сообщение 7.1.2024, 19:13
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(kasys)
Почему это происходит
Происходит такое потому, что идёт перекос фаз в момент пуска.
Цитата(kasys)
как это можно исправить?
Правильной организацией питания, а для относительно предполагаемой причины, практически нет необходимых реальных исходных данных.
Цитата(kasys)
идет просадка напряжения.....после набора мощности электродвигателем (5-10сек)
Запуск длиться до 10 сек?
Нифига себе! icon_eek.gif
Это ещё одно подтверждение, что неправильная организация эл.питания объекта.
Цитата(kasys)
Фазы не перебирали. соседей там нет. это небольшая ферма в поле.
И к этой ферме подведена полностью автономная линия от ТП именно и только для зазапитки эл.двигателя крупорушки?
Не поверю!
А какая длина линии и сечении проводников этой линии?
Вопросы.... вопросы, а ответов нет, но желаете знать предположительно причину - так не бывает.
Да и о заземлении нужно было бы что-то сказать. icon_biggrin.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.1.2024, 22:47
Сообщение #22


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11190
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Костян челябинский @ 7.1.2024, 10:09) *
Ничего я не прикалываюсь. Вы когда-нибудь видели чтобы на шильдике была пиковая мощность и не было номинальной?

И кто из нас саркастически хмыкнул? icon_wink.gif

Вот только про про "самоиндукцию" пока ещё никто не говорил.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 8.1.2024, 4:01
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9282
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Roman D @ 8.1.2024, 0:47) *
Вот только про про "самоиндукцию" пока ещё никто не говорил.

Не, в религиозные войны не воюю


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 8.1.2024, 5:16
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



3квт однофазный двигатель с номинальным током более 20А. Пусковой ток будет раз в пять больше. При пуске очень большая нагрузка на одну фазу. Именно по этому однофазные двигатели
более 3 кВт не выпускаются. Падение напряжения на одной фазе и подъем на двух других говорит о проблемах с нулевым проводником: 1)Длинная линия с PEN проводником два раза меньшим по сечению чем фазный проводник, 2) PEN проводник оборван питание идёт через повторные заземления.
Проверить PEN проводник.
Проложить более толстую линию.
Заменить двигатель на трёх фазный.

Сообщение отредактировал rosck - 8.1.2024, 5:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 8.1.2024, 8:16
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9282
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Полностью согласен с rosck, только вот пациент ничего не говорил про однофазность двигателя


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 8.1.2024, 8:31
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



я пытался об этом говорить


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 8.1.2024, 13:48
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(rosck)
3квт однофазный двигатель с номинальным током более 20А. Пусковой ток будет раз в пять больше. При пуске очень большая нагрузка на одну фазу.
Это было понятно с самого начала, только вот в условии проблемы нет однофазного двигателя:
Цитата
В трехфазной цепи, при включении.....идет просадка напряжения на первой фазе до 160в, на второй фазе напряжение повышается до 280в, на третьей фазе скачек до 245в. После набора мощности электродвигателем (5-10сек), на всех фазах напряжение приходят в нормуу.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 8.1.2024, 18:11
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(kasys @ 6.1.2024, 11:10) *
Shura_with_KINEF, пробовали запускать в обход распределительного щитка, напрямую от фазы. просадка до 170в.

Я из этого сообщения понял что двигатель однофазный
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 8.1.2024, 18:26
Сообщение #29





Гости






ТС, походу, уже решил проблему и благополучно забыл сюда дорогу..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 8.1.2024, 19:16
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3218
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(rosck @ 8.1.2024, 18:11) *
Я из этого сообщения понял что двигатель однофазный
Так двигатель однофазный? А меня сбила первая фраза топа:

Цитата(kasys @ 5.1.2024, 17:57) *
В трехфазной цепи, при включении крупорушки...

Вот, блин, путало.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 19:31
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены