![]() Номинал входных клемм автоматического выключателя |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.1.2025 Пользователь №: 63089 ![]() |
Есть необходимость раскидать силовой кабель 3x6 проведенный от застройщика на два прибора Духовка и Варочная панель. Кабель заведен в клемную колодку, которая расположена далеко от техники, поэтому также требуется от нее предварительно отвести 3x6 до места где будет распределение на приборы в виде небольшого щита.
Т.к на духовку в любом случае требуется розетка 16А, автомат 16А и кабель сечением 2.5 кв. мм, то возникает вопрос. Можно ли с вводных клемм данного автомата раздать фазу и ноль сразу на варочную поверхность. Понятно что при таком подключении ток через вводные клеммы автомата пойдет значительно выше номинала автомата. Но в IEK ответили что клеммы расчитаны на ток 63 А. Подскажите возможно ли такая схема подключения? Не сгорят ли вводные клеммы.. Вопрсо идет из того, что для примера в распределительных щитах когда мы раздаем через шину (или перемычки) фазу с автомата большего номинала на группу автоматов меньшего номинала, то при включении всей нагрузки через вводные клеммы автоматов в группе идет суммарный ток (согласно параллельному подключению), а значит он может превышать номинал автомата.. Подтвердите или опровергните. Нигде отдельно не нашел описание именно номинала вводных клемм автоматических выключателей, но косвенно поддержка IEK написала что 63 А, хотя в документации указано только только макс. сечение пооводящего кабелья Сообщение отредактировал vovano2003 - 10.1.2025, 2:32 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3146 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Только шлейф на варочную панель тоже кабелем 3х6.
На духовку 3,4 КВт лучше уйти от розетки, а запитать сразу кабелем от клеммника духовки до автомата. Розетки и вилки на предельных токах долго не живут. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7555 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
... ток через вводные клеммы автомата пойдет значительно выше номинала автомата. Но в IEK ответили что клеммы рассчитаны на ток 63 А. Подскажите возможно ли такая схема подключения? Не сгорят ли вводные клеммы.. Контактная группа и клеммники рассчитаны на максимальный ток для выбранного габарита ав. выключателя. Например, для серии ВА47-29 весь ряд рассчитан на 63 А, а для ВА47-100 - на 125 А. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_N_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
...при включении всей нагрузки через вводные клеммы автоматов в группе идет суммарный ток (согласно параллельному подключению), а значит он может превышать номинал автомата... При включении всей нагрузки 5,7 кВт + 3,4 кВт = 9,1 кВт сила тока составит 41,36 А. При этом сработает тепловой расцепитель группового автомата на 32 А.Поэтому все ваши рассуждения - ни о чём! Необходимо заменить автомат 32 А автоматом на 40 А, после чего последовать советам Shura_with_KINEF, только кабель 3х6 от клеммника сначала подключите к варочной панели 5,7 кВт, далее подключите шлейф неразрывным соединением от вводных клемм варочной панели к вводным клеммам автомата 16 А духовки. Как видите, от перемены мест слагаемых сумма (конечный результат) изменяется! Как сделать неразрывное соединение шлейфа вам рассказать или сами сообразите? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.1.2025 Пользователь №: 63089 ![]() |
Поэтому все ваши рассуждения - ни о чём! Необходимо заменить автомат 32 А автоматом на 40 А, после чего последовать советам Shura_with_KINEF, только кабель 3х6 от клеммника сначала подключите к варочной панели 5,7 кВт, далее подключите шлейф неразрывным соединением от вводных клемм варочной панели к вводным клеммам автомата 16 А духовки. Как видите, от перемены мест слагаемых сумма (конечный результат) изменяется! Как сделать неразрывное соединение шлейфа вам рассказать или сами сообразите? Вы мне предлагаете сделать духовку зависимой от варочной панели. В варочной панели не предусмотрена разадача фазы на другие приборы. Во всякмо случае этого нет в документации к варочной панели. Кроме того при подключении духовки через клеммы варочной панели возникает вопрсок к клеммам варочной панели. В этом случае уже через них может пойти ток больше чем предусмотрено производителем варочой. Поэтому непонятно почему меняется результат от перемены мест слагаемых? Как подтвердили выше вводные клеммы автомата способны держать токи больше номинала и кроме того вводные клеммы автомата расчитаны производителем на подключение двух проводников одинакового сечения. Что даст подключение через варочную панель в этом случае? PS Про шлейф без разрывов напишите пожалуйста как правильно Контактная группа и клеммники рассчитаны на максимальный ток для выбранного габарита ав. выключателя. Например, для серии ВА47-29 весь ряд рассчитан на 63 А, а для ВА47-100 - на 125 А. Подскажите где в документации прописаны эти цифры (хочу убедится для себя).. Посмотрел на официальном сайте но не нашел для данных типов выключателей данные параметры 63 А и 125 А Если можнго поделитесь ссылкой. Буду благдарен Сообщение отредактировал vovano2003 - 10.1.2025, 14:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3146 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
При включении всей нагрузки 5,7 кВт + 3,4 кВт = 9,1 кВт сила тока составит 41,36 А. При этом сработает тепловой расцепитель группового автомата на 32 А. Правильно.Поэтому все ваши рассуждения - ни о чём! Необходимо заменить автомат 32 А автоматом на 40 А,... Не надо ни чего менять. 32 А - это будет ограничителем мощности для данного комплекта оборудования. Тем более мы не знаем о том что стоит в голове квартирного щитка. Может вводной АВ сработает раньше, ведь в квартире есть другие нагрузки. Хозяин и члены семьи после пары сработок АВ привыкнут и научаться, что с чем включать можно, а что нужно подождать включать пока не выключится это.-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |