Здравствуйте, форумчане. Помогите, пожалуйста, советом. На станке освещение организовано люминесцентной лампой osram dulux l 36w/840. В светильнике с этой лампой вышел из строя оригинальный ЭПРА, с которым она долго и хорошо светила. Оригинал достать нереально, а то что сама фирма osram рекомендует к этой лампе не влезет в колбу светильника. Так вот, купил я "IN HOME ЭПРА-36-SLIM 36Вт", но она позиционируется немного для других ламп, точнее с другим цоколем. Моя с цоколем 2G11, а она для обычных ламп T8. Я подумал, что это не важно, да и выбора не было, по мощности все сходится - лампа требует 36 ватт, ЭПРА их должна давать. Но дело в том, что с этой ЭПРА лампа светит тускло, примерно на 65% от своей мощности. Причем уже на втором станке поменяли, то есть и лампы меняли, и ЭПРА меняли, результат один - тусклее чем с заводской.
Так вот вопрос - что я не так подобрал, куда копать, что ей надо, чтоб гореть в полную силу? Как действовать? Света в станке мало, работать тяжело, отвественным людям на это пох*й, им в кабинете светло. Оригинал Waldmann RL70CE-136 111420 24V AC 50/60HZ 1X36W. Кстати на станке к ней идет 200v, это может как-то влять? Сообщение отредактировал Alех - 10.1.2024, 19:48
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА-36-SLIM серии SLIM ТМ IN HOME применяется с целью преобразования напряжения бытовой сети 230В для запитки и дальнейшей работы светодиодных панелей.
Бренд: Weller (Германия) Производство: Германия Артикул: 111450000-00064046 Электропитание: DC 24 В Тип: Светильник трубчатый Серия: RL 70 E Потребляемая мощность: 36 Вт Источник света: Люминесцентная лампа -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.1.2024 Пользователь №: 61889 ![]() |
Да, я не совсем верно написал. ЭПРА которую я купил, она точно для люменисцентных ламп. ETL-136-А2 1х36Вт Т8/G13. Такая вроде.
Светильник weller покупать не вариант, дорого, да и достать тяжело. Хотелось бы решить эту проблему бюджетно. Насчет колхозных вариантов с переделкой светильника под другие лампы и тому подобное, это все понятно. Просто мне для себя охота понять, что этой лампе мешает светиться как задуманно. Все знакомые электрики говорили, что этот ЭПРА подойдет более чем. Но как оказалось нет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
А старый починить? Он же не на микропроцессоре сделан?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
Да, я не совсем верно написал. ЭПРА которую я купил, она точно для люменисцентных ламп. ETL-136-А2 1х36Вт Т8/G13. Такая вроде. Светильник weller покупать не вариант, дорого, да и достать тяжело. Хотелось бы решить эту проблему бюджетно. Насчет колхозных вариантов с переделкой светильника под другие лампы и тому подобное, это все понятно. Просто мне для себя охота понять, что этой лампе мешает светиться как задуманно. Все знакомые электрики говорили, что этот ЭПРА подойдет более чем. Но как оказалось нет. Конечно вопрос аббревиатуры ЭПРА для светодиодных светильников мне до сих пор не понятна, хотя по факту является понижающим блоком питания. По факту не полного накала, к сожалению полупроводниковая аппаратура, не являются точными приборами. Много факторов (напряжение, температура, внутренне сопротивление нагрузки) влияют на работу полупроводниковых приборов. -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Alех) купил я "IN HOME ЭПРА-36-SLIM 36Вт", но она позиционируется немного для других ламп И что же Вы тогда хотите, если для люминисцентной лампы нужен ЭПРА в виде балласта, а Вы пытаетесь запитать лампу постоянным напряжением через трансформатор (по сути)?Цитата(prude) Конечно вопрос аббревиатуры ЭПРА для светодиодных светильников мне до сих пор не понятна, хотя по факту является понижающим блоком питания. Согласен с Вами.Даже с паспорте говориться, что это трансформатор ЭПРА. Но при чём тут ЭПРА? Наверное решили так назвать из-за преобразования. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.1.2024 Пользователь №: 61889 ![]() |
И что же Вы тогда хотите, если для люминисцентной лампы нужен ЭПРА в виде балласта, а Вы пытаетесь запитать лампу постоянным напряжением через трансформатор (по сути)?Согласен с Вами. Даже с паспорте говориться, что это трансформатор ЭПРА. Но при чём тут ЭПРА? Наверное решили так назвать из-за преобразования. Ну как же, моя лампа люменисцентная, в принципе обычная, такие же по типу стоят и в светильниках на потолке и в настольных лампах бывают, у них же только цоколь разный, а принцип розжига один и тот же. Я сначала изучил вопрос как смог, понял что розжиг для них двух типов старый - это который из двух частей состоит (вроде электромагнитный называется) и более новый, который сейчас везде используют - этот самый ЭПРА, и да он балластом тоже обзывается кое-где, вроде на нем там тоже это написано. Так вот, чем он так не подходит для этой лампы, когда сам производитель пишет, что для нее подходит такой тип розжига? На официальном сайте есть модель которая рекомендуется, всё-таки немцы, не могут они без инструкции нас оставить, но как я ранее писал фирменный их не залезет в колбу светильника. В общем я все равно не пойму, чем она приципиально отличается от обычных длинных ламп T8 А старый починить? Он же не на микропроцессоре сделан? Да этот вариант я сразу озвучил цеховым электрикам, но они, вообще, даже приблизительно не знают как это сделать. И я тоже не настолько шарю в электронике, к сожалению. С удовольствием с кем-то пообщался, чтоб узнать алгоритм его проверки для начала. Я кстати фотку его внутрянки приложу, вот именно этот блок начал стробить, то есть часто мерцать (очень некомфортно с таким работать, да и вредно). Если может кто подсказать простым языком, что как сделать, я его домой возьму, мультиметр у меня есть, можно попробывать Сообщение отредактировал Alех - 11.1.2024, 19:08
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#8
|
||
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Да этот вариант я сразу озвучил цеховым электрикам, но они, вообще, даже приблизительно не знают как это сделать. И я тоже не настолько шарю в электронике, к сожалению. С удовольствием с кем-то пообщался, чтоб узнать алгоритм его проверки для начала. Я кстати фотку его внутрянки приложу, вот именно этот блок начал стробить, то есть часто мерцать (очень некомфортно с таким работать, да и вредно). Если может кто подсказать простым языком, что как сделать, я его домой возьму, мультиметр у меня есть, можно попробывать Озвучьте подробно - что с чем пробовали включать, из №1 не ясно. По проверке - сначала прозваниваются цепи выпрямителя/предохранителя, потом проверяем, что есть напряжение +310В (если нет опыта - то не стоит). Дальше прозвон силовых транзисторов, дальше проверка резонансных конденсаторов (голубые), если нечем - заменить любыми плёночными. Нужно фото брюха - на нём м.б. хитроумный контроллер, от которого и плясать. Сообщение отредактировал zoog - 11.1.2024, 20:37 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Alех) Ну как же, моя лампа люменисцентная, в принципе обычная, такие же по типу стоят и в светильниках на потолке и в настольных лампах бывают, у них же только цоколь разный, а принцип розжига один и тот же. Ага!.... А зачем пытаетесь их зажечь блоком , предназначенным для св/диодных ламп, а не люминисцентных?Изучите работу люминисцентных ламп и светодиодных..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.1.2024 Пользователь №: 61889 ![]() |
Ага!.... А зачем пытаетесь их зажечь блоком , предназначенным для св/диодных ламп, а не люминисцентных? Изучите работу люминисцентных ламп и светодиодных..... Вы, наверно, не внимательно прочитали мое второе сообщение, я просто ошибся в первом и не правильно указал модель. Но потом уточнил (во втором сообщении), что использовал блок именно для люменисцентных ламп ETL-136-А2 1х36Вт Т8/G13
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Это называется скрестить ужа и ежа.
Родной ЭПРА был низковольтный станочный на 24 В. Т.е. преобразовывает 24 В в 220 (нити накала последовательно) или 127 (нити накала параллельно), т.е. электронный трансформатор (выше это уже было озвучено), а далее электронный балласт для люминесцентной лампы, и всё это в одном корпусе. Куплен в замен обычный ЭПРА на входное напряжение 230 В. И что вы хотите с него вытащить? Удивительно, что вообще лампа загорается. Надо искать такой же низковольтный ЭПРА на 24 В. Ставить в щите станка понижающий разделительный трансформатор 380/220 и менять проводку к светильнику, чтоб использовать купленный ЭПРА вариант тот ещё, в случае чего вина будет на "Кулибине". У меня в цехах станочный парк относительно старый, более 300 единиц и везде, где стояли светильники с лампами накаливания на 12, 24, 36 В Е27 вкручены низковольтные LED лампы Е27 12-36 В, где стояли галогенки G4 12 В вставлены тоже LED G5.3 12 В. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.1.2024 Пользователь №: 61889 ![]() |
Это называется скрестить ужа и ежа. Родной ЭПРА был низковольтный станочный на 24 В. Т.е. преобразовывает 24 В в 220 (нити накала последовательно) или 127 (нити накала параллельно), т.е. электронный трансформатор (выше это уже было озвучено), а далее электронный балласт для люминесцентной лампы, и всё это в одном корпусе. Куплен в замен обычный ЭПРА на входное напряжение 230 В. И что вы хотите с него вытащить? Удивительно, что вообще лампа загорается. Надо искать такой же низковольтный ЭПРА на 24 В. Ставить в щите станка понижающий разделительный трансформатор 380/220 и менять проводку к светильнику, чтоб использовать купленный ЭПРА вариант тот ещё, в случае чего вина будет на "Кулибине". У меня в цехах станочный парк относительно старый, более 300 единиц и везде, где стояли светильники с лампами накаливания на 12, 24, 36 В Е27 вкручены низковольтные LED лампы Е27 12-36 В, где стояли галогенки G4 12 В вставлены тоже LED G5.3 12 В. Спасибо за ответ. Да вот, в том то и проблема, что таких ЭПРА не найдешь. У нас как раз станки достаточно новые и навороченные, и каждая поломка это боль, особенно сейчас. Единственное мне не понятно, как мне сказал энергетик, что на входе к этому светильнику 200 вольт подается, я сам не мерил - не знаю, может такое быть? Что на блоке написано 24v я видел и сразу на это внимание обратил, но мне сказали типа ерунда - не парься, покупай первый попавшийся, просто по мощности подбери, чтоб 1х36ватт. Я просто не могу своих электриков как-то парировать, я вижу что не сходится, а конкретно на что давить не знаю. Что б понимали их уровень - аббревиатуру AC/DC, некоторые из них не знают, что это обозначает, можете не верить, но тогда бы я тут вопросы не задавал. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Ага!.... А зачем пытаетесь их зажечь блоком , предназначенным для св/диодных ламп, а не люминисцентных? Изучите работу люминисцентных ламп и светодиодных..... А где он это говорил? Там даже число контактов разное - 2 и 4, не говоря уже о том, что без поджига ЛДС не загорится никогда, даже если Uхх драйвера выше 100В. Это называется скрестить ужа и ежа. Родной ЭПРА был низковольтный станочный на 24 В. Т.е. преобразовывает 24 В в 220 (нити накала последовательно) или 127 (нити накала параллельно), т.е. электронный трансформатор (выше это уже было озвучено), а далее электронный балласт для люминесцентной лампы, и всё это в одном корпусе. Куплен в замен обычный ЭПРА на входное напряжение 230 В. Вы не путаете? А можно ссылочку/описание таких странных балластов - эл. трансформатор + балласт? Я не представляю себе, как могла притти в голову делать из 24В - 70..120 да ещё и накал. Спасибо за ответ. Да вот, в том то и проблема, что таких ЭПРА не найдешь. У нас как раз станки достаточно новые и навороченные, и каждая поломка это боль, особенно сейчас. Единственное мне не понятно, как мне сказал энергетик, что на входе к этому светильнику 200 вольт подается, я сам не мерил - не знаю, может такое быть? Что на блоке написано 24v я видел и сразу на это внимание обратил, но мне сказали типа ерунда - не парься, покупай первый попавшийся, просто по мощности подбери, чтоб 1х36ватт. Я просто не могу своих электриков как-то парировать, я вижу что не сходится, а конкретно на что давить не знаю. Что б понимали их уровень - аббревиатуру AC/DC, некоторые из них не знают, что это обозначает, можете не верить, но тогда бы я тут вопросы не задавал. Старый БП подключался к сети переменного напряжения 24В, новый Вы, видимо, подключаете к 220. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
RL70CE-136 111420 24V AC 50/60hz 1x36w - это модель светильника. В Яндексе нашёл поставщиков от 1 до 3 недель. Нужно точно указать и подчеркнуть, что нужен RL70CE именно на 24V AC 50/60hz, поскольку в таком корпусе есть светильники на 24V DC и на 230V AC.
Ценник, конечно конский, просят более 1000 Евро. Но как говорится, красиво жить... Подумайте, всё-таки о переходе на промышленный светодиодный светильник. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 11.1.2024, 23:17 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.1.2024 Пользователь №: 61889 ![]() |
Старый БП подключался к сети переменного напряжения 24В, новый Вы, видимо, подключаете к 220. Так они просто подключили этот ЭПРА вместо того, как было, ничего не меняли. Так вот мне и сказал энергетик, мол там к нему (светильнику с этим блоком и лампой) идет 200 вольт, он типа мерил |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Вы не путаете? А можно ссылочку/описание таких странных балластов - эл. трансформатор + балласт? Я не представляю себе, как могла притти в голову делать из 24В - 70..120 да ещё и накал. Вскройте любой эвакуационный светильник с люминесцентной лампой и аккумуляторной батарейкой. Что такое "да ещё и накал" не понял. Вроде как спирали накаливания - неотъемлемая часть любой люминесцентной лампы. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Так они просто подключили этот ЭПРА вместо того, как было, ничего не меняли. Так вот мне и сказал энергетик, мол там к нему (светильнику с этим блоком и лампой) идет 200 вольт, он типа мерил То есть в ТЗ добавляются ещё и ошибки звена "электрик"... Надо перепроверить. Вскройте любой эвакуационный светильник с люминесцентной лампой и аккумуляторной батарейкой. Зачем мне это делать? Ещё раз спрошу: где Вы видели [del]балласт[/del] драйвер ДЛС с промежуточным преобразованием в 24В? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.1.2024 Пользователь №: 61889 ![]() |
То есть в ТЗ добавляются ещё и ошибки звена "электрик"... Надо перепроверить. Ну я не знаю, ошибка это или нет, просто объясняю, что никто ничего глобально не переделывал, просто сняли колбу, в ней поменяли этот блок с оригинала на купленный и поставили обратно. Лампа горит, но слабовато, не мерцает, просто видно что она работает не в полную силу. Еще из-за этого свет такой розоватый, обычно она нормальный, нейтралтный свет даёт. Сообщение отредактировал Alех - 12.1.2024, 6:34 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.1.2024 Пользователь №: 61889 ![]() |
Я знаю ещё меньше. Вы даёте фото некоего блока с надписью "24В", дальше никаких данных. Я не верю, что электрики не в курсе, какое напряжение на рабочем месте. Так вот я и пишу, что там на входе в светильник 200 вольт, как мне сказали. Уточню, это не из розетки напряжение идет, а с щита станка. Сам станок очень навороченный с ЧПУ, правда не самая новая модель. В электронику станка, я имею ввиду щиток, наши электрики не лазят. Они что сделали я написал. Я изначально спрашивал, о правильности выбора этого ЭПРА, в надежде на то, что кто-то мог сталкиваться конкретно с такой лампой, она ж обычная - бытовая. И рассчитывал, что может этот кто-то скажет типа, для нее нужен вот такой или такой блок с ним она будет гореть как положено, а с этим нет потому что...Про эти 24 вольта я вообще понять не могу, ну было бы в станке к светильнику 24 вольта, мой купленный блок не зажег бы лампу, логично? Сообщение отредактировал Alех - 12.1.2024, 12:16 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |