Подключение частного дома |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Подключение частного дома |
21.3.2026, 14:03
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.3.2026 Пользователь №: 64690 |
К участку подведено электричество 380в, эл. счётчик установлен на столбе и к нему подключён кабель СИП напрямую без ящика и вводного автомата. От счётчика на столбе смотан кабель СИП для подключения к дому, примерно 50м, примерно на таком расстоянии находится дом. Вопрос: мне нужно устанавливать ящик ВРУ на столбе (с вводным автоматом, противопожарным УЗО, УЗИП) или я могу протянуть кабель до дома и уже в доме в щите установить все? Счётчик установлен какой-то умный, сам передает показания.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
22.3.2026, 9:20
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Какой СИП у Вас конкретно? Для СИП 4 без несущей жилы максимальная длина пролёта - 25 м. А у Вас до дома - 50!
|
|
|
22.3.2026, 21:40
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.3.2026 Пользователь №: 64690 |
СИП 4 16, установлены столбы, а к чему этот вопрос, я спрашиваю про другое.
|
|
|
22.3.2026, 23:17
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3456 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Раз СИПа хватает до дома, то как вариант ВУ можно поставить на наружной стене с минимальным набором (с вводным автоматом, противопожарным УЗО, 3-4 АВ для отходящих линий, Диф 1Ф и Диф 3ф для уличных розеток). Распределительный щит в удобном месте в доме. от ВУ до РУ кабель (не СИП!!!) в стальной трубе или коробе.
Второй вариант: - СИП до фронтона, далее через "орехи" переход на кабель и далее в дом до ВРУ в стальной трубе или коробе. Не забудьте проверить наличие заземления на опоре с вашим счётчиком, это обязанность сбытовой. При выборе первого варианта удобно выполнить подключение ВУ к заземляющему устройству дома, что это будет, контур или одиночный забивной заземлитель это другая тема. -------------------- |
|
|
|
|
23.3.2026, 9:12
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.3.2026 Пользователь №: 64690 |
Опора, на которой находится счётчик установлена у границы участка от основной линии около 10м, на опоре только счётчик на самом верху, к нему подключён СИП, сразу к счётчику, никакого заземления нет. Заземление только на основной линии на опоре. От счётчика СИП скручен для подключения к дому.А если такой вариант: СИП по воздуху к фронтону через орехи медью 4 10 в дом в рщ, а там уже все автоматы( вводной 32или25???, узип, узо 300(S), РН, и далее на группы по фазам. Заземление контур у дома и в РЩ, в общем сделать все в одном месте, как такой вариант?
|
|
|
23.3.2026, 9:37
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18486 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
23.3.2026, 10:27
Сообщение
#7
|
|
Гости |
... на опоре только счётчик на самом верху, к нему подключён СИП, сразу к счётчику, никакого заземления нет. Заземление только на основной линии на опоре. От счётчика СИП скручен для подключения к дому.А если такой вариант: СИП по воздуху к фронтону через орехи медью 4 10 в дом в рщ, ... ВЫ ЖЕ ПИСАЛИ: "От счётчика на столбе смотан кабель СИП для подключения к дому, примерно 50м, примерно на таком расстоянии находится дом." Т. е. длина пролёта до дома у Вас будет 50 м? А если в Вашем СИП-е нет несущей жилы, он не выдержит натежения при такой длине пролёта! |
|
|
|
|
23.3.2026, 10:59
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.3.2026 Пользователь №: 64690 |
До дома установлены столбы, 3шт, через 15м
|
|
|
23.3.2026, 11:35
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18486 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А если в Вашем СИП-е нет несущей жилы, он не выдержит натежения при такой длине пролёта! Если нет отдельно выделенной несущей жилы это не лишает СИП-4 несущей способности и буквы "С" в названии.Вот табличка для СИП-4 4х25:
___4_4_25.jpg ( 87.2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4До дома установлены столбы, 3шт, через 15м А уж тем более с "подпорками", можно и не считать. )) Опора не упадёт, домик не уедет..
Сообщение отредактировал Олега - 23.3.2026, 11:48 |
|
|
23.3.2026, 14:07
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.3.2026 Пользователь №: 64690 |
Хорошо, кабель до дома протянули по опорам, теперь про заземление. Хочу сделать контур заземления, либо уголками треугольником (размер?), либо купить готовый комплект в линию, что посоветуете? И вопрос: как измерить сопротивление, если нет специального устройства???
|
|
|
|
|
23.3.2026, 15:05
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3456 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Контур - это вокруг дома на глубине 0,5 м, а "треугольником" или "готовое", это очаговое заземление. Так вот какое выбрать, это по деньгам. Сопротивление повторного заземления, а около или вокруг дома это именно повторное, не нормируется. Но если есть желание измерить, то вам помогут представители сбытовой или работники любой электролаборатории предприятия, возможно даже на котором работаете вы, частным образом.
-------------------- |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
23.3.2026, 17:25
Сообщение
#12
|
|
Гости |
|
|
|
Вчера, 10:33
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7992 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Вчера, 12:03
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18486 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
У ТС - СИП 4 16, других данных нет, почему и вопросы задаю! Реальные данные уже можно увидеть в сообщ.#8 и полную таблицу для 4х16 можно не искать. Главное - то, что СИП-4 имеет таки несущую способность..Лучше бы какой другой ролик.. Убогое тут исполнение, честное слово. И сечения, и расстояния, да и пресловутый треугольник.. |
|
|
Вчера, 14:35
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7992 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
И сечения, и расстояния, да и пресловутый треугольник.. Не спорю. В основном ответ давался на вопрос: Цитата как измерить сопротивление, если нет специального устройства??? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.3.2026, 7:37 |
|
|
|
|