Добрый день, уважаемые профессионалы!
Помогите, пожалуйста, определить проблему. Имеем стандартную однокомнатную квартиру, в доме 2021 года постройки, фото распределительного щитка прикладываю. С момента приема квартиры от застройщика имеем проблему, характер появления которой не могу определить уже 5 лет. С нестабильной периодичностью, вырубает УЗО (на щитке подписан как "В водной"). Отключение может произойти раз в месяц / раз в полгода / 2 раза в день. Вырубает только УЗО, остальные автоматы остаются включенными, достаточно поднять переключатель обратно, и все работает. Кнопка "Т" работает исправно. Никак не связано с объемом потребляемой электроэнергии, зачастую отключение происходит когда дома никого нет, и работает только холодильник да роутер. Так как я не на форуме ясновидящих, прошу вашего совета каким образом и с помощью каких инструментов я могу локализовать источник проблемы. Заранее, спасибо! |
|
|
|
|
10.2.2026, 16:52
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3431 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Фото на сторонний ресурс, а сюда ссылку. Только должны быть читабельными маркировки электроизделий в щитке. Либо просто озвучьте маркировку этого вводного чуда.
-------------------- |
|
|
| Гость_Гость_* |
10.2.2026, 16:53
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Начните с сопротивления изоляции. Мегаомметр вам в помощь.
|
|
|
10.2.2026, 17:00
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.2.2026 Пользователь №: 64549 |
Никак не удается направить ссылку, ругается форум, говорит нельзя ссылки на другие сайты. Вводной EKF ВДТ-40 2Р In 63A Iдельтаn 100mA 230В Спасибо за совет о проверке изоляции, начну с него. |
|
|
|
|
10.2.2026, 22:59
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3431 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Жестоко на однокомнатную квартиру на вводе ставить УЗО на 100 мА, типа АС, т.е. без задержки. И если срабатывает, то или УЗО с дефектом, или неправильно подключено, или действительно есть или спорадически происходит какое то замыкание в проводке или в каком-нибудь бытовом приборе, оборудовании с заземлением, постоянно находящемся в сети, при этом имеющем контакт с заземлёнными сторонними проводящими частями (трубами отопления, ХВС, ГВС, через бойлер, стиральную машиной, посудомойку и пр.).
УЗО положено защищать автоматическим выключателем от перегрузки по току и сверхтоку. Не правильно, если УЗО используется как вводной выключатель. Я бы дополнительно к измерениям сопротивления изоляции, проверил клещами токи гибких подводок, и мультиметром ток в РЕ проводнике на вводе в квартиру. Только делать это должен обученный человек, а не, извините, обыватель(чайник). Самое обидное, что во время измерений всё может быть нормально. Может просто поменять УЗО на двухполюсный автоматический выключатель. А УЗО или диф.выключатель на 10 или 30 мА установить на линии для отдельной бытовой техники. Да, ссылка пройдёт, если в ней убрать HTTP, сами подставим. -------------------- |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
11.2.2026, 7:31
Сообщение
#6
|
|
Гости |
|
|
|
11.2.2026, 9:36
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.2.2026 Пользователь №: 64549 |
Прикладываю ссылку, спасибо.
drive.google.com/file/d/1N9QrUSoXq1ExhEEFVk4OZZtJMUWihcpl/view?usp=sharing Подскажите такой вопрос, правильно ли я понимаю, что если УЗО выбивает в момент, когда у меня из автоматов включен только например "группа 1", остальные я предварительно выключил, то и диагностировать сопротивление изоляции и в целом искать проблему мне необходимо только в данном контуре? |
|
|
|
|
11.2.2026, 11:38
Сообщение
#8
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 489 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
|
|
|
11.2.2026, 12:21
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7953 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Рекомендую заменить электронный дифавтомат на электромеханический класса А или АС.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
11.2.2026, 12:48
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3431 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Подскажите такой вопрос, правильно ли я понимаю, Нет не правильно. Через УЗО проходят и фаза и ноль, через автоматы отходящих линий только фаза. Замыкание (утечка) может быть и по некоммутируемому нулю. Раз проблема существует с самого начала, я бы проверил подключения кабелей в щитке на предмет, туда ли заведены нейтрали(нули) и защитные проводники(заземление), вскрыл все розетки и проверил правильность подключения на предмет, не перепутаны ли где ноль с защитным проводником (заземлением). Очень частое явление. И мне всё-таки не нравится УЗО без защиты автоматическим выключателем внутри щита, хотя автомат может стоять в этажном щите. УЗО не противопожарное, как выше высказался Гость, оно без временной задержки, не тип S, а обычное АС. Оно не защитит человека от удара током, а гадости будет доставлять и доставляет уже на протяжении пятилетки. Я бы поменял его на обычный двухполюсный автомат С25А - С40А, на ток, согласно разрешённой потребляемой мощности. -------------------- |
|
|
|
|
11.2.2026, 13:19
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.2.2026 Пользователь №: 64549 |
вскрыл все розетки и проверил правильность подключения на предмет, не перепутаны ли где ноль с защитным проводником (заземлением). Очень частое явление. Перед тем как открывать тему, тоже попадал на похожий совет, в связи с чем: Приобретал устройство "Тестер розеток и УЗО" (drive.google.com/file/d/14S1W46giGxfkSZQnkqc7QHCkr_iNUivB/view?usp=sharing) Если я правильно понял изучая тему, регламента по подключению с какой стороны что у нас должно подключаться у нас нет, поэтому каждый мастер может подключать розетку как ему вздумается. После чего я сделал вывод, что добиваться на всех розетках показателя "Верно" не имеет никакого смысла, главное чтоб горело 2 лампочки подряд с любой стороны. Или ввиду своего невежества я вновь сделал неверный вывод, и необходимо чтобы все розетки имели идентичный порядок подключения, ибо сейчас они зажигают лампочки в разном порядке 50/50. Или вообще данное устройство лучше выбросить и лезть ручками? Всем большое спасибо за ответы! |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
11.2.2026, 13:31
Сообщение
#12
|
|
Гости |
... УЗО не противопожарное, как выше высказался Гость, ... НМЦ ПЭУ МЭИ Рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации электроустановок зданий при применении устройств защитного отключения ... 3. УЗО -ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ И ЭЛЕКТРОЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ... Другим, не менее важным свойством УЗО является его способность осуществлять защиту от возгораний и пожаров, возникающих на объектах вследствие возможных повреждений изоляции, неисправностей электропроводки и электрооборудования. ... Короткие замыкания, как правило, развиваются из дефектов изоляции, замыканий на землю, утечек тока на землю. УЗО, реагируя на ток утечки на землю или защитный проводник, заблаговременно, до развития в короткое замыкание, отключает электроустановку от источника питания, предотвращая тем самым недопустимый нагрев проводников, искрение, возникновение дуги и возможное последующее возгорание. В отдельных случаях энергии, выделяемой в месте повреждения изоляции при протекании токов утечки, достаточно для возникновения очага возгорания и, как следствие, пожара. По данным различных отечественных и зарубежных источников, локальное возгорание изоляции может быть вызвано довольно незначительной мощностью, выделяемой в месте утечки. В зависимости от материала и срока службы изоляции эта мощность составляет всего 40-60 Вт. Это означает, что своевременное срабатывание УЗО противопожарного назначения с уставкой 300 мА предупредит выделение указанной мощности, и, следовательно, не допустит возгорания. |
|
|
11.2.2026, 14:21
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.2.2026 Пользователь №: 64549 |
|
|
|
11.2.2026, 14:23
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3984 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Так как я не на форуме ясновидящих, прошу вашего совета каким образом и с помощью каких инструментов я могу локализовать источник проблемы. Заранее, спасибо! Возьми удлинитель и какую нить индуктивную нагрузку (вентилятор, пылесос, электрозажигалку) Подтащи это все поближе к щитку с узо и попробуй 10 раз быстро (раз в полсекунды) включать и выключать нагрузку в удлинитель. Цель - создать искру и сильную помеху от индуктивной нагрузки и проверить сработает ли ложно электронное УЗО от электромагнитной помехи. Сообщение отредактировал Dimka1 - 11.2.2026, 14:26 |
|
|
11.2.2026, 14:37
Сообщение
#15
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.2.2026 Пользователь №: 64549 |
Возьми удлинитель и какую нить индуктивную нагрузку (вентилятор, пылесос, электрозажигалку) Подтащи это все поближе к щитку с узо и попробуй 10 раз быстро (раз в полсекунды) включать и выключать нагрузку в удлинитель. Цель - создать искру и сильную помеху от индуктивной нагрузки и проверить сработает ли ложно электронное УЗО от электромагнитной помехи. Попробую, спасибо! P.S. если перестану отвечать, номинируйте на премию Дарвина) |
|
|
11.2.2026, 15:59
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3431 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
НМЦ ПЭУ МЭИ Короткие замыкания, как правило, развиваются из дефектов изоляции, замыканий на землю, утечек тока на землю. УЗО, реагируя на ток утечки... Ток утечки - Электрический ток, протекающий в землю, открытые, сторонние проводящие проводящие части и защитные проводники при нормальный условиях. При нормальных условиях, а не в результате повреждений. Поэтому цитаты от НМЦ ПЭУ МЭИ лучше держите при себе. -------------------- |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
11.2.2026, 18:08
Сообщение
#17
|
|
Гости |
Ток утечки - Электрический ток, протекающий в землю, открытые, сторонние проводящие проводящие части и защитные проводники при нормальный условиях. При нормальных условиях, а не в результате повреждений. Поэтому цитаты от НМЦ ПЭУ МЭИ лучше держите при себе. Н-да! А я дурак всегда считал, что УЗО нужно как раз для защиты при повреждениях. А повреждения изоляции могут возникать без участия человека. |
|
|