1.7.102 На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#162
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(gomed12) а также на вводах ВЛ к электроустановкам,.... Т.е. на вводе в электроустановку потребителя (скажем на изоляторах, откуда идётт ввод на ЭУ).Это давно всё ясно и понятно, но речь об обязательной повторке на опоре с которой идёт отвод ВЛ к потребителю. Вот и хотелось бы знать, чем это предписано. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#163
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18060 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Через 200 метров и меньше (при особых условиях грунта) я знаю, но почему не знаю про повторки на опорах ответления? Потому что я уже забыл.. "1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам.."Хотя что считать вводом в ЭУ при расположении учета на опоре ВЛ... Да и еще одна опора на участке со щитком.. Думаю, тут пойдет. Сообщение отредактировал Олега - 6.2.2023, 1:17 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#164
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Видимо для использования при обрывах PEN.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#165
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.1.2023 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 60911 ![]() |
Автор темы - москвич ? Нет, не Москвич) Дискуссия развернулась не шуточная)). Прикладываю схему из "акт об осуществлении технологического присоединения". Про СЗ в акте ни в ТУ не сказано ни одного слова, по этому был задан вопрос на портале россетей, на который ответа нет 2 неделю. Видимо не знают что ответить. Завтра буду на участке, сделаю фото того, что на столбе смонтировано. (счетчик и провода) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#166
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(bara) Про СЗ в акте ни в ТУ не сказано ни одного слова Возможно потому, что заземление на стороне потребителя, это вопрос и проблема потребителя.Разве не видно границы раздела принадлежности? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#167
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Разве не видно границы раздела принадлежности? Об том и речь! Заземляйте у себя, как будет безопаснее, а счётчик... не Ваш. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#168
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3994 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Прикладываю схему из "акт об осуществлении технологического присоединения"... Судя по этой с позволения сказать "схеме", её рисовал недоучившийся школьник-двоечник, который даже забыл подключить счётчик к ВЛ-0,4 кВ, не говоря уж об обязательных повторных заземлениях PEN-проводника согласно п. 1.7.102 ПУЭ-7 и разделении PEN-проводника до счётчика в соответствии с рекомендациями ГОСТ 32395-2020. ![]() Срочно всё сфотографируйте ![]() ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#169
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Судя по этой с позволения сказать "схеме", это обозначение "границы разделения балансовой ответственности" - и не более чем. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#170
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Ваня Иванов) ....школьник-двоечник, который даже забыл подключить счётчик к ВЛ-0,4 кВ, не говоря уж об обязательных повторных заземлениях PEN-проводника согласно п. 1.7.102 ПУЭ-7 и разделении PEN-проводника до счётчика в соответствии с рекомендациями ГОСТ 32395-2020. Я ничей не сторонник, но всё же справедливости ради - а кто сказал и из чего видно, что СО отказалась это всё выполнить?Линия от ПУ потребителя, потребитель выбирает СЗ - так кому нужно разделение? Потребитель разве указывал СО о том, что он намерен произвести разделение, согласно выбранной СЗ? Тяни от ввода в дом линию с учётом разделения и вызывай сетевиков для подключения. Собственник имеет правво заменить участок линии, находящийся в его ведении. Или где-то сказано, что СО обязана это делать автоматом? Подразумевать можно что угодно, но всё же? Да установки ПУ на опоре, к потребителю шла линия без РЕ, а СО всего лишь установила ПУ на своей стороне. У кого возник вопрос? У потребителя - вот потребитель и должен решать свои проблемы. Теперь пару слов о том, что перед ПУ должно быть КУ. А кто сказал, что без него нельзя? И потом.... это их зона ответственности и сторонние указы им не указы, как впрочем и у потребителя. В соседней ветке говорил, что лично задавал все эти вопросы и снабжающей и сетевой. Споры были долгие и нешуточные, но у них просто других вариантов не было, т.к. решение правительства было без учёта реальности на "как есть", а основной аргумент по ПП442, где сказано всего лишь несколько пунктов (кажется три), при которых они не имеют права устанавливать ПУ. Всё! Поэтому сейчас нужно обратиться в СО и сообщить, что намерены заменить свою часто отходящей линии и выполнить все требования нормативок - я так думаю!..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#171
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
разделении PEN-проводника до счётчика в соответствии с рекомендациями ГОСТ 32395-2020. Но в схемах ГОСТа не выполнено разделение. На схемах показан отвод N к счетчику от PEN и дальше от этой же шины проложен все тот же PEN к шине РЕ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#172
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3994 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Но в схемах ГОСТа не выполнено разделение. Уважаемый gomed12! Позвольте не согласиться с Вашим утверждением: На схемах показан отвод N к счетчику от PEN и дальше от этой же шины проложен все тот же PEN к шине РЕ. ![]() А вот схема для трёхфазного ввода: ![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 7.2.2023, 19:29 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#173
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Но в схемах ГОСТа не выполнено разделение. На схемах показан отвод N к счетчику от PEN и дальше от этой же шины проложен все тот же PEN к шине РЕ. https://ibb.co/RyFmjvn -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#174
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
В теме уже всё смешалось.....
Цитата(Ваня Иванов) разделении PEN-проводника до счётчика в соответствии с рекомендациями ГОСТ 32395-2020. А кто предписал СО на опоре устанавливать именно металлический щит?После того, как СО стала устанавливать ПУ на опорах и брать их на свой баланс, ни разу не видел установку этих ПУ в металлическом щитке. Из того, что видел, то могу сказать, что ПУ устанавливают на верху опоры в специальные предназначенные прозрачные герметичные боксы, где нет никакого места для чего-то другого. Поэтому требования указанного ГОСТ вроде как и не "катят", т.к. он для щитков жилых зданий. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#175
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18060 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ГОСТ .. для щитков жилых зданий. Да и приложение не "обязательное".Но в схемах ГОСТа не выполнено разделение. Выполнено. Рисунок 54.1c ГОСТ Р 50571.5.54-2013
На схемах показан отвод N к счетчику от PEN и дальше от этой же шины проложен все тот же PEN к шине РЕ. Сообщение отредактировал Олега - 7.2.2023, 20:29 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#176
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.1.2023 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 60911 ![]() |
Был на участке, нафоткал счетчик и подключение www.disk.yandex.ru/d/zGzI5NPCZEzo6w по другому не получается вставить фото. Глядя на фото, складывается ощущение, что если договориться с СО, то можно протянуть кабель СИП 5*16. соответственно. СО молчит пока по поводу выбора системы заземления.
Сообщение отредактировал bara - 11.2.2023, 18:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#177
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18060 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#178
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.1.2023 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 60911 ![]() |
[quote name='Олега' date='11.2.2023, 19:11' post='584733']
А вам-то это на кой ? Будет отдельно N и отдельно PE |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#179
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18060 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#180
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.1.2023 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 60911 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |