Наружный контур заземления "встроенного" здания , Контур заземления в стеснённых условиях |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Наружный контур заземления "встроенного" здания , Контур заземления в стеснённых условиях |
3.3.2026, 10:34
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
Уважаемые коллеги, сталкивались ли вы с ситуацией, когда требуется проложить наружный контур заземления вокруг здания, к которому с двух сторон вплотную примыкают два других? То есть, здание как бы зажато с боков соседними. Использовать в качестве заземлителя фундамент заказчик не хочет. По идее, можно было бы присоединить этот контур к контурам заземления соседних зданий, чтобы хоть как-то его замкнуть, но вот пока вопрос, есть ли они там у них. Понимаю, ситуация банальна, но неоднозначна.
|
|
|
|
|
3.3.2026, 11:27
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3461 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Назначение заземления? Если для цели молниезащиты и защиты от поражения эл.током, крутите контур вокруг всей группы зданий с объединением их ЗУ. п.1.7.55 ПУЭ-6,7. Соседей в долю, если не хотят предъявить паспорта на свои ЗУ.
-------------------- |
|
|
3.3.2026, 13:13
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
Назначение заземления? Если для цели молниезащиты и защиты от поражения эл.током, крутите контур вокруг всей группы зданий с объединением их ЗУ. п.1.7.55 ПУЭ-6,7. Соседей в долю, если не хотят предъявить паспорта на свои ЗУ. Да, молниезащита. Причём, соседние здания - объекты культурного наследия. |
|
|
3.3.2026, 21:55
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18486 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
|
4.3.2026, 0:01
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3461 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Но вы же должны понимать, что если цель молниезащита, то контур вокруг здания(зданий) всего лишь контур, чтобы "словить" молнию и довести её до контура заземления нужен целый комплекс из каких-то молниеприёмников, может сеток, от них вертикальных проводников вдоль стен до контура. Соседние здания вплотную, а их высота? А высота вашего здания? Это же расчёт, проект. Если наследие с куполами и крестами, тогда о молниезащите вашего здания может и не нужно беспокоиться? ...шутка.
-------------------- |
|
|
4.3.2026, 13:13
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
Это вы к чему ? Молниезащита соседних зданий - тоже культурное наследие ? Я не могу предугадать, как на этот вопрос смотрят собственники тех зданий. Но, честно говоря, тоже не думаю, что это станет проблемой. Но вы же должны понимать, что если цель молниезащита, то контур вокруг здания(зданий) всего лишь контур, чтобы "словить" молнию и довести её до контура заземления нужен целый комплекс из каких-то молниеприёмников, может сеток, от них вертикальных проводников вдоль стен до контура. Соседние здания вплотную, а их высота? А высота вашего здания? Это же расчёт, проект. Если наследие с куполами и крестами, тогда о молниезащите вашего здания может и не нужно беспокоиться? ...шутка. Это понятно. Здесь набор тривиальный: сетка - токоотводы по фасаду - контур. Без вопросов. А здания невысокие - 3-4 этажа. |
|
|
9.3.2026, 0:34
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7994 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Использовать в качестве заземлителя фундамент заказчик не хочет. Не обязательно вокруг здания, можно и в месте спусков молниеотводов выполнить очаги заземления снаружи или внутри здания. Может поблизости есть естественные заземлители в виде подземных стальных водопроводных труб, других металлоконструкций, на которые не обратили внимание. А куда делось защитное заземление здания? При его наличии его и используйте для молниезащиты. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
9.3.2026, 13:01
Сообщение
#8
|
|
Гости |
|
|
|
12.3.2026, 15:12
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7994 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Если между зданиями проложены любые экранированные кабели, то для уравнивания потенциалов экранов этих кабелей необходимо чтобы ЗУ для зданий было общее.
Что касается использования фундамента, как естественного ЗУ, то он по проекту должен быть предназначен для этих целей по п. 1.7.54 ПУЭ. Посмотрите ГОСТ Р 58882-2020, там все есть по ЗУ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 17:53 |
|
|
|
|