Добрый день. Подскажите, как лучше сделать ввод резерва в трехфазной сети.
Стоит щит учета, в котором трех полюсный автомат, в гараже стоит распределительный щит. Ноль «закреплен наглухо». Планирую приобрести трех позиционный, четырех полюсный рубильник. Правильно ли я понимаю, что перед ним в щите нужно установить еще один обычный трех полюсный рубильник и при переключении ввода этот рубильник должен быть выключенным? Находил в сети, что нужно ставить два рубильника: 4 п. и 3 п., что бы в правильной последовательности разрывать ноль . Сначала 3 п. разрывать фазы потом 4 п. разрывать и фазы и ноль. Но не то же самое, сначала 3 п. разрывать фазы, а уже трех позиционным рубильником разрывать ноль. Из резерва пока однофазный инвертор, и фазы я сдублирую перемычкой. Также знаю, что на инверторе нет определения фаза ноль, и для того что бы УЗО\реле напряжения работали корректно то должна быть соблюдена полярность. Правильно ли будет, если инвертор я подключу к двухполюсному автомату и одни контакт на вводе этого автомата соединю с заземлением? Таки образом на выходе получится полноценная фаза\ноль? Поправьте и дополните, пожалуйста, если, что то не так. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Правильнее будет для ИБП выполнить свой независимый контур заземления, он же повторка для сети, к которому присоединить один из выводов ИБП, оттуда же выводить функцию N для ИБП. Переключения источников производить 4-х полюсным переключателем.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3206 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Также знаю, что на инверторе нет определения фаза ноль Правильно, пока один из выводов не будет присоединён к земле, выводы, будь то инвертор или бензогенератор, равнозначные.и для того что бы УЗО\реле напряжения работали корректно то должна быть соблюдена полярность. Естественно ни о какой полярности на переменном токе речи не идёт.Правильно ли будет, если инвертор я подключу к двухполюсному автомату и одни контакт на вводе этого автомата соединю с заземлением? Таки образом на выходе получится полноценная фаза\ноль? Это будет правильно, если предполагается только автономная работа инвертора с выполнением полноценного заземления инвертора.Если инвертор будет работать исключительно как резервный источник в электроустановке дома(участка), корпус инвертора должен быть присоединён к главной заземляющей шине электроустановки дома. Используя четырёхполюсный переключатель подключить сеть и резервный источник к дому. т.е. 3 фазы и нейтраль со стороны сети и линейные проводники с резервного источника. Один из них при подключении станет нейтралью, другой одной, двумя или тремя фазами. При ограниченности мощности резервного источника, можно от резервного источника запитывать только одну фазу, и так поделить потребители дома по фазам, чтоб обеспечить относительно комфортное существование в отсутствие основного источника. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 15.5.2023, 14:09 -------------------- |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#4
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 25.1.2022 Пользователь №: 59332 ![]() |
Правильно, пока один из выводов не будет присоединён к земле, выводы, будь то инвертор или бензогенератор, равнозначные. Естественно ни о какой полярности на переменном токе речи не идёт. Это будет правильно, если предполагается только автономная работа инвертора с выполнением полноценного заземления инвертора. Если инвертор будет работать исключительно как резервный источник в электроустановке дома(участка), корпус инвертора должен быть присоединён к главной заземляющей шине электроустановки дома. Используя четырёхполюсный переключатель подключить сеть и резервный источник к дому. т.е. 3 фазы и нейтраль со стороны сети и линейные проводники с резервного источника. Один из них при подключении станет нейтралью, другой одной, двумя или тремя фазами. При ограниченности мощности резервного источника, можно от резервного источника запитывать только одну фазу, и так поделить потребители дома по фазам, чтоб обеспечить относительно комфортное существование в отсутствие основного источника. Решил сделать по другому, в основном используются две фазы, и в место 4П трех позиционного рубильника возьму 2 по 2п. и подключу их уже после УЗО и реле напряжения. В таком случаи УЗО и реле при работе от бесперебойника задействованы не будут. |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3206 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
А вы сможете гарантировать, что напряжение с резерва не попадёт в линию? Ведь на отключенной линии могут работать люди. Да, электрики это тоже люди.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 25.1.2022 Пользователь №: 59332 ![]() |
А вы сможете гарантировать, что напряжение с резерва не попадёт в линию? Ведь на отключенной линии могут работать люди. Да, электрики это тоже люди. Указал в первом сообщении, что использовать буду трехпозиционный рубильник, при таком подходе в сеть не возможно будет вернуть напряжение. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3206 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Указал в первом сообщении, что использовать буду трехпозиционный рубильник, при таком подходе в сеть не возможно будет вернуть напряжение. Тогда как понимать предпоследнее: Решил сделать по другому, в основном используются две фазы, и в место 4П трех позиционного рубильника возьму 2 по 2п. и подключу их уже после УЗО и реле напряжения. В таком случаи УЗО и реле при работе от бесперебойника задействованы не будут. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 25.1.2022 Пользователь №: 59332 ![]() |
Тогда как понимать предпоследнее: Возможно Вы не правильно меня поняли. Переключатель трехпозиционный двох полюсный I-0-II Где на I на вводе будет основная линия На II ввод резерва. Почему в позиции II, напряжение с инвертора должно попасть на линию где работают люди, если это физически не возможно? Просто решил не брать 4п переключатель, а два двух полюсных и задействовать возможность работать от резервного питания только две фазы где основные потребители. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3206 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Возможно Вы не правильно меня поняли. Дошло. Извиняюсь. Действительно не понял. Но есть нюанс. Для коммутации двух фаз мало двухполюсного переключателя, нужен трёхполюсный, поскольку коммутировать надо все проводники, находящиеся под напряжением (требование для систем электроснабжения с двумя и более источниками электроэнергии), а значит N(нейтраль) тоже нужно коммутировать. Я на даче с 3-х фазным основным питанием резерв ограничил вообще одной фазой, коммутируется вручную двухполюсным переключателем от ТДМ. Постоянно от резерва питается холодильник, морозильник и электроподжиг газовой варочной панели. Для этих групп наоборот, сеть является резервом, переключение автоматическое командует инвертор. Вернее командовал, гибридный инвертор сдох, и временно в работе китайский примитивный инвертор с чистым синусом на 2 кВт. Охранная сигнализация, видеорегистратор с камерами постоянно запитаны от аккумуляторов =12В без всяких сетевых адаптеров. Аккумуляторы заряжаются от солнечных батарей с контроллером, аварийно подключается зарядное от сети, совсем аварийно бензогенератор. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 25.1.2022 Пользователь №: 59332 ![]() |
Дошло. Извиняюсь. Действительно не понял. Но есть нюанс. Для коммутации двух фаз мало двухполюсного переключателя, нужен трёхполюсный, поскольку коммутировать надо все проводники, находящиеся под напряжением (требование для систем электроснабжения с двумя и более источниками электроэнергии), а значит N(нейтраль) тоже нужно коммутировать. Беру две штуки двухполюсных, или проще одни трех полюсный? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3206 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Беру две штуки двухполюсных, или проще одни трех полюсный? Без схемы мне сложно понять, - куда вы вставляете второй двухполюсный. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 25.1.2022 Пользователь №: 59332 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18110 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Удобней тем, чем умеешь.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3206 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Бумага ручка, карандаш, фото, Paint-ом уменьшить размер и сюда.
И не нужно рисовать весь щит, только предмет обсуждения. Например так: Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 22.5.2023, 23:09 -------------------- |
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |