Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Один или два кабеля подводить к светильнику с блоком резервного питания?

Shura_with_KINEF
сообщение 14.10.2024, 15:59
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3320
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Ну собственно вопрос в названии темы.
А сомнения возникли из решения проектантов, установивших половину светильников в кабинетах с функцией аварийного питания, заложить для их питания кабель 5х1,5, сославшись на схему из паспорта:
Прикрепленное изображение

одна фаза после выключателя на стене, вторая - та же самая, но до выключателя.
Вроде всё правильно, и букву "А" наклеим, и инструктаж проведём, но всё равно как-то не спокойно. Найдётся ведь дурак, который полезет в светильник, в клеммник, просто выключив выключатель.
Есть желание потребовать заводить в эти светильники два отдельных кабеля. Вот как аргументировать? Ведь есть же силовые кабели с жилами управления, здесь что-то типа тоже самое: - аварийное(аккумуляторное) питание запустится, только после пропадания напряжения с обеих фаз, и основной и дежурной.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Shura_with_KINEF   Один или два кабеля подводить к светильнику с блоком резервного питания?   14.10.2024, 15:59
- - Ваня Иванов   Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.10.2024, 15...   14.10.2024, 19:05
- - Shura_with_KINEF   Что может быть более независимым, чем встроенный а...   14.10.2024, 21:51
- - gomed12   У меня каждый этаж электроснабжаются от 2-х незави...   14.10.2024, 22:32
- - Shura_with_KINEF   Чувствую непонимание вопроса и принципа работы эти...   15.10.2024, 8:39
- - sotmail@mail.ru   по второй схеме вторая фаза должна быть от другого...   15.10.2024, 8:40
- - Shura_with_KINEF   Я объяснил работу светильника. Резервный источник ...   15.10.2024, 10:40
|- - sotmail@mail.ru   Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.10.2024, 10...   15.10.2024, 10:44
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(sotmail@mail.ru @ 15.10.2024, 10:4...   15.10.2024, 13:21
- - Ваня Иванов   Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.10.2024, 8:3...   15.10.2024, 11:13
- - U_gene   А вот такой момент. Нужен ли встроенный аккумулято...   31.10.2024, 13:45
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(U_gene @ 31.10.2024, 13:45) А вот ...   24.12.2024, 15:45
- - Вовка электрик   Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.10.2024, 9:3...   26.1.2025, 18:29
- - Ваня Иванов   Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.10.2024, 15...   27.1.2025, 14:32