Фазировка при горизонтальном расположении автоматов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Фазировка при горизонтальном расположении автоматов |
12.1.2026, 23:21
Сообщение
#1
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.1.2026 Пользователь №: 64365 |
Здравствуйте! Помогите разобраться с вопросом фазировки в НКУ. Есть щит, в нем автоматы литом корпусе расположены горизонтально, как на левом боку, так и на правом. Автоматы запитываются от вертикальных шин, расположенных слева и справа от распределительных панелей с аппаратами. Между ними кабельная секция.
В варианте 1 фазировка А,В,С расположена сверху вниз как в щитах типа ПР. Кроме того это соотноситься с ПУЭ п.1.1.31 (хотя я думаю, что этот пункт все же относится к сборным шинам, а не к подключению аппаратов). Минусы такого варианта: при использовании аппарата с измерением, измерения будут отображаться некорректно, т.к. фазы на левом автомате поменяны местами. В варианте 2 с точки зрения подключения самих аппаратов проблем нет, есть противоречие ПУЭ. Как правильно подключить эти аппараты? Может быть есть какие-то стандарты? |
|
|
||
|
|
13.1.2026, 11:37
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7908 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Есть такое понятие для 2-х трансформаторных подстанций использование оборудования правого и левого исполнения, чтобы чередование фаз было как в варианте 1.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
13.1.2026, 17:24
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.1.2026 Пользователь №: 64365 |
|
|
|
13.1.2026, 21:08
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
а для каких существует ?
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
|
13.1.2026, 21:44
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7908 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Причем тут автоматы, в них фазных маркировок нет. В варианте 1 даны секции шин, которые должны иметь определенное чередование фаз, которые зависят от исполнения источников питания. В варианте 1 левая секция выполнена левого исполнения, т.е. чередование фаз слева направо Ж-З-К, для правой секции исполнение-правое, что соответствует чередованию справа налево, те же Ж-З-К.
Только тогда возможно правильно сфазировать шины от разных источников питания для совместного использования обеих источников. В этом случае сможете запараллелить источники питания установив секционный выключатель или без него, или же организовать АВР с использованием мотор-автоматов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
14.1.2026, 9:14
Сообщение
#6
|
|||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.1.2026 Пользователь №: 64365 |
а для каких существует ? Ни для каких. Только для четырехполюсных воздушников бывают исполнения с правой или левой нейтралью. Цитата Причем тут автоматы, в них фазных маркировок нет. В варианте 1 даны секции шин, которые должны иметь определенное чередование фаз, которые зависят от исполнения источников питания. В варианте 1 левая секция выполнена левого исполнения, т.е. чередование фаз слева направо Ж-З-К, для правой секции исполнение-правое, что соответствует чередованию справа налево, те же Ж-З-К. Только тогда возможно правильно сфазировать шины от разных источников питания для совместного использования обеих источников. В этом случае сможете запараллелить источники питания установив секционный выключатель или без него, или же организовать АВР с использованием мотор-автоматов. Наверно не совсем правильно объяснил. В общем виде щит выглядит примерно следующим образом: Чередование фаз на сборных шинах и воздушных АВ согласно ПУЭ. Наиболее удаленная шина L1 и тд. Автоматы расположенные горизонтально - это автоматы отходящих линий. Питание от вертикальных шин приходит сверху автоматов и для "левого" и для "правого" исполнения. Т.е. на схеме это выглядит так: Подключение фаз к АВ "правого" исполнения выполнено корректно - фаза L1 приходит на клемму 1, L2 на клемму 3, L3 на клемму 5. А для АВ "левого" исполнения наоборот - фаза L1 приходит на клемму 5, L2 на клемму 3, L3 на клемму 1. Т.е. при использовании АВ с функцией измерения на АВ "левого" исполнения при измерении тока L1 будет фактически отображаться ток фазы L3. В связи с этим вопрос как правильно подключить аппараты "левого" и "правого" исполнения. По варианту 1 или по варианту 2. И как поменяется вариант подключения если кабель будет подключаться непосредственно к клеммам горизонтальных автоматов (без промежуточных шин в кабельном отсеке). |
||
|
|||
14.1.2026, 12:56
Сообщение
#7
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7908 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
1. Чередование фаз должно сохраняться начиная от источника питания до потребителя.
2. Шины разных фаз внутри НКУ в пространстве не должны пересекаться. На секционный переключатель шины должны подойти так: 3. Маркировку проводников выполняется по проекту, начиная от источника питания и должна сохраняться на каждом аппарате по ходу передачи энергии. 4. Маркировка (клеммы) на автомате независимо от его расположения дается для ориентации потребителя по входным и выходным группам: 1-2; 3-4; 5-6. 5. Все измерения электрических параметров в НКУ выполняются в соответствии с принятой проектом маркировке. 6. Если есть большое желание для сохранения чередования фаз слева направо независимо от исполнения, то можете это выполнить, но это является нарушением вышесказанного пункта ПУЭ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
||
|
|
14.1.2026, 19:41
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.1.2026 Пользователь №: 64365 |
5. Все измерения электрических параметров в НКУ выполняются в соответствии с принятой проектом маркировке. Как раз об этом и речь. Если измерения внешние, через трансформаторы тока и измерительный прибор, то проблем нет. Если же измерения выполняются расцепителем автомата, то получается ситуация, когда автомат показывает измерение фазы L1, (т.к. внутри аппарата между клеммами 1-2 трансформатор тока фазы L1, между 3-4 - L2 и тд. Изменить эту индикацию возможности нет), а физически на эти клеммы подключена фаза L3. Возникает диллема соблюдать ПУЭ или рекомендации производителя аппарата, для обеспечения правильной работы расцепителя. |
|
|
14.1.2026, 20:27
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7908 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Дайте модель этого выключателя со встроенной индикацией пофазного тока.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
14.1.2026, 21:08
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.1.2026 Пользователь №: 64365 |
|
|
|
|
|
14.1.2026, 22:53
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7908 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
1. Индикация электрических параметров не влияют на эксплуатацию НКУ, разобраться можно элементарно.
2. Пофазные измерители параметров, индикатор, переключатель выбора параметров являются пассивными элементами схемы, поэтому, во-первых, можно было заказать автоматы у производителя с соответствующей индикацией, во всяком случае у российского Systeme Electric. И во-вторых, если найдется рукастый умелец на месте, можно перепаять вывода параметров внутри автомата и привести в соответствие с проектом. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
14.1.2026, 23:07
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.1.2026 Пользователь №: 64365 |
2. Пофазные измерители параметров, индикатор, переключатель выбора параметров являются пассивными элементами схемы, поэтому, во-первых, можно было заказать автоматы у производителя с соответствующей индикацией, во всяком случае у российского Systeme Electric. И во-вторых, если найдется рукастый умелец на месте, можно перепаять вывода параметров внутри автомата и привести в соответствие с проектом. Заказать с соответствующей индикацией нельзя. Что-то перепаивать, чтобы попрощаться с гарантией на аппарате за сотню тысяч.. ну такое... В принципе позицию Вашу понял. Хотел узнать мнение опытных людей, что важнее ПУЭ или рекомендации производителей. Видимо какого-то обобщенного решения нет. Думаю стоит делать по ПУЭ там где это позволяет аппаратная часть, а в особенных случаях как здесь, согласовывать с заказчиком |
|
|
14.1.2026, 23:33
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7908 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
А ведь на вводных тоже чередование фаз для исполнения правое-левое?
Цитата Заказать с соответствующей индикацией нельзя. Если заказывать непосредственно у производителя, думаю, можно было найти решение, в других ситуациях проходило с небольшой переплатой. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
15.1.2026, 8:10
Сообщение
#14
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.1.2026 Пользователь №: 64365 |
А ведь на вводных тоже чередование фаз для исполнения правое-левое? Если заказывать непосредственно у производителя, думаю, можно было найти решение, в других ситуациях проходило с небольшой переплатой. На вводах аппараты обычно устанавливаются вертикально, особенно если это воздушные выключатели. Соответственно там проблем с фазировкой нет. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|