Добрый день.
Установил на даче летний душ с подогревом. Тен - 2 киловата. Немного переживаю что по забывчивости кто-нибудь забудет выключить тен и начнет мыться. Возникла идея повесить внутри индикатор включенного нагревателя. Можно ли в разрыв фазы (провод с фазой подать на вход и выход лампы) подключить светильник (влагозащищенный) с лампой накаливания? Идея в том что при включении тена - будет гореть лампа. Сможет ли лампочка 60 ватт и тен 2 квт работать в такой схеме? Заранее спасибо. Сообщение отредактировал Андрей__ - 25.5.2025, 19:30 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Не в разрыв. а параллельно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.5.2025 Пользователь №: 63548 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 442 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
и тен будет отдавать мощность менее 60 ватт вспоминаем курс физики.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.5.2025 Пользователь №: 63548 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1551 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Вот это меня подсосзнательно из глубин детства и смущало.. А реализовать грамотно такую схему возможно? С точки зрения надежности работы индикатора? Ну, чтобы быть уверенным на все 100%, что ТЭН отключен (или вдруг сгорел), необходимо контролировать ток через него. А 2 кВт - это 9 А, на минуточку. Можно просто параллельно контактам автомата питания ТЭНа включить лампочку ватт на 40. Когда включен ТЭН лампа не горит. Когда ТЭН отключен лампочка загорается. Но тоже не дело, лампа гореть будет, когда душем не пользуются. Лампа - самое простое. Лучше, конечно, неонка, или светодиод (но там же еще резистор надо подобрать!) как в настенных выключателях. А еще лучше установить реле. Миниатюрное реле на 220 В типа R15 опять таки параллельно контактам автомата, включающего ТЭН. Т.е. когда ТЭН включен обмотка реле зашунтирована замкнутым контактом автомата, и не работает. Когда автомат отключен - реле оказывается подключенным к питающей фазе и через ТЭН к "нулю". Реле срабатывает и размыкает нормально замкнутый контакт. А на контакт можно лампочку обычную прицепить. Вобщем, когда через ТЭН ток течет лампа горит, когда не течет лампа не горит. Реле R15 - около 1000 р. Можно реле-таймер времени поставить (т.е. реле будет выключать ТЭН через, скажем 15 мин). Но такое реле стоит уже порядка 2000 р. Вобщем, просто не получится. ![]() -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7569 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Ну можно и автоматизировать, установив реле протока с пускателем
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3158 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Если подключить параллельно то при перегорании лампочки тен продолжит работать. Я именно с целью надежности этого индикатора думаю в разрыв подключать. Для надёжности, чтоб не городить схемы, можно просто поставить две лампочки в паралель, как задние габариты и стопы в пятнашке(ВАЗ). Две сразу не перегорят, ну, по крайней мере, вероятность такого как в спортлото, т.е. минимальная. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Для надёжности, чтоб не городить схемы, можно просто поставить две лампочки в паралель, как задние габариты и стопы в пятнашке(ВАЗ). Две сразу не перегорят, ну, по крайней мере, вероятность такого как в спортлото, т.е. минимальная. Над ставить не лампу накаливания, а неоновую сигнальную лампу. У меня сохранилась СН-2 выпуска 1949 года, цоколь Е-27, прекрасно работает. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17946 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
неоновую сигнальную лампу. прекрасно работает. Только летом на солнце малозаметна.Возникла идея повесить внутри индикатор включенного нагревателя. Лучше повесьте низковольтный (12В) датчик присутствия (он же освещения), который будет отключать питание водонагревателя, ещё в щите.(ибо детям, гостям, старикам.. заобъясняешься про индикаторы) Сообщение отредактировал Олега - 26.5.2025, 6:50 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 612 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Как вариант - трансформатор тока от индикатора + пара-другая сверхъярких светодиодов - цена деталей баксов 5 + монтаж..
Или же старый трансформатор с 1й сгоревшей обмоткой пойдёт) А на контакт можно лампочку обычную прицепить. Возвращаемся к проблеме автора - при перегорании лампы получаем ошибку. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Добрый день. для понимания, уточните , емкость из какого материала, и тип тена, плюс как происходит контроль темпратурыУстановил на даче летний душ с подогревом. Тен - 2 киловата. Немного переживаю что по забывчивости кто-нибудь забудет выключить тен и начнет мыться. Возникла идея повесить внутри индикатор включенного нагревателя. Можно ли в разрыв фазы (провод с фазой подать на вход и выход лампы) подключить светильник (влагозащищенный) с лампой накаливания? Идея в том что при включении тена - будет гореть лампа. Сможет ли лампочка 60 ватт и тен 2 квт работать в такой схеме? Заранее спасибо. |
![]() |
|
Гость_Гость_Николай_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Если лампочка будет 6в 60вт то вполне будет работать при последовательном включении
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9266 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Если лампочка будет 6в 60вт то вполне будет работать при последовательном включении Ну да, она одна и будет работать. А нагреватель нет. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1551 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Если лампочка будет 6в 60вт то вполне будет работать при последовательном включении Ну да, сопротивление ТЭНа 23 Ом, сопротивление лампы 60 Вт - 800 Ом. При включении последовательно лампа будет гореть в полный накал (почти), ТЭН греться не будет совсем. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3883 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Установил на даче летний душ с подогревом. Тен - 2 киловата. Удивляюсь, почему Костян челябинский до сих пор не сказал свою любимую фразу: "Кроилово ведёт к попадалову!"Немного переживаю что по забывчивости кто-нибудь забудет выключить тен и начнет мыться... Дело в том, что даже сертифицированные электроводонагреватели промышленного изготовления не являются абсолютно безопасными и довольно часто взрываются. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.5.2025 Пользователь №: 63548 ![]() |
для понимания, уточните , емкость из какого материала, и тип тена, плюс как происходит контроль темпратуры материал - полиэтилен. тип тена - насколько я через горловину рассмотрел - латунь. контроль температуры - встроенный. Ну, чтобы быть уверенным на все 100%, что ТЭН отключен (или вдруг сгорел), необходимо контролировать ток через него. А 2 кВт - это 9 А, на минуточку. Можно просто параллельно контактам автомата питания ТЭНа включить лампочку ватт на 40. Когда включен ТЭН лампа не горит. Когда ТЭН отключен лампочка загорается. Но тоже не дело, лампа гореть будет, когда душем не пользуются. Лампа - самое простое. Лучше, конечно, неонка, или светодиод (но там же еще резистор надо подобрать!) как в настенных выключателях. А еще лучше установить реле. Миниатюрное реле на 220 В типа R15 опять таки параллельно контактам автомата, включающего ТЭН. Т.е. когда ТЭН включен обмотка реле зашунтирована замкнутым контактом автомата, и не работает. Когда автомат отключен - реле оказывается подключенным к питающей фазе и через ТЭН к "нулю". Реле срабатывает и размыкает нормально замкнутый контакт. А на контакт можно лампочку обычную прицепить. Вобщем, когда через ТЭН ток течет лампа горит, когда не течет лампа не горит. Реле R15 - около 1000 р. Можно реле-таймер времени поставить (т.е. реле будет выключать ТЭН через, скажем 15 мин). Но такое реле стоит уже порядка 2000 р. Вобщем, просто не получится. ![]() Вариант с реле у меня в голове крутился. не знал только с чего начать и как его искать. R15.. спасибо почитаю предметно. Только летом на солнце малозаметна. Лучше повесьте низковольтный (12В) датчик присутствия (он же освещения), который будет отключать питание водонагревателя, ещё в щите. (ибо детям, гостям, старикам.. заобъясняешься про индикаторы) Вот за детей и маму и переживаю. Но 12 вольт там брать неоткуда, 220 включается метрах в 20. от душа в земле закопал кабель в трубе. Удивляюсь, почему Костян челябинский до сих пор не сказал свою любимую фразу: "Кроилово ведёт к попадалову!" Дело в том, что даже сертифицированные электроводонагреватели промышленного изготовления не являются абсолютно безопасными и довольно часто взрываются. Да, ппро тены эти много прочитал и осознал что вопрос времен когда оно кого нибудь долбанет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 612 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3883 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...про тены эти много прочитал и осознал что вопрос времен когда оно кого нибудь долбанет. В плане электробезопасности необходимо как минимум выполнить надёжное заземление всех сторонних проводящих частей в душевой и выполнить уравнивание потенциалов. ТЭНы необходимо запитать через разделительный трансформатор соответствующей мощности и защитить их с помощью УЗО или АВДТ с дифференциальным током срабатывания не более 30 мА.-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.5.2025 Пользователь №: 63548 ![]() |
Над ставить не лампу накаливания, а неоновую сигнальную лампу. У меня сохранилась СН-2 выпуска 1949 года, цоколь Е-27, прекрасно работает. Я так понимаю они светят действительно не ярко? или существуют более менее яркие? В плане электробезопасности необходимо как минимум выполнить надёжное заземление всех сторонних проводящих частей в душевой и выполнить уравнивание потенциалов. ТЭНы необходимо запитать через разделительный трансформатор соответствующей мощности и защитить их с помощью УЗО или АВДТ с дифференциальным током срабатывания не более 30 мА. Вот про трансформатор и уравнивание потенциалов не сильно понятно. Тен подключен через дифавтомат ток срабатывания 30 ма Заземление на входе в душевой заведены провода дополнительно на металлические винтовые сваи 4 штуки по углам длина сваи - 1.5 м Сообщение отредактировал Андрей__ - 26.5.2025, 12:45 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |