nwchilla
сообщение 10.4.2025, 13:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 6.11.2024
Пользователь №: 62666



На производстве имеются вагон-городки. Схема электроснабжения такая:
ВРУ 0,4кВ - 4-х жильный кабель - Распределительный щит на 4 вагона - 4-х жильный кабель - щит в вагоне
Какую систему заземления лучше использовать? Заземлять N в ВРУ, распред.щите? Как заземлять вагоны?
Вагоны переезжают раз в 1-3 месяца.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 10.4.2025, 15:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7620
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



От ВРУ до РЩ 4-х жильный кабель д/б не менее 16/10 (Al/Cu) иначе СЗ TNCS начиная от РЩ не выполнишь.
Если кабели не соответствуют этим нормам, кабели до РЩ и вагонов необходимо заменить на 5-жильные, выполнив разделение PEN во ВРУ.
При соответствии требованиям, в РЩ выполняете разделение и протягиваете в вагоны 5 жильный кабель в 3-фазном режиме или, если позволяет нагрузка, используете существующий кабель в однофазном режиме.
Заземление обязательно в щите, где выполнено разделение PEN проводника.
А также выполнить заземление и уравнивание потенциалов всех передвижных ЭУ.
УЗО и реле перенапряжения в вагонах считаю обязательными.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 10.4.2025, 16:48
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3218
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Ваши вагоны подпадают под п. 1.7.155 - 1.7.169 ПУЭ-7 для передвижного электроприёмника и стационарных сетей (п.1.7.159). А это TN-C-S без вариантов и, как выше сказано, 5-ти жильный кабель на вводе в вагон и выравнивание потенциала всего с локальной землёй. Ведь самое ужасное это получить удар током от прикосновения к вагону, стоя на земле. Очень удобно на вагоны(бытовки) ставить снаружи вилку 3L+N+PE IP68 для подключения питающего кабеля, особенно если часто приходится переезжать.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 10.4.2025, 17:58
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11190
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Чисто так:
сделайте вокруг вагонов выравнивающий контур.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.4.2025, 19:15
Сообщение #5





Гости






Для передвижных вагонов-бытовок имеет смысл использовать сеть с изолированной нейтралью с приборами непрерывного контроля изоляции. Это ещё с советских времен известно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.4.2025, 19:32
Сообщение #6





Гости






Цитата(nwchilla @ 10.4.2025, 13:38) *
...
Какую систему заземления лучше использовать?

Не о том речь ведёте! Надо искать "электроснабжение временных строительных городков. Примерно так: //files.stroyinf.ru/Data2/1/4293826/4293826210.pdf.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 11.4.2025, 4:24
Сообщение #7





Гости






Цитата(Roman D @ 10.4.2025, 17:58) *
Чисто так:
сделайте вокруг вагонов выравнивающий контур.

Для кочующего табора, строительство выравнивающего контура - роскошь. имх
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВитВит
сообщение 14.4.2025, 8:36
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 139
Регистрация: 12.7.2016
Из: Россия
Пользователь №: 49616



Думаю, надо сделать согласно этой НТД:
ГОСТ Р 50669-94 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ МОБИЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
ГОСТ Р 58761-2019 ЗДАНИЯ МОБИЛЬНЫЕ (ИНВЕНТАРНЫЕ). ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ.

Мы делали заземление (обычный "штырь" - сталь круглая диам.20 мм), и всегда после перемещения наша лаборатория делала замер и протокол. В щите ставили УЗО (ДИФ).

Сообщение отредактировал ВитВит - 14.4.2025, 9:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 14.4.2025, 11:03
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3218
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



ВитВит, спасибо за ГОСТы. Ставят все точки над Ё.


Даже про инвентарные заземлители и расстояние от места их забивки до входа.

Инвентарный, т.е. заземлитель должен быть в комплекте с вагоном(бытовкой, контейнером)


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения