подключение частного дома к 380в

gomed12
сообщение 5.2.2023, 23:11
Сообщение #161


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



1.7.102 На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 6.2.2023, 0:19
Сообщение #162


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(gomed12)
а также на вводах ВЛ к электроустановкам,....
Т.е. на вводе в электроустановку потребителя (скажем на изоляторах, откуда идётт ввод на ЭУ).
Это давно всё ясно и понятно, но речь об обязательной повторке на опоре с которой идёт отвод ВЛ к потребителю.
Вот и хотелось бы знать, чем это предписано.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.2.2023, 0:50
Сообщение #163


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18060
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 5.2.2023, 23:03) *
Через 200 метров и меньше (при особых условиях грунта) я знаю, но почему не знаю про повторки на опорах ответления?
Потому что я уже забыл.. "1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам.."
Хотя что считать вводом в ЭУ при расположении учета на опоре ВЛ... Да и еще одна опора на участке со щитком.. Думаю, тут пойдет.

Сообщение отредактировал Олега - 6.2.2023, 1:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 6.2.2023, 0:50
Сообщение #164


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Видимо для использования при обрывах PEN.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bara
сообщение 7.2.2023, 15:30
Сообщение #165


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 19.1.2023
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 60911



Цитата(Олега @ 26.1.2023, 18:43) *
Автор темы - москвич ?

Нет, не Москвич)

Дискуссия развернулась не шуточная)). Прикладываю схему из "акт об осуществлении технологического присоединения". Про СЗ в акте ни в ТУ не сказано ни одного слова, по этому был задан вопрос на портале россетей, на который ответа нет 2 неделю. Видимо не знают что ответить. Завтра буду на участке, сделаю фото того, что на столбе смонтировано. (счетчик и провода)
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 7.2.2023, 16:32
Сообщение #166


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(bara)
Про СЗ в акте ни в ТУ не сказано ни одного слова
Возможно потому, что заземление на стороне потребителя, это вопрос и проблема потребителя.
Разве не видно границы раздела принадлежности?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.2.2023, 17:09
Сообщение #167


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Rezo @ 7.2.2023, 15:32) *
Разве не видно границы раздела принадлежности?

Об том и речь! Заземляйте у себя, как будет безопаснее, а счётчик... не Ваш.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 7.2.2023, 17:14
Сообщение #168


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3994
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(bara @ 7.2.2023, 15:30) *
...Прикладываю схему из "акт об осуществлении технологического присоединения"...
Судя по этой с позволения сказать "схеме", её рисовал недоучившийся школьник-двоечник, который даже забыл подключить счётчик к ВЛ-0,4 кВ, не говоря уж об обязательных повторных заземлениях PEN-проводника согласно п. 1.7.102 ПУЭ-7 и разделении PEN-проводника до счётчика в соответствии с рекомендациями ГОСТ 32395-2020. fun.gif
Срочно всё сфотографируйте photos-1.gif , а после будем решать, куда направить все эти фотодокументы и другие материалы уголовного дела по факту мошенничества, злоупотребления служебным положением или преступной халатности: в РТН, в прокуратуру или ещё выше... smoke.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.2.2023, 17:43
Сообщение #169


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Ваня Иванов @ 7.2.2023, 16:14) *
Судя по этой с позволения сказать "схеме",

это обозначение "границы разделения балансовой ответственности" - и не более чем.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 7.2.2023, 18:13
Сообщение #170


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Ваня Иванов)
....школьник-двоечник, который даже забыл подключить счётчик к ВЛ-0,4 кВ, не говоря уж об обязательных повторных заземлениях PEN-проводника согласно п. 1.7.102 ПУЭ-7 и разделении PEN-проводника до счётчика в соответствии с рекомендациями ГОСТ 32395-2020.
Я ничей не сторонник, но всё же справедливости ради - а кто сказал и из чего видно, что СО отказалась это всё выполнить?
Линия от ПУ потребителя, потребитель выбирает СЗ - так кому нужно разделение?
Потребитель разве указывал СО о том, что он намерен произвести разделение, согласно выбранной СЗ?
Тяни от ввода в дом линию с учётом разделения и вызывай сетевиков для подключения.
Собственник имеет правво заменить участок линии, находящийся в его ведении.
Или где-то сказано, что СО обязана это делать автоматом?
Подразумевать можно что угодно, но всё же?
Да установки ПУ на опоре, к потребителю шла линия без РЕ, а СО всего лишь установила ПУ на своей стороне.
У кого возник вопрос?
У потребителя - вот потребитель и должен решать свои проблемы.
Теперь пару слов о том, что перед ПУ должно быть КУ.
А кто сказал, что без него нельзя?
И потом.... это их зона ответственности и сторонние указы им не указы, как впрочем и у потребителя.
В соседней ветке говорил, что лично задавал все эти вопросы и снабжающей и сетевой.
Споры были долгие и нешуточные, но у них просто других вариантов не было, т.к. решение правительства было без учёта реальности на "как есть", а основной аргумент по ПП442, где сказано всего лишь несколько пунктов (кажется три), при которых они не имеют права устанавливать ПУ.
Всё!
Поэтому сейчас нужно обратиться в СО и сообщить, что намерены заменить свою часто отходящей линии и выполнить все требования нормативок - я так думаю!.....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 7.2.2023, 18:53
Сообщение #171


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Ваня Иванов @ 7.2.2023, 17:14) *
разделении PEN-проводника до счётчика в соответствии с рекомендациями ГОСТ 32395-2020.

Но в схемах ГОСТа не выполнено разделение.
На схемах показан отвод N к счетчику от PEN и дальше от этой же шины проложен все тот же PEN к шине РЕ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 7.2.2023, 19:19
Сообщение #172


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3994
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(gomed12 @ 7.2.2023, 18:53) *
Но в схемах ГОСТа не выполнено разделение.
На схемах показан отвод N к счетчику от PEN и дальше от этой же шины проложен все тот же PEN к шине РЕ.
Уважаемый gomed12! Позвольте не согласиться с Вашим утверждением:



А вот схема для трёхфазного ввода:


Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 7.2.2023, 19:29


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.2.2023, 19:27
Сообщение #173


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(gomed12 @ 7.2.2023, 17:53) *
Но в схемах ГОСТа не выполнено разделение.
На схемах показан отвод N к счетчику от PEN и дальше от этой же шины проложен все тот же PEN к шине РЕ.

https://ibb.co/RyFmjvn


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 7.2.2023, 20:08
Сообщение #174


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



В теме уже всё смешалось.....
Цитата(Ваня Иванов)
разделении PEN-проводника до счётчика в соответствии с рекомендациями ГОСТ 32395-2020.
А кто предписал СО на опоре устанавливать именно металлический щит?
После того, как СО стала устанавливать ПУ на опорах и брать их на свой баланс, ни разу не видел установку этих ПУ в металлическом щитке.
Из того, что видел, то могу сказать, что ПУ устанавливают на верху опоры в специальные предназначенные прозрачные герметичные боксы, где нет никакого места для чего-то другого.
Поэтому требования указанного ГОСТ вроде как и не "катят", т.к. он для щитков жилых зданий.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.2.2023, 20:27
Сообщение #175


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18060
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 7.2.2023, 20:08) *
ГОСТ .. для щитков жилых зданий.
Да и приложение не "обязательное".

Цитата(gomed12 @ 7.2.2023, 18:53) *
Но в схемах ГОСТа не выполнено разделение.
На схемах показан отвод N к счетчику от PEN и дальше от этой же шины проложен все тот же PEN к шине РЕ.
Выполнено. Рисунок 54.1c ГОСТ Р 50571.5.54-2013

Сообщение отредактировал Олега - 7.2.2023, 20:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bara
сообщение 11.2.2023, 18:40
Сообщение #176


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 19.1.2023
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 60911



Был на участке, нафоткал счетчик и подключение www.disk.yandex.ru/d/zGzI5NPCZEzo6w по другому не получается вставить фото. Глядя на фото, складывается ощущение, что если договориться с СО, то можно протянуть кабель СИП 5*16. соответственно. СО молчит пока по поводу выбора системы заземления.

Сообщение отредактировал bara - 11.2.2023, 18:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.2.2023, 19:11
Сообщение #177


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18060
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(bara @ 11.2.2023, 18:40) *
..складывается ощущение, что если договориться с СО, то можно протянуть кабель СИП 5*16. соответственно..
А вам-то это на кой ?


Цитата(bara @ 11.2.2023, 18:40) *
СО молчит пока по поводу выбора системы заземления.
Выбираете сами, это ваш вопрос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bara
сообщение 11.2.2023, 19:15
Сообщение #178


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 19.1.2023
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 60911



[quote name='Олега' date='11.2.2023, 19:11' post='584733']
А вам-то это на кой ?


Будет отдельно N и отдельно PE
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.2.2023, 19:21
Сообщение #179


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18060
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(bara @ 11.2.2023, 19:15) *
Будет отдельно N и отдельно PE
Не было и сомнений. Вопрос был "на кой ?".
При этом: реализуйте свои желания в соответствии с возможностями, я не отговариваю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bara
сообщение 13.2.2023, 16:20
Сообщение #180


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 19.1.2023
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 60911



Пришел ответ СО: " Добрый день! Выполняете заземление соответствие с правилами устройств электроустановок. спасибо за обращение." вот как хочешь теперь так и понимай их ответ. В общем решил делать СЗ TN-C-S, по этой схеме. Все ли верно в ней?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения