Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.5.2024 Пользователь №: 62248 ![]() |
![]() Итак, дом советской постройки, при строительстве проложен алюминий, заземления нет, газовая плита. Есть в общем коридоре на 3 квартиры: открытый тип щитка, куда приходят 3 фазы и PEN. Значит если я правильно понимаю это система TN-C. Из этого щитка в 3 квартиры через однополюсные автоматы на 25А (только фаза) идет в квартиру до счетчика. Получается каждая из 3 фаз идет в квартиру на этаже, а таких этажей 5. Нулевой PEN приходит на корпус этого открытого щита и также с корпуса забирается в каждую квартиру. Вопрос: Почему вводной автомат на 25А нельзя делать двойным, те с разъединением фаза и PEN? Так говорит ПУЭ. Могу ли я делать после счетчика двойной автомат? Далее УЗО все равно разъединяет ноль и фазу. Я понимаю что если на магистрали какого либо этажа отвалиться ноль, то через фазу 1 одной квартиры и фазой 2 моей, где у нас общий ноль придет 380в Я понимаю что для предотвращения таого надо установить реле контроля напряжения, и оно отключит фазу 2 в мою квартиру, но фаза 1 через другую квартиру через ноль будет приходить ко мне все равно. Для этого было бы идеальным в реле контроля напряжения размыкать и фазу и ноль приходящие в квартиру. Но, если я сделаю выделение из PEN два разных проводника PE и N в самом общем открытом щитке (точка соединение PE и N), то тогда на мою созданную землю PE и N при обрыве нуля на магистрали придет фаза через другую квартиру. Да реле контроля отключит мою фазу, но проблема останется, тк по PE и N придет другая фаза через другие квартиры. Хорошо реле контроля напряжения можно поставить с отключаемой фазой и нулем, но РЕ то все равно останется под напряжением, тк идет из общего открытого щитка. На несколько квартир. Мое решение такое, но я не знаю насколько оно безопасно и соответствует ПУЭ. 1) Общий открытый щиток на несколько квартир откуда расходятся по одной фазе из 3х. 2) в квартире после счетчика делаю реле контроля напряжения с отключаемой фазой и нулем. 3) сразу после реое контроля напряжения делаю разделение PEN проводника на РЕ и N. Этим я создаю землю, прада отключаемую (это слабое место проекта) 4) далее устанавливаю противо пожарное УЗО 63/0.3А 5) после него появляется новый ноль, который контролируется на утечку но пока большую 300мА 6) далее идут общие автоматы по группам с узо и дифы В случае утечки потребителя отключится только группа. В случае повышенного/пониженного напряжения сети отключиться вся квартира после счетчика ( те не будет фазы, нуля и сделанного PE) В случае обрыва нуля на магистрали, опять повышенное напряжение и фактически фаза на нуле и опять реле контроля напряжения отключит полностью все (L, N и PE Какие мысли, что думаете? Прошу конструктивно. |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3909 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Какие мысли, что думаете? Прошу конструктивно. Свои мысли высказать здесь не могу, потому что все они только четырёх- и пятиэтажным матом! ![]() Вы что, смертельно опасную ловушку у себя в квартире решили соорудить?! Ишь чего удумал, Кулибин, мать твою! Брось эту затею и больше о ней не вспоминай, пока ещё не поздно! ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3909 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...если я сделаю выделение из PEN два разных проводника PE и N в самом общем открытом щитке (точка соединение PE и N)... Даже думать об этом не смей! "Землю" он создаёт из воздуха......сразу после реле контроля напряжения делаю разделение PEN проводника на РЕ и N. Этим я создаю землю... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.5.2024 Пользователь №: 62248 ![]() |
Ваня Иванов, Я понимаю , что об это все много раз говорилось, но не могу найти выхода из ситуации.
Живу на 9 этаже и свою землю сделать не реально. Кап ремонт электропроводки в доме будет только аж в 2032 году. 1) Как сделать безопастность от пробоя на корпус любого прибора - нужен проводник, по которому произойдет утечка - это корпус (PE), а без него утечка обнаружит узо только когда я подойду и небольшой ток пройдет через меня и тогда Узо или Диф увидит это. 2) Если же РЕ брать с Нейтрали на общем щите, что логично, то тогда если где нибудь оборвется на магистрале ноль, то ко мне придет 380 и вся надежда на Реле контроля напряжения. Стоит ли устанавливать Реле контроля напряжения в котором электронно отключается и Фаза и Ноль? А если Ноль отключиться а Фаза залипнет, что тогда? Ведь контакты у реле могут подгарать. И спасибо на Ваш ответ - я почувствовать все слова , которые вы не высказали . |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Реле контроля напряжения отключает только фазу. Ноль там прямой. Поэто му что бы отключать оба провода надо ставить пускатель или отдельно реле.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 ![]() |
Ваня Иванов, Я понимаю , что об это все много раз говорилось, но не могу найти выхода из ситуации. Живу на 9 этаже и свою землю сделать не реально. Кап ремонт электропроводки в доме будет только аж в 2032 году Если в доме 9 этажей значит на крыше стоит лифт, и этот лифт обязательно заземлен Лифт без заземления никогда работать не будет. Так что заземление у вас буквально рядом. Ищите как оно на крышу к лифту у вас идет. Удачи вам. Там все обычно очень просто. Договоритесь со слесарями которые обслуживают ваш лифт чтобы они вас пустили в лифтерную и посмотрите каким там образам все заземлено И все сразу поймете где вам брать заземление на 9 этаже к слесарям идите разговаривать естественно с бутылкой водки. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Brud, ты тут друга чуть не уконтрапупил. Хочешь ещё анонимуса на тот свет отправить?
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Договоритесь со слесарями которые обслуживают ваш лифт чтобы они вас пустили в лифтерную и посмотрите каким там образам все заземлено И все сразу поймете где вам брать заземление на 9 этаже к слесарям идите разговаривать естественно с бутылкой водки. Поставь себя на место слесаря: Подходит какой-то хрен, а давай сделаем заземление. Неизвестно что и как он там будет заземлять, не ровен час какие нибудь косяки вылезут, лифт глюканет к примеру, а тебе оно надо? Проще послать инициатора вместе с водкой в эротическое путешествие, от греха подальше. имхо |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 673 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
А зачем городить РЕ там где его нету?
Стиралка с металлическим корпусом? Так протащи отдельную линию и защити от пробоя на корпус хотя-бы дифом без зануления корпуса. Ведь жили как-то и с шестым ПУЭ, и корпуса у электродрелей были железные, не то что сейчас! Зачем городить РЕ там, куда ПУЭ 7 ещё не добрался? Сообщение отредактировал sasha4312 - 5.6.2024, 8:20 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 ![]() |
А зачем городить РЕ там где его нету? Зачем городить РЕ там, куда ПУЭ 7 ещё не добрался? Да ничего там и городить не надо шкаф управления лифтом и его двигатель обязательно заземлен и занулен даже если его смонтировали в прошлом веке. По другому и быть не может. Даже если в квартирах и нет заземления. И в лифтерной не надо не к чему подключатся. Человеку надо просто посмотреть как это заземление идет к лифту. Это бывает что сделано в шахте лифта. А чаше заземление идет по одному из стояков по которому идет питание самого лифта и питание на квартиры. Лифт никогда не эксплуатирует без Заземления даже если в доме система заземления еще TN-C И плевать какое ПУЭ было когда этот дом с лифтом строили. Что вы парни гоните вы просто в домах с лифтами не жили вот и все. Если дом строили с лифтом то заземление обязательно делали именно для самого лифта в подвале этого дома и тянули то заземление в лифтерную на крышу.А вот как его протянули на крышу я человеку и предлагал узнать именно у слесарей которые этот лифт обслуживают. Я когда еще жил в девятиэтажке то заземление и питание на лифт в моем подъезде именно шло по моему стояку От которого и была запитана и моя квартира. Поэтому там и сечение было очень больше чем по другому стояку от которого были запитаны другие квартиры в моем подъезде. Кстати все металлические двери в лифт на каждом этаже обязательно заземлены. Даже можете не сомневаться. Это заземление дверей протянуто именно в шахте лифта. И все это заземление самого лифта и всех дверей очень тщательно проверяется ежемесячно. Сообщение отредактировал Brud - 5.6.2024, 9:01 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
и корпуса у электродрелей были железные, не то что сейчас! Металлический корпус электрооборудования не означает автоматически 0 класс изоляции. Несмотря на металлический корпус дрели были 2 класса изоляции. Так же как и баковые стиральные машины. Так же как и холодильники Зачем городить РЕ там, куда ПУЭ 7 ещё не добрался? Затем что появились лет 30 как приемники с 0 классом изоляции. Если вы еще не заметили. Это пресловутые стиральные машины. Микроволновки. Термоспоты. И холодильники, сюрприз сюрприз, стали таковыми. Brud, я вам уже говорил. Вы одного чуть на тот свет не отправили, еще хотите? Запрещено в качестве проводника РЕ применять сторонние проводящие части. Так что ни от каких металлоконструкций лифтовой заземляться нельзя. И да, ваняткины бредни тут тоже опасные. Хотя бы тем что после прохождения через двухполюсный автомат PEN перестает быть PENом -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Предложил бы ТС не заморачиваться поисками земли, за это отвечает УК.
Совмещенный с нейтралью трансформатора земля у вас в щите. ![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 ![]() |
Brud, я вам уже говорил. Вы одного чуть на тот свет не отправили, еще хотите? Запрещено в качестве проводника РЕ применять сторонние проводящие части. Так что ни от каких металлоконструкций лифтовой заземляться нельзя. Ничего страшного вы не переживайте я ещё раз попробую. И от металлоконструкций лифта я ничего заземлять не собирался. Я вроде говорил найти как идет заземление на крышу к лифту.А оно это заземление повторяю есть всегда именно отдельное сделанное специально для лифта. И от этого заземления заземлить свою квартиру. Сообщение отредактировал Brud - 5.6.2024, 11:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Гениально. Значит по вашему пациент должен открыть лифтовую шахту. На девятом этаже. И каким-то образом прицепиться к РЕ проводнику? А вы во первых уверены что он найдет его? Как он вися в шахте будет цепляться? Точно советчик-убийца.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 ![]() |
Гениально. Значит по вашему пациент должен открыть лифтовую шахту. На девятом этаже. И каким-то образом прицепиться к РЕ проводнику? А вы во первых уверены что он найдет его? Как он вися в шахте будет цепляться? Точно советчик-убийца. В шахте лифта это делают все же редко, Да и вроде это и запрещено делать именно в шахте лифта. Обычно кабель питания лифта и заземление к лифту идет по тому же стояку что и питание на квартиры в этом подъезде. Костя да сходи ты в любую девятиэтажку и посмотри на это сам. Что с тебя так дерьмо то прет? У тебя наверно проблемы в жизни начались? Сообщение отредактировал Brud - 5.6.2024, 11:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Я обслуживаю девятиэтажки. Жэковский электрик. Не надо гнать. Питание лифтов не идёт в стояке. И идёт оно кабелем. А РЕ идёт полосой внутри шахты. Иди и посмотри
Что с тебя так дерьмо то прет? Не давай вредных советов и не придётся обтекать -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Металлический корпус электрооборудования не означает автоматически 0 класс изоляции. Несмотря на металлический корпус дрели были 2 класса изоляции. Так же как и баковые стиральные машины. Так же как и холодильники Советские стиральные машины и холодильники были и есть 0I класса защиты, это двухпроводный кабель с штепсельной вилкой и болт(приварная шпилька) для подключения к контуру заземления на металлическом корпусе.Запрещено в качестве проводника РЕ применять сторонние проводящие части. Так что ни от каких металлоконструкций лифтовой заземляться нельзя. В качестве защитного проводника нельзя, а в качестве естественного заземлителя (п.1.7.109.1 ПУЭ) почему бы и нет. А защитным проводником будет специально проложенный провод от металлоконструкций до щитка. Не вижу нарушений. Единственное, со стороны подключения защитного проводника к металлоконструкциям здания привязал бы бирку с информацией о том куда этот проводник ведёт. И да, ваняткины бредни тут тоже опасные. Хотя бы тем что после прохождения через двухполюсный автомат PEN перестает быть PENом Поддерживаю. Любое коммутационное устройство от PEN оставляет только N. Ну и не "ваняткины бредни", Ваня просто забыл зачеркнуть на чужом рисунке пару РЕ.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 5.6.2024, 11:28 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 ![]() |
Я обслуживаю девятиэтажки. Жэковский электрик. Не надо гнать. Питание лифтов не идёт в стояке. И идёт оно кабелем. А РЕ идёт полосой внутри шахты. Иди и посмотри Я не могу на это сейчас посмотреть потому что 1994 году купил себе свой дом в другом городе. Если бы я еще жил в той квартире я бы тебе это все сфотографировал как это все сделано. И лифты не обслуживают электрики жековские. не надо ля..ля. Лифтами занимается отдельная организация, там свои электрики и слесаря. Ты не нервничай так Константин все у тебя наладится. Удачи тебе . |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Shura_with_KINEF,
1. Болта для заземления не было. И класс был 2 2. Повторите что есть заземлитель. И тогда поймёте в чём не правы 3. Где тут смайлик РУКОПОЖАТИЯ? Brud, а я тебе не говорил что обслуживаю? Но по-твоему я не вижу как из моей щитовой выходят кабели? И каким путём они идут? Я не ты. Я всё вижу и всё знаю про своё рабочее место Сообщение отредактировал Костян челябинский - 5.6.2024, 11:46 -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |