Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение частного дома

Игорь67
сообщение 21.3.2026, 14:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.3.2026
Пользователь №: 64690



К участку подведено электричество 380в, эл. счётчик установлен на столбе и к нему подключён кабель СИП напрямую без ящика и вводного автомата. От счётчика на столбе смотан кабель СИП для подключения к дому, примерно 50м, примерно на таком расстоянии находится дом. Вопрос: мне нужно устанавливать ящик ВРУ на столбе (с вводным автоматом, противопожарным УЗО, УЗИП) или я могу протянуть кабель до дома и уже в доме в щите установить все? Счётчик установлен какой-то умный, сам передает показания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.3.2026, 9:20
Сообщение #2





Гости






Какой СИП у Вас конкретно? Для СИП 4 без несущей жилы максимальная длина пролёта - 25 м. А у Вас до дома - 50!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь67
сообщение 22.3.2026, 21:40
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.3.2026
Пользователь №: 64690



СИП 4 16, установлены столбы, а к чему этот вопрос, я спрашиваю про другое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 22.3.2026, 23:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3456
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Раз СИПа хватает до дома, то как вариант ВУ можно поставить на наружной стене с минимальным набором (с вводным автоматом, противопожарным УЗО, 3-4 АВ для отходящих линий, Диф 1Ф и Диф 3ф для уличных розеток). Распределительный щит в удобном месте в доме. от ВУ до РУ кабель (не СИП!!!) в стальной трубе или коробе.
Второй вариант: - СИП до фронтона, далее через "орехи" переход на кабель и далее в дом до ВРУ в стальной трубе или коробе.

Не забудьте проверить наличие заземления на опоре с вашим счётчиком, это обязанность сбытовой.
При выборе первого варианта удобно выполнить подключение ВУ к заземляющему устройству дома, что это будет, контур или одиночный забивной заземлитель это другая тема.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь67
сообщение 23.3.2026, 9:12
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.3.2026
Пользователь №: 64690



Опора, на которой находится счётчик установлена у границы участка от основной линии около 10м, на опоре только счётчик на самом верху, к нему подключён СИП, сразу к счётчику, никакого заземления нет. Заземление только на основной линии на опоре. От счётчика СИП скручен для подключения к дому.А если такой вариант: СИП по воздуху к фронтону через орехи медью 4 10 в дом в рщ, а там уже все автоматы( вводной 32или25???, узип, узо 300(S), РН, и далее на группы по фазам. Заземление контур у дома и в РЩ, в общем сделать все в одном месте, как такой вариант?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.3.2026, 9:37
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18486
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Игорь67 @ 23.3.2026, 9:12) *
А если такой вариант: СИП по воздуху к фронтону через орехи медью 4 10 в дом в рщ, а там уже все ... как такой вариант?
От второго варианта Shurы_with_KINEF он чем отличается ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.3.2026, 10:27
Сообщение #7





Гости






Цитата(Игорь67 @ 23.3.2026, 9:12) *
... на опоре только счётчик на самом верху, к нему подключён СИП, сразу к счётчику, никакого заземления нет. Заземление только на основной линии на опоре. От счётчика СИП скручен для подключения к дому.А если такой вариант: СИП по воздуху к фронтону через орехи медью 4 10 в дом в рщ, ...

ВЫ ЖЕ ПИСАЛИ: "От счётчика на столбе смотан кабель СИП для подключения к дому, примерно 50м, примерно на таком расстоянии находится дом." Т. е. длина пролёта до дома у Вас будет 50 м? А если в Вашем СИП-е нет несущей жилы, он не выдержит натежения при такой длине пролёта!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь67
сообщение 23.3.2026, 10:59
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.3.2026
Пользователь №: 64690



До дома установлены столбы, 3шт, через 15м
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.3.2026, 11:35
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18486
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 23.3.2026, 10:27) *
А если в Вашем СИП-е нет несущей жилы, он не выдержит натежения при такой длине пролёта!
Если нет отдельно выделенной несущей жилы это не лишает СИП-4 несущей способности и буквы "С" в названии.
Вот табличка для СИП-4 4х25:
Прикрепленный файл  ___4_4_25.jpg ( 87.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4


Цитата(Игорь67 @ 23.3.2026, 10:59) *
До дома установлены столбы, 3шт, через 15м
А уж тем более с "подпорками", можно и не считать. )) Опора не упадёт, домик не уедет..

Сообщение отредактировал Олега - 23.3.2026, 11:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь67
сообщение 23.3.2026, 14:07
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.3.2026
Пользователь №: 64690



Хорошо, кабель до дома протянули по опорам, теперь про заземление. Хочу сделать контур заземления, либо уголками треугольником (размер?), либо купить готовый комплект в линию, что посоветуете? И вопрос: как измерить сопротивление, если нет специального устройства???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 23.3.2026, 15:05
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3456
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Контур - это вокруг дома на глубине 0,5 м, а "треугольником" или "готовое", это очаговое заземление. Так вот какое выбрать, это по деньгам. Сопротивление повторного заземления, а около или вокруг дома это именно повторное, не нормируется. Но если есть желание измерить, то вам помогут представители сбытовой или работники любой электролаборатории предприятия, возможно даже на котором работаете вы, частным образом.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.3.2026, 17:25
Сообщение #12





Гости






Цитата(Олега @ 23.3.2026, 11:35) *
...

У ТС - СИП 4 16, других данных нет, почему и вопросы задаю!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение Вчера, 10:33
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7992
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



https://yandex.ru/video/preview/11806241872783055093


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение Вчера, 12:03
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18486
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 23.3.2026, 17:25) *
У ТС - СИП 4 16, других данных нет, почему и вопросы задаю!
Реальные данные уже можно увидеть в сообщ.#8 и полную таблицу для 4х16 можно не искать. Главное - то, что СИП-4 имеет таки несущую способность..

Цитата(gomed12 @ 24.3.2026, 10:33) *
Лучше бы какой другой ролик.. Убогое тут исполнение, честное слово. И сечения, и расстояния, да и пресловутый треугольник..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение Вчера, 14:35
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7992
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 24.3.2026, 12:03) *
И сечения, и расстояния, да и пресловутый треугольник..

Не спорю.
В основном ответ давался на вопрос:
Цитата
как измерить сопротивление, если нет специального устройства???



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.3.2026, 7:37