Как разобраться с сечение кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Как разобраться с сечение кабеля |
10.2.2026, 13:38
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 28.6.2011 Пользователь №: 23344 |
Сломал уже мозг, помогите понять.На кабеле маркировка ПВС4х1. 5+1х1.5, но!!! Проводов то 6!!!,коричневый жёлтый синий два чёрных, плюс зримо тоньше ещё один чернвюый. Замерял толщину жилок- скорее что 0.19 учитывая госты, в проводе их 25. Ну никак я на 1.5 кв. мм не выхожу!!! А тем более 6-й провод это вааще ребус. Помогите разобраться!
|
|
|
|
|
10.2.2026, 15:04
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3433 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
А тем более 6-й провод это вааще ребус. Помогите разобраться! Пятижильные кабели ПВС иногда скручивают вокруг сердечника. В маркировке наличие сердечника никак не отражается. А проволок диаметром не более 0,26 мм в жиле должно быть 28 шт. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 10.2.2026, 16:21 -------------------- |
|
|
10.2.2026, 21:23
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2367 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
11.2.2026, 6:26
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 28.6.2011 Пользователь №: 23344 |
То что производители занижают сечение - эта песня уже двно идет,на форуме не раз выплывала. ГОСТы давно похоронили, все делают по ТУ. я понимаю занижают-но не в два ж раза! Пятижильные кабели ПВС иногда скручивают вокруг сердечника. В маркировке наличие сердечника никак не отражается. А проволок диаметром не более 0,26 мм в жиле должно быть 28 шт. про шестой провод разобрался, точно сердечник стекловолокно в изоляции!, но в моем варианте жилки по 0,19 мм!!! штангенциркуль с точностью 0,02 мм не может же так врать. Неужели фальсификация в два раза? изготовление 10.2017 Сообщение отредактировал бухарик - 11.2.2026, 6:46 |
|
|
|
|
11.2.2026, 12:24
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7956 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Значит ваш провод меднее
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
11.2.2026, 12:41
Сообщение
#6
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
Хотите получить гарантированные полтора миллиметра сечения и защитить автоматом С16? Приобретайте сечение 2,5 кв.мм. По статистическим измерениям там 1,6-1,7...
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
11.2.2026, 12:46
Сообщение
#7
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
11.2.2026, 12:51
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2367 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
я понимаю занижают-но не в два ж раза! А как наклейки нужные появляются, как продавцы(менеджоры) впаривают о "проводимости", какую речь закатывают о своей професиональности, а когда "лажа" не катит - просто смываются по срочным и неотложным делам. С этим еще не встречались ? Сообщение отредактировал eugevict - 11.2.2026, 13:17 |
|
|
13.2.2026, 3:04
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 28.6.2011 Пользователь №: 23344 |
А как наклейки нужные появляются, как продавцы(менеджоры) впаривают о "проводимости", какую речь закатывают о своей професиональности, а когда "лажа" не катит - просто смываются по срочным и неотложным делам. С этим еще не встречались ? бог миловал как говорится, но... производитель же не китай. вполне респектабельные российские заводы, как так? |
|
|
13.2.2026, 12:11
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2367 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
13.2.2026, 13:00
Сообщение
#11
|
|
Гости |
|
|
|
14.2.2026, 11:41
Сообщение
#12
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 800 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Сломал уже мозг, помогите понять.На кабеле маркировка ПВС4х1. 5+1х1.5, но!!! Проводов то 6!!!,коричневый жёлтый синий два чёрных, плюс зримо тоньше ещё один чернвюый. Замерял толщину жилок- скорее что 0.19 учитывая госты, в проводе их 25. Ну никак я на 1.5 кв. мм не выхожу!!! А тем более 6-й провод это вааще ребус. Помогите разобраться! Мож штангерциркуль (это какой с таким разрешением?) гонит, мож, Вы жилу продавливаете. На игле или чем-то похожем навейте 10 витков этого провода вплотную и перемерьте. Дажее, можно взять х метров этого кабеля, подать на них ток 0,1..1А (блок питания + известное сопротивление - лампа, кусок нихрома), измерить напряжение и посчитать сопротивление, а их него уже и сечение. |
|
|
14.2.2026, 13:20
Сообщение
#13
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
А если там не медь?
Хорошо бы прикинуть удельный коэффициент через длину, сечение и измеренное сопротивление (например среднее арифметическое из нескольких измерений разных цифровых омметров). Насколько он будет далек от медного? |
|
|
14.2.2026, 14:42
Сообщение
#14
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 800 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
А если там не медь? Хорошо бы прикинуть удельный коэффициент через длину, сечение и измеренное сопротивление (например среднее арифметическое из нескольких измерений разных цифровых омметров). Насколько он будет далек от медного? Токое только миллиомметры измерят, которые не в каждой лаборатории/мастерской бывают. Ну или как я предложил. |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
14.2.2026, 16:23
Сообщение
#15
|
|
Гости |
|
|
|
14.2.2026, 17:18
Сообщение
#16
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 800 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
14.2.2026, 17:29
Сообщение
#17
|
|
Гости |
|
|
|
14.2.2026, 20:58
Сообщение
#18
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 28.6.2011 Пользователь №: 23344 |
Мож штангерциркуль (это какой с таким разрешением?) гонит, мож, Вы жилу продавливаете. На игле или чем-то похожем навейте 10 витков этого провода вплотную и перемерьте. Дажее, можно взять х метров этого кабеля, подать на них ток 0,1..1А (блок питания + известное сопротивление - лампа, кусок нихрома), измерить напряжение и посчитать сопротивление, а их него уже и сечение. штангель нормальный вроде YATO/. точность 0,02 мм, продавить жилу еще попробовать надо, я уж по разному пытался. короч паспрабую еще 10 витков промерять. мож и впрямь штангель такой, хотя 0,19 и 0,26 на шкале 0,02 довольно далеко совпадать должно |
|
|
14.2.2026, 21:54
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7956 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Провода ПВС - расшифровка обозначений и условия использования.
Сокращение ПВС означает провод в поливинилхлоридной изоляции соединительный. Помимо буквенной наносится также цифровая маркировка, в которой первая цифра означает количество жил (2–5), вторая — сечение (0,75–6 мм2). Дополнительные буквенные индексы имеют следующее значение: индекс отсутствует — можно использовать только внутри помещений, либо на улице, но в хорошую погоду; «Н» — изоляционный материал выполнен из горючего состава; «М» — допускается эксплуатировать кабель в условиях низких температур (приблизительно до -400C); «МП» — можно использовать в условиях, где от изделия требуется повышенная прочность изоляции; «Т» — допускается воздушная прокладка проводника на большие расстояния; «П» — означает «плоский» кабель, т. е. жилы в нем расположены параллельно друг другу; «У» — в проводнике с данной маркировкой количество проволок в каждой жиле уменьшено, благодаря чему удается снизать стоимость кабеля, не снижая сильно нагрузочную способность. В соответствии с ГОСТ 7399-97 есть две марки провода — ПВС и ПВСн и первый вариант является основной формой выпуска, а второй говорит о том, что в изделии используется несгораемая оболочка, благодаря которой сильно повышается безопасность использования под большими нагрузками. Все остальные перечисленные выше марки выпускают по техническим условиям заводов-изготовителей. Правильный подбор марки провода позволит не только сэкономить, но и обеспечить максимальный срок службы изделия, поэтому следует внимательно подбирать провод ПВС, в том числе и по цене за метр. Поэтому ПВС, выпущенные по ТУ изготовителя могут отличаться как по количеству проволок в жиле и их сечения, так и общим сечением жилы, поэтому марку ПВС необходимо приобретать с учетом целей использования. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
14.2.2026, 22:07
Сообщение
#20
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 685 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Не хрена, Вы - пацаны не знаете!
Мне один барыга на рынке поведал, что на предприятиях, для уменьшения удельного сопротивления, к меди примешивают серебро! И такая медь, оказывается, называется электротехнической!!! Потому и дороже и тоньше!!! Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.2.2026, 22:11 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2026, 0:11 |
|
|
|
|