 35/10
По второму акту от сетевой линии, от сетевой ТП, запитанной от нашей ПС 35/10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_плохой_*
сообщение 11.4.2026, 19:44
Сообщение #16





Гости






YuriYudin,
В вашей организации есть юрист? Если нет, наймите - это вопрос полностью юридический. Выскажу своё имхо: нет договора - нет обязательств. Выключили и баста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир51
сообщение 27.5.2026, 16:09
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.7.2023
Пользователь №: 61455



Цитата(YuriYudin @ 1.4.2026, 13:23) *
...Присваивают 3 группу надёжности. Таким образом ИП получает 2 ввода и мощность в 50 кВт, мы их отключили от своих сетей. Они пишут жалобу в сбыт, так как с нами нет ни каких договорных отношений. На какую НД можно сослаться в плане запрещения 2 вводов от разных ТП, 2 вводов в помещение с 3 категорией надёжности. А так же мы ссылаемся на Акт присоединения к сетям сетевой организации - что мощности учтены в данном подключении и наша точка подключения ликвидируется!

3-я категория надёжности предусматривает ОДНУ точку подключения к сетям электроснабжения.
Вам ответить в сбыт - они (сбыт) оформили одну эту точку присоединения, поэтому существующая точка подключения, которая была оформлена с Вами до нового присоединения, ликвидирована.

Сообщение отредактировал Владимир51 - 27.5.2026, 16:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 27.5.2026, 18:11
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3498
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Владимир51 @ 27.5.2026, 16:09) *
3-я категория надёжности предусматривает ОДНУ точку подключения к сетям электроснабжения.

Неправда ваша. Хоть десять точек подключения. Нет резервирования, - нет II категории электроснабжения.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 19:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены