Всем привет. Возникла у меня необходимость переделать всю люстру,ибо почти ничего в ней уже не работает, но как её собрать заного не совсем понятно. Есть двухцветная диодная лента с тремя выводами (общий плюс), и два одинаковых блока питания на 24В. Хочу сделать управление включением по высокой стороне.Получается,что я должен соединить плюсы обоих блоков питания и подать их на плюс ленты, а минусы на минусы ленты. Но возникают опасения, не потекут ли, разные нехорошие токи через общий плюс блоков питания. Подскажите, пожалуйста, можно ли так их соединять, и если нет, то как тогда выкрутиться.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3140 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Объединяли, аж 4 подобных блока, правда минусами для подсветки большого информационного щита. Ни каких паразитных токов не будет. Единственное, блоки с заземлением, а подведен ли к люстре в потолке защитный проводник, так понимаю четвёртый. В противном люстра окажется опасной. Или блоки нужно ставить в стороне в недоступном для прикосновения месте.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.2.2025 Пользователь №: 63173 ![]() |
Не, я ещё в развитом социализме живу, с 2-мя проводами. Но УЗО на 10мА имеется на освещение. Объединение плюсов принципиально отличается от объединения минусов?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3140 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Нет.
Непонятно. Управление по высокой стороне двумя блоками подразумевает двухклавишный выключатель 220 В и как минимум 3 провода из потолка. Имейте ввиду, что без третьего провода на корпусах блоков питания вполне вероятно будет присутствовать половина фазного напряжения, т.е. около 110 В. Не убьёт, но "пощипать" и свалить с табуретки может. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.2.2025 Пользователь №: 63173 ![]() |
А у меня ещё и корпус здоровый и полностью металлический. Придется изолировать блоки питания. Не знал,что такую бяку производители могут подсунуть. Хоть бы писали тогда на корпусе или коробке.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Имейте ввиду, что без третьего провода на корпусах блоков питания вполне вероятно будет присутствовать половина фазного напряжения, т.е. около 110 В. Не убьёт, но "пощипать" и свалить с табуретки может. Shura_with_KINEF, не пугайте. Соединит чувак входы и выходы параллельно, и будет ему щастье... Если заземление есть. Сообщение отредактировал Roman D - 5.2.2025, 18:30 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3140 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Shura_with_KINEF, не пугайте. Да ради бога, только в теме двухцветная трёхпроводная лента по блоку питания (I класса в мет.корпусе IP20) на каждый цвет, желание управлять блоками по высокой стороне и отсутствие заземления: Соединит чувак входы и выходы параллельно, и будет ему щастье... Если заземление есть. Цитата Не, я ещё в развитом социализме живу, с 2-мя проводами -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7541 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Shura_with_KINEF, не пугайте. Если заземление есть. Или поднять БП на высоту за 2 м. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.2.2025 Пользователь №: 63173 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3140 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Я не видел конкретно ваших блоков. Обычно на входе стоит LC-фильтр, который является делителем напряжения, ток утечки на корпус существенно меньше 10 мА, но блоков 2, и сколько ещё на этой линии с УЗО подобных нагрузок. Из экономии производитель может и не установить этот фильтр, соответственно этих утечек не будет и напряжения на корпусе, только как наводка. Эксперимент на столе покажет.
А вообще, куча подобных блоков питания II класса защиты (двойная изоляция), на шильде значок квадрат в квадрате и два питающих провода или клеммы, только L и N, например: Да, они сложнее, естественно дороже. За безопасность нужно платить -------------------- |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.2.2025 Пользователь №: 63173 ![]() |
Знал бы раньше. Не выкидывать же теперь. Я видел такие, но мне показалось, что металлический корпус, да ещё и с вентилцией, как-то надежнее, тем более,что те, которые я меняю, были пластиковые и быстро сгорели. Придумаю какую-нибудь изоляцию от корпуса пока, а когда сгорят, куплю уже надежные. Спасибо за ответы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3140 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Надёжность тут не причём. Цельный, без вент.отверстий, корпус уже рассчитан на работу в замкнутом объеме, ну по крайней мере с минимальной теплопередачей во внешнюю среду, а блоки в металле с отверстиями на внешнюю вентиляцию и теплоотвод. Повторюсь, соберите на столе, проверьте.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 6.2.2025, 13:22 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 566 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Вы корпуса собираетесь крепить к батареям или несущим металлоконструкциям? Или они в воде будут лежать? Если нет, то забейте, 99,9% электроники так работают и ничего.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3140 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Вы корпуса собираетесь крепить к батареям или несущим металлоконструкциям? Или они в воде будут лежать? Если нет, то забейте, 99,9% электроники так работают и ничего. В том то и дело что нет. Если к несущим металлоконструкциям, это лучшее естественное заземление, в данном случае действительно можно обойтись без третьего провода ![]() Ну напрягаться особо не нужно. Я же с самого начала написал: - "Не убьёт, но "пощипать" и свалить с табуретки может." Люстра в недоступном месте для прикосновения без табуретки. Просто, надо протереть пыль, обслужить, - выключи автомат в щитке. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 18.12.2024 Пользователь №: 63031 ![]() |
Да нормально всё будет, только проверь на столе сначала, чтоб потом не бегать с тестером по потолку. У меня два БП на такую же ленту стояли – плюсы вместе, минусы вместе, управление по фазе, проблем не было. Единственное, если корпус БП металлический и заземления нет, то может неприятно "кусаться" – лучше или ставить изолированно, или брать нормальные блоки II класса защиты.
А так, если не крепишь к батарее или трубе водопровода, как выше писали, то можно особо не париться. Главное – УЗО на 10 мА есть, оно и спасёт, если чего. Но в любом случае, если собирать, выключай автоматы – нервы целее будут. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 566 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
В том то и дело что нет. Если к несущим металлоконструкциям, это лучшее естественное заземление, в данном случае действительно можно обойтись без третьего провода Если они заземлены - то утечка, если нет - то тоже не стоит, мало ли какая кака кому придёт или от кого.. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |