Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Наружный контур заземления "встроенного" здания , Контур заземления в стеснённых условиях

альпиец
сообщение 3.3.2026, 10:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Уважаемые коллеги, сталкивались ли вы с ситуацией, когда требуется проложить наружный контур заземления вокруг здания, к которому с двух сторон вплотную примыкают два других? То есть, здание как бы зажато с боков соседними. Использовать в качестве заземлителя фундамент заказчик не хочет. По идее, можно было бы присоединить этот контур к контурам заземления соседних зданий, чтобы хоть как-то его замкнуть, но вот пока вопрос, есть ли они там у них. Понимаю, ситуация банальна, но неоднозначна.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 3.3.2026, 11:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3461
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Назначение заземления? Если для цели молниезащиты и защиты от поражения эл.током, крутите контур вокруг всей группы зданий с объединением их ЗУ. п.1.7.55 ПУЭ-6,7. Соседей в долю, если не хотят предъявить паспорта на свои ЗУ.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 3.3.2026, 13:13
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.3.2026, 11:27) *
Назначение заземления? Если для цели молниезащиты и защиты от поражения эл.током, крутите контур вокруг всей группы зданий с объединением их ЗУ. п.1.7.55 ПУЭ-6,7. Соседей в долю, если не хотят предъявить паспорта на свои ЗУ.

Да, молниезащита. Причём, соседние здания - объекты культурного наследия.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.3.2026, 21:55
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18486
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(альпиец @ 3.3.2026, 13:13) *
Причём, соседние здания - объекты культурного наследия.
Это вы к чему ? Молниезащита соседних зданий - тоже культурное наследие ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 4.3.2026, 0:01
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3461
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Но вы же должны понимать, что если цель молниезащита, то контур вокруг здания(зданий) всего лишь контур, чтобы "словить" молнию и довести её до контура заземления нужен целый комплекс из каких-то молниеприёмников, может сеток, от них вертикальных проводников вдоль стен до контура. Соседние здания вплотную, а их высота? А высота вашего здания? Это же расчёт, проект. Если наследие с куполами и крестами, тогда о молниезащите вашего здания может и не нужно беспокоиться? ...шутка.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 4.3.2026, 13:13
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(Олега @ 3.3.2026, 21:55) *
Это вы к чему ? Молниезащита соседних зданий - тоже культурное наследие ?

Я не могу предугадать, как на этот вопрос смотрят собственники тех зданий. Но, честно говоря, тоже не думаю, что это станет проблемой.


Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.3.2026, 0:01) *
Но вы же должны понимать, что если цель молниезащита, то контур вокруг здания(зданий) всего лишь контур, чтобы "словить" молнию и довести её до контура заземления нужен целый комплекс из каких-то молниеприёмников, может сеток, от них вертикальных проводников вдоль стен до контура. Соседние здания вплотную, а их высота? А высота вашего здания? Это же расчёт, проект. Если наследие с куполами и крестами, тогда о молниезащите вашего здания может и не нужно беспокоиться? ...шутка.

Это понятно. Здесь набор тривиальный: сетка - токоотводы по фасаду - контур. Без вопросов.

А здания невысокие - 3-4 этажа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 9.3.2026, 0:34
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7994
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(альпиец @ 3.3.2026, 10:34) *
Использовать в качестве заземлителя фундамент заказчик не хочет.

Не обязательно вокруг здания, можно и в месте спусков молниеотводов выполнить очаги заземления снаружи или внутри здания. Может поблизости есть естественные заземлители в виде подземных стальных водопроводных труб, других металлоконструкций, на которые не обратили внимание.


А куда делось защитное заземление здания? При его наличии его и используйте для молниезащиты.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.3.2026, 13:01
Сообщение #8





Гости






Цитата(альпиец @ 3.3.2026, 10:34) *
... Использовать в качестве заземлителя фундамент заказчик не хочет. ...

Тут ведь не от желания заказчика зависит, а от конструктива фундамента.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 12.3.2026, 15:12
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7994
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Если между зданиями проложены любые экранированные кабели, то для уравнивания потенциалов экранов этих кабелей необходимо чтобы ЗУ для зданий было общее.
Что касается использования фундамента, как естественного ЗУ, то он по проекту должен быть предназначен для этих целей по п. 1.7.54 ПУЭ.
Посмотрите ГОСТ Р 58882-2020, там все есть по ЗУ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама