Заземление электроустановки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление электроустановки |
11.6.2024, 8:43
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 28.5.2024 Пользователь №: 62266 |
Приветствую!
Имеем электроустановку(конкретно кассу самообслуживания, устанавливаемую в общественных местах). Данная установка собирается из деталей(все листовой металл, кроме столешницы - нержавейка), предварительно окрашенных порошковой краской, затем собирается при помощи клепок(обычных и резьбовых + винт). Получаем конструкцию, которая не имеет(как повезет) электрической связи между деталями. Так как электроустановка оборудуется электрокомпонентами(монитор/пк/весы...), ее следует заземлить. Внутри корпуса размещена электрическая панель, которая имеет клеммник, куда приходит ~220, диф. автомат(С10А, 30ма) и бонки заземления на самой панели и ее крышке. На этой панели располагаются 2 сетевых фильтра от которых запитывается все оборудование комплектными сетевыми кабелями. Из-за технологии сборки(описал выше), которую мы не можем изменить, получается, что мне необходимо на электрической панели разместить PE шину и заземлить ~30 элементов отдельными проводниками), на каждый из которых нужно наварить бонку. И проблема в том что все части не имеют сварки, а клепаются. Это значит что мне нужно при заземлении корпуса, заземлить не в одной точке, а все 6 элементов(куб) из которых он состоит. Это будет выглядеть ужасно. Я такого нигде не встречал. До этого работал только с крупными электроустановками, имеющими в большинстве своем сварную конструкцию. Собственно вопрос. Я обязан заземлить все детали электроустановки(в которых находится проводка, в том числе 12VDC) отдельными проводниками или есть какие-то документы, о которых я не знаю и которые позволят мне ограничится только заземлением закрытой вводной электрической панели? |
|
|
Lekoo Заземление электроустановки 11.6.2024, 8:43
Dimka1 Цитата(Lekoo @ 11.6.2024, 8:43) Собственн... 11.6.2024, 10:13
Lekoo Цитата(Dimka1 @ 11.6.2024, 10:13) В докум... 11.6.2024, 10:27
Dimka1 Цитата(Lekoo @ 11.6.2024, 10:27) Мы ее ра... 11.6.2024, 11:11
Lekoo Цитата(Dimka1 @ 11.6.2024, 11:11) Не нужн... 11.6.2024, 11:28
Олега Цитата(Lekoo @ 11.6.2024, 11:28) все дета... 12.6.2024, 9:51
Lekoo Цитата(Олега @ 12.6.2024, 9:51) Если толщ... 12.6.2024, 12:17
Олега Цитата(Lekoo @ 12.6.2024, 12:17) Сколько ... 12.6.2024, 13:03
Shura_with_KINEF ГОСТ IEC 60670-24-2013, ГОСТ IEC 60670-1-2016 11.6.2024, 12:19
Lekoo Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.6.2024, 12:1... 11.6.2024, 15:41
Гость Цитата(Lekoo @ 11.6.2024, 8:43) Приветств... 11.6.2024, 20:31
Ваня Иванов Цитата(Lekoo @ 11.6.2024, 8:43) ...Я обяз... 11.6.2024, 22:00
Lekoo Цитата(Ваня Иванов @ 11.6.2024, 22:00) Ув... 12.6.2024, 12:16
gomed12 Цитата(Lekoo @ 12.6.2024, 12:11) По факту... 12.6.2024, 12:16
Lekoo Цитата(gomed12 @ 12.6.2024, 12:16) Клиент... 12.6.2024, 12:39
gomed12 Цитата(Lekoo @ 12.6.2024, 12:35) Надо зем... 12.6.2024, 12:45
gomed12 Цитата(Lekoo @ 12.6.2024, 12:39) Надо зем... 12.6.2024, 13:45
Олега Цитата(Lekoo @ 12.6.2024, 12:39) Вводной ... 12.6.2024, 13:52
gomed12 Перечитал несколько раз так до конца и не понял, к... 11.6.2024, 23:55
Гость Цитата(gomed12 @ 11.6.2024, 23:55) Перечи... 12.6.2024, 6:56
gomed12 ЦитатаИ как землить 12вольтный монитор в пластиков... 12.6.2024, 12:20
Ваня Иванов Цитата(Lekoo @ 12.6.2024, 12:39) Представ... 12.6.2024, 13:03
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 12.6.2024, 13:03) Ес... 12.6.2024, 13:22
Lekoo Цитата(Ваня Иванов @ 12.6.2024, 13:03) Ес... 12.6.2024, 14:32
Олега Цитата(Lekoo @ 12.6.2024, 14:32) Стандарт... 12.6.2024, 15:21
Lekoo Цитата(Олега @ 12.6.2024, 15:21) Разумеет... 12.6.2024, 15:47
gomed12 Стационарные кабели с изоляцией не нуждаются в доп... 12.6.2024, 14:52
Lekoo Цитата(gomed12 @ 12.6.2024, 14:52) Вытяжн... 12.6.2024, 15:11
sasha4312 ПУЭ 1.7.83. Система д о п о л н и т е л ь н о г о ... 12.6.2024, 15:39
sasha4312 Переходное сопротивление болтовых, сварных и прочи... 12.6.2024, 16:13
Lekoo Цитата(sasha4312 @ 12.6.2024, 16:13) Пере... 12.6.2024, 16:41
sasha4312 Вот и я про то, технологам не докажешь, что кажда... 12.6.2024, 17:11
gomed12 Цитата(sasha4312 @ 12.6.2024, 17:11) кажд... 12.6.2024, 22:50
Олега Цитата(sasha4312 @ 12.6.2024, 17:11) Крут... 12.6.2024, 18:04
sasha4312 Цитата(Олега @ 12.6.2024, 18:04) Я не сил... 12.6.2024, 18:53
Олега Цитата(sasha4312 @ 12.6.2024, 18:53) А кт... 12.6.2024, 23:44
sasha4312 Цитата(Олега @ 12.6.2024, 23:44) Никто не... 13.6.2024, 7:49
gomed12 По возрастанию тяжести выполнения:
1. Изменить тех... 12.6.2024, 18:12
gomed12 Не представляю, когда в готовую квартиру без закла... 13.6.2024, 9:34
Олега Цитата(sasha4312 @ 13.6.2024, 7:49) Флуди... 13.6.2024, 10:30
sasha4312 Цитата(Олега @ 13.6.2024, 10:30) Саня, ко... 13.6.2024, 13:12
Олега Цитата(sasha4312 @ 13.6.2024, 13:12) Тебе... 13.6.2024, 14:08

sasha4312 Цитата(Олега @ 13.6.2024, 14:08) Так это ... 13.6.2024, 14:17
Олега Цитата(sasha4312 @ 13.6.2024, 13:12) о к... 13.6.2024, 14:25

sasha4312 Цитата(Олега @ 13.6.2024, 14:25) Про флуд... 13.6.2024, 14:35
Олега Цитата(sasha4312 @ 13.6.2024, 13:12) Если... 13.6.2024, 14:43
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 13.6.2024, 9:34) ...прав... 13.6.2024, 11:29
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 13.6.2024, 11:29) ..... 13.6.2024, 11:50
gomed12 Цитата(Ваня Иванов @ 13.6.2024, 11:29) То... 13.6.2024, 18:39![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 16:09 |
|
|
|
|