Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
kasys
сообщение 5.1.2024, 17:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 5.1.2024
Пользователь №: 61876



В трехфазной цепи, при включении крупорушки(3киловатта/220в ), идет просадка напряжения на первой фазе до 160в, на второй фазе напряжение повышается до 280в, на третьей фазе скачек до 245в. После набора мощности электродвигателем (5-10сек), на всех фазах напряжение приходят в норму до 235в. Почему это происходит и как это можно исправить?

Сообщение отредактировал kasys - 5.1.2024, 18:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.1.2024, 18:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(kasys @ 5.1.2024, 19:57) *
(3кв/220в )

Так и не понял. У вас двигатель на 3 килоВольта или на 220 Вольт?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kasys
сообщение 5.1.2024, 18:10
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 5.1.2024
Пользователь №: 61876



Цитата(Костян челябинский @ 5.1.2024, 18:01) *
Так и не понял. У вас двигатель на 3 килоВольта или на 220 Вольт?


извините, опечатался.. двигатель 220вольт пиковая мощность 3киловатта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.1.2024, 18:21
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Пиковая? А номинальная?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kasys
сообщение 5.1.2024, 18:33
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 5.1.2024
Пользователь №: 61876



на шильдике только пиковая мощность указана
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.1.2024, 18:41
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Можно этот волшебный шильдик увидеть?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kasys
сообщение 5.1.2024, 19:04
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 5.1.2024
Пользователь №: 61876



Цитата(Костян челябинский @ 5.1.2024, 18:41) *
Можно этот волшебный шильдик увидеть?


в данный момент нет, в понедельник только если
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 5.1.2024, 23:03
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3168
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Костян челябинский @ 5.1.2024, 18:01) *
Так и не понял. У вас двигатель на 3 килоВольта или на 220 Вольт?

А это так принципиально? Сказано же, - сеть трёхфазная, перекос только на пусковых токах.

kasys, ваш вопрос широкий. То, что происходит возможно при наличии каких-либо проблем как с пусковой аппаратурой вашего агрегата, его электродвигателем, так и с розеточной цепью от розетки до вводного кабеля.
Пробовали ли включать агрегат в другую розетку, у соседа? Ну сузить поиск проблемы.
Было бы здорово измерить токи на двигателе по фазам при работе в установившемся режиме. Даже небольшой разброс, повод для углублённой проверки двигателя.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 5.1.2024, 23:05


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 6.1.2024, 8:38
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3267
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(kasys @ 5.1.2024, 17:57) *
В трехфазной цепи, при включении крупорушки(3киловатта/220в ), идет просадка напряжения на первой фазе до 160в, на второй фазе напряжение повышается до 280в, на третьей фазе скачек до 245в. После набора мощности электродвигателем (5-10сек), на всех фазах напряжение приходят в норму до 235в. Почему это происходит и как это можно исправить?

чем мерили и как ?

Цитата(Shura_with_KINEF @ 5.1.2024, 23:03) *
А это так принципиально? Сказано же, - сеть трёхфазная, перекос только на пусковых токах.

220 ?

Из-за чего вы начали мерить напряжение крупорушки ? Работает не правильно ?

Предполагаемая схема

Сообщение отредактировал moshkarow - 6.1.2024, 8:34
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 73%
Прикрепленное изображение
967 x 468 (67.67 килобайт)
 


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kasys
сообщение 6.1.2024, 10:10
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 5.1.2024
Пользователь №: 61876



Shura_with_KINEF, пробовали запускать в обход распределительного щитка, напрямую от фазы. просадка до 170в. Фазы не перебирали. соседей там нет. это небольшая ферма в поле.

Цитата(moshkarow @ 6.1.2024, 8:38) *
чем мерили и как ?


220 ?

Из-за чего вы начали мерить напряжение крупорушки ? Работает не правильно ?

Предполагаемая схема


мерили обычным китайским мультиметром, между каждой фазой и нулем. при запуске крупорушки. Мерять стали из-за тухнущих ламп освещения при старте. ну и стартовать она стала тяжелее. со схему подключения не знаю

Сообщение отредактировал kasys - 6.1.2024, 10:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 6.1.2024, 11:19
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3267
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



мерили между каждой фазой и нулем. при запуске крупорушки в распределительном щитке ?
крупорушка на холостом ходу ( без нагрузки )?
Сколько ей лет ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 6.1.2024, 11:27
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(kasys @ 5.1.2024, 17:57) *
В трехфазной цепи, при включении крупорушки(3киловатта/220в ), идет просадка напряжения на первой фазе до 160в, на второй фазе напряжение повышается до 280в, на третьей фазе скачек до 245в. После набора мощности электродвигателем (5-10сек), на всех фазах напряжение приходят в норму до 235в. Почему это происходит и как это можно исправить?


Ну если двигатель подключен правильно (в клемной коробке на двигателе не перепутаны концы обмоток), то маркером обозначьте фазы на вводе A B C, а фазы на проводах от двигателя a b c

Пусть сейчас у Вас подключено А-а, В-b, C-c
Проблема с просадкой, допустим, на фазе А

Переподключите двигатель так А-c, B-a, C-b и посмотрите уйдет ли проблема с просадкой с фазы А на фазу B.
Если не уйдет, то вероятно проблема на участке линия-КТП. Надо проверять токи и просадку на вводе в КТП.

Если и на ктп есть просадка, значит что то с ктп или плохими контактами ктп с вл 10кВ или дальше.

Если на ктп нет просадки, то проблема в линии (контакты, чрезмерная загрузка или утечка на фазе А)

Если есть возможность, то попробуйте запитать двигатель от дгу. Если проблема уйдет, то двигатель явно исправен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 6.1.2024, 11:33
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3267
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



идет просадка напряжения на первой фазе до 160в, на второй фазе напряжение повышается до 280в, на третьей фазе скачек до 245в.
Мерять стали из-за тухнущих ламп освещения при старте.
мерили обычным китайским мультиметром.

Померить сопротивление обмоток двигателя . Покрутить рукой крупорушку. На предмет исправности подшипников
Витковое замыкание ? Проверить вибрацию .
Двигатель 3 киловатта - и идет посадка .что лампы тухнут .
Какие лампы (тип ) ?

Сообщение отредактировал moshkarow - 6.1.2024, 11:45


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 6.1.2024, 14:20
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Берёте эл-чайник на киловатт (а желательно - на 2..4к чего-нить), подключаете к 3м фазам по очереди - смотрите просадку. Если по фазам одинаково и немного - то проводка в порядке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 6.1.2024, 14:51
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(zoog @ 6.1.2024, 14:20) *
Берёте эл-чайник на киловатт..,

Тут нужен чайник на 10..20 кВт - эквивалент пусковой нагрузки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.1.2024, 14:58
Сообщение #16





Гости






kasys, Померьте петлю фаза-ноль на каждой фазе и всё станет понятно.
Думается сеть хреновая из-за этого и плавает напряжение при нагрузке. имхо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 6.1.2024, 16:16
Сообщение #17





Гости






Цитата(kasys @ 5.1.2024, 17:57) *
Почему это происходит и как это можно исправить?

Надо вызвать местных электриков и показать им проблему, пусть ишут плохие скрутки или сжимы. 3 кВт это смешная мощность, сеть должна нормально держать напряжение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.1.2024, 11:03
Сообщение #18


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11119
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(kasys @ 5.1.2024, 18:04) *
в данный момент нет, в понедельник только если

Коллега прикалывается насчёт пиковой мощности...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 7.1.2024, 11:09
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ничего я не прикалываюсь. Вы когда-нибудь видели чтобы на шильдике была пиковая мощность и не было номинальной?

Сообщение отредактировал Костян челябинский - 7.1.2024, 11:09


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 7.1.2024, 11:45
Сообщение #20





Гости






Цитата(Roman D @ 7.1.2024, 11:03) *
Коллега прикалывается насчёт пиковой мощности...

он не прикалывается
он жжот icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы