![]() Скачки напряжения при включении электродвигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Скачки напряжения при включении электродвигателя |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(kasys) Почему это происходит Происходит такое потому, что идёт перекос фаз в момент пуска.Цитата(kasys) как это можно исправить? Правильной организацией питания, а для относительно предполагаемой причины, практически нет необходимых реальных исходных данных.Цитата(kasys) идет просадка напряжения.....после набора мощности электродвигателем (5-10сек) Запуск длиться до 10 сек?Нифига себе! ![]() Это ещё одно подтверждение, что неправильная организация эл.питания объекта. Цитата(kasys) Фазы не перебирали. соседей там нет. это небольшая ферма в поле. И к этой ферме подведена полностью автономная линия от ТП именно и только для зазапитки эл.двигателя крупорушки?Не поверю! А какая длина линии и сечении проводников этой линии? Вопросы.... вопросы, а ответов нет, но желаете знать предположительно причину - так не бывает. Да и о заземлении нужно было бы что-то сказать. ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ничего я не прикалываюсь. Вы когда-нибудь видели чтобы на шильдике была пиковая мощность и не было номинальной? И кто из нас саркастически хмыкнул? ![]() Вот только про про "самоиндукцию" пока ещё никто не говорил. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9282 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Вот только про про "самоиндукцию" пока ещё никто не говорил. Не, в религиозные войны не воюю -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
3квт однофазный двигатель с номинальным током более 20А. Пусковой ток будет раз в пять больше. При пуске очень большая нагрузка на одну фазу. Именно по этому однофазные двигатели
более 3 кВт не выпускаются. Падение напряжения на одной фазе и подъем на двух других говорит о проблемах с нулевым проводником: 1)Длинная линия с PEN проводником два раза меньшим по сечению чем фазный проводник, 2) PEN проводник оборван питание идёт через повторные заземления. Проверить PEN проводник. Проложить более толстую линию. Заменить двигатель на трёх фазный. Сообщение отредактировал rosck - 8.1.2024, 5:18 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9282 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Полностью согласен с rosck, только вот пациент ничего не говорил про однофазность двигателя
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
я пытался об этом говорить
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(rosck) 3квт однофазный двигатель с номинальным током более 20А. Пусковой ток будет раз в пять больше. При пуске очень большая нагрузка на одну фазу. Это было понятно с самого начала, только вот в условии проблемы нет однофазного двигателя:Цитата В трехфазной цепи, при включении.....идет просадка напряжения на первой фазе до 160в, на второй фазе напряжение повышается до 280в, на третьей фазе скачек до 245в. После набора мощности электродвигателем (5-10сек), на всех фазах напряжение приходят в нормуу.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_случайный_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
ТС, походу, уже решил проблему и благополучно забыл сюда дорогу..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3218 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Я из этого сообщения понял что двигатель однофазный Так двигатель однофазный? А меня сбила первая фраза топа:В трехфазной цепи, при включении крупорушки... Вот, блин, путало. -------------------- |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2025, 19:31 |
|
![]() |