Заземлитель функционального заземления. , Вопрос допустимого расстояния до заземлителя ФЗ.

Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.12.2025, 9:49
Сообщение #61





Гости






Предлагаю вниманию дискутирующих ещё один документ: "1. В медицинских помещениях групп 1 и 2 уровень безопасного
напряжения прикосновения установлен в 25 В. Для ограничения
напряжения прикосновения при замыкании фазного провода на
землю, в электроустановке в целом должно быть обеспечено
нормируемое значение сопротивление заземления на вводе не
более 2,5 Ом.
При поставке импортного оборудования но требованию
изготовителя это значение может быть уменьшено до 2 Ом.
2. Для медицинских помещений в Российской Федерации
принята система защитного заземления TN. Применение системы
ТТ не допускается.
В соответствии с указаниями по применению системы TN в
здании должна быть выполнена главная заземляющая шина (ГЗШ)
к которой должны быть подключены: заземляющие проводники,
защитные проводники, проводники основной системы
уравнивания потенциалов, проводники функционального
заземления.
Устройство независимых заземлителей для защитного и/или
функционального заземления медицинского оборудования, не
подключенных к ГЗШ, в зданиях с медицинскими помещениями не
допускается.
3
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.12.2025, 9:52
Сообщение #62





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 18.12.2025, 9:49) *
Предлагаю вниманию дискутирующих ещё один документ: "1. В медицинских помещениях групп 1 и 2 уровень безопасного
напряжения прикосновения установлен в 25 В. Для ограничения
напряжения прикосновения при замыкании фазного провода на
землю, в электроустановке в целом должно быть обеспечено
нормируемое значение сопротивление заземления на вводе не
более 2,5 Ом.
При поставке импортного оборудования но требованию
изготовителя это значение может быть уменьшено до 2 Ом.
2. Для медицинских помещений в Российской Федерации
принята система защитного заземления TN. Применение системы
ТТ не допускается.
В соответствии с указаниями по применению системы TN в
здании должна быть выполнена главная заземляющая шина (ГЗШ)
к которой должны быть подключены: заземляющие проводники,
защитные проводники, проводники основной системы
уравнивания потенциалов, проводники функционального
заземления.
Устройство независимых заземлителей для защитного и/или
функционального заземления медицинского оборудования, не
подключенных к ГЗШ, в зданиях с медицинскими помещениями не
допускается.
3

Не поместилось название документа: "Технический циркуляр № 24/2009 одобрен заместителем
руководителя Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору Фадеевым Н.А. письмо
от 08.07.2009 № НФ - 45/2007 и утвержден президентом
Ассоциации «Росэлектромонтаж» Хомицким Е.Ф. 01.07.2009 г.
АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 18.12.2025, 10:42
Сообщение #63


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(Олега @ 18.12.2025, 9:05) *
В ГОСТ нет однозначного (как для информационных технологий) замеса в PEF, указанного в СП

Выходит, раз СП велит, придётся всё же соединить ФЗ с ГЗШ.

Цитата(Гость сочувствующий @ 18.12.2025, 9:49) *
Предлагаю вниманию дискутирующих ещё один документ: "1. В медицинских помещениях групп 1 и 2 уровень безопасного
напряжения прикосновения установлен в 25 В. Для ограничения
напряжения прикосновения при замыкании фазного провода на
землю, в электроустановке в целом должно быть обеспечено
нормируемое значение сопротивление заземления на вводе не
более 2,5 Ом.
При поставке импортного оборудования но требованию
изготовителя это значение может быть уменьшено до 2 Ом.
2. Для медицинских помещений в Российской Федерации
принята система защитного заземления TN. Применение системы
ТТ не допускается.
В соответствии с указаниями по применению системы TN в
здании должна быть выполнена главная заземляющая шина (ГЗШ)
к которой должны быть подключены: заземляющие проводники,
защитные проводники, проводники основной системы
уравнивания потенциалов, проводники функционального
заземления.
Устройство независимых заземлителей для защитного и/или
функционального заземления медицинского оборудования, не
подключенных к ГЗШ, в зданиях с медицинскими помещениями не
допускается.
3

Спасибо. Да, есть и такое. Но единственно, что может смутить, это то, что данный Циркуляр базируется на требованиях ГОСТ Р 50571.28-2006, который уже заменён.

Сообщение отредактировал альпиец - 18.12.2025, 10:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.12.2025, 11:57
Сообщение #64


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18386
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(альпиец @ 18.12.2025, 10:42) *
Выходит, раз СП велит, придётся всё же соединить ФЗ с ГЗШ.
СП в обязательном Перечне был ?

Цитата(альпиец @ 18.12.2025, 10:42) *
.. единственно, что может смутить, это то, что данный Циркуляр базируется на требованиях ГОСТ Р 50571.28-2006, который уже заменён.
Не смущает, что Циркуляр не распространяется на нечленов ? Ни в обязательном, ни в добровольном Перечнях его не было.


Кстати, как действующий проектировщик, скажите:
1 Перечни окончательно "задвинули" ?
2 Реестр требований введён ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 18.12.2025, 12:54
Сообщение #65


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(Олега @ 18.12.2025, 11:57) *
СП в обязательном Перечне был ?

Сейчас не знаю. В реестре искать неудобно.

Но подозреваю, что нет.

Цитата(Олега @ 18.12.2025, 11:57) *
Кстати, как действующий проектировщик, скажите:
1 Перечни окончательно "задвинули" ?
2 Реестр требований введён ?

Перечни задвинули. Реестр введён. Вроде так.

Цитата(Олега @ 18.12.2025, 11:57) *
Не смущает, что Циркуляр не распространяется на нечленов ?

Разъясните, пожалуйста, что имели в виду.

Сообщение отредактировал альпиец - 18.12.2025, 12:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.12.2025, 13:11
Сообщение #66


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18386
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(альпиец @ 18.12.2025, 12:47) *
Реестр введён. Вроде так.
Нет уверенности ? Как его можно увидеть ? Ссылочку дадите ?

Цитата(альпиец @ 18.12.2025, 12:54) *
Разъясните, пожалуйста, что имели в виду.
"Ассоциация "Росэлектромонтаж" не является органом, наделенным полномочиями по установлению нормативных требований. Одобрение циркуляра заместителем руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору не меняет его статуса, так как согласно пункту 3 статьи 4 Закона о техническом регулировании федеральные органы исполнительной власти вправе издавать в сфере технического регулирования акты только рекомендательного характера."


Президент Ассоциации "Росэлектромонтаж".. он вам кто ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 18.12.2025, 13:20
Сообщение #67


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(Олега @ 18.12.2025, 13:08) *
Нет уверенности ? Как его можно увидеть ? Ссылочку дадите ?

https://стройкомплекс.рф/rntd

Цитата(Олега @ 18.12.2025, 13:11) *
Президент Ассоциации "Росэлектромонтаж".. он вам кто ?

Дядька, наверно, неплохой, но понятно, что "Росэлектромонтаж" не уполномочен выпускать стандарты.
Но все эти правила из СП, ГОСТов, Циркуляров готовят явно не люди с улицы. Неужели на них можно взять и забить? Тогда оставили бы только Техрегламент и перечень обязательных стандартов к нему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.12.2025, 13:42
Сообщение #68


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18386
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(альпиец @ 18.12.2025, 13:20) *
Неужели на них можно взять и забить?
А почему "нет" ? Ещё раз: Хомицкий.. он вам кто ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 18.12.2025, 13:50
Сообщение #69


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(Олега @ 18.12.2025, 13:42) *
А почему "нет" ? Ещё раз: Хомицкий.. он вам кто ?

Пока никто.

Хорошо. Но нельзя же просто отказаться от всех норм и проектировать интуитивно. Нужно найти другой - обязательный - технический документ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.12.2025, 14:22
Сообщение #70


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18386
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(альпиец @ 18.12.2025, 13:50) *
Нужно найти другой - обязательный - технический документ.
Так что же вам не ищется в Реестре ?
В Перечнях выдавался наглядный список НД. А в Реестре вам (и нам) нужно вручную набрать неизвестно что ? Недопонял..

Хотя и Перечни были далеки от идеала.. Положение "иди и сам себе сыщи хоть какой норматив" - знакомо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 18.12.2025, 14:45
Сообщение #71


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(Олега @ 18.12.2025, 14:22) *
Так что же вам не ищется в Реестре ?
В Перечнях выдавался наглядный список НД. А в Реестре вам (и нам) нужно вручную набрать неизвестно что ? Недопонял..

Там 14 ГОСТов, 37 национальных стандартов и много СП ))) И, кстати, нашего любимого ГОСТ Р 50571.5.54-2024 там нет.

Но сайт тормозной, конечно...

Сообщение отредактировал альпиец - 18.12.2025, 14:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.12.2025, 16:00
Сообщение #72


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18386
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



По функционалу я уже высказался.. А чем-то Реестр отличается от Перечня по составу ? Иль то же самое напихали ?

Цитата(альпиец @ 18.12.2025, 14:45) *
Но сайт тормозной, конечно...
Не то слово.. на 15 минут терпелки хватило.. и бросил. Да ну его нахрен !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 18.12.2025, 16:26
Сообщение #73


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(Олега @ 18.12.2025, 16:00) *
А чем-то Реестр отличается от Перечня по составу ? Иль то же самое напихали ?

Напихали кучу СП. Несколько сотен. Наверно, все уместили! И несколько ГОСТов добавили.

И, кстати, СП 158 тоже присутствует.

Что это значит? Это, вообще, обязательный реестр? Создаётся ощущение, что - да. Ибо эти нормы охарактеризованы словом "применяются" без всяких оговорок.

Сообщение отредактировал альпиец - 18.12.2025, 17:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.12.2025, 21:09
Сообщение #74


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18386
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(альпиец @ 18.12.2025, 16:26) *
СП 158 тоже присутствует.
И всё в прежнем виде, позорище минстроя:
7.7.2.3.7 Основная система уравнивания потенциалов
Для медицинских помещений в Российской Федерации принята система
защитного заземления TN-S.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 18.12.2025, 21:41
Сообщение #75


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(Олега @ 18.12.2025, 21:09) *
И всё в прежнем виде, позорище минстроя:
7.7.2.3.7 Основная система уравнивания потенциалов
Для медицинских помещений в Российской Федерации принята система
защитного заземления TN-S.

Там TN-S/TN-C-S. Главное, что не TN-C.

Или Вас смутило слово "заземление"?

Сообщение отредактировал альпиец - 18.12.2025, 21:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 18.12.2025, 21:48
Сообщение #76


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3384
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Олега @ 17.12.2025, 17:04) *
Однако ещё раз напомню из ГОСТ Р 50571.5.54-2024:
"Для понимания четкой границы между функциональным заземлением и защитным заземлением приведены следующие пояснения:
- прерывание любого соединения функционального заземления не нарушает никакой защиты или каких-либо защитных мер или защитных средств, предусмотренных для обеспечения электрической безопасности. Его применение в основном связано со связью, измерением и электромагнитной совместимостью (ЭМС) в отношении излучаемых помех и наведенных высокочастотных помех;
- прерывание любого соединения защитного заземления нарушает защиту или действие защитных мер или защитных средств, предусмотренных для обеспечения электрической безопасности."


Единственное правильное объяснение назначения функционального заземления. Все неучи и менеджеры от науки, написавшие перечисленные выше "циркуляры" просто идут в жопу. Главным документом по установке и монтажу высокоточных приборов и оборудования является инструкция производителя, прочее догмы. Пока сами не создадут приборы, способные ловить и анализировать сверх малые сигналы, что в медицине, что в дальнем космосе, что в микро космосе элементарных частиц, дальней РЛС, КВ связью.
Учёные и наши и не наши всё это знают, но их не позвали на обсуждение этих "циркуляров".
Я в своё время поработал на оборонку в разработке приборов-анализаторов. Мало ф.заземления, бывало нужно было опытным путём найти самую малошумящую точку внутри прибора, чтоб прикрутить в ней массу болометра с предусилителем.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.12.2025, 22:36
Сообщение #77


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18386
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(альпиец @ 18.12.2025, 21:41) *
Там TN-S/TN-C-S.
Там может быть. Но я смотрел там
И эти измы появились только в 2024 году ! (смотрел там же) Т.е. через 10 лет ! Изм.5 - на целых 58 стр. Это, после 4-х предыдущих Измов, очевидный показатель уровня разработчика (да и принимальщика)
Кстати, измов 3 и 4 там не увидел.

Цитата(Shura_with_KINEF @ 18.12.2025, 21:48) *
Единственное правильное объяснение назначения функционального заземления.
Думаю, не зазря этот ликбез помещён в самом начале (во введении)
ГОСТ (ООО "Ассоциация РЭМ") и СП (ЗАО "Гипроздрав") делали конторы разного уровня. Надо почитать-сравнить.

Сообщение отредактировал Олега - 18.12.2025, 23:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 19.12.2025, 13:35
Сообщение #78


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(Олега @ 17.12.2025, 12:10) *
Не об этом ли я вам и толковал.. только метод "замещения" он понятнее (нагляднее) Заказчику. Ну да пробуйте сами..

Спасибо за фотоматериалы.
Вопрос такой: так у Вас приняли эти решения по функциональному заземлению, которые на плане? Не было вопросов относительно расстояния до фундамента?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.12.2025, 18:58
Сообщение #79


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18386
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(альпиец @ 19.12.2025, 13:35) *
Спасибо за фотоматериалы.
Не нашел дома фотки с работой подрядчиков по ЗУ. Шеф посылал приглядывать (авторский надзор). 15м бурили руками. Вставили ПНД 50 мм, пенёк над землей сантимов 15.. Дальше свинчивали и забивали перфом заземлитель. Надели на трубу и опустили оранжевый переход для наружной канализации (110/50 мм), свинтили сжимом пруток и провод, подняли переход, брызнули монтажной пенкой, закрыли заглушкой.
Вопросов на приемке никаких не возникло. В проекте был разрез с заземлителем.

PS. Однажды, года через 2-3, кто-то из технических руководителей решил сделать дополнительный вход в подвал, в проект не заглянул и тот кабель порвали. Были проблемы с томографом.. Но это уже без нас.

Сообщение отредактировал Олега - 19.12.2025, 19:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 19.12.2025, 22:30
Сообщение #80


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(Олега @ 19.12.2025, 18:58) *
Не нашел дома фотки с работой подрядчиков по ЗУ. Шеф посылал приглядывать (авторский надзор). 15м бурили руками. Вставили ПНД 50 мм, пенёк над землей сантимов 15.. Дальше свинчивали и забивали перфом заземлитель. Надели на трубу и опустили оранжевый переход для наружной канализации (110/50 мм), свинтили сжимом пруток и провод, подняли переход, брызнули монтажной пенкой, закрыли заглушкой.
Вопросов на приемке никаких не возникло. В проекте был разрез с заземлителем.

PS. Однажды, года через 2-3, кто-то из технических руководителей решил сделать дополнительный вход в подвал, в проект не заглянул и тот кабель порвали. Были проблемы с томографом.. Но это уже без нас.

А длину заземлителя как подбирали? Расчётом или, грубо говоря, на удачу?
Вообще требовалось ли прилагать расчёт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 22:59
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены