Здравствуйте, коллеги. Возник такой вопрос. Имеем двухъярусную трассу кабельных лотков, проходящую через тамбур (при входе). Это единственно возможный путь трассы. Будут ли там какие-то подвесные потолки или нет - неизвестно. В любом случае, полагаю, что открытое прохождение лотков в тамбуре - не самая лучшая идея. По сему возникает, как мне кажется, единственный выход - делать обстройку лотков с лючками обслуживания.
Сталкивался ли кто с такими задачами? Существуют ли какие-либо критические требования к такой предполагаемой обстройке? Каковы её габариты и размеры лючков должны быть? |
|
|
|
|
19.3.2026, 0:37
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7993 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Что в лотках обслуживают, тем более через лючки, что лотки впритык друг под другом или к потолку?
Если кабели транзитные, нельзя ли в пространстве за тамбуром установить распределительное устройство, завести эти кабели в него, подав только питание через тамбур или другую альтернативную трассу. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
19.3.2026, 19:30
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
Что в лотках обслуживают, тем более через лючки, что лотки впритык друг под другом или к потолку? Если кабели транзитные, нельзя ли в пространстве за тамбуром установить распределительное устройство, завести эти кабели в него, подав только питание через тамбур или другую альтернативную трассу. Кабели транзитные. Другой трассы нет. Идут из электрощитовой. Немного не понял с распред. устройством. |
|
|
19.3.2026, 20:55
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7993 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Имелось в виду зачем пучки кабелей пустить транзитом, если можно их заменить одним питающим кабелем из щитовой, установив распредщит для этих транзитных кабелей где-то за тамбуром по ходу передачи ЭЭ из щитовой. Конечно, все зависит от суммарного сечения и количества транзитных кабелей, хотя для больших мощностей может быть использован и шинопровод.
И не обязательно лотки устанавливать с креплением к кронштейнам крышками сверху, их можно монтировать с креплением к металлическим стойкам повернув на 90 град. с доступом к крышкам лотков с фасадной части. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
20.3.2026, 10:16
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23240 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
фото
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
20.3.2026, 11:50
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3461 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Кабели транзитные. Муфт, коробок нет, - бирки на кабелях с наружи стен проверили, надо добавили, зашили гипроком и забыли.
-------------------- |
|
|
20.3.2026, 15:42
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
Имелось в виду зачем пучки кабелей пустить транзитом, если можно их заменить одним питающим кабелем из щитовой, установив распредщит для этих транзитных кабелей где-то за тамбуром по ходу передачи ЭЭ из щитовой. Конечно, все зависит от суммарного сечения и количества транзитных кабелей, хотя для больших мощностей может быть использован и шинопровод. Понял. Просто РУ за тамбуром установить негде. Но уже вопрос реён. Там будет потолок). Спасибо за советы. Кабели транзитные. Муфт, коробок нет, - бирки на кабелях с наружи стен проверили, надо добавили, зашили гипроком и забыли. А, к примеру, при устройстве вертикальной кабельной шахты, обшитой гипроком и идущей xthtp этажи, необходимо же делать дверцы? Хотя бы, чтобы крепить кабель к лотку. |
|
|
|
|
20.3.2026, 19:11
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7993 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Пока скудная информация.
В лотках на каждый этаж свой кабель возможно, но не рационально, лучше магистральный комплектный шинопровод с интегрированными в него этажным вводным автоматами или с щитами на силовые и групповые линии. Гипроком закрывать лотки по всей длине тоже не практично, докладка и замена кабеля не всегда реализуема. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
20.3.2026, 19:12
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3461 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
при устройстве вертикальной кабельной шахты, обшитой гипроком и идущей xthtp этажи, необходимо же делать дверцы? Хотя бы, чтобы крепить кабель к лотку. Да не дверцы, а люки. Из того же гипрока. Хоть метр на метр, простой металлокаркас и обрамление из пласт.уголка или П-профиля. И делать можно не сразу, а спустя годы, когда понадобится. Мне, например понадобилось спустя полтора десятилетия. Аккуратно гипрок прорезали оконтурили пластиком. После того как монтажники прокинули кабель, люки по этажам посадили на саморезы. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 20.3.2026, 19:13 -------------------- |
|
|
21.3.2026, 15:37
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7993 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Как один из вариантов для вертикальных участков предлагаю модульные этажные устройства УЭРМ
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
24.3.2026, 16:27
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
Вчера, 10:13
Сообщение
#12
|
|
Гости |
... Возник такой вопрос. Имеем двухъярусную трассу кабельных лотков, проходящую через тамбур (при входе). Это единственно возможный путь трассы. Будут ли там какие-то подвесные потолки или нет - неизвестно. В любом случае, полагаю, что открытое прохождение лотков в тамбуре - не самая лучшая идея. ... СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3) ... 15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 0:15 |
|
|
|
|