Скачки напряжения при включении электродвигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Скачки напряжения при включении электродвигателя |
5.1.2024, 17:57
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.1.2024 Пользователь №: 61876 |
В трехфазной цепи, при включении крупорушки(3киловатта/220в ), идет просадка напряжения на первой фазе до 160в, на второй фазе напряжение повышается до 280в, на третьей фазе скачек до 245в. После набора мощности электродвигателем (5-10сек), на всех фазах напряжение приходят в норму до 235в. Почему это происходит и как это можно исправить?
Сообщение отредактировал kasys - 5.1.2024, 18:10 |
|
|
kasys Скачки напряжения при включении электродвигателя 5.1.2024, 17:57
Костян челябинский Цитата(kasys @ 5.1.2024, 19:57) (3кв/220в... 5.1.2024, 18:01
kasys Цитата(Костян челябинский @ 5.1.2024, 18... 5.1.2024, 18:10
Костян челябинский Пиковая? А номинальная? 5.1.2024, 18:21
kasys на шильдике только пиковая мощность указана 5.1.2024, 18:33
Костян челябинский Можно этот волшебный шильдик увидеть? 5.1.2024, 18:41
kasys Цитата(Костян челябинский @ 5.1.2024, 18... 5.1.2024, 19:04
Roman D Цитата(kasys @ 5.1.2024, 18:04) в данный ... 7.1.2024, 11:03
случайный Цитата(Roman D @ 7.1.2024, 11:03) Коллега... 7.1.2024, 11:45
Shura_with_KINEF Цитата(Костян челябинский @ 5.1.2024, 18... 5.1.2024, 23:03
moshkarow Цитата(kasys @ 5.1.2024, 17:57) В трехфаз... 6.1.2024, 8:38
kasys Shura_with_KINEF, пробовали запускать в обход расп... 6.1.2024, 10:10
rosck Цитата(kasys @ 6.1.2024, 11:10) Shura_wit... 8.1.2024, 18:11
Shura_with_KINEF Цитата(rosck @ 8.1.2024, 18:11) Я из этог... 8.1.2024, 19:16
moshkarow мерили между каждой фазой и нулем. при запуске кру... 6.1.2024, 11:19
Dimka1 Цитата(kasys @ 5.1.2024, 17:57) В трехфаз... 6.1.2024, 11:27
moshkarow идет просадка напряжения на первой фазе до 160в, н... 6.1.2024, 11:33
zoog Берёте эл-чайник на киловатт (а желательно - на 2.... 6.1.2024, 14:20
Dimka1 Цитата(zoog @ 6.1.2024, 14:20) Берёте эл-... 6.1.2024, 14:51
Гость kasys, Померьте петлю фаза-ноль на каждой фазе и в... 6.1.2024, 14:58
случайный Цитата(kasys @ 5.1.2024, 17:57) Почему эт... 6.1.2024, 16:16
Костян челябинский Ничего я не прикалываюсь. Вы когда-нибудь видели ч... 7.1.2024, 11:09
Roman D Цитата(Костян челябинский @ 7.1.2024, 10... 7.1.2024, 22:47
Костян челябинский Цитата(Roman D @ 8.1.2024, 0:47) Вот толь... 8.1.2024, 4:01
Rezo Цитата(kasys)Почему это происходитПроисходит такое... 7.1.2024, 19:13
rosck 3квт однофазный двигатель с номинальным током бол... 8.1.2024, 5:16
Костян челябинский Полностью согласен с rosck, только вот пациент нич... 8.1.2024, 8:16
moshkarow я пытался об этом говорить 8.1.2024, 8:31
Rezo Цитата(rosck)3квт однофазный двигатель с номинальн... 8.1.2024, 13:48
случайный ТС, походу, уже решил проблему и благополучно забы... 8.1.2024, 18:26![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 10:54 |
|
|
|
|