Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

5 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Заземлитель функционального заземления. , Вопрос допустимого расстояния до заземлителя ФЗ.

альпиец
сообщение 11.12.2025, 20:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Всем здравствуйте.

В процессе проектирования реконструкции старого здания встала необходимость в функциональном заземлении (для мед. оборудования, серверной). Удалось найти, что по ГОСТ Р 70303-2022 п. 5.1 заземлитель должен располагаться на расстоянии не менее 20 м от прочих заземлителей, что в условиях плотной городской застройки невозможно. Что делать в этой ситуации? Просто "засунуть" этот заземлитель в том месте, где это возможно, невзирая на требование ГОСТа? Прошу подсказать. Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 11.12.2025, 23:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8018
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Теперь в качестве функционального ЗУ можно использовать ГЗШ здания по обновленному ГОСТ Р 50571.5.54-2024 п. 545


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.12.2025, 15:23
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18498
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(альпиец @ 11.12.2025, 20:10) *
Что делать в этой ситуации?.. Прошу подсказать.
1. из ГОСТ Р 50571.5.54-2024:
"Для понимания четкой границы между функциональным заземлением и защитным заземлением приведены следующие пояснения:
- прерывание любого соединения функционального заземления не нарушает никакой защиты или каких-либо защитных мер или защитных средств, предусмотренных для обеспечения электрической безопасности. Его применение в основном связано со связью, измерением и электромагнитной совместимостью (ЭМС) в отношении излучаемых помех и наведенных высокочастотных помех;
- прерывание любого соединения защитного заземления нарушает защиту или действие защитных мер или защитных средств, предусмотренных для обеспечения электрической безопасности.
"
Я бы не стал на собственное усмотрение упразднять (упрощать) смысл функциональности для медицинского оборудования (по части помех). Если техн.описание оборудования от производителя требует отдельного ЗУ - будьте любезны его выполнить. А непонимание заложенных принципов не оправдывает ошибочных решений. Замечу, в ГОСТ 5-54 24 нет упоминаний о медицине.
2. Близость различных коммуникаций (трубопроводов, кабелей) при плотной застройке приводит к решению изоляции заземлителя в верхнем слое грунта (до 20 метров) и до оборудования с клеммой ФЗ (снаружи) - трубой ПВХ . Разумеется речь о бурении.

https://www.medelectro.ru/stati/rabochee_zazemlenie/ - АО Полигон

Сообщение отредактировал Олега - 12.12.2025, 15:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 13.12.2025, 15:18
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(gomed12 @ 11.12.2025, 23:22) *
Теперь в качестве функционального ЗУ можно использовать ГЗШ здания по обновленному ГОСТ Р 50571.5.54-2024 п. 545
К сожалению, в этом пункте такого не нашёл. Но в любом случае требование отдельного заземлителя я взял из тома ТХ нашего проекта. Догадываюсь, что технологи просто бездумно скопировали это требование из Пособия по проектированию учреждений здравоохранения к СНиП 2.08.02-89 (уже не действующего), но, тем не менее, такое требование формально есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 13.12.2025, 16:56
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(Олега @ 13.12.2025, 16:07) *
Интересно от вас услышать, а с какой целью ГОСТ оставил отдельное определение технологического заземления ?
Понятно, потому что это заземление особого назначения, если можно так выразиться. Я, кстати, никогда не подвергал сомнению его необходимость. Я к тому, что актуальных стандартов, предъявляющих какие-то конкретные требования к ФЗ, всё меньше и меньше, и найти требование, обязывающее, например, делать отдельный заземлитель для ФЗ медицины, уже не найдёшь.

Сообщение отредактировал альпиец - 13.12.2025, 17:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.12.2025, 17:04
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18498
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(альпиец @ 13.12.2025, 16:56) *
Я, кстати, никогда не подвергал сомнению его необходимость.
А кто написал: "технологи просто бездумно скопировали это требование" ?

Цитата(альпиец @ 13.12.2025, 16:56) *
.. актуальных стандартов, предъявляющих какие-то конкретные требования к ФЗ, всё меньше и меньше (особенно для медицины).
Это точно подмечено. Существенные детали исчезают..
Открыл СанПиН 2.6.4115-25.. нет там теперь фразы "Система повторного заземления рентгеновского компьютерного томографа должна быть автономной от других аппаратов."

Сообщение отредактировал Олега - 13.12.2025, 17:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 13.12.2025, 17:10
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(Олега @ 13.12.2025, 17:04) *
А кто написал: "технологи просто бездумно скопировали это требование" ?
Потому что этот СНиП уже не действует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.12.2025, 17:12
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18498
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(альпиец @ 13.12.2025, 17:10) *
Потому что этот СНиП уже не действует.
А что сейчас действует ? Иль полное безвластие ?
Мне-то давно до лампочки... Просто любопытно.
Ранее считалось, что после срока окончания действия документа он может использоваться далее, если нет заменяющего дока.

Сообщение отредактировал Олега - 13.12.2025, 17:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 13.12.2025, 17:18
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(Олега @ 13.12.2025, 17:12) *
А что сейчас действует ? Иль полное безвластие ?
Мне-то давно до лампочки... Просто любопытно.
Относительно функционального заземления?


Цитата(Олега @ 13.12.2025, 17:12) *
Ранее считалось, что после срока окончания действия документа он может использоваться далее, если нет заменяющего дока.
А вот это интересная мысль ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.12.2025, 17:39
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18498
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(альпиец @ 13.12.2025, 17:18) *
Относительно функционального заземления?
Думаете, не спросил ли я относительно ПДД ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 13.12.2025, 18:13
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(Олега @ 13.12.2025, 17:39) *
Думаете, не спросил ли я относительно ПДД ?

Могу назвать ГОСТ Р 70303-2022, уже упомянутый, и также ГОСТ Р 50571.5.54-2024
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.12.2025, 21:28
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18498
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(альпиец @ 13.12.2025, 18:13) *
Могу назвать ГОСТ Р 70303-2022, уже упомянутый, и также ГОСТ Р 50571.5.54-2024
В этих ГОСТ нет упоминания про мед.оборудование, уже говорил.

ГОСТ Р 50571.5.54-2024. "Основное отличие настоящего стандарта от заменяемого стандарта: введение дополнительных требований к функциональному заземлению и функциональному уравниванию потенциалов для оборудования и систем информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)."

Сообщение отредактировал Олега - 13.12.2025, 21:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 13.12.2025, 21:42
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(Олега @ 13.12.2025, 21:28) *
В этих ГОСТ нет упоминания про мед.оборудование, уже говорил.
Согласен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.12.2025, 22:12
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18498
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Ничего не смогу добавить, кроме пользительного (на мой взгляд) решения в #3 п.2 по части ухода от влияний со стороны железа в культурном слое. Во всяком случае защитная труба ПВХ - это смешные затраты для исключения наводок. Вариант лучший даже при соединении проводником (или фильтром) с ГЗШ здания.

Сообщение отредактировал Олега - 13.12.2025, 22:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 13.12.2025, 22:54
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(Олега @ 13.12.2025, 22:12) *
Ничего не смогу добавить, кроме пользительного (на мой взгляд) решения в #3 п.2 по части ухода от влияний со стороны железа в культурном слое. Во всяком случае защитная труба ПВХ - это смешные затраты для исключения наводок.
Ну, заземляющий проводник в любом случае в земле в защитной трубе пойдёт (ПНД, ПВХ). Надеюсь, Вы не имели в виду, что и сам заземлитель нужно в ПВХ-трубу заключать?)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.12.2025, 23:31
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18498
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(альпиец @ 13.12.2025, 22:54) *
Ну, заземляющий проводник в любом случае в земле в защитной трубе пойдёт (ПНД, ПВХ). Надеюсь, Вы не имели в виду, что и сам заземлитель нужно в ПВХ-трубу заключать?)
Именно это и имел ввиду. Если у вас стесненная прочими коммуникациями площадка (хоть впритык), то можно и до 20 метров вниз в трубе опустить, а затем 10 -20 м голимый стержень. Пенёк над поверхностью, и на глубину промерзания (у вас) - в дополнительном кожухе задуть монтажной пеной.

Вас же не шокирует горизонтальный заземляющий проводник в пвх трубе ? Хотя без трубы он мог бы быть горизонтальным элементом заземлителя.

Кстати, на поверхность можно и не выходить. Не забудьте про сигнальную ленту (плитку).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 14.12.2025, 13:56
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(Олега @ 13.12.2025, 23:31) *
Вас же не шокирует горизонтальный заземляющий проводник в пвх трубе ? Хотя без трубы он мог бы быть горизонтальным элементом заземлителя.

Функция заземлителя - в отличие от того же заземляющего проводника - непосредственно контакт с землёй. Труба же будет изолировать его немалый участок, искажать пути растекания тока и т. п., что, как видится, скажется на сопротивлении заземления. Правильно ли я рассуждаю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.12.2025, 16:24
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18498
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(альпиец @ 14.12.2025, 13:56) *
Труба же будет изолировать его немалый участок
Точно так же, как и ваш чулок на горизонте.
Из Руководства по проектированию: При проводимости нижнего слоя в 3—10 раз больше, чем верхнего, следует применять весьма длинные трубы, причем одна такая труба может оказаться эффективнее большого числа труб меньшей длины."
А уж если попадется водоносный слой.. ))

Цитата(альпиец @ 14.12.2025, 13:56) *
искажать пути растекания тока и т. п.
Расскажите плиз про "искажение путей и т.п.", каковы последствия ?

Цитата(альпиец @ 14.12.2025, 13:56) *
Правильно ли я рассуждаю?
Похоже исходников по грунтам у вас нет, читать-считать не хотите..
А поставить глубинник (по предложенной методике) с добиванием нужного кол-ва стержней, у вас некому
Ну, общайтесь дальше с Заказчиком, куда бы "засунуть" этот заземлитель.. )
Может сочтёте, что легче все трассы вынести, чем штырь забить.. Интересно, что думает ваш ГИП ? Озадачьте его съездить на объект и попробовать добыть-таки сведения по существующему ЗУ и "окрестностям", ведь как-то там работали..

Сообщение отредактировал Олега - 14.12.2025, 17:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 14.12.2025, 17:46
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8018
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Смотрю новый медицинский ГОСТ Р 50571.7.710-2023 и нигде ни слова о функциональном проводнике уравнивания потенциалов.
Всюду ДСУП.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.12.2025, 18:34
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18498
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



И в предыдущем ГОСТ Р 50571.28-2006 не было
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 5:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены