Заземлитель функционального заземления. , Вопрос допустимого расстояния до заземлителя ФЗ. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Заземлитель функционального заземления. , Вопрос допустимого расстояния до заземлителя ФЗ. |
11.12.2025, 20:10
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
Всем здравствуйте.
В процессе проектирования реконструкции старого здания встала необходимость в функциональном заземлении (для мед. оборудования, серверной). Удалось найти, что по ГОСТ Р 70303-2022 п. 5.1 заземлитель должен располагаться на расстоянии не менее 20 м от прочих заземлителей, что в условиях плотной городской застройки невозможно. Что делать в этой ситуации? Просто "засунуть" этот заземлитель в том месте, где это возможно, невзирая на требование ГОСТа? Прошу подсказать. Заранее благодарю. |
|
|
|
|
11.12.2025, 23:22
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8018 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Теперь в качестве функционального ЗУ можно использовать ГЗШ здания по обновленному ГОСТ Р 50571.5.54-2024 п. 545
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
12.12.2025, 15:23
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18498 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Что делать в этой ситуации?.. Прошу подсказать. 1. из ГОСТ Р 50571.5.54-2024:"Для понимания четкой границы между функциональным заземлением и защитным заземлением приведены следующие пояснения: - прерывание любого соединения функционального заземления не нарушает никакой защиты или каких-либо защитных мер или защитных средств, предусмотренных для обеспечения электрической безопасности. Его применение в основном связано со связью, измерением и электромагнитной совместимостью (ЭМС) в отношении излучаемых помех и наведенных высокочастотных помех; - прерывание любого соединения защитного заземления нарушает защиту или действие защитных мер или защитных средств, предусмотренных для обеспечения электрической безопасности." Я бы не стал на собственное усмотрение упразднять (упрощать) смысл функциональности для медицинского оборудования (по части помех). Если техн.описание оборудования от производителя требует отдельного ЗУ - будьте любезны его выполнить. А непонимание заложенных принципов не оправдывает ошибочных решений. Замечу, в ГОСТ 5-54 24 нет упоминаний о медицине. 2. Близость различных коммуникаций (трубопроводов, кабелей) при плотной застройке приводит к решению изоляции заземлителя в верхнем слое грунта (до 20 метров) и до оборудования с клеммой ФЗ (снаружи) - трубой ПВХ . Разумеется речь о бурении. https://www.medelectro.ru/stati/rabochee_zazemlenie/ - АО Полигон Сообщение отредактировал Олега - 12.12.2025, 15:33 |
|
|
13.12.2025, 15:18
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
Теперь в качестве функционального ЗУ можно использовать ГЗШ здания по обновленному ГОСТ Р 50571.5.54-2024 п. 545 К сожалению, в этом пункте такого не нашёл. Но в любом случае требование отдельного заземлителя я взял из тома ТХ нашего проекта. Догадываюсь, что технологи просто бездумно скопировали это требование из Пособия по проектированию учреждений здравоохранения к СНиП 2.08.02-89 (уже не действующего), но, тем не менее, такое требование формально есть. |
|
|
|
|
13.12.2025, 16:56
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
Интересно от вас услышать, а с какой целью ГОСТ оставил отдельное определение технологического заземления ? Понятно, потому что это заземление особого назначения, если можно так выразиться. Я, кстати, никогда не подвергал сомнению его необходимость. Я к тому, что актуальных стандартов, предъявляющих какие-то конкретные требования к ФЗ, всё меньше и меньше, и найти требование, обязывающее, например, делать отдельный заземлитель для ФЗ медицины, уже не найдёшь.
Сообщение отредактировал альпиец - 13.12.2025, 17:06 |
|
|
13.12.2025, 17:04
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18498 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Я, кстати, никогда не подвергал сомнению его необходимость. А кто написал: "технологи просто бездумно скопировали это требование" ?.. актуальных стандартов, предъявляющих какие-то конкретные требования к ФЗ, всё меньше и меньше (особенно для медицины). Это точно подмечено. Существенные детали исчезают..Открыл СанПиН 2.6.4115-25.. нет там теперь фразы "Система повторного заземления рентгеновского компьютерного томографа должна быть автономной от других аппаратов." Сообщение отредактировал Олега - 13.12.2025, 17:10 |
|
|
13.12.2025, 17:10
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
|
|
|
|
|
13.12.2025, 17:12
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18498 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Потому что этот СНиП уже не действует. А что сейчас действует ? Иль полное безвластие ?Мне-то давно до лампочки... Просто любопытно. Ранее считалось, что после срока окончания действия документа он может использоваться далее, если нет заменяющего дока. Сообщение отредактировал Олега - 13.12.2025, 17:16 |
|
|
13.12.2025, 17:18
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
А что сейчас действует ? Иль полное безвластие ? Относительно функционального заземления?Мне-то давно до лампочки... Просто любопытно. Ранее считалось, что после срока окончания действия документа он может использоваться далее, если нет заменяющего дока. А вот это интересная мысль ... |
|
|
13.12.2025, 17:39
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18498 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
|
13.12.2025, 18:13
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
|
|
|
13.12.2025, 21:28
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18498 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Могу назвать ГОСТ Р 70303-2022, уже упомянутый, и также ГОСТ Р 50571.5.54-2024 В этих ГОСТ нет упоминания про мед.оборудование, уже говорил.ГОСТ Р 50571.5.54-2024. "Основное отличие настоящего стандарта от заменяемого стандарта: введение дополнительных требований к функциональному заземлению и функциональному уравниванию потенциалов для оборудования и систем информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)." Сообщение отредактировал Олега - 13.12.2025, 21:58 |
|
|
13.12.2025, 21:42
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
|
|
|
13.12.2025, 22:12
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18498 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ничего не смогу добавить, кроме пользительного (на мой взгляд) решения в #3 п.2 по части ухода от влияний со стороны железа в культурном слое. Во всяком случае защитная труба ПВХ - это смешные затраты для исключения наводок. Вариант лучший даже при соединении проводником (или фильтром) с ГЗШ здания.
Сообщение отредактировал Олега - 13.12.2025, 22:15 |
|
|
13.12.2025, 22:54
Сообщение
#15
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
Ничего не смогу добавить, кроме пользительного (на мой взгляд) решения в #3 п.2 по части ухода от влияний со стороны железа в культурном слое. Во всяком случае защитная труба ПВХ - это смешные затраты для исключения наводок. Ну, заземляющий проводник в любом случае в земле в защитной трубе пойдёт (ПНД, ПВХ). Надеюсь, Вы не имели в виду, что и сам заземлитель нужно в ПВХ-трубу заключать?) |
|
|
13.12.2025, 23:31
Сообщение
#16
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18498 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ну, заземляющий проводник в любом случае в земле в защитной трубе пойдёт (ПНД, ПВХ). Надеюсь, Вы не имели в виду, что и сам заземлитель нужно в ПВХ-трубу заключать?) Именно это и имел ввиду. Если у вас стесненная прочими коммуникациями площадка (хоть впритык), то можно и до 20 метров вниз в трубе опустить, а затем 10 -20 м голимый стержень. Пенёк над поверхностью, и на глубину промерзания (у вас) - в дополнительном кожухе задуть монтажной пеной.Вас же не шокирует горизонтальный заземляющий проводник в пвх трубе ? Хотя без трубы он мог бы быть горизонтальным элементом заземлителя. Кстати, на поверхность можно и не выходить. Не забудьте про сигнальную ленту (плитку). |
|
|
14.12.2025, 13:56
Сообщение
#17
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
Вас же не шокирует горизонтальный заземляющий проводник в пвх трубе ? Хотя без трубы он мог бы быть горизонтальным элементом заземлителя. Функция заземлителя - в отличие от того же заземляющего проводника - непосредственно контакт с землёй. Труба же будет изолировать его немалый участок, искажать пути растекания тока и т. п., что, как видится, скажется на сопротивлении заземления. Правильно ли я рассуждаю? |
|
|
14.12.2025, 16:24
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18498 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Труба же будет изолировать его немалый участок Точно так же, как и ваш чулок на горизонте.Из Руководства по проектированию: При проводимости нижнего слоя в 3—10 раз больше, чем верхнего, следует применять весьма длинные трубы, причем одна такая труба может оказаться эффективнее большого числа труб меньшей длины." А уж если попадется водоносный слой.. )) искажать пути растекания тока и т. п. Расскажите плиз про "искажение путей и т.п.", каковы последствия ?Правильно ли я рассуждаю? Похоже исходников по грунтам у вас нет, читать-считать не хотите..А поставить глубинник (по предложенной методике) с добиванием нужного кол-ва стержней, у вас некому ![]() Ну, общайтесь дальше с Заказчиком, куда бы "засунуть" этот заземлитель.. ) Может сочтёте, что легче все трассы вынести, чем штырь забить.. Интересно, что думает ваш ГИП ? Озадачьте его съездить на объект и попробовать добыть-таки сведения по существующему ЗУ и "окрестностям", ведь как-то там работали.. Сообщение отредактировал Олега - 14.12.2025, 17:04 |
|
|
14.12.2025, 17:46
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8018 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Смотрю новый медицинский ГОСТ Р 50571.7.710-2023 и нигде ни слова о функциональном проводнике уравнивания потенциалов.
Всюду ДСУП. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
14.12.2025, 18:34
Сообщение
#20
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18498 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
И в предыдущем ГОСТ Р 50571.28-2006 не было
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 5:46 |
|
|
|
|