Заземлитель функционального заземления. , Вопрос допустимого расстояния до заземлителя ФЗ. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Заземлитель функционального заземления. , Вопрос допустимого расстояния до заземлителя ФЗ. |
| Гость_Гость сочувствующий_* |
18.12.2025, 9:49
Сообщение
#61
|
|
Гости |
Предлагаю вниманию дискутирующих ещё один документ: "1. В медицинских помещениях групп 1 и 2 уровень безопасного
напряжения прикосновения установлен в 25 В. Для ограничения напряжения прикосновения при замыкании фазного провода на землю, в электроустановке в целом должно быть обеспечено нормируемое значение сопротивление заземления на вводе не более 2,5 Ом. При поставке импортного оборудования но требованию изготовителя это значение может быть уменьшено до 2 Ом. 2. Для медицинских помещений в Российской Федерации принята система защитного заземления TN. Применение системы ТТ не допускается. В соответствии с указаниями по применению системы TN в здании должна быть выполнена главная заземляющая шина (ГЗШ) к которой должны быть подключены: заземляющие проводники, защитные проводники, проводники основной системы уравнивания потенциалов, проводники функционального заземления. Устройство независимых заземлителей для защитного и/или функционального заземления медицинского оборудования, не подключенных к ГЗШ, в зданиях с медицинскими помещениями не допускается. 3 |
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
18.12.2025, 9:52
Сообщение
#62
|
|
Гости |
Предлагаю вниманию дискутирующих ещё один документ: "1. В медицинских помещениях групп 1 и 2 уровень безопасного напряжения прикосновения установлен в 25 В. Для ограничения напряжения прикосновения при замыкании фазного провода на землю, в электроустановке в целом должно быть обеспечено нормируемое значение сопротивление заземления на вводе не более 2,5 Ом. При поставке импортного оборудования но требованию изготовителя это значение может быть уменьшено до 2 Ом. 2. Для медицинских помещений в Российской Федерации принята система защитного заземления TN. Применение системы ТТ не допускается. В соответствии с указаниями по применению системы TN в здании должна быть выполнена главная заземляющая шина (ГЗШ) к которой должны быть подключены: заземляющие проводники, защитные проводники, проводники основной системы уравнивания потенциалов, проводники функционального заземления. Устройство независимых заземлителей для защитного и/или функционального заземления медицинского оборудования, не подключенных к ГЗШ, в зданиях с медицинскими помещениями не допускается. 3 Не поместилось название документа: "Технический циркуляр № 24/2009 одобрен заместителем руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Фадеевым Н.А. письмо от 08.07.2009 № НФ - 45/2007 и утвержден президентом Ассоциации «Росэлектромонтаж» Хомицким Е.Ф. 01.07.2009 г. АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» |
|
|
18.12.2025, 10:42
Сообщение
#63
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
В ГОСТ нет однозначного (как для информационных технологий) замеса в PEF, указанного в СП Выходит, раз СП велит, придётся всё же соединить ФЗ с ГЗШ. Предлагаю вниманию дискутирующих ещё один документ: "1. В медицинских помещениях групп 1 и 2 уровень безопасного напряжения прикосновения установлен в 25 В. Для ограничения напряжения прикосновения при замыкании фазного провода на землю, в электроустановке в целом должно быть обеспечено нормируемое значение сопротивление заземления на вводе не более 2,5 Ом. При поставке импортного оборудования но требованию изготовителя это значение может быть уменьшено до 2 Ом. 2. Для медицинских помещений в Российской Федерации принята система защитного заземления TN. Применение системы ТТ не допускается. В соответствии с указаниями по применению системы TN в здании должна быть выполнена главная заземляющая шина (ГЗШ) к которой должны быть подключены: заземляющие проводники, защитные проводники, проводники основной системы уравнивания потенциалов, проводники функционального заземления. Устройство независимых заземлителей для защитного и/или функционального заземления медицинского оборудования, не подключенных к ГЗШ, в зданиях с медицинскими помещениями не допускается. 3 Спасибо. Да, есть и такое. Но единственно, что может смутить, это то, что данный Циркуляр базируется на требованиях ГОСТ Р 50571.28-2006, который уже заменён. Сообщение отредактировал альпиец - 18.12.2025, 10:49 |
|
|
18.12.2025, 11:57
Сообщение
#64
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18386 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Выходит, раз СП велит, придётся всё же соединить ФЗ с ГЗШ. СП в обязательном Перечне был ?.. единственно, что может смутить, это то, что данный Циркуляр базируется на требованиях ГОСТ Р 50571.28-2006, который уже заменён. Не смущает, что Циркуляр не распространяется на нечленов ? Ни в обязательном, ни в добровольном Перечнях его не было.Кстати, как действующий проектировщик, скажите: 1 Перечни окончательно "задвинули" ? 2 Реестр требований введён ? |
|
|
|
|
18.12.2025, 12:54
Сообщение
#65
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
СП в обязательном Перечне был ? Сейчас не знаю. В реестре искать неудобно. Но подозреваю, что нет. Кстати, как действующий проектировщик, скажите: 1 Перечни окончательно "задвинули" ? 2 Реестр требований введён ? Перечни задвинули. Реестр введён. Вроде так. Не смущает, что Циркуляр не распространяется на нечленов ? Разъясните, пожалуйста, что имели в виду. Сообщение отредактировал альпиец - 18.12.2025, 12:46 |
|
|
18.12.2025, 13:11
Сообщение
#66
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18386 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Реестр введён. Вроде так. Нет уверенности ? Как его можно увидеть ? Ссылочку дадите ?Разъясните, пожалуйста, что имели в виду. "Ассоциация "Росэлектромонтаж" не является органом, наделенным полномочиями по установлению нормативных требований. Одобрение циркуляра заместителем руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору не меняет его статуса, так как согласно пункту 3 статьи 4 Закона о техническом регулировании федеральные органы исполнительной власти вправе издавать в сфере технического регулирования акты только рекомендательного характера."Президент Ассоциации "Росэлектромонтаж".. он вам кто ? |
|
|
18.12.2025, 13:20
Сообщение
#67
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
Нет уверенности ? Как его можно увидеть ? Ссылочку дадите ? https://стройкомплекс.рф/rntd Президент Ассоциации "Росэлектромонтаж".. он вам кто ? Дядька, наверно, неплохой, но понятно, что "Росэлектромонтаж" не уполномочен выпускать стандарты. Но все эти правила из СП, ГОСТов, Циркуляров готовят явно не люди с улицы. Неужели на них можно взять и забить? Тогда оставили бы только Техрегламент и перечень обязательных стандартов к нему. |
|
|
|
|
18.12.2025, 13:42
Сообщение
#68
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18386 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
18.12.2025, 13:50
Сообщение
#69
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
|
|
|
18.12.2025, 14:22
Сообщение
#70
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18386 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Нужно найти другой - обязательный - технический документ. Так что же вам не ищется в Реестре ? ![]() В Перечнях выдавался наглядный список НД. А в Реестре вам (и нам) нужно вручную набрать неизвестно что ? Недопонял.. Хотя и Перечни были далеки от идеала.. Положение "иди и сам себе сыщи хоть какой норматив" - знакомо |
|
|
|
|
18.12.2025, 14:45
Сообщение
#71
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
Так что же вам не ищется в Реестре ? ![]() В Перечнях выдавался наглядный список НД. А в Реестре вам (и нам) нужно вручную набрать неизвестно что ? Недопонял.. Там 14 ГОСТов, 37 национальных стандартов и много СП ))) И, кстати, нашего любимого ГОСТ Р 50571.5.54-2024 там нет. Но сайт тормозной, конечно... Сообщение отредактировал альпиец - 18.12.2025, 14:49 |
|
|
18.12.2025, 16:00
Сообщение
#72
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18386 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
18.12.2025, 16:26
Сообщение
#73
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
А чем-то Реестр отличается от Перечня по составу ? Иль то же самое напихали ? Напихали кучу СП. Несколько сотен. Наверно, все уместили! И несколько ГОСТов добавили. И, кстати, СП 158 тоже присутствует. Что это значит? Это, вообще, обязательный реестр? Создаётся ощущение, что - да. Ибо эти нормы охарактеризованы словом "применяются" без всяких оговорок. Сообщение отредактировал альпиец - 18.12.2025, 17:34 |
|
|
18.12.2025, 21:09
Сообщение
#74
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18386 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
18.12.2025, 21:41
Сообщение
#75
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
И всё в прежнем виде, позорище минстроя: 7.7.2.3.7 Основная система уравнивания потенциалов Для медицинских помещений в Российской Федерации принята система защитного заземления TN-S. Там TN-S/TN-C-S. Главное, что не TN-C. Или Вас смутило слово "заземление"? Сообщение отредактировал альпиец - 18.12.2025, 21:44 |
|
|
18.12.2025, 21:48
Сообщение
#76
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3384 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Однако ещё раз напомню из ГОСТ Р 50571.5.54-2024: "Для понимания четкой границы между функциональным заземлением и защитным заземлением приведены следующие пояснения: - прерывание любого соединения функционального заземления не нарушает никакой защиты или каких-либо защитных мер или защитных средств, предусмотренных для обеспечения электрической безопасности. Его применение в основном связано со связью, измерением и электромагнитной совместимостью (ЭМС) в отношении излучаемых помех и наведенных высокочастотных помех; - прерывание любого соединения защитного заземления нарушает защиту или действие защитных мер или защитных средств, предусмотренных для обеспечения электрической безопасности." Единственное правильное объяснение назначения функционального заземления. Все неучи и менеджеры от науки, написавшие перечисленные выше "циркуляры" просто идут в жопу. Главным документом по установке и монтажу высокоточных приборов и оборудования является инструкция производителя, прочее догмы. Пока сами не создадут приборы, способные ловить и анализировать сверх малые сигналы, что в медицине, что в дальнем космосе, что в микро космосе элементарных частиц, дальней РЛС, КВ связью. Учёные и наши и не наши всё это знают, но их не позвали на обсуждение этих "циркуляров". Я в своё время поработал на оборонку в разработке приборов-анализаторов. Мало ф.заземления, бывало нужно было опытным путём найти самую малошумящую точку внутри прибора, чтоб прикрутить в ней массу болометра с предусилителем. -------------------- |
|
|
18.12.2025, 22:36
Сообщение
#77
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18386 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Там TN-S/TN-C-S. Там может быть. Но я смотрел тамИ эти измы появились только в 2024 году ! (смотрел там же) Т.е. через 10 лет ! Изм.5 - на целых 58 стр. Это, после 4-х предыдущих Измов, очевидный показатель уровня разработчика (да и принимальщика)Кстати, измов 3 и 4 там не увидел. Единственное правильное объяснение назначения функционального заземления. Думаю, не зазря этот ликбез помещён в самом начале (во введении)ГОСТ (ООО "Ассоциация РЭМ") и СП (ЗАО "Гипроздрав") делали конторы разного уровня. Надо почитать-сравнить. Сообщение отредактировал Олега - 18.12.2025, 23:00 |
|
|
19.12.2025, 13:35
Сообщение
#78
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
Не об этом ли я вам и толковал.. только метод "замещения" он понятнее (нагляднее) Заказчику. Ну да пробуйте сами.. Спасибо за фотоматериалы. Вопрос такой: так у Вас приняли эти решения по функциональному заземлению, которые на плане? Не было вопросов относительно расстояния до фундамента? |
|
|
19.12.2025, 18:58
Сообщение
#79
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18386 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Спасибо за фотоматериалы. Не нашел дома фотки с работой подрядчиков по ЗУ. Шеф посылал приглядывать (авторский надзор). 15м бурили руками. Вставили ПНД 50 мм, пенёк над землей сантимов 15.. Дальше свинчивали и забивали перфом заземлитель. Надели на трубу и опустили оранжевый переход для наружной канализации (110/50 мм), свинтили сжимом пруток и провод, подняли переход, брызнули монтажной пенкой, закрыли заглушкой.Вопросов на приемке никаких не возникло. В проекте был разрез с заземлителем. PS. Однажды, года через 2-3, кто-то из технических руководителей решил сделать дополнительный вход в подвал, в проект не заглянул и тот кабель порвали. Были проблемы с томографом.. Но это уже без нас. Сообщение отредактировал Олега - 19.12.2025, 19:28 |
|
|
19.12.2025, 22:30
Сообщение
#80
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
Не нашел дома фотки с работой подрядчиков по ЗУ. Шеф посылал приглядывать (авторский надзор). 15м бурили руками. Вставили ПНД 50 мм, пенёк над землей сантимов 15.. Дальше свинчивали и забивали перфом заземлитель. Надели на трубу и опустили оранжевый переход для наружной канализации (110/50 мм), свинтили сжимом пруток и провод, подняли переход, брызнули монтажной пенкой, закрыли заглушкой. Вопросов на приемке никаких не возникло. В проекте был разрез с заземлителем. PS. Однажды, года через 2-3, кто-то из технических руководителей решил сделать дополнительный вход в подвал, в проект не заглянул и тот кабель порвали. Были проблемы с томографом.. Но это уже без нас. А длину заземлителя как подбирали? Расчётом или, грубо говоря, на удачу? Вообще требовалось ли прилагать расчёт? |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|